  4. SMA Werte abfragen?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

SMA Werte abfragen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
160 Beiträge 36 Kommentatoren 46.8k Aufrufe 34 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • hotspot_2H hotspot_2

    @hotspot_2

    Hat jemand noch eine Idee hierzu? Kann man den Faktor irgendwie in die Formel einbauen wenn beides nicht geht?

    M Offline
    M Offline
    Matthias.Baier
    schrieb am zuletzt editiert von
    #34

    @hotspot_2
    Ja, das geht. Mann trennt die Formeln mittels Komma.

    x = (x>=0) ? x*0.001:x , x = (x<0) ? 0:x
    

    Mann muss nur auf die Reihenfolge achten, wenn man verschiedene Bedingungen hintereinander erstellt.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann

      @mr-fisch Hallo, Sorry ich war eine Zeit lang offline.
      Ja die Batt Werte bekomme ich über Modbus (2 Instanz ) vom Batt. Wechselrichter.

      58e662c3-a8cf-4893-9dea-f147bf415d64-grafik.png

      Es gibt auch noch einen BYD Adapter. Die Einrichtung bzw. die Vorbereitungen sind aber ein bisschen Tricky.

      58b48a1f-2de1-4034-9f3f-853a1954b98c-grafik.png

      Anleitungen dazu findest du hier im Forum oder auch im Photovoltaik Forum.

      Gruß Bulli

      PS. Schau dir mal den SAE im Photovoltaik forum an. Betrifft die Steuerung von Geräten und Steckdosenadaptern, mittels SAE und SMA. Konnte meine Batterie sehr entlasten und den Direktverbrauch entscheidend erhöhen. Meine Frau stellt die WA Morgens um 6:00 Uhr an und dann geht die wieder aus und startet je nach Sonnenschein bzw. Wetter in der Mittagszeit bzw. wenn die Batt. wieder voll ist.

      M Offline
      M Offline
      Malu
      schrieb am zuletzt editiert von
      #35

      @bulli-bultmann hallo
      Super gelöst.ich bin auch auf der suche .hab versucht über einen 2 modbus adapter die werte des sbs auszulesen.doch leider bekomme ich im adapter schon keine verbindung.hast du die 2 modbus einstellung als master oder als slave gemacht.danke dir schon mal für die hilfe.

      Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Malu

        @bulli-bultmann hallo
        Super gelöst.ich bin auch auf der suche .hab versucht über einen 2 modbus adapter die werte des sbs auszulesen.doch leider bekomme ich im adapter schon keine verbindung.hast du die 2 modbus einstellung als master oder als slave gemacht.danke dir schon mal für die hilfe.

        Bulli BultmannB Offline
        Bulli BultmannB Offline
        Bulli Bultmann
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @malu Hallo, habe ich beides als Master angelegt.
        Hier meine Config.

        f0fd1711-10ec-47a2-9b77-614aa6994a96-grafik.png

        b2786497-58e9-4acb-93ae-32cb26657cf4-grafik.png

        Viel Spaß dabei. :blush: :+1:

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann

          @malu Hallo, habe ich beides als Master angelegt.
          Hier meine Config.

          f0fd1711-10ec-47a2-9b77-614aa6994a96-grafik.png

          b2786497-58e9-4acb-93ae-32cb26657cf4-grafik.png

          Viel Spaß dabei. :blush: :+1:

          M Offline
          M Offline
          Malu
          schrieb am zuletzt editiert von
          #37

          @bulli-bultmann
          Super vielen dank .Habe es jetzt hinbekommen.Danke nochmal

          Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Malu

            @bulli-bultmann
            Super vielen dank .Habe es jetzt hinbekommen.Danke nochmal

            Bulli BultmannB Offline
            Bulli BultmannB Offline
            Bulli Bultmann
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            @malu Hallo, ist doch gern geschehen. Dafür gibt es ja das Forum. :slightly_smiling_face:

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N Offline
              N Offline
              Nocturn
              schrieb am zuletzt editiert von
              #39

              Hallo,

              vielleicht kann mir ja auch jemand weiterhelfen.

              Ich habe den modbus Adapter aktuell in der dritten Instanz laufen.

              Die erste für den Wechselrichter - läuft einwandfrei.
              Die zweite für einen Zwischenzähler - läuft einwandfrei.
              Und die dritte für den Batteriewechselrichter SMA SBS 3.7 - der macht seit kurzem Probleme.

              Laut iobroker Protokoll verbindet sich die Instanz und dann kommt es zu zwei unterschiedlichen Warnungen:

              • mal "App Timeout"
              • mal "err"."timeout","timeout":5000

              was immer erscheint sind die Fehler: Request timed out und Client in error state.

              Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Spradisch werden Werte abgeholt. Bis vor paar Tagen lief auch eigentlich alles einwandfrei. Es gibt kein Ereignis an welchem ich das Auftreten fest machen könnte.
              Habe bereits im Batteriewechselrichter Modbus deaktiviert/aktiviert, den Port mal gewechselt, die ID gewechselt...
              Mehr fällt mir nicht mehr ein.

              Vielleicht kennt ja jemand das Problem.

              Vielen Dank schon jetzt :)

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N Nocturn

                Hallo,

                vielleicht kann mir ja auch jemand weiterhelfen.

                Ich habe den modbus Adapter aktuell in der dritten Instanz laufen.

                Die erste für den Wechselrichter - läuft einwandfrei.
                Die zweite für einen Zwischenzähler - läuft einwandfrei.
                Und die dritte für den Batteriewechselrichter SMA SBS 3.7 - der macht seit kurzem Probleme.

                Laut iobroker Protokoll verbindet sich die Instanz und dann kommt es zu zwei unterschiedlichen Warnungen:

                • mal "App Timeout"
                • mal "err"."timeout","timeout":5000

                was immer erscheint sind die Fehler: Request timed out und Client in error state.

                Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Spradisch werden Werte abgeholt. Bis vor paar Tagen lief auch eigentlich alles einwandfrei. Es gibt kein Ereignis an welchem ich das Auftreten fest machen könnte.
                Habe bereits im Batteriewechselrichter Modbus deaktiviert/aktiviert, den Port mal gewechselt, die ID gewechselt...
                Mehr fällt mir nicht mehr ein.

                Vielleicht kennt ja jemand das Problem.

                Vielen Dank schon jetzt :)

                M Offline
                M Offline
                MikeRow
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                @nocturn Ich hab ein größeren Abständen auch manchmal Probleme mit SBS und Modbus. Ich melde mich dann am SBS an und schalte Modbus kurz ab und ändere den Port. Dann schalte ich wieder alles zurück. Ich denke da hat ggf die SBS Software ein Problem und hängt sich weg. Durch das an/abschalten wird die Modbus Schnittstelle kurz resettet.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  Nocturn
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #41

                  Wäre jetzt eine Definitionssache von "größeren Abständen" :)
                  Bei mir läuft es auch nach einem deaktivieren/aktivieren der Modbus Schnittstelle am SBS ca. 1 Minute, dann kommt wieder der Fehler.
                  Die Dauer bis zum Fehler variiert aktuell zwischen paar Sekunden bis maximal 3 Minuten.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N Nocturn

                    Wäre jetzt eine Definitionssache von "größeren Abständen" :)
                    Bei mir läuft es auch nach einem deaktivieren/aktivieren der Modbus Schnittstelle am SBS ca. 1 Minute, dann kommt wieder der Fehler.
                    Die Dauer bis zum Fehler variiert aktuell zwischen paar Sekunden bis maximal 3 Minuten.

                    M Offline
                    M Offline
                    MikeRow
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #42

                    @nocturn es war mal monatlich. Seit ca 2 Monaten musste ich nichts mehr unternehmen

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nocturn
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #43

                      Da wäre ich ja schon glücklich mit

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N Nocturn

                        Da wäre ich ja schon glücklich mit

                        M Offline
                        M Offline
                        MikeRow
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #44

                        @nocturn in dem Moment des Problems. Hast du da mal mit einem anderen Modbus Tool getestet? Liegt es ggf am IOB als Client?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @Nocturn :

                          LAN oder WLAN Anbindung? Wie ist dein Netzwerk aufgebaut?

                          Wenn er die Modbus Verbindung so häufig verliert, mal den SBS per Dauer PING beobachtet?

                          Gibt es vielleicht ein Firmware update für den SBS ?

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nocturn
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #46

                            Ein anderes Modbus Tool habe ich noch nicht getestet. Kenne ich jetzt leider auch tatsächlich keins. So viel beschäftige ich mich damit leider nicht.

                            Habe jetzt mal das Datenabfrageintervall höher gestellt, es funktioniert jetzt etwas besser, aber noch nicht gut... er hält es jetzt ca. 8 Min aus bis zum Fehler.

                            @wendy2702
                            Der SBS, iobroker und co. sind alle per LAN verbunden. Was genau meinst du mit Netzwerkaufbau? Prinzipiell ist es eine Baumstruktur mit drei FritzBoxen. SBSA hängt an der Haupten und der iobroker (Raspi) hängt an einer anderen.
                            Habe gerade einen Dauerping gemacht... sind auch recht häufig Zeitüberschreitungen dabei, hauptsächlich wenn der Modbus-Adapter gerade etwas sendet.
                            Was die Firmware des SBS angeht... da habe ich nicht nach geguckt. Ist das problemlos machbar? Firmware ist ja immer so ne sache.

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              @nocturn Ich habe keinen SBS aber bei meinen beiden SMA WR hat ein FW Upgrade noch nie Probleme bereitet.

                              3 Fritzboxen? Eine davon als Master für den INET Zugang mit DHCP Server usw. aktiv und die beiden anderen als was?

                              Wie sind denn die Zeiten an sich so?

                              @MikeRow : Vielleicht postest du mal Screenshots deiner Einstellungen damit @Nocturn vergleichen kann.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              N M 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @nocturn Ich habe keinen SBS aber bei meinen beiden SMA WR hat ein FW Upgrade noch nie Probleme bereitet.

                                3 Fritzboxen? Eine davon als Master für den INET Zugang mit DHCP Server usw. aktiv und die beiden anderen als was?

                                Wie sind denn die Zeiten an sich so?

                                @MikeRow : Vielleicht postest du mal Screenshots deiner Einstellungen damit @Nocturn vergleichen kann.

                                N Offline
                                N Offline
                                Nocturn
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #48

                                @wendy2702 genau. Eine FB als Master und die zwei anderen hängen als WLAN access point und switch hinten drin. Alles halt mit mesh.
                                Die ping Zeiten sind, wenn eine Antwort kommt, in Ordnung.

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • N Nocturn

                                  @wendy2702 genau. Eine FB als Master und die zwei anderen hängen als WLAN access point und switch hinten drin. Alles halt mit mesh.
                                  Die ping Zeiten sind, wenn eine Antwort kommt, in Ordnung.

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #49

                                  @nocturn sagte in SMA Werte abfragen?:

                                  Die ping Zeiten sind, wenn eine Antwort kommt, in Ordnung.

                                  In Zahlen?

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @nocturn sagte in SMA Werte abfragen?:

                                    Die ping Zeiten sind, wenn eine Antwort kommt, in Ordnung.

                                    In Zahlen?

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nocturn
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #50

                                    @wendy2702 gucke morgen nochmal genau. Kam heute nicht mehr dazu. Aber schon mal danke für die Ideen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @nocturn Ich habe keinen SBS aber bei meinen beiden SMA WR hat ein FW Upgrade noch nie Probleme bereitet.

                                      3 Fritzboxen? Eine davon als Master für den INET Zugang mit DHCP Server usw. aktiv und die beiden anderen als was?

                                      Wie sind denn die Zeiten an sich so?

                                      @MikeRow : Vielleicht postest du mal Screenshots deiner Einstellungen damit @Nocturn vergleichen kann.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MikeRow
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #51

                                      @wendy2702 @Nocturn

                                      Mache ich gern. Meine Einstellungen am SBS

                                      ceaa869f-c308-4d40-81de-b349e4dad9af-image.png

                                      Im Iobroker

                                      6cb70cee-985e-4177-bfd0-50fd7f331cec-image.png

                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N Nocturn

                                        Ein anderes Modbus Tool habe ich noch nicht getestet. Kenne ich jetzt leider auch tatsächlich keins. So viel beschäftige ich mich damit leider nicht.

                                        Habe jetzt mal das Datenabfrageintervall höher gestellt, es funktioniert jetzt etwas besser, aber noch nicht gut... er hält es jetzt ca. 8 Min aus bis zum Fehler.

                                        @wendy2702
                                        Der SBS, iobroker und co. sind alle per LAN verbunden. Was genau meinst du mit Netzwerkaufbau? Prinzipiell ist es eine Baumstruktur mit drei FritzBoxen. SBSA hängt an der Haupten und der iobroker (Raspi) hängt an einer anderen.
                                        Habe gerade einen Dauerping gemacht... sind auch recht häufig Zeitüberschreitungen dabei, hauptsächlich wenn der Modbus-Adapter gerade etwas sendet.
                                        Was die Firmware des SBS angeht... da habe ich nicht nach geguckt. Ist das problemlos machbar? Firmware ist ja immer so ne sache.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MikeRow
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #52

                                        @nocturn

                                        Kannst mal mit dem Tool testen.

                                        https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                        Pass das mal entsprechend für dich an.

                                        cb8d5269-7ee0-4cb0-85e2-958a2354eafd-image.png

                                        Das Beispiel Register 31057 (status Batterienutzungsbereich) kann dir dann folgende Werte anzeigen.
                                        2614 = Eigenverbrauchsbereich 2615 = Ladezustandserhaltungsbereich 2616 = Ersatzstrombereich 2617 = Tiefentladeschutzbereich 2618 = Tiefentladebereich
                                        Bei 6 siehst du den entsprechenden Wert.

                                        Bekommst du aber schon beim Verbinden (7) Fehler hat entweder dein SBS in dem Moment ein Problem oder dein Netzwerk.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MikeRow

                                          @wendy2702 @Nocturn

                                          Mache ich gern. Meine Einstellungen am SBS

                                          ceaa869f-c308-4d40-81de-b349e4dad9af-image.png

                                          Im Iobroker

                                          6cb70cee-985e-4177-bfd0-50fd7f331cec-image.png

                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nocturn
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nocturn
                                          #53

                                          @mikerow @wendy2702
                                          Vielen Dank für eure Mühen und Hilfe.

                                          Aktuell scheint es zu laufen. Zur Zeit sind keine Verbindungsabbrüche im Log zu finden.
                                          Habe noch ein anderes Problem gefunden. Ein Gerät der Heizung hat sich die ganze Zeit bei einem falschen Adapter gemeldet und durchgehend Fehler wegen falschen Login Daten geliefert. Vielleicht hat es deswegen die Verbindung die ganze Zeit rausgekegelt.

                                          Die Einstellungen im SBS und im Modbus-Adapter habe ich auch so wie in deinen Screenshots.

                                          Sollte es nochmal vorkommen, probiere ich es mal mit dem Tool aus.

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          435

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe