  4. Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    936

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H holgerwolf

    @nftvirus Endlich:

    51a9800a-1251-4da3-b153-1dc99d649d9f-grafik.png

    :-)

    N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • N NFTVirus

      @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?

      H Online
      H Online
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H holgerwolf

        @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.

        T Offline
        T Offline
        TT-Tom
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @holgerwolf

        Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke

        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        NSPanel Script Wiki
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

        NSPanel Adapter Wiki
        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T TT-Tom

          @holgerwolf

          Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke

          H Online
          H Online
          holgerwolf
          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
          #12

          @tt-tom Bitteschön:

          >D
          scnt=0
          res=0
          ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
          v1=0  
          v2=0
          v3=0
          v4=0
          v5=0
          v6=0
          v7=0
          v8=0
          v9=0
          
          ;Stundenvariable für Tageswert
          hr=0 
          
          ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
          p:sm1=0 
          p:sm2=0 
          
          ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
          p:sd1=0 
          p:sd2=0
          >T
          ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
          v1=LGUH50#kwh_count
          v2=LGUH50#kwh_count_year
          v3=LGUH50#heizleistung_max
          v4=LGUH50#m3_count
          v5=LGUH50#m3_count_year
          v6=LGUH50#unknown
          v7=LGUH50#durchlauf_max
          v8=LGUH50#lauf_max
          v9=LGUH50#flow_count
          
          >R
          
          >B
          =>sensor53 r
          
          >F
          ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
          ; count 100ms
          scnt+=1
          switch scnt
          
          case 600
          ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
          res=sml(1 0 300)
          print "Anfrage wird gesendet"
          res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
          res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
          res=sml(1 0 2400)
          
          case 3000
          ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
          if v1!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
          endif
          if v2!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
          endif
          if v3!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
          endif
          if v4!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
          endif
          if v5!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
          endif
          if v6!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
          endif
          if v7!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
          endif
          if v8!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
          endif
          if v8!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
          endif
          if sd1!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
          endif
          if sd2!=0
          then
          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
          endif
          ;Neue Runde alle 60 Minuten
          case 36000
          scnt=0
          ends
          
          
          >S  
          
          
          ;Tagesverbrauch 
          hr=hours  
          if chg[hr]>0  
          and hr==1  
          and v2>0  
          then  
           
          sd1=v2-sm1
          sd2=v5-sm2 
          sm1=v2  
          sm2=v5   
          svars  
          endif  
          
          
          >M 1
          +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
          1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
          1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
          1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
          1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
          1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
          1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
          1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
          1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
          1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
          #
          

          Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            TT-Tom
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @holgerwolf

            Dankeschön, werde es heute Abend mal testen.

            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            NSPanel Script Wiki
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            NSPanel Adapter Wiki
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H holgerwolf

              @tt-tom Bitteschön:

              >D
              scnt=0
              res=0
              ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
              v1=0  
              v2=0
              v3=0
              v4=0
              v5=0
              v6=0
              v7=0
              v8=0
              v9=0
              
              ;Stundenvariable für Tageswert
              hr=0 
              
              ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
              p:sm1=0 
              p:sm2=0 
              
              ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
              p:sd1=0 
              p:sd2=0
              >T
              ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
              v1=LGUH50#kwh_count
              v2=LGUH50#kwh_count_year
              v3=LGUH50#heizleistung_max
              v4=LGUH50#m3_count
              v5=LGUH50#m3_count_year
              v6=LGUH50#unknown
              v7=LGUH50#durchlauf_max
              v8=LGUH50#lauf_max
              v9=LGUH50#flow_count
              
              >R
              
              >B
              =>sensor53 r
              
              >F
              ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
              ; count 100ms
              scnt+=1
              switch scnt
              
              case 600
              ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
              res=sml(1 0 300)
              print "Anfrage wird gesendet"
              res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
              res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
              res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
              res=sml(1 0 2400)
              
              case 3000
              ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
              if v1!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
              endif
              if v2!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
              endif
              if v3!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
              endif
              if v4!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
              endif
              if v5!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
              endif
              if v6!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
              endif
              if v7!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
              endif
              if v8!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
              endif
              if v8!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
              endif
              if sd1!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
              endif
              if sd2!=0
              then
              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
              endif
              ;Neue Runde alle 60 Minuten
              case 36000
              scnt=0
              ends
              
              
              >S  
              
              
              ;Tagesverbrauch 
              hr=hours  
              if chg[hr]>0  
              and hr==1  
              and v2>0  
              then  
               
              sd1=v2-sm1
              sd2=v5-sm2 
              sm1=v2  
              sm2=v5   
              svars  
              endif  
              
              
              >M 1
              +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
              1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
              1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
              1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
              1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
              1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
              1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
              1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
              1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
              1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
              #
              

              Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.

              T Offline
              T Offline
              TT-Tom
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @holgerwolf

              Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur

              
              23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
              23:16:46.629 : /LUGCUH50
              
              

              Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.

              Hast du noch ein Tipp?

              PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?

              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              NSPanel Script Wiki
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

              NSPanel Adapter Wiki
              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T TT-Tom

                @holgerwolf

                Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur

                
                23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                23:16:46.629 : /LUGCUH50
                
                

                Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.

                Hast du noch ein Tipp?

                PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?

                H Online
                H Online
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?

                Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.

                Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H holgerwolf

                  @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?

                  Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                  Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.

                  Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.

                  T Offline
                  T Offline
                  TT-Tom
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke

                  16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                  16:44:16.675 : j
                  16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                  16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                  16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                  16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                  16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                  16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                  16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                  16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                  16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                  16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                  16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                  16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                  16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                  16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                  16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                  16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                  16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                  16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                  16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                  16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                  16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                  16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                  16:44:21.563 : !
                  

                  Gruß Tom
                  https://github.com/tt-tom17
                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  NSPanel Script Wiki
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                  NSPanel Adapter Wiki
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T TT-Tom

                    @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke

                    16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                    16:44:16.675 : j
                    16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                    16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                    16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                    16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                    16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                    16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                    16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                    16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                    16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                    16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                    16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                    16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                    16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                    16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                    16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                    16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                    16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                    16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                    16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                    16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                    16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                    16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                    16:44:21.563 : !
                    
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                    Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H holgerwolf

                      @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                      Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.

                      T Offline
                      T Offline
                      TT-Tom
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @holgerwolf

                      das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.

                      es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.

                      Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.

                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      NSPanel Script Wiki
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                      NSPanel Adapter Wiki
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T TT-Tom

                        @holgerwolf

                        das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.

                        es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.

                        Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.

                        P Offline
                        P Offline
                        philipp_iobroker
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        Hallo zusammen,

                        die Scripte oben haben bei mir alle nicht richtig funktioniert. 6.8 wurde nie angezeigt. Ich habe dann aber folgendes Script für den T550 bzw. Siemens UH50 erfolgreich zum laufen bekommen:

                        >D
                        scnt=0
                        res=0
                        
                        >R
                        
                        >B
                        =>sensor53 r
                        TelePeriod 300
                        
                        >F
                        ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                        ; count 100ms
                        scnt+=1
                        switch scnt
                        case 10
                        ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                        res=sml(1 0 300:7E1)
                        print "Anfrage wird gesendet"
                        res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                        res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                        res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                        
                        case 24
                        res=sml(1 0 2400:7E1)
                        
                        ;Neue Runde alle 60 Minuten
                        case 36000
                        scnt=0
                        ends
                        
                        >M 1
                        +1,3,o,0,2400,LGUH50,1
                        1,=so2,1
                        1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                        1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                        1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                        1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                        1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                        1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                        1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                        1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                        1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                        #
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Chris MC Offline
                          Chris MC Offline
                          Chris M
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          Hey Leute, ich muss das mal herausholen,
                          ich habe mir einen Hichi Lese/Schreibkopf geholt und ich bekomme absolut keine Daten vom T550.
                          Mit einem USB LeseKopf und einer Instanz von "Smartmeter" gehts.

                          Was habt ihr im Tasmota unter "Configuration" -> "Module" eingestellt? Modultyp 0 oder 1, GPIOs alle auf "none" oder etwas eingestellt?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          554

                          Online

                          32.6k

                          Benutzer

                          82.2k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe