Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • tugsi
      tugsi @Christian Kvasny last edited by

      @christian-kvasny
      Freut mich das ich Dich in die richtige Richtung schubsen konnte 😉
      Stimmt, an die Scheinleistung habe ich gar nicht gedacht.
      Die meisten haben leider wenig Ahnung und glauben stur den Zahlen, die man dann bekommt.
      Denn wer kennt schon die Formel oder macht sich die Mühen. ausser man hat beruflich damit zu tun oder privates Interesse.
      Na dann viel Spaß damit, ich habe hier auch noch 3 liegen, aber aufgrund zu vieler Arbeiten und Projekten, nehme ich momentan die Shelly 3EM, war einfacher, aber die PZEM werde ich auch noch verbauen demnächst.
      Da die Stromkosten sich bei mir verdoppeln werden ab den 1.1., schau ich mal, wo ich Einsparpotential finde 😉

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Beowolf @tugsi last edited by

        Um einen Defekt auszuschließen, ist es oft ratsam, erst einmal das alles auf einem "Brett" zu montieren. Sprich - eine Seite "Eingang" einen Stecker anschließen - dann den PZEM dazwischen - am "Ausgang" eine Kupplung montieren.

        So kann man einen Föhn, Kochplatte oder einen Staubsauger direkt anschließen ohne das es zu Problemen kommt.

        Grüße
        Manfred

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christian Kvasny
          Christian Kvasny last edited by

          @tugsi said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

          Shelly 3EM

          Ja an die Shelly habe ich auch schon gedacht. Nur ich hab lieber meine eigene Software die dann so aussieht wie ich will oder macht was ich will oder ... 😉
          Mir ist es eher gleich aufgefallen das die Amp nicht zu den Watt bei 230 Volt passen. Ich finde es trotzdem winzig das ich das auch auf den diversen Visualisierungs Bildern sehe, aber wahrscheinlich auch nur weil ich dieses Problem hatte.

          @Beowolf Ja das habe ich ja eigentlich gemacht, nur wenn dann ein Wasserkocher dran hängt der relativ konstant seine 2000 Watt verbraucht und der PF dann bei 100% ist stimmen auch die Amp 😉

          Aber trotzdem Danke, hat mir ja doch weiter geholfen
          Chris

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            hm_krause last edited by hm_krause

            Hallo,
            ich bitte an dieser Stelle mal um Hilfe.
            Meine Verdrahtung ist diese (von Malaus):
            https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/15
            Wenn ich jede Phase einzeln messe
            erhalte ich ein Ergebniss. Verbinde ich nun mit der 2. und (oder) 3. Phase ist alles Null.
            Module sind mit dem Konsolenbefehl : ModuleAddress 2 und 3 adressiert.
            Wo ist der Fehler?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Beowolf last edited by Beowolf

              Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?

              Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?

              Für mich kann es da eigentlich nur an der Adressierung der Module liegen.

              Bin jetzt nicht mehr so auf dem Laufendem - kann man die Adresse auslesen bzw. sich anzeigen lassen? In der Console?

              PS:
              Ich habe alles ohne Diode usw. zusammen getackert - läuft.

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                hm_krause @Beowolf last edited by

                @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?

                Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?

                ....ja, genau so.
                In der Konsole sehe ich leider keine Adresse.
                Die Variante mit dem TTL-USB Adapter kann ich nicht nehmen da hier die Hardware fehlt.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Beowolf @hm_krause last edited by

                  @hm_krause

                  Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hm_krause @Beowolf last edited by

                    @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                    @hm_krause

                    Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?

                    Ich habe den D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F und die PZEM Module der V3

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Beowolf @hm_krause last edited by

                      @hm_krause

                      Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hm_krause @Beowolf last edited by

                        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                        @hm_krause

                        Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?

                        sorry...
                        Tasmota-de.bin vom 16.12.2022

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Beowolf @hm_krause last edited by

                          @hm_krause

                          OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.

                          Grüße

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hm_krause @Beowolf last edited by

                            @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                            @hm_krause

                            OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.

                            Grüße

                            Gibt es da was zu beachten(Reihenfolge), oder ist das änlich wie Tasmota

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Beowolf @hm_krause last edited by

                              @hm_krause

                              Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.

                              pzem.jpg

                              Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.

                              Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.

                              Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                hm_krause @Beowolf last edited by

                                @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                @hm_krause

                                Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.

                                pzem.jpg

                                Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.

                                Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.

                                Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.

                                Wollte über die Weboberfläche flashen, Fehler:Screenshot 2023-01-28 103943.jpg

                                Habe ich die falsche .bin?
                                Welche sollte ich nehmen?

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Beowolf @hm_krause last edited by Beowolf

                                  @hm_krause

                                  Ich lade die bin immer mit diesem auf die kleinen Scheisser.

                                  https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher

                                  Als bin habe ich diese hier genommen. Frag mich jetzt nicht wo ich die her habe - habe ich wieder vergessen.😞

                                  Event. Google zur Hilfe nehmen.

                                  Hatte das auch schon mal hier beschrieben:

                                  https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0

                                  ESP_Easy_mega-20191003_PZEM_core_ESP8266_4M1M.bin

                                  Grüße

                                  H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    hm_krause @Beowolf last edited by hm_krause

                                    @beowolf

                                    ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      hm_krause @Beowolf last edited by

                                      @beowolf

                                      ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        hm_krause @Beowolf last edited by

                                        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                        🤤 jetzt aber:
                                        ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Beowolf @hm_krause last edited by Beowolf

                                          @hm_krause
                                          Nö, jeweils ein Device. Sonst kannst du doch die Adressen nicht zuordnen.

                                          Bei dem zweiten und dritten wird nur die Adrsse eingestellt.

                                          Das wird dir doch bei zwei und drei dann angezeigt: "Tx/Rx Pins config disabled: Configuration is available in the first PZEM plugin."

                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            hm_krause @Beowolf last edited by

                                            @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                            Hallo nochmals,
                                            habe es nun mit ESP Easy probiert so wie Du es beschreibst, aber leider komme ich zum gleichen Ergebniss
                                            wie bei Tasmota.
                                            Egal was ich einstelle, ob mit oder ohne Dioden, ich kann jedes Modul einzeln auslesen, sobald ein zweites hinzukommt bleibt die Ausgabe Null.
                                            Trotz allem Danke für Deine Hilfe

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            913
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            65288
                                            Loading More Posts