Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    935

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    ich benötige mal wieder Schwarmwissen. Ich habe den Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 Zähler an meiner Fernwärme. Diesen würde ich gerne mit einem IR Lesekopf an einem Wemos D1 mini auslesen und dann per MQTT im Iobroker weiter verarbeiten. hat schon jemand Erfahrung damit? Alles was ich gefunden habe ist leider direkt mit einem Raspberry in Iobroker gelöst aber ich würde nur ungerne einen zusätzlichen Raspberry da unten verbauen.

    Gruß

    Christian

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @nftvirus Ich habe auch diesen Zähler an der Fernwärme.
      Ich habe mir jetzt mal den WIFI lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler Hichi Smartmeter bestellt.

      Dann schauen wir mal weiter ;-)

      N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H holgerwolf

        @nftvirus Ich habe auch diesen Zähler an der Fernwärme.
        Ich habe mir jetzt mal den WIFI lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler Hichi Smartmeter bestellt.

        Dann schauen wir mal weiter ;-)

        N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @holgerwolf Hallo hast du ihn mittlerweile auslesen können?

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N NFTVirus

          @holgerwolf Hallo hast du ihn mittlerweile auslesen können?

          H Online
          H Online
          holgerwolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @nftvirus Nein. Ich hatte auch Rücksprache mit nem Kollegen des Fernwärme-Anbieters (Stadt Mainz). In den hier verbauten Zählern wurde das IR Modul eingespart :-(

          N 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H holgerwolf

            @nftvirus Nein. Ich hatte auch Rücksprache mit nem Kollegen des Fernwärme-Anbieters (Stadt Mainz). In den hier verbauten Zählern wurde das IR Modul eingespart :-(

            N Offline
            N Offline
            NFTVirus
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @holgerwolf ach blöd. Ist das bei dem T550 generell so oder nur in dem speziellen?

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N NFTVirus

              @holgerwolf ach blöd. Ist das bei dem T550 generell so oder nur in dem speziellen?

              H Online
              H Online
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @nftvirus Wohl nur in den hier Verbauten...

              N 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H holgerwolf

                @nftvirus Wohl nur in den hier Verbauten...

                N Offline
                N Offline
                NFTVirus
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @holgerwolf ah ok, dann werde ich mich mal bei mir hier erkundigen und es dann ggf. mal ausprobieren

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N NFTVirus

                  @holgerwolf ah ok, dann werde ich mich mal bei mir hier erkundigen und es dann ggf. mal ausprobieren

                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @nftvirus Endlich:

                  51a9800a-1251-4da3-b153-1dc99d649d9f-grafik.png

                  :-)

                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H holgerwolf

                    @nftvirus Endlich:

                    51a9800a-1251-4da3-b153-1dc99d649d9f-grafik.png

                    :-)

                    N Offline
                    N Offline
                    NFTVirus
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N NFTVirus

                      @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?

                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H holgerwolf

                        @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.

                        T Offline
                        T Offline
                        TT-Tom
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @holgerwolf

                        Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke

                        Gruß Tom
                        https://github.com/tt-tom17
                        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        NSPanel Script Wiki
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                        NSPanel Adapter Wiki
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T TT-Tom

                          @holgerwolf

                          Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke

                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                          #12

                          @tt-tom Bitteschön:

                          >D
                          scnt=0
                          res=0
                          ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
                          v1=0  
                          v2=0
                          v3=0
                          v4=0
                          v5=0
                          v6=0
                          v7=0
                          v8=0
                          v9=0
                          
                          ;Stundenvariable für Tageswert
                          hr=0 
                          
                          ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
                          p:sm1=0 
                          p:sm2=0 
                          
                          ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
                          p:sd1=0 
                          p:sd2=0
                          >T
                          ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
                          v1=LGUH50#kwh_count
                          v2=LGUH50#kwh_count_year
                          v3=LGUH50#heizleistung_max
                          v4=LGUH50#m3_count
                          v5=LGUH50#m3_count_year
                          v6=LGUH50#unknown
                          v7=LGUH50#durchlauf_max
                          v8=LGUH50#lauf_max
                          v9=LGUH50#flow_count
                          
                          >R
                          
                          >B
                          =>sensor53 r
                          
                          >F
                          ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                          ; count 100ms
                          scnt+=1
                          switch scnt
                          
                          case 600
                          ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                          res=sml(1 0 300)
                          print "Anfrage wird gesendet"
                          res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                          res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                          res=sml(1 0 2400)
                          
                          case 3000
                          ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
                          if v1!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
                          endif
                          if v2!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
                          endif
                          if v3!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
                          endif
                          if v4!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
                          endif
                          if v5!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
                          endif
                          if v6!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
                          endif
                          if v7!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
                          endif
                          if v8!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
                          endif
                          if v8!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
                          endif
                          if sd1!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
                          endif
                          if sd2!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
                          endif
                          ;Neue Runde alle 60 Minuten
                          case 36000
                          scnt=0
                          ends
                          
                          
                          >S  
                          
                          
                          ;Tagesverbrauch 
                          hr=hours  
                          if chg[hr]>0  
                          and hr==1  
                          and v2>0  
                          then  
                           
                          sd1=v2-sm1
                          sd2=v5-sm2 
                          sm1=v2  
                          sm2=v5   
                          svars  
                          endif  
                          
                          
                          >M 1
                          +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                          1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                          1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                          1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                          1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                          1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                          1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                          1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                          1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                          1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                          #
                          

                          Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            TT-Tom
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @holgerwolf

                            Dankeschön, werde es heute Abend mal testen.

                            Gruß Tom
                            https://github.com/tt-tom17
                            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                            NSPanel Script Wiki
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                            NSPanel Adapter Wiki
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H holgerwolf

                              @tt-tom Bitteschön:

                              >D
                              scnt=0
                              res=0
                              ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
                              v1=0  
                              v2=0
                              v3=0
                              v4=0
                              v5=0
                              v6=0
                              v7=0
                              v8=0
                              v9=0
                              
                              ;Stundenvariable für Tageswert
                              hr=0 
                              
                              ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
                              p:sm1=0 
                              p:sm2=0 
                              
                              ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
                              p:sd1=0 
                              p:sd2=0
                              >T
                              ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
                              v1=LGUH50#kwh_count
                              v2=LGUH50#kwh_count_year
                              v3=LGUH50#heizleistung_max
                              v4=LGUH50#m3_count
                              v5=LGUH50#m3_count_year
                              v6=LGUH50#unknown
                              v7=LGUH50#durchlauf_max
                              v8=LGUH50#lauf_max
                              v9=LGUH50#flow_count
                              
                              >R
                              
                              >B
                              =>sensor53 r
                              
                              >F
                              ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                              ; count 100ms
                              scnt+=1
                              switch scnt
                              
                              case 600
                              ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                              res=sml(1 0 300)
                              print "Anfrage wird gesendet"
                              res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                              res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                              res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                              res=sml(1 0 2400)
                              
                              case 3000
                              ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
                              if v1!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
                              endif
                              if v2!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
                              endif
                              if v3!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
                              endif
                              if v4!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
                              endif
                              if v5!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
                              endif
                              if v6!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
                              endif
                              if v7!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
                              endif
                              if v8!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
                              endif
                              if v8!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
                              endif
                              if sd1!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
                              endif
                              if sd2!=0
                              then
                              =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
                              endif
                              ;Neue Runde alle 60 Minuten
                              case 36000
                              scnt=0
                              ends
                              
                              
                              >S  
                              
                              
                              ;Tagesverbrauch 
                              hr=hours  
                              if chg[hr]>0  
                              and hr==1  
                              and v2>0  
                              then  
                               
                              sd1=v2-sm1
                              sd2=v5-sm2 
                              sm1=v2  
                              sm2=v5   
                              svars  
                              endif  
                              
                              
                              >M 1
                              +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                              1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                              1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                              1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                              1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                              1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                              1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                              1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                              1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                              1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                              #
                              

                              Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.

                              T Offline
                              T Offline
                              TT-Tom
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @holgerwolf

                              Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur

                              
                              23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                              23:16:46.629 : /LUGCUH50
                              
                              

                              Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.

                              Hast du noch ein Tipp?

                              PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?

                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              NSPanel Script Wiki
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                              NSPanel Adapter Wiki
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T TT-Tom

                                @holgerwolf

                                Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur

                                
                                23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                                23:16:46.629 : /LUGCUH50
                                
                                

                                Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.

                                Hast du noch ein Tipp?

                                PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?

                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?

                                Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                                Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.

                                Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H holgerwolf

                                  @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?

                                  Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                                  Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.

                                  Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TT-Tom
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke

                                  16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                                  16:44:16.675 : j
                                  16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                                  16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                                  16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                                  16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                                  16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                                  16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                                  16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                                  16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                                  16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                                  16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                                  16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                                  16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                                  16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                                  16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                                  16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                                  16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                                  16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                                  16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                                  16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                                  16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                                  16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                                  16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                                  16:44:21.563 : !
                                  

                                  Gruß Tom
                                  https://github.com/tt-tom17
                                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  NSPanel Script Wiki
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T TT-Tom

                                    @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke

                                    16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                                    16:44:16.675 : j
                                    16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                                    16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                                    16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                                    16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                                    16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                                    16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                                    16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                                    16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                                    16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                                    16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                                    16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                                    16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                                    16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                                    16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                                    16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                                    16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                                    16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                                    16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                                    16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                                    16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                                    16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                                    16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                                    16:44:21.563 : !
                                    
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                                    Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H holgerwolf

                                      @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                                      Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      TT-Tom
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @holgerwolf

                                      das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.

                                      es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.

                                      Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.

                                      Gruß Tom
                                      https://github.com/tt-tom17
                                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                      NSPanel Script Wiki
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T TT-Tom

                                        @holgerwolf

                                        das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.

                                        es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.

                                        Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        philipp_iobroker
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        Hallo zusammen,

                                        die Scripte oben haben bei mir alle nicht richtig funktioniert. 6.8 wurde nie angezeigt. Ich habe dann aber folgendes Script für den T550 bzw. Siemens UH50 erfolgreich zum laufen bekommen:

                                        >D
                                        scnt=0
                                        res=0
                                        
                                        >R
                                        
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        TelePeriod 300
                                        
                                        >F
                                        ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                                        ; count 100ms
                                        scnt+=1
                                        switch scnt
                                        case 10
                                        ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                                        res=sml(1 0 300:7E1)
                                        print "Anfrage wird gesendet"
                                        res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                                        res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                                        res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                                        
                                        case 24
                                        res=sml(1 0 2400:7E1)
                                        
                                        ;Neue Runde alle 60 Minuten
                                        case 36000
                                        scnt=0
                                        ends
                                        
                                        >M 1
                                        +1,3,o,0,2400,LGUH50,1
                                        1,=so2,1
                                        1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                                        1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                                        1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                                        1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                                        1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                                        1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                                        1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                                        1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                                        1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                                        #
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Chris MC Offline
                                          Chris MC Offline
                                          Chris M
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          Hey Leute, ich muss das mal herausholen,
                                          ich habe mir einen Hichi Lese/Schreibkopf geholt und ich bekomme absolut keine Daten vom T550.
                                          Mit einem USB LeseKopf und einer Instanz von "Smartmeter" gehts.

                                          Was habt ihr im Tasmota unter "Configuration" -> "Module" eingestellt? Modultyp 0 oder 1, GPIOs alle auf "none" oder etwas eingestellt?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          698

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe