Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. SMA Werte abfragen?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

SMA Werte abfragen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
160 Beiträge 36 Kommentatoren 46.8k Aufrufe 34 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • hotspot_2H hotspot_2

    @bertderkleine Das ist normal auf dem SHM läuft kein Webserver. Alle Einstellungen nimmst Du am oder an den Wechselrichter(n) vor, oder eben dann über das Sunnyportal.

    Aber wenn der Adapter jetzt läuft ist ja alles gut ;-).

    BertDerKleineB Online
    BertDerKleineB Online
    BertDerKleine
    schrieb am zuletzt editiert von
    #33

    @hotspot_2
    Für die Doku zum Nachlesen noch eine Info.
    Ich habe jetzt festgestellt, dass das Kommunikationsproblem bei mir durch die Übertragung der Daten mittels Powerlineadaptern aus dem Keller entstand.
    Das stört wohl den Multicast.
    Man kann aber im Sunny Portal in den Geräteeigenschaften des SHM 2.0 ganz unten Einstellungen zum Thema "Zählerkonfiguration" vornehmen.
    Dort unter "Direkte Zählerkommunikation" einfach die IP des Wechselrichters eingeben und es klappt.

    Es gibt da echt schon einige mögliche Stolpersteine.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hotspot_2H hotspot_2

      @hotspot_2

      Hat jemand noch eine Idee hierzu? Kann man den Faktor irgendwie in die Formel einbauen wenn beides nicht geht?

      M Offline
      M Offline
      Matthias.Baier
      schrieb am zuletzt editiert von
      #34

      @hotspot_2
      Ja, das geht. Mann trennt die Formeln mittels Komma.

      x = (x>=0) ? x*0.001:x , x = (x<0) ? 0:x
      

      Mann muss nur auf die Reihenfolge achten, wenn man verschiedene Bedingungen hintereinander erstellt.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Bulli BultmannB Bulli Bultmann

        @mr-fisch Hallo, Sorry ich war eine Zeit lang offline.
        Ja die Batt Werte bekomme ich über Modbus (2 Instanz ) vom Batt. Wechselrichter.

        58e662c3-a8cf-4893-9dea-f147bf415d64-grafik.png

        Es gibt auch noch einen BYD Adapter. Die Einrichtung bzw. die Vorbereitungen sind aber ein bisschen Tricky.

        58b48a1f-2de1-4034-9f3f-853a1954b98c-grafik.png

        Anleitungen dazu findest du hier im Forum oder auch im Photovoltaik Forum.

        Gruß Bulli

        PS. Schau dir mal den SAE im Photovoltaik forum an. Betrifft die Steuerung von Geräten und Steckdosenadaptern, mittels SAE und SMA. Konnte meine Batterie sehr entlasten und den Direktverbrauch entscheidend erhöhen. Meine Frau stellt die WA Morgens um 6:00 Uhr an und dann geht die wieder aus und startet je nach Sonnenschein bzw. Wetter in der Mittagszeit bzw. wenn die Batt. wieder voll ist.

        M Offline
        M Offline
        Malu
        schrieb am zuletzt editiert von
        #35

        @bulli-bultmann hallo
        Super gelöst.ich bin auch auf der suche .hab versucht über einen 2 modbus adapter die werte des sbs auszulesen.doch leider bekomme ich im adapter schon keine verbindung.hast du die 2 modbus einstellung als master oder als slave gemacht.danke dir schon mal für die hilfe.

        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Malu

          @bulli-bultmann hallo
          Super gelöst.ich bin auch auf der suche .hab versucht über einen 2 modbus adapter die werte des sbs auszulesen.doch leider bekomme ich im adapter schon keine verbindung.hast du die 2 modbus einstellung als master oder als slave gemacht.danke dir schon mal für die hilfe.

          Bulli BultmannB Offline
          Bulli BultmannB Offline
          Bulli Bultmann
          schrieb am zuletzt editiert von
          #36

          @malu Hallo, habe ich beides als Master angelegt.
          Hier meine Config.

          f0fd1711-10ec-47a2-9b77-614aa6994a96-grafik.png

          b2786497-58e9-4acb-93ae-32cb26657cf4-grafik.png

          Viel Spaß dabei. :blush: :+1:

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Bulli BultmannB Bulli Bultmann

            @malu Hallo, habe ich beides als Master angelegt.
            Hier meine Config.

            f0fd1711-10ec-47a2-9b77-614aa6994a96-grafik.png

            b2786497-58e9-4acb-93ae-32cb26657cf4-grafik.png

            Viel Spaß dabei. :blush: :+1:

            M Offline
            M Offline
            Malu
            schrieb am zuletzt editiert von
            #37

            @bulli-bultmann
            Super vielen dank .Habe es jetzt hinbekommen.Danke nochmal

            Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Malu

              @bulli-bultmann
              Super vielen dank .Habe es jetzt hinbekommen.Danke nochmal

              Bulli BultmannB Offline
              Bulli BultmannB Offline
              Bulli Bultmann
              schrieb am zuletzt editiert von
              #38

              @malu Hallo, ist doch gern geschehen. Dafür gibt es ja das Forum. :slightly_smiling_face:

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N Offline
                N Offline
                Nocturn
                schrieb am zuletzt editiert von
                #39

                Hallo,

                vielleicht kann mir ja auch jemand weiterhelfen.

                Ich habe den modbus Adapter aktuell in der dritten Instanz laufen.

                Die erste für den Wechselrichter - läuft einwandfrei.
                Die zweite für einen Zwischenzähler - läuft einwandfrei.
                Und die dritte für den Batteriewechselrichter SMA SBS 3.7 - der macht seit kurzem Probleme.

                Laut iobroker Protokoll verbindet sich die Instanz und dann kommt es zu zwei unterschiedlichen Warnungen:

                • mal "App Timeout"
                • mal "err"."timeout","timeout":5000

                was immer erscheint sind die Fehler: Request timed out und Client in error state.

                Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Spradisch werden Werte abgeholt. Bis vor paar Tagen lief auch eigentlich alles einwandfrei. Es gibt kein Ereignis an welchem ich das Auftreten fest machen könnte.
                Habe bereits im Batteriewechselrichter Modbus deaktiviert/aktiviert, den Port mal gewechselt, die ID gewechselt...
                Mehr fällt mir nicht mehr ein.

                Vielleicht kennt ja jemand das Problem.

                Vielen Dank schon jetzt :)

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Nocturn

                  Hallo,

                  vielleicht kann mir ja auch jemand weiterhelfen.

                  Ich habe den modbus Adapter aktuell in der dritten Instanz laufen.

                  Die erste für den Wechselrichter - läuft einwandfrei.
                  Die zweite für einen Zwischenzähler - läuft einwandfrei.
                  Und die dritte für den Batteriewechselrichter SMA SBS 3.7 - der macht seit kurzem Probleme.

                  Laut iobroker Protokoll verbindet sich die Instanz und dann kommt es zu zwei unterschiedlichen Warnungen:

                  • mal "App Timeout"
                  • mal "err"."timeout","timeout":5000

                  was immer erscheint sind die Fehler: Request timed out und Client in error state.

                  Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Spradisch werden Werte abgeholt. Bis vor paar Tagen lief auch eigentlich alles einwandfrei. Es gibt kein Ereignis an welchem ich das Auftreten fest machen könnte.
                  Habe bereits im Batteriewechselrichter Modbus deaktiviert/aktiviert, den Port mal gewechselt, die ID gewechselt...
                  Mehr fällt mir nicht mehr ein.

                  Vielleicht kennt ja jemand das Problem.

                  Vielen Dank schon jetzt :)

                  M Offline
                  M Offline
                  MikeRow
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #40

                  @nocturn Ich hab ein größeren Abständen auch manchmal Probleme mit SBS und Modbus. Ich melde mich dann am SBS an und schalte Modbus kurz ab und ändere den Port. Dann schalte ich wieder alles zurück. Ich denke da hat ggf die SBS Software ein Problem und hängt sich weg. Durch das an/abschalten wird die Modbus Schnittstelle kurz resettet.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nocturn
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #41

                    Wäre jetzt eine Definitionssache von "größeren Abständen" :)
                    Bei mir läuft es auch nach einem deaktivieren/aktivieren der Modbus Schnittstelle am SBS ca. 1 Minute, dann kommt wieder der Fehler.
                    Die Dauer bis zum Fehler variiert aktuell zwischen paar Sekunden bis maximal 3 Minuten.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N Nocturn

                      Wäre jetzt eine Definitionssache von "größeren Abständen" :)
                      Bei mir läuft es auch nach einem deaktivieren/aktivieren der Modbus Schnittstelle am SBS ca. 1 Minute, dann kommt wieder der Fehler.
                      Die Dauer bis zum Fehler variiert aktuell zwischen paar Sekunden bis maximal 3 Minuten.

                      M Offline
                      M Offline
                      MikeRow
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #42

                      @nocturn es war mal monatlich. Seit ca 2 Monaten musste ich nichts mehr unternehmen

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nocturn
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #43

                        Da wäre ich ja schon glücklich mit

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N Nocturn

                          Da wäre ich ja schon glücklich mit

                          M Offline
                          M Offline
                          MikeRow
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #44

                          @nocturn in dem Moment des Problems. Hast du da mal mit einem anderen Modbus Tool getestet? Liegt es ggf am IOB als Client?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #45

                            @Nocturn :

                            LAN oder WLAN Anbindung? Wie ist dein Netzwerk aufgebaut?

                            Wenn er die Modbus Verbindung so häufig verliert, mal den SBS per Dauer PING beobachtet?

                            Gibt es vielleicht ein Firmware update für den SBS ?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nocturn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #46

                              Ein anderes Modbus Tool habe ich noch nicht getestet. Kenne ich jetzt leider auch tatsächlich keins. So viel beschäftige ich mich damit leider nicht.

                              Habe jetzt mal das Datenabfrageintervall höher gestellt, es funktioniert jetzt etwas besser, aber noch nicht gut... er hält es jetzt ca. 8 Min aus bis zum Fehler.

                              @wendy2702
                              Der SBS, iobroker und co. sind alle per LAN verbunden. Was genau meinst du mit Netzwerkaufbau? Prinzipiell ist es eine Baumstruktur mit drei FritzBoxen. SBSA hängt an der Haupten und der iobroker (Raspi) hängt an einer anderen.
                              Habe gerade einen Dauerping gemacht... sind auch recht häufig Zeitüberschreitungen dabei, hauptsächlich wenn der Modbus-Adapter gerade etwas sendet.
                              Was die Firmware des SBS angeht... da habe ich nicht nach geguckt. Ist das problemlos machbar? Firmware ist ja immer so ne sache.

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #47

                                @nocturn Ich habe keinen SBS aber bei meinen beiden SMA WR hat ein FW Upgrade noch nie Probleme bereitet.

                                3 Fritzboxen? Eine davon als Master für den INET Zugang mit DHCP Server usw. aktiv und die beiden anderen als was?

                                Wie sind denn die Zeiten an sich so?

                                @MikeRow : Vielleicht postest du mal Screenshots deiner Einstellungen damit @Nocturn vergleichen kann.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                N M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @nocturn Ich habe keinen SBS aber bei meinen beiden SMA WR hat ein FW Upgrade noch nie Probleme bereitet.

                                  3 Fritzboxen? Eine davon als Master für den INET Zugang mit DHCP Server usw. aktiv und die beiden anderen als was?

                                  Wie sind denn die Zeiten an sich so?

                                  @MikeRow : Vielleicht postest du mal Screenshots deiner Einstellungen damit @Nocturn vergleichen kann.

                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nocturn
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #48

                                  @wendy2702 genau. Eine FB als Master und die zwei anderen hängen als WLAN access point und switch hinten drin. Alles halt mit mesh.
                                  Die ping Zeiten sind, wenn eine Antwort kommt, in Ordnung.

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N Nocturn

                                    @wendy2702 genau. Eine FB als Master und die zwei anderen hängen als WLAN access point und switch hinten drin. Alles halt mit mesh.
                                    Die ping Zeiten sind, wenn eine Antwort kommt, in Ordnung.

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    @nocturn sagte in SMA Werte abfragen?:

                                    Die ping Zeiten sind, wenn eine Antwort kommt, in Ordnung.

                                    In Zahlen?

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @nocturn sagte in SMA Werte abfragen?:

                                      Die ping Zeiten sind, wenn eine Antwort kommt, in Ordnung.

                                      In Zahlen?

                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nocturn
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #50

                                      @wendy2702 gucke morgen nochmal genau. Kam heute nicht mehr dazu. Aber schon mal danke für die Ideen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @nocturn Ich habe keinen SBS aber bei meinen beiden SMA WR hat ein FW Upgrade noch nie Probleme bereitet.

                                        3 Fritzboxen? Eine davon als Master für den INET Zugang mit DHCP Server usw. aktiv und die beiden anderen als was?

                                        Wie sind denn die Zeiten an sich so?

                                        @MikeRow : Vielleicht postest du mal Screenshots deiner Einstellungen damit @Nocturn vergleichen kann.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MikeRow
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #51

                                        @wendy2702 @Nocturn

                                        Mache ich gern. Meine Einstellungen am SBS

                                        ceaa869f-c308-4d40-81de-b349e4dad9af-image.png

                                        Im Iobroker

                                        6cb70cee-985e-4177-bfd0-50fd7f331cec-image.png

                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N Nocturn

                                          Ein anderes Modbus Tool habe ich noch nicht getestet. Kenne ich jetzt leider auch tatsächlich keins. So viel beschäftige ich mich damit leider nicht.

                                          Habe jetzt mal das Datenabfrageintervall höher gestellt, es funktioniert jetzt etwas besser, aber noch nicht gut... er hält es jetzt ca. 8 Min aus bis zum Fehler.

                                          @wendy2702
                                          Der SBS, iobroker und co. sind alle per LAN verbunden. Was genau meinst du mit Netzwerkaufbau? Prinzipiell ist es eine Baumstruktur mit drei FritzBoxen. SBSA hängt an der Haupten und der iobroker (Raspi) hängt an einer anderen.
                                          Habe gerade einen Dauerping gemacht... sind auch recht häufig Zeitüberschreitungen dabei, hauptsächlich wenn der Modbus-Adapter gerade etwas sendet.
                                          Was die Firmware des SBS angeht... da habe ich nicht nach geguckt. Ist das problemlos machbar? Firmware ist ja immer so ne sache.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MikeRow
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #52

                                          @nocturn

                                          Kannst mal mit dem Tool testen.

                                          https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                          Pass das mal entsprechend für dich an.

                                          cb8d5269-7ee0-4cb0-85e2-958a2354eafd-image.png

                                          Das Beispiel Register 31057 (status Batterienutzungsbereich) kann dir dann folgende Werte anzeigen.
                                          2614 = Eigenverbrauchsbereich 2615 = Ladezustandserhaltungsbereich 2616 = Ersatzstrombereich 2617 = Tiefentladeschutzbereich 2618 = Tiefentladebereich
                                          Bei 6 siehst du den entsprechenden Wert.

                                          Bekommst du aber schon beim Verbinden (7) Fehler hat entweder dein SBS in dem Moment ein Problem oder dein Netzwerk.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          806

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe