[Gelöst] openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten
-
@timowald sagte in Zähler auslesen:
Wie genau bekomme ich die am Zähler raus?
Im Zähler Steht ADD 115.Wo genau? Photo
Sonst hilft die Anleitung: https://forum.iobroker.net/post/938154
Die werde ich mir jetzt nicht zu gemuete fuehren.
-
-
-
@wendy2702 Was meinst du damit?
-
Das ist die Config von diesem EVU SET
Plug&Play
-
@glasfaser Ja genau das ist sie? Heißt das jetzt das ich damit nix anfangen kann?
-
Trage im Modbus Adapter die 115 ein , nicht die ID 1
-
@timowald Das heisst das du die ganze Zeit unter anderem die Falsche ID verwendet hast.
-
@timowald sagte in Zähler auslesen:
Heißt das jetzt das ich damit nix anfangen kann?
Hast du noch mehr Teilehmer ( Wallbox / PV ) die gerade darauf zugreifen !?
-
-
@glasfaser Das war die Ursache. ID auf 115 und den Port noch auf 8899 angepasst.
Jetzt funktioniert es. Prima, Vielen Dank! -
War nur eine Frage ... zur Sicherheit .. bevor wir immer rumstochern ..
bzw. kann auch eine PV noch dazu sein . -
@timowald sagte in Zähler auslesen:
@glasfaser Das war die Ursache. ID auf 115 und den Port noch auf 8899 angepasst.
Jetzt funktioniert es. Prima, Vielen Dank!Dann zeig doch jetzt mal bitte Screenshots der funktionierenden Konfig und der ausgelesenen Register.
-
@timowald sagte in Zähler auslesen:
Jetzt funktioniert es. Prima, Vielen Dank!
Ja ... sehr gerne .
Aber ich / wir haben hier auch nur gegooglet ... nach Info´s dazu gesucht .
Die wären von dir besser gewesen sie zu liefenr !
-
@glasfaser sagte in Zähler auslesen:
War nur eine Frage ... zur Sicherheit .. bevor wir immer rumstochern ..
bzw. kann auch eine PV noch dazu sein .Ja, dachte ich mir.
Muss unbedingt mal auf dem Speicher die Glaskugel suchen und reaktivieren.
-
Dann zeig doch jetzt mal bitte Screenshots der funktionierenden Konfig und der ausgelesenen Register.
Das wäre Top , denn bevor wir bei anderen von vorne anfangen ... wäre hier ein Vorlage dazu .
PS :
@timowald
Kannst du bitte den Thread Tittel anpassen , Zähler auslesen sagt nicht viel aus :
wie zb. oder so ähnlich : openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten -
@glasfaser Würde ich gerne zu " openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten" ändern. Aber wie?
-
@timowald sagte in openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten:
@glasfaser Würde ich gerne zu " openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten" ändern. Aber wie?
Erledigt
-
-
@timowald sagte in openWB EVU Kit v2 MID in ioBroker Modbus einrichten:
@wendy2702 Hallo, das ist die Config die jetzt Funktioniert.
Danke ...