Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Juri88

    @grave-digger Ja, die Leistung des Akku habe ich. Habe ich ich ja auch berücksichtigt. —> Momentane Batterieleistung

    G Offline
    G Offline
    grave digger
    schrieb am zuletzt editiert von grave digger
    #234

    @juri88 ich habe einen WR SE5000H an einem String und der Akku (LG Resus H10) (Master) der zweite ist ein WR SE4000H (Slave) am zweiten String. Wenn der Akku geladen wird, arbeitet der SE5000 im Minus Bereich, um die maximale Ladeleistung von 5000 W zu schaffen. Ich rechne mir die gesamt AC- Leistung aus abzüglich der Einspeisung und addiere den Bezug, ergibt verbrauch Haus. Läuft bei mir seit Anfang 2020 ohne Probleme. Wenn wieder mal die Sonne scheinen sollte, mache ich dir mal einen Screenshot von meiner Vis

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G grave digger

      @juri88 ich habe einen WR SE5000H an einem String und der Akku (LG Resus H10) (Master) der zweite ist ein WR SE4000H (Slave) am zweiten String. Wenn der Akku geladen wird, arbeitet der SE5000 im Minus Bereich, um die maximale Ladeleistung von 5000 W zu schaffen. Ich rechne mir die gesamt AC- Leistung aus abzüglich der Einspeisung und addiere den Bezug, ergibt verbrauch Haus. Läuft bei mir seit Anfang 2020 ohne Probleme. Wenn wieder mal die Sonne scheinen sollte, mache ich dir mal einen Screenshot von meiner Vis

      J Offline
      J Offline
      Juri88
      schrieb am zuletzt editiert von
      #235

      @grave-digger Ich habe es mal in einer Grafik zusammen gefasst

      SEAuswertung.png

      Das sind die Werte, die ich gerade aus dem IOB bekomme.

      Hier die Abweichungen:

      Netz: IOB ca(0W) SE ca(0W)
      PV Erzeugung: IOB(2.11 KW + 4.49 KW = 6,6 KW) SE-Plattform (5,6 KW)
      Hausverbrauch: IOB rechnerisch (2,11KW, PV-Erzeugung abzgl. Akku) SE-Plattform (1 KW)

      Ich habe also 1 KW Differenz. Die habe ich bei der Erzeugung mehr und damit rechnerisch beim Hausverbrauch auch. Also muss der Fehler bei den Werten sein, die ich aus dem IOB ziehe. Ich habe das Problem nur, wenn der Akku lädt. Bei mir zeigt der Hybrid WR keinen negativ Werte an, wie bei dir. Die AC-Leistung geht lediglich auf 0 zurück. Das Problem ist, dass ich keinen Werte dafür habe, was der Hybrid WR von seinem DC in den AKKU schiebt und was er in AC umwandelt. Das selbe in grün beim Slave. Aber ihr habt das scheinbar gelöst. Heute ist es bei uns ganz gut sonnig (Taunus), vielleicht kannst du mal ein paar Screenshots senden. Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.

      G J 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • J Juri88

        @grave-digger Ich habe es mal in einer Grafik zusammen gefasst

        SEAuswertung.png

        Das sind die Werte, die ich gerade aus dem IOB bekomme.

        Hier die Abweichungen:

        Netz: IOB ca(0W) SE ca(0W)
        PV Erzeugung: IOB(2.11 KW + 4.49 KW = 6,6 KW) SE-Plattform (5,6 KW)
        Hausverbrauch: IOB rechnerisch (2,11KW, PV-Erzeugung abzgl. Akku) SE-Plattform (1 KW)

        Ich habe also 1 KW Differenz. Die habe ich bei der Erzeugung mehr und damit rechnerisch beim Hausverbrauch auch. Also muss der Fehler bei den Werten sein, die ich aus dem IOB ziehe. Ich habe das Problem nur, wenn der Akku lädt. Bei mir zeigt der Hybrid WR keinen negativ Werte an, wie bei dir. Die AC-Leistung geht lediglich auf 0 zurück. Das Problem ist, dass ich keinen Werte dafür habe, was der Hybrid WR von seinem DC in den AKKU schiebt und was er in AC umwandelt. Das selbe in grün beim Slave. Aber ihr habt das scheinbar gelöst. Heute ist es bei uns ganz gut sonnig (Taunus), vielleicht kannst du mal ein paar Screenshots senden. Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.

        G Offline
        G Offline
        grave digger
        schrieb am zuletzt editiert von
        #236

        @juri88 Hallo Juri, hier der versprochene Screenshot
        Vis01.JPG

        1 ist bei mir der SE5000 (Master) wie zu sehen geht der in den - Bereich
        2 ist der SE4000 (Slave)

        Das mit dem - kann ich mir zurzeit nur so erklären. Ich habe einen Hochvolt Akku 400 V DC dieser hängt am SE5000 damit der Akku mit voller Leistung geladen wird nimmt der SE5000 230 V AC und wandelt diesen in 400 V DC das ist das Minus. Du hast bestimmt einen anderen Akku.
        Zeichne bitte mal die DC Werte beider WR's auf. Normalerweise müssten diese immer im + Bereich sein.
        Da könnte man vom DC die Ladeleistung Akku und die Einspeisung abziehen, das müsste eigentlich den Verbrauch Haus ergeben.
        Ich habe damals die AC, DC und Akkuwerte in einer Datenbank geloggt, um nachzuvollziehen wie ich rechnen muss.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Z Offline
          Z Offline
          zimbombo
          schrieb am zuletzt editiert von zimbombo
          #237

          Ich hab mich mal versucht die Solaredge visualisierung aus der App in Grafana nachzubauen - vielleicht gehts hier ein paar Leuten ähnlich.

          plotly.png

          Ich habe dazu das plotly panel plugin verwendet (Achtung da gibts 3 verschiedene - nur eins funktioniert wirklich (https://grafana.com/grafana/plugins/nline-plotlyjs-panel/).

