Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    936

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H holgerwolf

    @nftvirus Ich habe auch diesen Zähler an der Fernwärme.
    Ich habe mir jetzt mal den WIFI lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler Hichi Smartmeter bestellt.

    Dann schauen wir mal weiter ;-)

    N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @holgerwolf Hallo hast du ihn mittlerweile auslesen können?

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • N NFTVirus

      @holgerwolf Hallo hast du ihn mittlerweile auslesen können?

      H Online
      H Online
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @nftvirus Nein. Ich hatte auch Rücksprache mit nem Kollegen des Fernwärme-Anbieters (Stadt Mainz). In den hier verbauten Zählern wurde das IR Modul eingespart :-(

      N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H holgerwolf

        @nftvirus Nein. Ich hatte auch Rücksprache mit nem Kollegen des Fernwärme-Anbieters (Stadt Mainz). In den hier verbauten Zählern wurde das IR Modul eingespart :-(

        N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @holgerwolf ach blöd. Ist das bei dem T550 generell so oder nur in dem speziellen?

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N NFTVirus

          @holgerwolf ach blöd. Ist das bei dem T550 generell so oder nur in dem speziellen?

          H Online
          H Online
          holgerwolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @nftvirus Wohl nur in den hier Verbauten...

          N 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H holgerwolf

            @nftvirus Wohl nur in den hier Verbauten...

            N Offline
            N Offline
            NFTVirus
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @holgerwolf ah ok, dann werde ich mich mal bei mir hier erkundigen und es dann ggf. mal ausprobieren

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N NFTVirus

              @holgerwolf ah ok, dann werde ich mich mal bei mir hier erkundigen und es dann ggf. mal ausprobieren

              H Online
              H Online
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @nftvirus Endlich:

              51a9800a-1251-4da3-b153-1dc99d649d9f-grafik.png

              :-)

              N 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H holgerwolf

                @nftvirus Endlich:

                51a9800a-1251-4da3-b153-1dc99d649d9f-grafik.png

                :-)

                N Offline
                N Offline
                NFTVirus
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N NFTVirus

                  @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?

                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H holgerwolf

                    @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.

                    T Offline
                    T Offline
                    TT-Tom
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @holgerwolf

                    Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke

                    Gruß Tom
                    https://github.com/tt-tom17
                    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    NSPanel Script Wiki
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                    NSPanel Adapter Wiki
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TT-Tom

                      @holgerwolf

                      Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke

                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                      #12

                      @tt-tom Bitteschön:

                      >D
                      scnt=0
                      res=0
                      ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
                      v1=0  
                      v2=0
                      v3=0
                      v4=0
                      v5=0
                      v6=0
                      v7=0
                      v8=0
                      v9=0
                      
                      ;Stundenvariable für Tageswert
                      hr=0 
                      
                      ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
                      p:sm1=0 
                      p:sm2=0 
                      
                      ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
                      p:sd1=0 
                      p:sd2=0
                      >T
                      ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
                      v1=LGUH50#kwh_count
                      v2=LGUH50#kwh_count_year
                      v3=LGUH50#heizleistung_max
                      v4=LGUH50#m3_count
                      v5=LGUH50#m3_count_year
                      v6=LGUH50#unknown
                      v7=LGUH50#durchlauf_max
                      v8=LGUH50#lauf_max
                      v9=LGUH50#flow_count
                      
                      >R
                      
                      >B
                      =>sensor53 r
                      
                      >F
                      ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                      ; count 100ms
                      scnt+=1
                      switch scnt
                      
                      case 600
                      ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                      res=sml(1 0 300)
                      print "Anfrage wird gesendet"
                      res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                      res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                      res=sml(1 0 2400)
                      
                      case 3000
                      ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
                      if v1!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
                      endif
                      if v2!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
                      endif
                      if v3!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
                      endif
                      if v4!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
                      endif
                      if v5!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
                      endif
                      if v6!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
                      endif
                      if v7!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
                      endif
                      if v8!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
                      endif
                      if v8!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
                      endif
                      if sd1!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
                      endif
                      if sd2!=0
                      then
                      =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
                      endif
                      ;Neue Runde alle 60 Minuten
                      case 36000
                      scnt=0
                      ends
                      
                      
                      >S  
                      
                      
                      ;Tagesverbrauch 
                      hr=hours  
                      if chg[hr]>0  
                      and hr==1  
                      and v2>0  
                      then  
                       
                      sd1=v2-sm1
                      sd2=v5-sm2 
                      sm1=v2  
                      sm2=v5   
                      svars  
                      endif  
                      
                      
                      >M 1
                      +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                      1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                      1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                      1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                      1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                      1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                      1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                      1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                      1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                      1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                      #
                      

                      Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        TT-Tom
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @holgerwolf

                        Dankeschön, werde es heute Abend mal testen.

                        Gruß Tom
                        https://github.com/tt-tom17
                        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        NSPanel Script Wiki
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                        NSPanel Adapter Wiki
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H holgerwolf

                          @tt-tom Bitteschön:

                          >D
                          scnt=0
                          res=0
                          ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
                          v1=0  
                          v2=0
                          v3=0
                          v4=0
                          v5=0
                          v6=0
                          v7=0
                          v8=0
                          v9=0
                          
                          ;Stundenvariable für Tageswert
                          hr=0 
                          
                          ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
                          p:sm1=0 
                          p:sm2=0 
                          
                          ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
                          p:sd1=0 
                          p:sd2=0
                          >T
                          ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
                          v1=LGUH50#kwh_count
                          v2=LGUH50#kwh_count_year
                          v3=LGUH50#heizleistung_max
                          v4=LGUH50#m3_count
                          v5=LGUH50#m3_count_year
                          v6=LGUH50#unknown
                          v7=LGUH50#durchlauf_max
                          v8=LGUH50#lauf_max
                          v9=LGUH50#flow_count
                          
                          >R
                          
                          >B
                          =>sensor53 r
                          
                          >F
                          ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                          ; count 100ms
                          scnt+=1
                          switch scnt
                          
                          case 600
                          ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                          res=sml(1 0 300)
                          print "Anfrage wird gesendet"
                          res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                          res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                          res=sml(1 0 2400)
                          
                          case 3000
                          ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
                          if v1!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
                          endif
                          if v2!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
                          endif
                          if v3!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
                          endif
                          if v4!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
                          endif
                          if v5!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
                          endif
                          if v6!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
                          endif
                          if v7!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
                          endif
                          if v8!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
                          endif
                          if v8!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
                          endif
                          if sd1!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
                          endif
                          if sd2!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
                          endif
                          ;Neue Runde alle 60 Minuten
                          case 36000
                          scnt=0
                          ends
                          
                          
                          >S  
                          
                          
                          ;Tagesverbrauch 
                          hr=hours  
                          if chg[hr]>0  
                          and hr==1  
                          and v2>0  
                          then  
                           
                          sd1=v2-sm1
                          sd2=v5-sm2 
                          sm1=v2  
                          sm2=v5   
                          svars  
                          endif  
                          
                          
                          >M 1
                          +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                          1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                          1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                          1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                          1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                          1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                          1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                          1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                          1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                          1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                          #
                          

                          Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.

                          T Offline
                          T Offline
                          TT-Tom
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @holgerwolf

                          Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur

                          
                          23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                          23:16:46.629 : /LUGCUH50
                          
                          

                          Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.

                          Hast du noch ein Tipp?

                          PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?

                          Gruß Tom
                          https://github.com/tt-tom17
                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          NSPanel Script Wiki
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                          NSPanel Adapter Wiki
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T TT-Tom

                            @holgerwolf

                            Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur

                            
                            23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                            23:16:46.629 : /LUGCUH50
                            
                            

                            Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.

                            Hast du noch ein Tipp?

                            PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?

                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?

                            Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                            Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.

                            Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H holgerwolf

                              @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?

                              Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                              Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.

                              Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.

                              T Offline
                              T Offline
                              TT-Tom
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke

                              16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                              16:44:16.675 : j
                              16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                              16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                              16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                              16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                              16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                              16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                              16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                              16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                              16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                              16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                              16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                              16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                              16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                              16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                              16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                              16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                              16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                              16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                              16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                              16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                              16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                              16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                              16:44:21.563 : !
                              

                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              NSPanel Script Wiki
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                              NSPanel Adapter Wiki
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T TT-Tom

                                @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke

                                16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                                16:44:16.675 : j
                                16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                                16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                                16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                                16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                                16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                                16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                                16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                                16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                                16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                                16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                                16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                                16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                                16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                                16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                                16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                                16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                                16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                                16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                                16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                                16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                                16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                                16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                                16:44:21.563 : !
                                
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                                Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H holgerwolf

                                  @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                                  Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TT-Tom
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @holgerwolf

                                  das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.

                                  es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.

                                  Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.

                                  Gruß Tom
                                  https://github.com/tt-tom17
                                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  NSPanel Script Wiki
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T TT-Tom

                                    @holgerwolf

                                    das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.

                                    es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.

                                    Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    philipp_iobroker
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    Hallo zusammen,

                                    die Scripte oben haben bei mir alle nicht richtig funktioniert. 6.8 wurde nie angezeigt. Ich habe dann aber folgendes Script für den T550 bzw. Siemens UH50 erfolgreich zum laufen bekommen:

                                    >D
                                    scnt=0
                                    res=0
                                    
                                    >R
                                    
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    TelePeriod 300
                                    
                                    >F
                                    ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                                    ; count 100ms
                                    scnt+=1
                                    switch scnt
                                    case 10
                                    ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                                    res=sml(1 0 300:7E1)
                                    print "Anfrage wird gesendet"
                                    res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                                    res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                                    res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                                    
                                    case 24
                                    res=sml(1 0 2400:7E1)
                                    
                                    ;Neue Runde alle 60 Minuten
                                    case 36000
                                    scnt=0
                                    ends
                                    
                                    >M 1
                                    +1,3,o,0,2400,LGUH50,1
                                    1,=so2,1
                                    1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                                    1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                                    1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                                    1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                                    1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                                    1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                                    1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                                    1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                                    1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                                    #
                                    
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Chris MC Offline
                                      Chris MC Offline
                                      Chris M
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      Hey Leute, ich muss das mal herausholen,
                                      ich habe mir einen Hichi Lese/Schreibkopf geholt und ich bekomme absolut keine Daten vom T550.
                                      Mit einem USB LeseKopf und einer Instanz von "Smartmeter" gehts.

                                      Was habt ihr im Tasmota unter "Configuration" -> "Module" eingestellt? Modultyp 0 oder 1, GPIOs alle auf "none" oder etwas eingestellt?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      671

                                      Online

                                      32.6k

                                      Benutzer

                                      82.2k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe