Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    283

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    591

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Lenny.CBL Lenny.CB

    muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?

    CounterDebounce 1000
    CounterDebounceLow 500
    CounterDebounceHigh 500

    jupp, habe ich so gemacht.
    Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

    Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).

    gib mal in die Konsole ein:

    Sensor53 c1 1234567
    

    bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
    Beispiel: 1234567 = 12345,67

    P Offline
    P Offline
    Pausentee
    schrieb am zuletzt editiert von
    #69

    @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

    muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?

    CounterDebounce 1000
    CounterDebounceLow 500
    CounterDebounceHigh 500

    jupp, habe ich so gemacht.
    Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

    Wenn ich versuche CounterDebounce einzutragen erhalte ich "unknown command".
    Woran könnte das liegen?
    Ich benutze zZt die compilierte Version die @spencer hier am 16 Nov 2022, 12:34 verlinkt hat.

    RPi 4 DietPi Bullseye
    ioBroker 6.3.5
    JS-Controller 5.0.19
    Nodejs 18.17.1
    npm 9.6.7

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Pausentee

      @spencer said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

      Anbei die kompilierte Firmware:

      ESP8266
      tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin

      Warum wird in dieser Version CounterDebounce nicht als command akzeptiert?

      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von
      #70

      @pausentee Das kann dir nur der Ersteller der Firmware beantworten. Was genau da reinkompiliert wurde ist aus dem File selbst so nicht ersichtlich.
      Welches Kommando hast du denn versucht?
      Ist mindestens ein GPIO als Counter definiert?

      In order to define and use a Counter, *you must configure one of the free device GPIO as Counter<x>. Counter module configuration is using internal pull-up resistor while Countern does not. *
      

      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ChaotC Chaot

        @pausentee Das kann dir nur der Ersteller der Firmware beantworten. Was genau da reinkompiliert wurde ist aus dem File selbst so nicht ersichtlich.
        Welches Kommando hast du denn versucht?
        Ist mindestens ein GPIO als Counter definiert?

        In order to define and use a Counter, *you must configure one of the free device GPIO as Counter<x>. Counter module configuration is using internal pull-up resistor while Countern does not. *
        
        P Offline
        P Offline
        Pausentee
        schrieb am zuletzt editiert von
        #71

        @chaot
        Ja deswegen habe ich den Ersteller @spencer ja auch gefragt, s.o.

        Das ist eine Firmware die über ein script den counter defniert:

        M
        +1,14,c,1,-25,GAS

        Gilt das auch?

        RPi 4 DietPi Bullseye
        ioBroker 6.3.5
        JS-Controller 5.0.19
        Nodejs 18.17.1
        npm 9.6.7

        ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Pausentee

          @chaot
          Ja deswegen habe ich den Ersteller @spencer ja auch gefragt, s.o.

          Das ist eine Firmware die über ein script den counter defniert:

          M
          +1,14,c,1,-25,GAS

          Gilt das auch?

          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von
          #72

          @pausentee Hast du mal versucht über die Einstellungen den GPIO 14 als Counter zu definieren?
          Wenn ich mich richtig erinnere ging das nicht wenn kein GPIO als Counter definiert war.

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ChaotC Chaot

            @pausentee Hast du mal versucht über die Einstellungen den GPIO 14 als Counter zu definieren?
            Wenn ich mich richtig erinnere ging das nicht wenn kein GPIO als Counter definiert war.

            P Offline
            P Offline
            Pausentee
            schrieb am zuletzt editiert von
            #73

            @chaot Ja das stimmt.
            Aber den GPIO14 zweimal als counter zu definieren gibt glaube ich Chaos.
            Das interferenzt mit dem skript. Die im skript berechneten Werte stimmen dann nicht mehr.
            Das bedeuted dann wohl dass das nicht zusammen geht.

            RPi 4 DietPi Bullseye
            ioBroker 6.3.5
            JS-Controller 5.0.19
            Nodejs 18.17.1
            npm 9.6.7

            ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Pausentee

              @chaot Ja das stimmt.
              Aber den GPIO14 zweimal als counter zu definieren gibt glaube ich Chaos.
              Das interferenzt mit dem skript. Die im skript berechneten Werte stimmen dann nicht mehr.
              Das bedeuted dann wohl dass das nicht zusammen geht.

              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von
              #74

              @pausentee Versuch dann doch mal einen anderen GPIO als Counter zu definieren und dann das Debounce einzustellen. Das gilt vielleicht global.

              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ChaotC Chaot

                @pausentee Versuch dann doch mal einen anderen GPIO als Counter zu definieren und dann das Debounce einzustellen. Das gilt vielleicht global.

                P Offline
                P Offline
                Pausentee
                schrieb am zuletzt editiert von
                #75

                @chaot
                ja viellecht. Aber ich müsste es schon genau wissen. Und es sieht eher danach aus, dass das eine das andere ausschließt. Bräuchte jetzt schon einen der sich mit der Materie genau auskennt. Danke dir trotzdem.

                RPi 4 DietPi Bullseye
                ioBroker 6.3.5
                JS-Controller 5.0.19
                Nodejs 18.17.1
                npm 9.6.7

                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Pausentee

                  @chaot
                  ja viellecht. Aber ich müsste es schon genau wissen. Und es sieht eher danach aus, dass das eine das andere ausschließt. Bräuchte jetzt schon einen der sich mit der Materie genau auskennt. Danke dir trotzdem.

                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #76

                  @pausentee Dann solltest du eher bei Tasmota im Discord nachfragen. Da triffst du dann sicher die richtigen Ansprechpartner für die spezielle Frage.
                  Es kann aber auch nichts passieren wenn du mal den einen GPIO umschaltest. Wenn es nicht klappt kann der ja wieder zurückgestellt werden und nichts ist kaputt.

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ChaotC Chaot

                    @pausentee Dann solltest du eher bei Tasmota im Discord nachfragen. Da triffst du dann sicher die richtigen Ansprechpartner für die spezielle Frage.
                    Es kann aber auch nichts passieren wenn du mal den einen GPIO umschaltest. Wenn es nicht klappt kann der ja wieder zurückgestellt werden und nichts ist kaputt.

                    P Offline
                    P Offline
                    Pausentee
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #77

                    @chaot Ja klar das stimmt. Ich hatte ja auch nachdem du es gesagt hattest auf 14 einen Counter eingestellt. Und die Werte waren eben für das skript nicht mehr zu gebrauchen. Nachdem ich das wieder rückgängig gemacht habe war es - wie du schon sagtest - wieder ok.

                    RPi 4 DietPi Bullseye
                    ioBroker 6.3.5
                    JS-Controller 5.0.19
                    Nodejs 18.17.1
                    npm 9.6.7

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      TasmotaNeuling
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #78

                      Guten Morgen,

                      ich bin ganz neu hier und hier gelandet, weil ich mich gerade mit der Automatisierung meines Gas und Wasserzählers beschäftige.
                      Ich habe hier jetzt alles einmal durchgelesen und hätte drei Fragen:

                      1. Welche zusätzlichen Parameter müssen neben Script, Timers und Webinterface in die Firmware, momentan habe ich das drin:
                      #ifdef MQTT_HOST
                        #undef MQTT_HOST
                      #endif
                      #define MQTT_HOST               "..."
                      
                      #ifdef MQTT_PORT
                        #undef MQTT_PORT
                      #endif
                      #define MQTT_PORT               ...
                      
                      #ifdef MQTT_USER
                        #undef MQTT_USER
                      #endif
                      #define MQTT_USER            ""
                      
                      #ifdef MQTT_PASS
                        #undef MQTT_PASS
                      #endif
                      #define MQTT_PASS            ""
                      
                      #ifdef NTP_SERVER1
                        #undef NTP_SERVER1
                      #endif
                      #define NTP_SERVER1             "..."
                      
                      #ifdef LATITUDE
                        #undef LATITUDE
                      #endif
                      #define LATITUDE               ...
                      
                      #ifdef LONGITUDE
                        #undef LONGITUDE
                      #endif
                      #define LONGITUDE              ...
                      
                      #ifdef APP_TIMEZONE
                        #undef APP_TIMEZONE
                      #endif
                      #define APP_TIMEZONE           99
                      
                      #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                      #endif
                      
                      #ifdef USE_RULES
                        #undef USE_RULES
                      #endif
                      
                      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #endif
                      
                      
                      1. Hat jemand ein "schönes, sauberes" Skript am laufen, welches funktioniert und kann dies teilen? Die Frage geht eventuell in Richtung @Spencer oder @Lenny-CB

                      2. An welche PINs muss der Reedkontakt und der Pullupwiderstand für dieses Skript?

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T TasmotaNeuling

                        Guten Morgen,

                        ich bin ganz neu hier und hier gelandet, weil ich mich gerade mit der Automatisierung meines Gas und Wasserzählers beschäftige.
                        Ich habe hier jetzt alles einmal durchgelesen und hätte drei Fragen:

                        1. Welche zusätzlichen Parameter müssen neben Script, Timers und Webinterface in die Firmware, momentan habe ich das drin:
                        #ifdef MQTT_HOST
                          #undef MQTT_HOST
                        #endif
                        #define MQTT_HOST               "..."
                        
                        #ifdef MQTT_PORT
                          #undef MQTT_PORT
                        #endif
                        #define MQTT_PORT               ...
                        
                        #ifdef MQTT_USER
                          #undef MQTT_USER
                        #endif
                        #define MQTT_USER            ""
                        
                        #ifdef MQTT_PASS
                          #undef MQTT_PASS
                        #endif
                        #define MQTT_PASS            ""
                        
                        #ifdef NTP_SERVER1
                          #undef NTP_SERVER1
                        #endif
                        #define NTP_SERVER1             "..."
                        
                        #ifdef LATITUDE
                          #undef LATITUDE
                        #endif
                        #define LATITUDE               ...
                        
                        #ifdef LONGITUDE
                          #undef LONGITUDE
                        #endif
                        #define LONGITUDE              ...
                        
                        #ifdef APP_TIMEZONE
                          #undef APP_TIMEZONE
                        #endif
                        #define APP_TIMEZONE           99
                        
                        #ifndef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                        #endif
                        
                        #ifdef USE_RULES
                          #undef USE_RULES
                        #endif
                        
                        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #endif
                        
                        
                        1. Hat jemand ein "schönes, sauberes" Skript am laufen, welches funktioniert und kann dies teilen? Die Frage geht eventuell in Richtung @Spencer oder @Lenny-CB

                        2. An welche PINs muss der Reedkontakt und der Pullupwiderstand für dieses Skript?

                        P Offline
                        P Offline
                        Pausentee
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #79

                        @tasmotaneuling
                        Das ist mein script. Was unter "Remarks" steht gehört nicht mehr dazu.
                        Genommen hab ich die Firmware von Spencer (s.o.), nicht nötig selbst zu kompilieren.

                        Strom-Gas Script.txt

                        RPi 4 DietPi Bullseye
                        ioBroker 6.3.5
                        JS-Controller 5.0.19
                        Nodejs 18.17.1
                        npm 9.6.7

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Pausentee

                          @tasmotaneuling
                          Das ist mein script. Was unter "Remarks" steht gehört nicht mehr dazu.
                          Genommen hab ich die Firmware von Spencer (s.o.), nicht nötig selbst zu kompilieren.

                          Strom-Gas Script.txt

                          T Offline
                          T Offline
                          TasmotaNeuling
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #80

                          @pausentee said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                          @tasmotaneuling
                          Das ist mein script. Was unter "Remarks" steht gehört nicht mehr dazu.
                          Genommen hab ich die Firmware von Spencer (s.o.), nicht nötig selbst zu kompilieren.

                          Strom-Gas Script.txt

                          Super, vielen Dank!

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            TasmotaNeuling
                            schrieb am zuletzt editiert von TasmotaNeuling
                            #81

                            Hallo zusammen,

                            ich habe mich mal dem Thema Gaszähler und Home Assistant gewidmet und ich will gerne meine (danke an @Pausentee) Erkenntnisse teilen:

                            Ich benutze folgendes Skript unter tasmota:

                            >D
                            ;Gas
                            p:m1=0
                            s1=0
                            g1=0
                            h1=0
                            hkw1=0
                            gkw1=0
                            skw1=0
                            
                            ;Zeit
                            hr=0
                            
                            ;Zustandszahl
                            zu=0.9486
                            
                            ;Brennwert
                            br=11.575
                            
                            >B
                            =>sensor53 r
                            tper=10
                            
                            >S
                            h1=s1-m1
                            hkw1=h1*br*zu
                            gkw1=g1*br*zu
                            skw1=s1*br*zu
                            
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0 and hr==0
                            then
                                m1=s1
                                g1=h1
                                svars
                            endif
                            
                            if upsecs%tper==0{
                            =>Publish tele/GasMeter/SENSOR {"Time":"%tstamp%","Gas":{"Heute_m3":%2h1%,"Gestern_m3":%2g1%,"Gesamt_m3":%2s1%,"Heute_kWh":%2hkw1%,"Gestern_kWh":%2gkw1%,"Gesamt_kWh":%2skw1%}}
                            }
                            
                            >T
                            s1=Gas#Gesamt
                            
                            >W
                            <p style="color:#555555;">__________________</p>
                            <p style="color:#00d6e9;">Gas heute: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2h1% m3 | %2hkw1% kWh</p>
                            <p style="color:#00d6e9;">Gas gestern: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2g1% m3 | %2gkw1% kWh</p>
                            <p style="color:#00d6e9;">Gas gesamt: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2s1% m3 | %2skw1% kWh</p>
                            <p style="color:#555555;">__________________</p>
                            <div style="color:#88a02a;">Zustandszahl: {m} <div style="color:#88a02a;">%4zu%
                            <div style="color:#88a02a;">Brennwert:</div> {m} <div style="color:#88a02a;">%3br% kWh/m3</div> 
                            
                            >M 1
                            +1,14,c,1,-500,Gas
                            1,1-0:1.8.0*255(@100,gesamt,m3,Gesamt,18)
                            #
                            

                            und im Home Assistant benutze ich folgendes mqtt Template in der configuration.yaml:

                            mqtt:
                              sensor:
                                - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                  name: GasMeter_Heute_m3
                                  value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_m3 }}'
                                  unit_of_measurement: 'm3'
                                - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                  name: GasMeter_Gestern_m3
                                  value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_m3 }}'
                                  unit_of_measurement: 'm3'
                                - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                  name: GasMeter_Gesamt_m3
                                  value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_m3 }}'
                                  unit_of_measurement: 'm3'
                                - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                  name: GasMeter_Heute_kWh
                                  value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_kWh }}'
                                  unit_of_measurement: 'kWh'
                                - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                  name: GasMeter_Gestern_kWh
                                  value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_kWh }}'
                                  unit_of_measurement: 'kWh'
                                - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                  name: GasMeter_Gesamt_kWh
                                  value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_kWh }}'
                                  unit_of_measurement: 'kWh'
                            

                            Ich habe im Home Assistant nur die MQTT Integration laufen, ohne Tasmota.

                            Für Anregungen und Verbesserungen immer zu haben!

                            Gruß

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T TasmotaNeuling

                              Hallo zusammen,

                              ich habe mich mal dem Thema Gaszähler und Home Assistant gewidmet und ich will gerne meine (danke an @Pausentee) Erkenntnisse teilen:

                              Ich benutze folgendes Skript unter tasmota:

                              >D
                              ;Gas
                              p:m1=0
                              s1=0
                              g1=0
                              h1=0
                              hkw1=0
                              gkw1=0
                              skw1=0
                              
                              ;Zeit
                              hr=0
                              
                              ;Zustandszahl
                              zu=0.9486
                              
                              ;Brennwert
                              br=11.575
                              
                              >B
                              =>sensor53 r
                              tper=10
                              
                              >S
                              h1=s1-m1
                              hkw1=h1*br*zu
                              gkw1=g1*br*zu
                              skw1=s1*br*zu
                              
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0 and hr==0
                              then
                                  m1=s1
                                  g1=h1
                                  svars
                              endif
                              
                              if upsecs%tper==0{
                              =>Publish tele/GasMeter/SENSOR {"Time":"%tstamp%","Gas":{"Heute_m3":%2h1%,"Gestern_m3":%2g1%,"Gesamt_m3":%2s1%,"Heute_kWh":%2hkw1%,"Gestern_kWh":%2gkw1%,"Gesamt_kWh":%2skw1%}}
                              }
                              
                              >T
                              s1=Gas#Gesamt
                              
                              >W
                              <p style="color:#555555;">__________________</p>
                              <p style="color:#00d6e9;">Gas heute: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2h1% m3 | %2hkw1% kWh</p>
                              <p style="color:#00d6e9;">Gas gestern: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2g1% m3 | %2gkw1% kWh</p>
                              <p style="color:#00d6e9;">Gas gesamt: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2s1% m3 | %2skw1% kWh</p>
                              <p style="color:#555555;">__________________</p>
                              <div style="color:#88a02a;">Zustandszahl: {m} <div style="color:#88a02a;">%4zu%
                              <div style="color:#88a02a;">Brennwert:</div> {m} <div style="color:#88a02a;">%3br% kWh/m3</div> 
                              
                              >M 1
                              +1,14,c,1,-500,Gas
                              1,1-0:1.8.0*255(@100,gesamt,m3,Gesamt,18)
                              #
                              

                              und im Home Assistant benutze ich folgendes mqtt Template in der configuration.yaml:

                              mqtt:
                                sensor:
                                  - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                    name: GasMeter_Heute_m3
                                    value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_m3 }}'
                                    unit_of_measurement: 'm3'
                                  - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                    name: GasMeter_Gestern_m3
                                    value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_m3 }}'
                                    unit_of_measurement: 'm3'
                                  - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                    name: GasMeter_Gesamt_m3
                                    value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_m3 }}'
                                    unit_of_measurement: 'm3'
                                  - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                    name: GasMeter_Heute_kWh
                                    value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_kWh }}'
                                    unit_of_measurement: 'kWh'
                                  - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                    name: GasMeter_Gestern_kWh
                                    value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_kWh }}'
                                    unit_of_measurement: 'kWh'
                                  - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                    name: GasMeter_Gesamt_kWh
                                    value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_kWh }}'
                                    unit_of_measurement: 'kWh'
                              

                              Ich habe im Home Assistant nur die MQTT Integration laufen, ohne Tasmota.

                              Für Anregungen und Verbesserungen immer zu haben!

                              Gruß

                              T Offline
                              T Offline
                              thgorjup
                              schrieb am zuletzt editiert von thgorjup
                              #82

                              Hi, ich habe das versucht im HA nachzustellen. Leider funktioniert es bei mir nicht. Hast du in TASMOTA

                              #define USE_HOME_ASSISTANT
                              

                              mit einkomipiert und/oder in TASMOTA

                              SetOption19 1 
                              

                              gesetzt?

                              Bei mir wird keine Entities angelegt. Im MQTT Broker sehe ich, dass die Werte gesendet werden und auch mit einem MQTT Explorer sehe ich alles was reinkommt, aber HA will mir nichts davon anbieten.
                              Hast du noch ein paar Tipps? ANgeblich muss man am configuration. yaml auch nichts ändern/ergänzen. Das sollte alles ganz von allerine reinplumpsen wie es bei FHEM und ioBroker auch geschieht.

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T thgorjup

                                Hi, ich habe das versucht im HA nachzustellen. Leider funktioniert es bei mir nicht. Hast du in TASMOTA

                                #define USE_HOME_ASSISTANT
                                

                                mit einkomipiert und/oder in TASMOTA

                                SetOption19 1 
                                

                                gesetzt?

                                Bei mir wird keine Entities angelegt. Im MQTT Broker sehe ich, dass die Werte gesendet werden und auch mit einem MQTT Explorer sehe ich alles was reinkommt, aber HA will mir nichts davon anbieten.
                                Hast du noch ein paar Tipps? ANgeblich muss man am configuration. yaml auch nichts ändern/ergänzen. Das sollte alles ganz von allerine reinplumpsen wie es bei FHEM und ioBroker auch geschieht.

                                T Offline
                                T Offline
                                TasmotaNeuling
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #83

                                @thgorjup das mit HA einschalten in Tasmota habe ich zwar gemacht, damit findet er aber nur das "Standard Topic". Deshalb funktioniert es bei mir nur über die configuration.yaml.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T TasmotaNeuling

                                  @pausentee said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                  @tasmotaneuling
                                  Das ist mein script. Was unter "Remarks" steht gehört nicht mehr dazu.
                                  Genommen hab ich die Firmware von Spencer (s.o.), nicht nötig selbst zu kompilieren.

                                  Strom-Gas Script.txt

                                  Super, vielen Dank!

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  Harry 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Harry 0
                                  #84

                                  @tasmotaneuling vielen Dank, für Deine Mühe und an alle Anderen. Ich habe da noch das Problem, das der Counter im Webinterface normal hoch zählt. Jedoch erhöht sich der Zählerstand erst nach dem erneuten speichern des Scripts.
                                  Bildschirmfoto 2023-02-04 um 22.58.10.png
                                  nach erneutem speichern

                                  Bildschirmfoto 2023-02-04 um 23.13.34.png

                                  Ich verwende:
                                  Redkontakt an D2 GIPO4 auf Counter
                                  Bin File von Pausentee (s.o.)
                                  Script von TasmotaNeuling (s.o.)

                                  raspberry PI 4
                                  Volkszähler
                                  Wemos mit Tasmota script aktiv
                                  iobroker
                                  influxdb
                                  Grafana
                                  solarman

                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H Harry 0

                                    @tasmotaneuling vielen Dank, für Deine Mühe und an alle Anderen. Ich habe da noch das Problem, das der Counter im Webinterface normal hoch zählt. Jedoch erhöht sich der Zählerstand erst nach dem erneuten speichern des Scripts.
                                    Bildschirmfoto 2023-02-04 um 22.58.10.png
                                    nach erneutem speichern

                                    Bildschirmfoto 2023-02-04 um 23.13.34.png

                                    Ich verwende:
                                    Redkontakt an D2 GIPO4 auf Counter
                                    Bin File von Pausentee (s.o.)
                                    Script von TasmotaNeuling (s.o.)

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    Fladulenz
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #85

                                    @Lenny.CB

                                    • Moin Moin.
                                      Bin der Neue hier. Habe mich mal mit dem Smarthome Gedanken auseinander gesetzt und bei iobroker gelandet. Möchte zum Anfang mal den Gaszähler smart machen. IoBroker hab ich noch nicht. Mir fehlt der Rechner dazu. Habe einen D1 Mini mit der neusten Tasmota software geflasht und sie lässt auch zu Skripte zu ändern. Der reed Kontakt ist auf Ground und D1 GPIO5 als Counter. Habe auch die CounterDebounce 1000 gesetzt. Läuft. Habe das Skript von @milanissimo geladen.
                                      Jetzt meine Fragen:astonished:
                                      Mein Zähler zählt nur die erste Stelle nach dem Komma. Jetzt kommen total verfälschte werte raus. Muss ich da was anderes eingeben?
                                      Wenn ich auf die Weboberfläche des Wemos schaue sehe ich nur den Counter und den Gesamtzählerstand. Keine Verbräuche zusammengerechnet und so. Muss ich im Skript noch was ändern?

                                    Hoffe es kann mir geholfen werden. Möchte es noch so lange bis der rechner kommt auf Tasmota sehen.

                                    Grüße und bleibt Gesund

                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F Fladulenz

                                      @Lenny.CB

                                      • Moin Moin.
                                        Bin der Neue hier. Habe mich mal mit dem Smarthome Gedanken auseinander gesetzt und bei iobroker gelandet. Möchte zum Anfang mal den Gaszähler smart machen. IoBroker hab ich noch nicht. Mir fehlt der Rechner dazu. Habe einen D1 Mini mit der neusten Tasmota software geflasht und sie lässt auch zu Skripte zu ändern. Der reed Kontakt ist auf Ground und D1 GPIO5 als Counter. Habe auch die CounterDebounce 1000 gesetzt. Läuft. Habe das Skript von @milanissimo geladen.
                                        Jetzt meine Fragen:astonished:
                                        Mein Zähler zählt nur die erste Stelle nach dem Komma. Jetzt kommen total verfälschte werte raus. Muss ich da was anderes eingeben?
                                        Wenn ich auf die Weboberfläche des Wemos schaue sehe ich nur den Counter und den Gesamtzählerstand. Keine Verbräuche zusammengerechnet und so. Muss ich im Skript noch was ändern?

                                      Hoffe es kann mir geholfen werden. Möchte es noch so lange bis der rechner kommt auf Tasmota sehen.

                                      Grüße und bleibt Gesund

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      Harry 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #86

                                      @fladulenz

                                      Abend.

                                      Versuchs mal so, wie ich's gemacht habe.
                                      Redkontakt an D2 GIPO4 auf Counter
                                      Bin File von Pausentee (s.o.)
                                      Script von TasmotaNeuling (s.o.)

                                      Vielleicht hast Du damit mehr Glück.

                                      VG Harry

                                      raspberry PI 4
                                      Volkszähler
                                      Wemos mit Tasmota script aktiv
                                      iobroker
                                      influxdb
                                      Grafana
                                      solarman

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H Harry 0

                                        @fladulenz

                                        Abend.

                                        Versuchs mal so, wie ich's gemacht habe.
                                        Redkontakt an D2 GIPO4 auf Counter
                                        Bin File von Pausentee (s.o.)
                                        Script von TasmotaNeuling (s.o.)

                                        Vielleicht hast Du damit mehr Glück.

                                        VG Harry

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #87

                                        @harry-0

                                        Hallo,
                                        ich bin hierauf gestossen, weil ich genau das auch vorhabe.

                                        Frage, was brauche ich dafür ?

                                        Ich habe das gerade mit meinem Stromzähler gemacht. Funktioniert einwandfrei.
                                        Dafür habe ich mir einen Tasmota 8266 bestellt, den war schon geflasht und mit WLAN.
                                        Ich musste nix weiter machen wie den richtig zu konfigurieren.
                                        Gibts sowas auch für den Gaszähler ?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis

                                          @Sandmanyz

                                          Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.

                                          Dann habe ich in der Konsole eingegeben:

                                          switchmode1 1
                                          counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
                                          rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
                                          rule1 5
                                          rule1 1
                                          

                                          Ein reboot und fertig.

                                          im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state

                                          Grüße aus Griechenland.

                                          St BeS Offline
                                          St BeS Offline
                                          St Be
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #88

                                          @stratos-gkrekidis ^

                                          passt das so Hardware und Einstellung im WEmos
                                          GAS_neue_Varain37e.png

                                          GAS_neue_Variante_2.png

                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          400

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe