Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Shelly Temperaturautomatisierungsabfrage

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    468

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    385

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    976

Shelly Temperaturautomatisierungsabfrage

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
5 Beiträge 2 Kommentatoren 898 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O Offline
    O Offline
    Olek_Michdoch
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Guten Abend,

    Da es im Shelly Adapter keine möglichkeiten gibt die Temperatur Automatisierung des Addons einzustellen oder zu steuern habe ich mein erste Blockly Script fertig. Funktioniert auch soweit.

    Kurze Beschreibung:
    Ich habe ein eigenes Object als Schalter angelegt welcher in VIS gesteuert wird.
    Der Schalter schaltet die Temperaur Automation im Shelly entweder Ein oder Aus.

    Jetzt könnte es ja durchaus sein das ich im Shelly direkt die Automatisierung Ein oder Aus schalte da bleibt ja dann der Taster in den Objecten unangetastet. Wie könnte ich das Script erweitern (oder muss es ein neues eigenständiges Script sein?) damit sich der Object Button aktualisiert.

    728d0388-fbb6-4b63-a9bb-aebe86483a54-grafik.png

    CinimodC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O Olek_Michdoch

      Guten Abend,

      Da es im Shelly Adapter keine möglichkeiten gibt die Temperatur Automatisierung des Addons einzustellen oder zu steuern habe ich mein erste Blockly Script fertig. Funktioniert auch soweit.

      Kurze Beschreibung:
      Ich habe ein eigenes Object als Schalter angelegt welcher in VIS gesteuert wird.
      Der Schalter schaltet die Temperaur Automation im Shelly entweder Ein oder Aus.

      Jetzt könnte es ja durchaus sein das ich im Shelly direkt die Automatisierung Ein oder Aus schalte da bleibt ja dann der Taster in den Objecten unangetastet. Wie könnte ich das Script erweitern (oder muss es ein neues eigenständiges Script sein?) damit sich der Object Button aktualisiert.

      728d0388-fbb6-4b63-a9bb-aebe86483a54-grafik.png

      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @olek_michdoch

      Hey, ich würde dir gern helfen, aber ich verstehe gerade gar nicht was du vor hast, was für Shelly du da hast und auch nicht was die Temperaturen Automation sein soll ?! Vielleicht kenne ich es nur nicht, aber vielleicht hilft es ja schon wenn du mal erzählst von welchem Shelly Produkt du sprichst.

      Vielleicht erklärst du es noch mal etwas umfangreicher.
      Was soll passieren, wenn du was tust ?

      Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • CinimodC Cinimod

        @olek_michdoch

        Hey, ich würde dir gern helfen, aber ich verstehe gerade gar nicht was du vor hast, was für Shelly du da hast und auch nicht was die Temperaturen Automation sein soll ?! Vielleicht kenne ich es nur nicht, aber vielleicht hilft es ja schon wenn du mal erzählst von welchem Shelly Produkt du sprichst.

        Vielleicht erklärst du es noch mal etwas umfangreicher.
        Was soll passieren, wenn du was tust ?

        O Offline
        O Offline
        Olek_Michdoch
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @cinimod Nichts einfacher als das.

        Also ich habe einen Shelly 1PM mit Temperatur Addon (3Temperatur Fühler)
        Dieser Shelly ist oberhalb eines Pufferspeichers angebracht. Die 3 Temperaturfühler messen die Temperaturen am Speicher Oben-Mitte-Unten. Sobald die Temperatur am Fühler in der Mitte unter 47°C sinkt schaltet das Relais einen Wasserführenden Pelletekamin ein und sobald die Temperatur am unterem Fühler über 47°C steigt schaltet das Relais den Kamin wieder aus. Ich kann über Http Befehele das Schaltverhalten steuern (das schon vorhandene Script), ändere ich über Http Befehle oder in der Shelly APP das Temperaturverhalten so bleibt der Taster in den Objecten und auch im VIS unangetastet.

        CinimodC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O Olek_Michdoch

          @cinimod Nichts einfacher als das.

          Also ich habe einen Shelly 1PM mit Temperatur Addon (3Temperatur Fühler)
          Dieser Shelly ist oberhalb eines Pufferspeichers angebracht. Die 3 Temperaturfühler messen die Temperaturen am Speicher Oben-Mitte-Unten. Sobald die Temperatur am Fühler in der Mitte unter 47°C sinkt schaltet das Relais einen Wasserführenden Pelletekamin ein und sobald die Temperatur am unterem Fühler über 47°C steigt schaltet das Relais den Kamin wieder aus. Ich kann über Http Befehele das Schaltverhalten steuern (das schon vorhandene Script), ändere ich über Http Befehle oder in der Shelly APP das Temperaturverhalten so bleibt der Taster in den Objecten und auch im VIS unangetastet.

          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @olek_michdoch

          Um mal kurz auf dein vorhandenes Skript einzugehen:

          Hast du mehrere Datenpunkte (angelegt) die Automatikschalter heißen?

          In deinem Skript sieht es aus als wenn beide trigger auf den selben Datenpunkt triggern, beide mit der selben Bedingung, aber ein verschiedenes Ergebnis raus hauen sollen?!

          Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • CinimodC Cinimod

            @olek_michdoch

            Um mal kurz auf dein vorhandenes Skript einzugehen:

            Hast du mehrere Datenpunkte (angelegt) die Automatikschalter heißen?

            In deinem Skript sieht es aus als wenn beide trigger auf den selben Datenpunkt triggern, beide mit der selben Bedingung, aber ein verschiedenes Ergebnis raus hauen sollen?!

            O Offline
            O Offline
            Olek_Michdoch
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @cinimod ja, es gibt nur einen Datenpunkt. Es werden 2 Sachen getriggert weil es sich ja um 2 Temperaturfühler handelt (Mitte und Unten), das funktioniert auch alles soweit. Es geht nur darum das wenn die Temperaturfühler manuell ausgeschaltet werden, es der Iobroker auch mit bekommt.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0

            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

            Registrieren Anmelden
            Antworten
            • In einem neuen Thema antworten
            Anmelden zum Antworten
            • Älteste zuerst
            • Neuste zuerst
            • Meiste Stimmen


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            594

            Online

            32.8k

            Benutzer

            82.8k

            Themen

            1.3m

            Beiträge
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Anmelden

            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
            • Erster Beitrag
              Letzter Beitrag
            0
            • Home
            • Aktuell
            • Tags
            • Ungelesen 0
            • Kategorien
            • Unreplied
            • Beliebt
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe