NEWS
[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
-
Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?
-
@beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?
Ich habe den D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F und die PZEM Module der V3
-
Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?
-
@beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?
sorry...
Tasmota-de.bin vom 16.12.2022 -
OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.
Grüße
-
@beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.
Grüße
Gibt es da was zu beachten(Reihenfolge), oder ist das änlich wie Tasmota
-
Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.
Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.
Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.
Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.
-
@beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.
Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.
Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.
Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.
Wollte über die Weboberfläche flashen, Fehler:
Habe ich die falsche .bin?
Welche sollte ich nehmen? -
Ich lade die bin immer mit diesem auf die kleinen Scheisser.
https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher
Als bin habe ich diese hier genommen. Frag mich jetzt nicht wo ich die her habe - habe ich wieder vergessen.
Event. Google zur Hilfe nehmen.
Hatte das auch schon mal hier beschrieben:
https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0
ESP_Easy_mega-20191003_PZEM_core_ESP8266_4M1M.bin
Grüße
-
ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?
-
ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?
-
@beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
jetzt aber:
ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert? -
@hm_krause
Nö, jeweils ein Device. Sonst kannst du doch die Adressen nicht zuordnen.Bei dem zweiten und dritten wird nur die Adrsse eingestellt.
Das wird dir doch bei zwei und drei dann angezeigt: "Tx/Rx Pins config disabled: Configuration is available in the first PZEM plugin."
-
@beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Hallo nochmals,
habe es nun mit ESP Easy probiert so wie Du es beschreibst, aber leider komme ich zum gleichen Ergebniss
wie bei Tasmota.
Egal was ich einstelle, ob mit oder ohne Dioden, ich kann jedes Modul einzeln auslesen, sobald ein zweites hinzukommt bleibt die Ausgabe Null.
Trotz allem Danke für Deine Hilfe -
Also,
- Du hast ja die Firmware auf den Wemos gespielt.
- Du schließt Nummer 1 an den Wemos an.
- Unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Program_adress und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
- Unten auf Submit
Nun Nummer 1 abklemmen.
Jetzt Nummer 2 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 2.
Nun wieder auf SubmitJetzt Nummer 3 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 3.
Nun wieder auf SubmitJetzt alle wieder anklemmen nach Plan.
Als nächstes bei DEVICE unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
Dann unten auf SubmitNun bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 2
Dann unten auf SubmitUnd noch mal bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 3
Dann unten auf SubmitJetzt sollten Werte angezeigt werden.
Sind jetzt nicht zu 100% alle Schritte, aber das sollte so gehen.
-
Vielen Dank,
komme aber erst am WE dazu das zu probieren und werde dann berichten.
Bis dahin... -
@beowolf
...doch noch mal probiert (erstmal nur mit 2 Modulen)
-
Du hast aber Werte wenn nur ein Modul angeschlossen ist, oder?
Du kannst noch einmal probieren, wenn du die Module einzeln anschließt und jeweils die dazu eingestellte Adresse einstellst.
Also Modul 1 mit der Adresse 1, Modul zwei mit der Adresse 2 usw..
Kommen dann die passenden Werte?
-
@beowolf
hier nur Modul 1:hier nur Modul 2:
(mit Verbraucher) -
Eine Frage noch. Wie hast du die Module jetzt einzeln angeschlossen?
Was ich meine - Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.
Modul zwei mit den Anschlüssen für Modul zwei - usw..
ODER
Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.
Modulk zwei AN DEN Anschlüssen von Modul EINS.
Ich frage deshalb - kann es sein, das du einen "Dreher " in den Verbindungen der Datenleitungen hast? Also alle RX mit RX und TX mit TX Leitungen richtig zusammen?
Bitte einmal kontrollieren.