          Die Werte basieren auf der gesamten Vorarbeit von @hennerich - ich habe nur den Gesamtverbrauch noch im iobroker per Skript berechnet.

          Json anbei:

          {
            "id": 34,
            "gridPos": {
              "x": 12,
              "y": 3,
              "w": 7,
              "h": 8
            },
            "type": "nline-plotlyjs-panel",
            "title": "PV Tagesübersicht",
            "datasource": {
              "type": "influxdb",
              "uid": "hYAYl-zRz"
            },
            "options": {
              "data": [
                {
                  "hoverinfo": "y",
                  "type": "bar"
                },
                {
                  "hoverinfo": "y",
                  "type": "bar"
                },
                {
                  "hoverinfo": "y",
                  "type": "bar"
                },
                {
                  "hoverinfo": "y",
                  "type": "bar"
                }
              ],
              "layout": "",
              "config": "",
              "script": "//let aArray = data.series[0].fields[0].values.buffer; //Timestamp von Wert 1\nlet arrayeig = data.series[0].fields[1].values.buffer; //Wert 1 zb Eigenverbrauch\n//let xArray = data.series[1].fields[0].values.buffer; //Timestamp von Wert 2\nlet arrayexp = data.series[1].fields[1].values.buffer; //Wert 2 zb Export\n\nlet arrayerz = data.series[2].fields[1].values.buffer;\n\nlet arrayimp = data.series[3].fields[1].values.buffer;\nlet arrayges = data.series[4].fields[1].values.buffer;\n\n//Letzten Wert in Datenbank herausfinden (Höchster Wert des Tages)\nlet werteig=arrayeig[arrayeig.length-1]\nwerteig = werteig.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertexp=arrayexp[arrayexp.length-1]\nwertexp = wertexp.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet werterz=arrayerz[arrayerz.length-1]\nwerterz = werterz.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertimp=arrayimp[arrayimp.length-1]\nwertimp = wertimp.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertges=arrayges[arrayges.length-1]\nwertges = wertges.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\n\n//prozente ausrechnen und auf 2 stellen runden\nlet perceig = ((werteig/werterz)*100).toFixed(1)\nlet percexp = ((wertexp/werterz)*100).toFixed(1)\nlet percprod = ((werteig/wertges)*100).toFixed(1)\nlet percimp = ((wertimp/wertges)*100).toFixed(1)\n\n/* (debug - test)\nconsole.log(lastaItem) \nconsole.log(lastbItem)\nconsole.log(lastxItem)\nconsole.log(lastyItem)\n*/\n\n//let valueerzeugung = [werteig, wertexp, werteig ,wertimp] // Letzte Werte aus array in daten für grafik übergeben \n//let beschreibung = ['Eigenverbrauch', 'Export', \"Eigenverbrauch\", \"Import\"]\n//var ultimateColors = [ 'rgb(5, 131, 70)','rgb(32, 100, 65)','rgb(31, 96, 196)', 'rgb(242, 73, 92)']; //Farben für Eigenverbrauch/Export\n\n\nvar data = [\n/*\n  {\n    y: valueerzeugung,\n    x: [1,1,2,2],\n    //name: \"Eigenverbrauch\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    //hoverinfo: 'label+percent+value',\n    //textinfo: 'percent+value',\n    marker: {\n    color: ultimateColors\n  },\n*/ \n  {\n    y: [werteig],\n    x: [1],\n    name: \"Eigenverbrauch\",\n    text: \"Eigenverbrauch \" + werteig +\" kWh \" + perceig + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(5, 131, 70)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    }\n  },\n  {\n    y: [wertexp],\n    x: [1],\n    name: \"Export\",\n    text: \"Export \" + wertexp +\" kWh \" + percexp + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(32, 100, 65)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  },\n  {\n    y: [werteig],\n    x: [2],\n    name: \"PV Produktion\",\n    text: \"PV \"+ werteig +\" kWh \" + percprod + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(31, 96, 196)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  },\n  {\n    y: [wertimp],\n    x: [2],\n    name: \"Import\",\n    text: \"Import \" + wertimp +\" kWh \" + percimp + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(242, 73, 92)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  }\n];\n  \nvar layout = {\n  barmode:'stack',\n\n  margin: {\"t\": 0, \"b\": 0, \"l\": 0, \"r\": 0},\n\n  showlegend: false,\n  //legend: {\"orientation\": \"h\"},\n\n  annotations: [\n    {\n      font: {\n        //size: 15,\n        color: '#ffffff'\n      },\n      x: 1,\n      y: -0.5,\n      xref: 'x',\n      yref: 'y',\n      text: \"Produktion \" + werterz + \" kWh\",\n      showarrow: false,\n      //arrowhead: 7,\n      //ax: 0,\n      //ay: -40\n    },\n    {\n      font: {\n        //size: 15,\n        color: '#ffffff'\n      },\n      x: 2,\n      y: -0.5,\n      xref: 'x',\n      yref: 'y',\n      text: \"Verbrauch \" + wertges + \" kWh\",\n      showarrow: false,\n      //arrowhead: 7,\n      //ax: 0,\n      //ay: -40\n    }\n\n    ],\n   xaxis: {\n\n    showgrid: false,\n    zeroline: false,\n    showline: false,\n    showticklabels: false,\n    //mirror: 'ticks',\n    //gridcolor: '#bdbdbd',\n    //gridwidth: 2,\n    //zerolinecolor: '#969696',\n    //zerolinewidth: 4,\n    //linecolor: '#636363',\n    //linewidth: 6\n\n  },\n\n  yaxis: {\n\n    showgrid: false,\n    zeroline: true,\n    showline: false,\n    showticklabels: false,\n    //mirror: 'ticks',\n    //gridcolor: '#bdbdbd',\n    //gridwidth: 2,\n    zerolinecolor: '#ffffff',\n    //zerolinewidth: 4,\n    //linecolor: '#636363',\n    //linewidth: 6\n  }\n\n};\n\nvar config = {responsive: true};\n\nreturn {data, layout};",
              "onclick": "// console.log(data);\n// window.updateVariables({query:{'var-project':'test'}, partial: true})"
            },
            "targets": [
              {
                "alias": "Eigenverbrauch",
                "datasource": {
                  "type": "influxdb",
                  "uid": "hYAYl-zRz"
                },
                "groupBy": [
                  {
                    "params": [
                      "10m"
                    ],
                    "type": "time"
                  },
                  {
                    "params": [
                      "previous"
                    ],
                    "type": "fill"
                  }
                ],
                "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch",
                "orderByTime": "ASC",
                "policy": "default",
                "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                "rawQuery": false,
                "refId": "A",
                "resultFormat": "time_series",
                "select": [
                  [
                    {
                      "params": [
                        "value"
                      ],
                      "type": "field"
                    },
                    {
                      "params": [],
                      "type": "mean"
                    }
                  ]
                ],
                "tags": []
              },
              {
                "alias": "Export",
                "datasource": {
                  "type": "influxdb",
                  "uid": "hYAYl-zRz"
                },
                "groupBy": [
                  {
                    "params": [
                      "10m"
                    ],
                    "type": "time"
                  },
                  {
                    "params": [
                      "previous"
                    ],
                    "type": "fill"
                  }
                ],
                "hide": false,
                "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Exportiere_Energie",
                "orderByTime": "ASC",
                "policy": "default",
                "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                "rawQuery": false,
                "refId": "B",
                "resultFormat": "time_series",
                "select": [
                  [
                    {
                      "params": [
                        "value"
                      ],
                      "type": "field"
                    },
                    {
                      "params": [],
                      "type": "mean"
                    }
                  ]
                ],
                "tags": []
              },
              {
                "alias": "Erzeugung",
                "datasource": {
                  "type": "influxdb",
                  "uid": "hYAYl-zRz"
                },
                "groupBy": [
                  {
                    "params": [
                      "10m"
                    ],
                    "type": "time"
                  },
                  {
                    "params": [
                      "previous"
                    ],
                    "type": "fill"
                  }
                ],
                "hide": false,
                "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Erzeugte_Energie",
                "orderByTime": "ASC",
                "policy": "default",
                "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                "rawQuery": false,
                "refId": "C",
                "resultFormat": "time_series",
                "select": [
                  [
                    {
                      "params": [
                        "value"
                      ],
                      "type": "field"
                    },
                    {
                      "params": [],
                      "type": "mean"
                    }
                  ]
                ],
                "tags": []
              },
              {
                "alias": "Import",
                "datasource": {
                  "type": "influxdb",
                  "uid": "hYAYl-zRz"
                },
                "groupBy": [
                  {
                    "params": [
                      "10m"
                    ],
                    "type": "time"
                  },
                  {
                    "params": [
                      "previous"
                    ],
                    "type": "fill"
                  }
                ],
                "hide": false,
                "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Importierte_Energie",
                "orderByTime": "ASC",
                "policy": "default",
                "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                "rawQuery": false,
                "refId": "D",
                "resultFormat": "time_series",
                "select": [
                  [
                    {
                      "params": [
                        "value"
                      ],
                      "type": "field"
                    },
                    {
                      "params": [],
                      "type": "mean"
                    }
                  ]
                ],
                "tags": []
              },
              {
                "alias": "Gesamt",
                "datasource": {
                  "type": "influxdb",
                  "uid": "hYAYl-zRz"
                },
                "groupBy": [
                  {
                    "params": [
                      "10m"
                    ],
                    "type": "time"
                  },
                  {
                    "params": [
                      "previous"
                    ],
                    "type": "fill"
                  }
                ],
                "hide": false,
                "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Gesamtverbrauch",
                "orderByTime": "ASC",
                "policy": "default",
                "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                "rawQuery": false,
                "refId": "E",
                "resultFormat": "time_series",
                "select": [
                  [
                    {
                      "params": [
                        "value"
                      ],
                      "type": "field"
                    },
                    {
                      "params": [],
                      "type": "mean"
                    }
                  ]
                ],
                "tags": []
              }
            ]
          }
          

          Falls hier jemand ist der js wirklich kann - ich bräuchte da Hilfe um den Fehler abzufangen wenn einer der Werte noch 0 ist.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Z zimbombo

            Ich hab mich mal versucht die Solaredge visualisierung aus der App in Grafana nachzubauen - vielleicht gehts hier ein paar Leuten ähnlich.

            plotly.png

            Ich habe dazu das plotly panel plugin verwendet (Achtung da gibts 3 verschiedene - nur eins funktioniert wirklich (https://grafana.com/grafana/plugins/nline-plotlyjs-panel/).

            Die Werte basieren auf der gesamten Vorarbeit von @hennerich - ich habe nur den Gesamtverbrauch noch im iobroker per Skript berechnet.

            Json anbei:

            {
              "id": 34,
              "gridPos": {
                "x": 12,
                "y": 3,
                "w": 7,
                "h": 8
              },
              "type": "nline-plotlyjs-panel",
              "title": "PV Tagesübersicht",
              "datasource": {
                "type": "influxdb",
                "uid": "hYAYl-zRz"
              },
              "options": {
                "data": [
                  {
                    "hoverinfo": "y",
                    "type": "bar"
                  },
                  {
                    "hoverinfo": "y",
                    "type": "bar"
                  },
                  {
                    "hoverinfo": "y",
                    "type": "bar"
                  },
                  {
                    "hoverinfo": "y",
                    "type": "bar"
                  }
                ],
                "layout": "",
                "config": "",
                "script": "//let aArray = data.series[0].fields[0].values.buffer; //Timestamp von Wert 1\nlet arrayeig = data.series[0].fields[1].values.buffer; //Wert 1 zb Eigenverbrauch\n//let xArray = data.series[1].fields[0].values.buffer; //Timestamp von Wert 2\nlet arrayexp = data.series[1].fields[1].values.buffer; //Wert 2 zb Export\n\nlet arrayerz = data.series[2].fields[1].values.buffer;\n\nlet arrayimp = data.series[3].fields[1].values.buffer;\nlet arrayges = data.series[4].fields[1].values.buffer;\n\n//Letzten Wert in Datenbank herausfinden (Höchster Wert des Tages)\nlet werteig=arrayeig[arrayeig.length-1]\nwerteig = werteig.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertexp=arrayexp[arrayexp.length-1]\nwertexp = wertexp.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet werterz=arrayerz[arrayerz.length-1]\nwerterz = werterz.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertimp=arrayimp[arrayimp.length-1]\nwertimp = wertimp.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertges=arrayges[arrayges.length-1]\nwertges = wertges.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\n\n//prozente ausrechnen und auf 2 stellen runden\nlet perceig = ((werteig/werterz)*100).toFixed(1)\nlet percexp = ((wertexp/werterz)*100).toFixed(1)\nlet percprod = ((werteig/wertges)*100).toFixed(1)\nlet percimp = ((wertimp/wertges)*100).toFixed(1)\n\n/* (debug - test)\nconsole.log(lastaItem) \nconsole.log(lastbItem)\nconsole.log(lastxItem)\nconsole.log(lastyItem)\n*/\n\n//let valueerzeugung = [werteig, wertexp, werteig ,wertimp] // Letzte Werte aus array in daten für grafik übergeben \n//let beschreibung = ['Eigenverbrauch', 'Export', \"Eigenverbrauch\", \"Import\"]\n//var ultimateColors = [ 'rgb(5, 131, 70)','rgb(32, 100, 65)','rgb(31, 96, 196)', 'rgb(242, 73, 92)']; //Farben für Eigenverbrauch/Export\n\n\nvar data = [\n/*\n  {\n    y: valueerzeugung,\n    x: [1,1,2,2],\n    //name: \"Eigenverbrauch\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    //hoverinfo: 'label+percent+value',\n    //textinfo: 'percent+value',\n    marker: {\n    color: ultimateColors\n  },\n*/ \n  {\n    y: [werteig],\n    x: [1],\n    name: \"Eigenverbrauch\",\n    text: \"Eigenverbrauch \" + werteig +\" kWh \" + perceig + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(5, 131, 70)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    }\n  },\n  {\n    y: [wertexp],\n    x: [1],\n    name: \"Export\",\n    text: \"Export \" + wertexp +\" kWh \" + percexp + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(32, 100, 65)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  },\n  {\n    y: [werteig],\n    x: [2],\n    name: \"PV Produktion\",\n    text: \"PV \"+ werteig +\" kWh \" + percprod + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(31, 96, 196)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  },\n  {\n    y: [wertimp],\n    x: [2],\n    name: \"Import\",\n    text: \"Import \" + wertimp +\" kWh \" + percimp + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(242, 73, 92)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  }\n];\n  \nvar layout = {\n  barmode:'stack',\n\n  margin: {\"t\": 0, \"b\": 0, \"l\": 0, \"r\": 0},\n\n  showlegend: false,\n  //legend: {\"orientation\": \"h\"},\n\n  annotations: [\n    {\n      font: {\n        //size: 15,\n        color: '#ffffff'\n      },\n      x: 1,\n      y: -0.5,\n      xref: 'x',\n      yref: 'y',\n      text: \"Produktion \" + werterz + \" kWh\",\n      showarrow: false,\n      //arrowhead: 7,\n      //ax: 0,\n      //ay: -40\n    },\n    {\n      font: {\n        //size: 15,\n        color: '#ffffff'\n      },\n      x: 2,\n      y: -0.5,\n      xref: 'x',\n      yref: 'y',\n      text: \"Verbrauch \" + wertges + \" kWh\",\n      showarrow: false,\n      //arrowhead: 7,\n      //ax: 0,\n      //ay: -40\n    }\n\n    ],\n   xaxis: {\n\n    showgrid: false,\n    zeroline: false,\n    showline: false,\n    showticklabels: false,\n    //mirror: 'ticks',\n    //gridcolor: '#bdbdbd',\n    //gridwidth: 2,\n    //zerolinecolor: '#969696',\n    //zerolinewidth: 4,\n    //linecolor: '#636363',\n    //linewidth: 6\n\n  },\n\n  yaxis: {\n\n    showgrid: false,\n    zeroline: true,\n    showline: false,\n    showticklabels: false,\n    //mirror: 'ticks',\n    //gridcolor: '#bdbdbd',\n    //gridwidth: 2,\n    zerolinecolor: '#ffffff',\n    //zerolinewidth: 4,\n    //linecolor: '#636363',\n    //linewidth: 6\n  }\n\n};\n\nvar config = {responsive: true};\n\nreturn {data, layout};",
                "onclick": "// console.log(data);\n// window.updateVariables({query:{'var-project':'test'}, partial: true})"
              },
              "targets": [
                {
                  "alias": "Eigenverbrauch",
                  "datasource": {
                    "type": "influxdb",
                    "uid": "hYAYl-zRz"
                  },
                  "groupBy": [
                    {
                      "params": [
                        "10m"
                      ],
                      "type": "time"
                    },
                    {
                      "params": [
                        "previous"
                      ],
                      "type": "fill"
                    }
                  ],
                  "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch",
                  "orderByTime": "ASC",
                  "policy": "default",
                  "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                  "rawQuery": false,
                  "refId": "A",
                  "resultFormat": "time_series",
                  "select": [
                    [
                      {
                        "params": [
                          "value"
                        ],
                        "type": "field"
                      },
                      {
                        "params": [],
                        "type": "mean"
                      }
                    ]
                  ],
                  "tags": []
                },
                {
                  "alias": "Export",
                  "datasource": {
                    "type": "influxdb",
                    "uid": "hYAYl-zRz"
                  },
                  "groupBy": [
                    {
                      "params": [
                        "10m"
                      ],
                      "type": "time"
                    },
                    {
                      "params": [
                        "previous"
                      ],
                      "type": "fill"
                    }
                  ],
                  "hide": false,
                  "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Exportiere_Energie",
                  "orderByTime": "ASC",
                  "policy": "default",
                  "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                  "rawQuery": false,
                  "refId": "B",
                  "resultFormat": "time_series",
                  "select": [
                    [
                      {
                        "params": [
                          "value"
                        ],
                        "type": "field"
                      },
                      {
                        "params": [],
                        "type": "mean"
                      }
                    ]
                  ],
                  "tags": []
                },
                {
                  "alias": "Erzeugung",
                  "datasource": {
                    "type": "influxdb",
                    "uid": "hYAYl-zRz"
                  },
                  "groupBy": [
                    {
                      "params": [
                        "10m"
                      ],
                      "type": "time"
                    },
                    {
                      "params": [
                        "previous"
                      ],
                      "type": "fill"
                    }
                  ],
                  "hide": false,
                  "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Erzeugte_Energie",
                  "orderByTime": "ASC",
                  "policy": "default",
                  "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                  "rawQuery": false,
                  "refId": "C",
                  "resultFormat": "time_series",
                  "select": [
                    [
                      {
                        "params": [
                          "value"
                        ],
                        "type": "field"
                      },
                      {
                        "params": [],
                        "type": "mean"
                      }
                    ]
                  ],
                  "tags": []
                },
                {
                  "alias": "Import",
                  "datasource": {
                    "type": "influxdb",
                    "uid": "hYAYl-zRz"
                  },
                  "groupBy": [
                    {
                      "params": [
                        "10m"
                      ],
                      "type": "time"
                    },
                    {
                      "params": [
                        "previous"
                      ],
                      "type": "fill"
                    }
                  ],
                  "hide": false,
                  "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Importierte_Energie",
                  "orderByTime": "ASC",
                  "policy": "default",
                  "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                  "rawQuery": false,
                  "refId": "D",
                  "resultFormat": "time_series",
                  "select": [
                    [
                      {
                        "params": [
                          "value"
                        ],
                        "type": "field"
                      },
                      {
                        "params": [],
                        "type": "mean"
                      }
                    ]
                  ],
                  "tags": []
                },
                {
                  "alias": "Gesamt",
                  "datasource": {
                    "type": "influxdb",
                    "uid": "hYAYl-zRz"
                  },
                  "groupBy": [
                    {
                      "params": [
                        "10m"
                      ],
                      "type": "time"
                    },
                    {
                      "params": [
                        "previous"
                      ],
                      "type": "fill"
                    }
                  ],
                  "hide": false,
                  "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Gesamtverbrauch",
                  "orderByTime": "ASC",
                  "policy": "default",
                  "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                  "rawQuery": false,
                  "refId": "E",
                  "resultFormat": "time_series",
                  "select": [
                    [
                      {
                        "params": [
                          "value"
                        ],
                        "type": "field"
                      },
                      {
                        "params": [],
                        "type": "mean"
                      }
                    ]
                  ],
                  "tags": []
                }
              ]
            }
            

            Falls hier jemand ist der js wirklich kann - ich bräuchte da Hilfe um den Fehler abzufangen wenn einer der Werte noch 0 ist.

            M Offline
            M Offline
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #238

            @zimbombo sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            Ich hab mich mal versucht die Solaredge visualisierung aus der App in Grafana nachzubauen - vielleicht gehts hier ein paar Leuten ähnlich.

            Also ich hab keine Ahnung, wie das mit dem Plugin funktioniert.
            Wo gehört das Json hin ?

            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M ManfredHi

              @zimbombo sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              Ich hab mich mal versucht die Solaredge visualisierung aus der App in Grafana nachzubauen - vielleicht gehts hier ein paar Leuten ähnlich.

              Also ich hab keine Ahnung, wie das mit dem Plugin funktioniert.
              Wo gehört das Json hin ?

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #239

              @manfredh-1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              Wo gehört das Json hin ?

              Dummy Panel erstellen ... zu Json wechseln , dann den Code austauschen ...

              https://community.grafana.com/t/how-to-import-a-panel-using-its-json-data/29715

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              1 Antwort Letzte Antwort
              2
              • H hennerich

                Hallo Forum,

                ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

                Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                Voraussetzungen:
                Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

                Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

                ioBroker Setup:
                Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                Verwendete Versionen bei mir:
                6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

                625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

                Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                Danach wird der Adapter konfiguriert.
                659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

                Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

                Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

                Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                Deutsch

                Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                Beispiel:
                ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

                deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                
                

                Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

                Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

                peppiP Offline
                peppiP Offline
                peppi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #240

                @hennerich
                Hi
                kannst du mir helfen es besser zu verstehenm, wie man herausfindet, dass man base 0 oder base 1 benutzen muss, woran sieht man das
                ist das am Wechselricher, oder besser gefragt wann hat man MODBUS PLC Adress (base 1) oder MODBUS Protocol Adresse (base 0) ??

                650a70be-d516-4ba8-81dc-d282dda6c481-image.png
                Wenn ich das "Holding-Register 40021 C_Model" auslese und ich bekomme die richtigen Daten, heisst das, dass ich Base 1 habe, RIchtig?

                Bedeutet es, dass ich nun alle Register die ich will von Base 1 auslesen muss???
                de66ade0-79ec-41c5-9c0e-937ebf433b62-image.png

                So was von S...., sorry kompliziert !
                Danke für dein Hilfe und guten Rutsch!

                sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                *In meinem Fall wird base 0 verwende*t (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                Beispiel:
                ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • peppiP peppi

                  @hennerich
                  Hi
                  kannst du mir helfen es besser zu verstehenm, wie man herausfindet, dass man base 0 oder base 1 benutzen muss, woran sieht man das
                  ist das am Wechselricher, oder besser gefragt wann hat man MODBUS PLC Adress (base 1) oder MODBUS Protocol Adresse (base 0) ??

                  650a70be-d516-4ba8-81dc-d282dda6c481-image.png
                  Wenn ich das "Holding-Register 40021 C_Model" auslese und ich bekomme die richtigen Daten, heisst das, dass ich Base 1 habe, RIchtig?

                  Bedeutet es, dass ich nun alle Register die ich will von Base 1 auslesen muss???
                  de66ade0-79ec-41c5-9c0e-937ebf433b62-image.png

                  So was von S...., sorry kompliziert !
                  Danke für dein Hilfe und guten Rutsch!

                  sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                  The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                  *In meinem Fall wird base 0 verwende*t (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                  Beispiel:
                  ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                  H Offline
                  H Offline
                  hennerich
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #241

                  @peppi
                  Hey, genau so hab ich das germacht. Hab mir irgendeinen unverwechselbaren Wert gesucht (ich meine, dass war das Modell) und mit der Base nimmst du alle anderen Werte.

                  Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                  Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                  peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H hennerich

                    @peppi
                    Hey, genau so hab ich das germacht. Hab mir irgendeinen unverwechselbaren Wert gesucht (ich meine, dass war das Modell) und mit der Base nimmst du alle anderen Werte.

                    peppiP Offline
                    peppiP Offline
                    peppi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #242

                    @hennerich

                    danke

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • peppiP peppi

                      @hennerich

                      danke

                      S Offline
                      S Offline
                      steffus
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #243

                      Ich habe seit ein paar Tagen einen SolarEdge Wechselrichter, welchen ich mit Modus Modul auslesen kann. Das funktioniert auch sehr gut, allerdings komme ich etwas mit dem Hinweis aus dem zweiten Posts durcheinander. Dort steht:

                      Energiezähler
                      40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
                      40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
                      40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)

                      Ich verstehe ich die Aussage (was ihr heute) nicht so richtig, bei mir werden die Einträge 40226 und 40234 immer erhöht, d.h. das ist die Zählung seit Einschalten des Wechselrichters. Wurde das irgendwann verändert oder war das schon immer so und die Aussage ist nur etwas verwirrend. Muss das nicht heißen, was ihr bis heute erzeugt habt.

                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S steffus

                        Ich habe seit ein paar Tagen einen SolarEdge Wechselrichter, welchen ich mit Modus Modul auslesen kann. Das funktioniert auch sehr gut, allerdings komme ich etwas mit dem Hinweis aus dem zweiten Posts durcheinander. Dort steht:

                        Energiezähler
                        40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
                        40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
                        40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)

                        Ich verstehe ich die Aussage (was ihr heute) nicht so richtig, bei mir werden die Einträge 40226 und 40234 immer erhöht, d.h. das ist die Zählung seit Einschalten des Wechselrichters. Wurde das irgendwann verändert oder war das schon immer so und die Aussage ist nur etwas verwirrend. Muss das nicht heißen, was ihr bis heute erzeugt habt.

                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZoXx
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #244

                        Guten Morgen zusammen,

                        die Preiserhöhung vom Stromanbieter ist nun auch bei mir angekommen....
                        Gibt es eine Möglichkeit, dass man nun den neuen Strompreis sauber vom alten trennen kann für die Auswertung? Sonst werden die Dataen überschrieben?
                        Gleiches gilt auch für den Eigenverbrauch, da schlägt ja jetzt auch ein anderer Betrag durch.

                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Z ZoXx

                          Guten Morgen zusammen,

                          die Preiserhöhung vom Stromanbieter ist nun auch bei mir angekommen....
                          Gibt es eine Möglichkeit, dass man nun den neuen Strompreis sauber vom alten trennen kann für die Auswertung? Sonst werden die Dataen überschrieben?
                          Gleiches gilt auch für den Eigenverbrauch, da schlägt ja jetzt auch ein anderer Betrag durch.

                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZoXx
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #245

                          @zoxx said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          Guten Morgen zusammen,

                          die Preiserhöhung vom Stromanbieter ist nun auch bei mir angekommen....
                          Gibt es eine Möglichkeit, dass man nun den neuen Strompreis sauber vom alten trennen kann für die Auswertung? Sonst werden die Dataen überschrieben?
                          Gleiches gilt auch für den Eigenverbrauch, da schlägt ja jetzt auch ein anderer Betrag durch.

                          niemand bisher die gleiche Problematik gehabt? Kann ich mir kaum vorstellen :astonished:

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Z ZoXx

                            @zoxx said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            Guten Morgen zusammen,

                            die Preiserhöhung vom Stromanbieter ist nun auch bei mir angekommen....
                            Gibt es eine Möglichkeit, dass man nun den neuen Strompreis sauber vom alten trennen kann für die Auswertung? Sonst werden die Dataen überschrieben?
                            Gleiches gilt auch für den Eigenverbrauch, da schlägt ja jetzt auch ein anderer Betrag durch.

                            niemand bisher die gleiche Problematik gehabt? Kann ich mir kaum vorstellen :astonished:

                            H Offline
                            H Offline
                            hennerich
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #246

                            @zoxx sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            niemand bisher die gleiche Problematik gehabt? Kann ich mir kaum vorstellen :astonished:

                            Doch und am liebsten würde ich das mit Sourceanalytics machen. Aber das ist so buggy, dass man es nicht dafür verwenden kann. Sieht bei mir derzeit so aus:
                            01999082-20ed-4f13-9c18-29792ab98d36-grafik.png

                            Bzw. direkt im Sourceanalytics:
                            c71bf1d3-e879-4aed-8e52-d831d85d0323-grafik.png

                            Hab keine Lösung dafür, leider.

                            Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                            Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • H hennerich

                              @zoxx sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              niemand bisher die gleiche Problematik gehabt? Kann ich mir kaum vorstellen :astonished:

                              Doch und am liebsten würde ich das mit Sourceanalytics machen. Aber das ist so buggy, dass man es nicht dafür verwenden kann. Sieht bei mir derzeit so aus:
                              01999082-20ed-4f13-9c18-29792ab98d36-grafik.png

                              Bzw. direkt im Sourceanalytics:
                              c71bf1d3-e879-4aed-8e52-d831d85d0323-grafik.png

                              Hab keine Lösung dafür, leider.

                              M Offline
                              M Offline
                              ManfredHi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #247

                              @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              Doch und am liebsten würde ich das mit Sourceanalytics machen. Aber das ist so buggy, dass man es nicht dafür verwenden kann.

                              Warum? Was genau ist hier buggy?
                              Bei mir funktioniert die Aufzeichnung seit September eigentlich einwandfrei.

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M ManfredHi

                                @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                Doch und am liebsten würde ich das mit Sourceanalytics machen. Aber das ist so buggy, dass man es nicht dafür verwenden kann.

                                Warum? Was genau ist hier buggy?
                                Bei mir funktioniert die Aufzeichnung seit September eigentlich einwandfrei.

                                H Offline
                                H Offline
                                hennerich
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #248

                                @manfredh1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                Doch und am liebsten würde ich das mit Sourceanalytics machen. Aber das ist so buggy, dass man es nicht dafür verwenden kann.

                                Warum? Was genau ist hier buggy?
                                Bei mir funktioniert die Aufzeichnung seit September eigentlich einwandfrei.

                                Hey,

                                mein Sourceanalytics ist so konfiguriert:
                                7999fb03-4832-4577-8efc-b2ea9def35bf-grafik.png
                                Du siehst, dass ich nur eine Zeile ganz oben ergänz habe, in der ich meinen Strompreis (letztes Jahr) und dessen Grundgebühr eingetragen habe.
                                Daraus macht SA dann das hier im letzten Jahr:
                                9213360b-1754-4f27-999f-b060af2aab28-grafik.png
                                Wenn wir das dann mal ausrechnen und dann auf Costs Cummulative schauen, fehlt dort schon mal die Grundgebühr.
                                Jetzt haben wir 2023:
                                932881ca-42c0-4b7e-a8b7-4ca424b317c5-grafik.png
                                Was soll ich denn jetzt von den Kosten halten?

                                Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H hennerich

                                  @manfredh1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  Doch und am liebsten würde ich das mit Sourceanalytics machen. Aber das ist so buggy, dass man es nicht dafür verwenden kann.

                                  Warum? Was genau ist hier buggy?
                                  Bei mir funktioniert die Aufzeichnung seit September eigentlich einwandfrei.

                                  Hey,

                                  mein Sourceanalytics ist so konfiguriert:
                                  7999fb03-4832-4577-8efc-b2ea9def35bf-grafik.png
                                  Du siehst, dass ich nur eine Zeile ganz oben ergänz habe, in der ich meinen Strompreis (letztes Jahr) und dessen Grundgebühr eingetragen habe.
                                  Daraus macht SA dann das hier im letzten Jahr:
                                  9213360b-1754-4f27-999f-b060af2aab28-grafik.png
                                  Wenn wir das dann mal ausrechnen und dann auf Costs Cummulative schauen, fehlt dort schon mal die Grundgebühr.
                                  Jetzt haben wir 2023:
                                  932881ca-42c0-4b7e-a8b7-4ca424b317c5-grafik.png
                                  Was soll ich denn jetzt von den Kosten halten?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  ManfredHi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #249

                                  @hennerich

                                  OK. Ich verwende bei mir keine Grundgebühr. Die wird bei mir dann nur beim Export ins Excel für weitere Auswertungen hinzugefügt.

                                  Bei mir schaut das so aus und die Berechnungen stimmen sowohl für die Monate September - Dezember 2022 und auch seit Jahresbeginn.
                                  Einziges Problem ist, dass die Berechnung falsch ist, sobald ich einen Einspeisetarif ändere. Dazu gibts in Github schon einen Eintrag.

                                  be8ac221-1601-4f9f-bd68-74233bd90281-image.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nobody 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nobody 0
                                    #250

                                    Hallo zusammen,

                                    ich habe nun alles durchgelesen und habe da ganz schön Arbeit vor mir da ich gerade erst anfange.

                                    Ich habe Aktuell einen SE25K, jetzt kommt noch ein zweiter SE25K und ein SE5000 hinzu mit der Erweiterung. Leider wurde von dem Installateur kein Modus Zähler für Bezug/Einspeisung Installiert.
                                    Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann man die Daten nur Auslesen wenn man einen Modus Zähler hat. Nun überlege ich mir einen Modbuszähler einzubauen um die Daten abzufragen.

                                    Alternativ könnte ich auch 4 Shelly3EM installieren, leider würden mir dann aber einige angaben vom SolarEdge Fehlen und es sind 4 Geräte und Abfragen.

                                    Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?

                                    Noch eine Frage, für den Modbus, CatLeitung oder Telefonleitung?

                                    Danke für eure Hilfe

                                    H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • N Nobody 0

                                      Hallo zusammen,

                                      ich habe nun alles durchgelesen und habe da ganz schön Arbeit vor mir da ich gerade erst anfange.

                                      Ich habe Aktuell einen SE25K, jetzt kommt noch ein zweiter SE25K und ein SE5000 hinzu mit der Erweiterung. Leider wurde von dem Installateur kein Modus Zähler für Bezug/Einspeisung Installiert.
                                      Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann man die Daten nur Auslesen wenn man einen Modus Zähler hat. Nun überlege ich mir einen Modbuszähler einzubauen um die Daten abzufragen.

                                      Alternativ könnte ich auch 4 Shelly3EM installieren, leider würden mir dann aber einige angaben vom SolarEdge Fehlen und es sind 4 Geräte und Abfragen.

                                      Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?

                                      Noch eine Frage, für den Modbus, CatLeitung oder Telefonleitung?

                                      Danke für eure Hilfe

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hennerich
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #251

                                      @nobody-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann man die Daten nur Auslesen wenn man einen Modus Zähler hat. Nun überlege ich mir einen Modbuszähler einzubauen um die Daten abzufragen.

                                      Alternativ könnte ich auch 4 Shelly3EM installieren, leider würden mir dann aber einige angaben vom SolarEdge Fehlen und es sind 4 Geräte und Abfragen.

                                      Ich würde das nur mit SolarEdge Geräten machen, um wirklich voll kompatibel zu sein. Sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, aber da hast du IMHO immer mit Spezialanpassungen zu kämpfen, für die du auch erstmal jemanden finden musst, der dir Hilfe geben kann.

                                      @nobody-0 sagte

                                      Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?

                                      Gute Frage. Ich habe nur den "klassischen" Zähler. WIrd sicherlich mit dem neuen Gerät ebenso funktionieren.

                                      @nobody-0 sagte

                                      Noch eine Frage, für den Modbus, CatLeitung oder Telefonleitung?

                                      Ich hab ein kleines Stück Netzwerkkabel benutzt. Das lag halt noch rum. Hier wird dazu etwas gesagt.

                                      Grüße
                                      Henri

                                      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N Nobody 0

                                        Hallo zusammen,

                                        ich habe nun alles durchgelesen und habe da ganz schön Arbeit vor mir da ich gerade erst anfange.

                                        Ich habe Aktuell einen SE25K, jetzt kommt noch ein zweiter SE25K und ein SE5000 hinzu mit der Erweiterung. Leider wurde von dem Installateur kein Modus Zähler für Bezug/Einspeisung Installiert.
                                        Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann man die Daten nur Auslesen wenn man einen Modus Zähler hat. Nun überlege ich mir einen Modbuszähler einzubauen um die Daten abzufragen.

                                        Alternativ könnte ich auch 4 Shelly3EM installieren, leider würden mir dann aber einige angaben vom SolarEdge Fehlen und es sind 4 Geräte und Abfragen.

                                        Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?

                                        Noch eine Frage, für den Modbus, CatLeitung oder Telefonleitung?

                                        Danke für eure Hilfe

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        ManfredHi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #252

                                        @nobody-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?

                                        geht auch nit dem neuen inline zähler. muss aber als modbus konfiguriert sein.
                                        aber zum auslesen über iibroker braucht man den überhaupt nicht. geht auch direkt vom wechselrichter.

                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H hennerich

                                          @nobody-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann man die Daten nur Auslesen wenn man einen Modus Zähler hat. Nun überlege ich mir einen Modbuszähler einzubauen um die Daten abzufragen.

                                          Alternativ könnte ich auch 4 Shelly3EM installieren, leider würden mir dann aber einige angaben vom SolarEdge Fehlen und es sind 4 Geräte und Abfragen.

                                          Ich würde das nur mit SolarEdge Geräten machen, um wirklich voll kompatibel zu sein. Sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, aber da hast du IMHO immer mit Spezialanpassungen zu kämpfen, für die du auch erstmal jemanden finden musst, der dir Hilfe geben kann.

                                          @nobody-0 sagte

                                          Die Frage ist geht es auch mit dem "neuen" Modbus home Zähler mit Display oder geht es nur mit dem Energiezähler mit den Klemmen?

                                          Gute Frage. Ich habe nur den "klassischen" Zähler. WIrd sicherlich mit dem neuen Gerät ebenso funktionieren.

                                          @nobody-0 sagte

                                          Noch eine Frage, für den Modbus, CatLeitung oder Telefonleitung?

                                          Ich hab ein kleines Stück Netzwerkkabel benutzt. Das lag halt noch rum. Hier wird dazu etwas gesagt.

                                          Grüße
                                          Henri

                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nobody 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #253

                                          @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Gute Frage. Ich habe nur den "klassischen" Zähler. WIrd sicherlich mit dem neuen Gerät ebenso funktionieren.

                                          Hallo,

                                          noch eine Frage, kannst Du über den "klassischen" Zähler Phasengenau sehen welche Spannung und welcher Strom oder Leistung bezogen oder abgegeben wird, so das man es nicht Summiert Sieht sondern wirklich je Phase genau? Das wäre mir noch wichtig.

                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          620

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe