Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    939

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @nftvirus Ich habe auch diesen Zähler an der Fernwärme.
    Ich habe mir jetzt mal den WIFI lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler Hichi Smartmeter bestellt.

    Dann schauen wir mal weiter ;-)

    N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H holgerwolf

      @nftvirus Ich habe auch diesen Zähler an der Fernwärme.
      Ich habe mir jetzt mal den WIFI lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler Hichi Smartmeter bestellt.

      Dann schauen wir mal weiter ;-)

      N Offline
      N Offline
      NFTVirus
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @holgerwolf Hallo hast du ihn mittlerweile auslesen können?

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N NFTVirus

        @holgerwolf Hallo hast du ihn mittlerweile auslesen können?

        H Online
        H Online
        holgerwolf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @nftvirus Nein. Ich hatte auch Rücksprache mit nem Kollegen des Fernwärme-Anbieters (Stadt Mainz). In den hier verbauten Zählern wurde das IR Modul eingespart :-(

        N 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H holgerwolf

          @nftvirus Nein. Ich hatte auch Rücksprache mit nem Kollegen des Fernwärme-Anbieters (Stadt Mainz). In den hier verbauten Zählern wurde das IR Modul eingespart :-(

          N Offline
          N Offline
          NFTVirus
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @holgerwolf ach blöd. Ist das bei dem T550 generell so oder nur in dem speziellen?

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N NFTVirus

            @holgerwolf ach blöd. Ist das bei dem T550 generell so oder nur in dem speziellen?

            H Online
            H Online
            holgerwolf
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @nftvirus Wohl nur in den hier Verbauten...

            N 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H holgerwolf

              @nftvirus Wohl nur in den hier Verbauten...

              N Offline
              N Offline
              NFTVirus
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @holgerwolf ah ok, dann werde ich mich mal bei mir hier erkundigen und es dann ggf. mal ausprobieren

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N NFTVirus

                @holgerwolf ah ok, dann werde ich mich mal bei mir hier erkundigen und es dann ggf. mal ausprobieren

                H Online
                H Online
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @nftvirus Endlich:

                51a9800a-1251-4da3-b153-1dc99d649d9f-grafik.png

                :-)

                N 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H holgerwolf

                  @nftvirus Endlich:

                  51a9800a-1251-4da3-b153-1dc99d649d9f-grafik.png

                  :-)

                  N Offline
                  N Offline
                  NFTVirus
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N NFTVirus

                    @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?

                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H holgerwolf

                      @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.

                      T Offline
                      T Offline
                      TT-Tom
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @holgerwolf

                      Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke

                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      NSPanel Script Wiki
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                      NSPanel Adapter Wiki
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T TT-Tom

                        @holgerwolf

                        Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke

                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                        #12

                        @tt-tom Bitteschön:

                        >D
                        scnt=0
                        res=0
                        ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
                        v1=0  
                        v2=0
                        v3=0
                        v4=0
                        v5=0
                        v6=0
                        v7=0
                        v8=0
                        v9=0
                        
                        ;Stundenvariable für Tageswert
                        hr=0 
                        
                        ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
                        p:sm1=0 
                        p:sm2=0 
                        
                        ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
                        p:sd1=0 
                        p:sd2=0
                        >T
                        ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
                        v1=LGUH50#kwh_count
                        v2=LGUH50#kwh_count_year
                        v3=LGUH50#heizleistung_max
                        v4=LGUH50#m3_count
                        v5=LGUH50#m3_count_year
                        v6=LGUH50#unknown
                        v7=LGUH50#durchlauf_max
                        v8=LGUH50#lauf_max
                        v9=LGUH50#flow_count
                        
                        >R
                        
                        >B
                        =>sensor53 r
                        
                        >F
                        ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                        ; count 100ms
                        scnt+=1
                        switch scnt
                        
                        case 600
                        ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                        res=sml(1 0 300)
                        print "Anfrage wird gesendet"
                        res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                        res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                        res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                        res=sml(1 0 2400)
                        
                        case 3000
                        ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
                        if v1!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
                        endif
                        if v2!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
                        endif
                        if v3!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
                        endif
                        if v4!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
                        endif
                        if v5!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
                        endif
                        if v6!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
                        endif
                        if v7!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
                        endif
                        if v8!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
                        endif
                        if v8!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
                        endif
                        if sd1!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
                        endif
                        if sd2!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
                        endif
                        ;Neue Runde alle 60 Minuten
                        case 36000
                        scnt=0
                        ends
                        
                        
                        >S  
                        
                        
                        ;Tagesverbrauch 
                        hr=hours  
                        if chg[hr]>0  
                        and hr==1  
                        and v2>0  
                        then  
                         
                        sd1=v2-sm1
                        sd2=v5-sm2 
                        sm1=v2  
                        sm2=v5   
                        svars  
                        endif  
                        
                        
                        >M 1
                        +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                        1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                        1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                        1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                        1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                        1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                        1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                        1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                        1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                        1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                        #
                        

                        Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          TT-Tom
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @holgerwolf

                          Dankeschön, werde es heute Abend mal testen.

                          Gruß Tom
                          https://github.com/tt-tom17
                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          NSPanel Script Wiki
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                          NSPanel Adapter Wiki
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H holgerwolf

                            @tt-tom Bitteschön:

                            >D
                            scnt=0
                            res=0
                            ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
                            v1=0  
                            v2=0
                            v3=0
                            v4=0
                            v5=0
                            v6=0
                            v7=0
                            v8=0
                            v9=0
                            
                            ;Stundenvariable für Tageswert
                            hr=0 
                            
                            ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
                            p:sm1=0 
                            p:sm2=0 
                            
                            ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
                            p:sd1=0 
                            p:sd2=0
                            >T
                            ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
                            v1=LGUH50#kwh_count
                            v2=LGUH50#kwh_count_year
                            v3=LGUH50#heizleistung_max
                            v4=LGUH50#m3_count
                            v5=LGUH50#m3_count_year
                            v6=LGUH50#unknown
                            v7=LGUH50#durchlauf_max
                            v8=LGUH50#lauf_max
                            v9=LGUH50#flow_count
                            
                            >R
                            
                            >B
                            =>sensor53 r
                            
                            >F
                            ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                            ; count 100ms
                            scnt+=1
                            switch scnt
                            
                            case 600
                            ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                            res=sml(1 0 300)
                            print "Anfrage wird gesendet"
                            res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                            res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                            res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                            res=sml(1 0 2400)
                            
                            case 3000
                            ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
                            if v1!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
                            endif
                            if v2!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
                            endif
                            if v3!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
                            endif
                            if v4!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
                            endif
                            if v5!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
                            endif
                            if v6!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
                            endif
                            if v7!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
                            endif
                            if v8!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
                            endif
                            if v8!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
                            endif
                            if sd1!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
                            endif
                            if sd2!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
                            endif
                            ;Neue Runde alle 60 Minuten
                            case 36000
                            scnt=0
                            ends
                            
                            
                            >S  
                            
                            
                            ;Tagesverbrauch 
                            hr=hours  
                            if chg[hr]>0  
                            and hr==1  
                            and v2>0  
                            then  
                             
                            sd1=v2-sm1
                            sd2=v5-sm2 
                            sm1=v2  
                            sm2=v5   
                            svars  
                            endif  
                            
                            
                            >M 1
                            +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                            1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                            1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                            1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                            1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                            1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                            1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                            1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                            1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                            1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                            #
                            

                            Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.

                            T Offline
                            T Offline
                            TT-Tom
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @holgerwolf

                            Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur

                            
                            23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                            23:16:46.629 : /LUGCUH50
                            
                            

                            Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.

                            Hast du noch ein Tipp?

                            PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?

                            Gruß Tom
                            https://github.com/tt-tom17
                            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                            NSPanel Script Wiki
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                            NSPanel Adapter Wiki
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T TT-Tom

                              @holgerwolf

                              Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur

                              
                              23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                              23:16:46.629 : /LUGCUH50
                              
                              

                              Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.

                              Hast du noch ein Tipp?

                              PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?

                              H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?

                              Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                              Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.

                              Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H holgerwolf

                                @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?

                                Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                                Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.

                                Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.

                                T Offline
                                T Offline
                                TT-Tom
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke

                                16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                                16:44:16.675 : j
                                16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                                16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                                16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                                16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                                16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                                16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                                16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                                16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                                16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                                16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                                16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                                16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                                16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                                16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                                16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                                16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                                16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                                16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                                16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                                16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                                16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                                16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                                16:44:21.563 : !
                                

                                Gruß Tom
                                https://github.com/tt-tom17
                                Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                NSPanel Script Wiki
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                NSPanel Adapter Wiki
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T TT-Tom

                                  @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke

                                  16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                                  16:44:16.675 : j
                                  16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                                  16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                                  16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                                  16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                                  16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                                  16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                                  16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                                  16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                                  16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                                  16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                                  16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                                  16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                                  16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                                  16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                                  16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                                  16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                                  16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                                  16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                                  16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                                  16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                                  16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                                  16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                                  16:44:21.563 : !
                                  
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                                  Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H holgerwolf

                                    @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                                    Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TT-Tom
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @holgerwolf

                                    das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.

                                    es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.

                                    Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.

                                    Gruß Tom
                                    https://github.com/tt-tom17
                                    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                    NSPanel Script Wiki
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T TT-Tom

                                      @holgerwolf

                                      das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.

                                      es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.

                                      Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      philipp_iobroker
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      Hallo zusammen,

                                      die Scripte oben haben bei mir alle nicht richtig funktioniert. 6.8 wurde nie angezeigt. Ich habe dann aber folgendes Script für den T550 bzw. Siemens UH50 erfolgreich zum laufen bekommen:

                                      >D
                                      scnt=0
                                      res=0
                                      
                                      >R
                                      
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      TelePeriod 300
                                      
                                      >F
                                      ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                                      ; count 100ms
                                      scnt+=1
                                      switch scnt
                                      case 10
                                      ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                                      res=sml(1 0 300:7E1)
                                      print "Anfrage wird gesendet"
                                      res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                                      res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                                      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                                      
                                      case 24
                                      res=sml(1 0 2400:7E1)
                                      
                                      ;Neue Runde alle 60 Minuten
                                      case 36000
                                      scnt=0
                                      ends
                                      
                                      >M 1
                                      +1,3,o,0,2400,LGUH50,1
                                      1,=so2,1
                                      1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                                      1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                                      1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                                      1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                                      1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                                      1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                                      1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                                      1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                                      1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                                      #
                                      
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Chris MC Offline
                                        Chris MC Offline
                                        Chris M
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        Hey Leute, ich muss das mal herausholen,
                                        ich habe mir einen Hichi Lese/Schreibkopf geholt und ich bekomme absolut keine Daten vom T550.
                                        Mit einem USB LeseKopf und einer Instanz von "Smartmeter" gehts.

                                        Was habt ihr im Tasmota unter "Configuration" -> "Module" eingestellt? Modultyp 0 oder 1, GPIOs alle auf "none" oder etwas eingestellt?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        697

                                        Online

                                        32.6k

                                        Benutzer

                                        82.2k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe