Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
134 Beiträge 17 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Holm

    Das Problem ist gelöst.
    Wie:

    1. Ich habe kein EBZ Zähler sondern ein EasyMeter...LOL
    2. SML aktivieren
    3. Kodierung auf Binärdaten stellen
    4. SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren -> aktivieren

    Wenn eines von den nicht aktiviert ist, geht es nicht.

    Jetzt nachdem es endlich funktioniert bin ich echt beeindruckt wie gut.
    Trotzdem ist es schon eine kleine Odysee bis es klappt.

    Danke für die Hilfe und die Anreize zum rum probieren.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @holm sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

    Trotzdem ist es schon eine kleine Odysee bis es klappt.

    Deswegen meine Fragen

    @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

    welcher Zähler
    woher hast du die Einstellungen?

    mit den Antworten wäre es wahrscheinlich klar gewesen

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Offline
      R Offline
      research86
      schrieb am zuletzt editiert von research86
      #15

      Liebes Forum, ich lese schon eine ganze Weile mit, aber stehe irgendwie mit dem Hichi IR per USB auf dem Kriegsfuß. Ich bekomme keine Verbindung hin.
      Folgendes Setup:
      Zähler Apator Apox (Zweirichtungszähler) mittels Pin freigeschalten und erweiterte Infos aktiviert.
      IOBroker mit SmartMeter Adapter und folgenden Einstellungen (Habe hier auch schon verschiedene Dinge probiert, aber ohne Erfolg)

      Smartmeter.jpg

      Fehler:

      smartmeter.0	2022-12-05 11:27:35.515	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      

      Wer kann mir hier bitte weiterhelfen? Danke!

      Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • R research86

        Liebes Forum, ich lese schon eine ganze Weile mit, aber stehe irgendwie mit dem Hichi IR per USB auf dem Kriegsfuß. Ich bekomme keine Verbindung hin.
        Folgendes Setup:
        Zähler Apator Apox (Zweirichtungszähler) mittels Pin freigeschalten und erweiterte Infos aktiviert.
        IOBroker mit SmartMeter Adapter und folgenden Einstellungen (Habe hier auch schon verschiedene Dinge probiert, aber ohne Erfolg)

        Smartmeter.jpg

        Fehler:

        smartmeter.0	2022-12-05 11:27:35.515	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        

        Wer kann mir hier bitte weiterhelfen? Danke!

        Meister MopperM Abwesend
        Meister MopperM Abwesend
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        @research86

        Bei mir wird der Hichi so perfekt erkannt:

        a6f395c0-2c90-4b9c-b773-b8753e25819d-grafik.png

        Proxmox und HA

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R research86

          Liebes Forum, ich lese schon eine ganze Weile mit, aber stehe irgendwie mit dem Hichi IR per USB auf dem Kriegsfuß. Ich bekomme keine Verbindung hin.
          Folgendes Setup:
          Zähler Apator Apox (Zweirichtungszähler) mittels Pin freigeschalten und erweiterte Infos aktiviert.
          IOBroker mit SmartMeter Adapter und folgenden Einstellungen (Habe hier auch schon verschiedene Dinge probiert, aber ohne Erfolg)

          Smartmeter.jpg

          Fehler:

          smartmeter.0	2022-12-05 11:27:35.515	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          

          Wer kann mir hier bitte weiterhelfen? Danke!

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #17

          @research86 sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

          und folgenden Einstellungen

          warum und woher?

          nimm einfach die Defaulteinstellungen. Nur die korrekte Schnittstelle auswählen.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Meister MopperM Meister Mopper

            @research86

            Bei mir wird der Hichi so perfekt erkannt:

            a6f395c0-2c90-4b9c-b773-b8753e25819d-grafik.png

            R Offline
            R Offline
            research86
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @meister-mopper
            Vielen Dank. Das waren die richtigen und ich habe hier ewig rumprobiert. Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden, aber diese nicht. Danke nochmal!

            Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • R research86

              @meister-mopper
              Vielen Dank. Das waren die richtigen und ich habe hier ewig rumprobiert. Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden, aber diese nicht. Danke nochmal!

              Meister MopperM Abwesend
              Meister MopperM Abwesend
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @research86
              Jou, wie @Homoran schrieb, das ist default.

              Proxmox und HA

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R research86

                @meister-mopper
                Vielen Dank. Das waren die richtigen und ich habe hier ewig rumprobiert. Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden, aber diese nicht. Danke nochmal!

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                @research86 sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden,

                warum immer nur irgendwo?
                in der Doku zum Adapter steht doch alles.

                Der Adapter setzt die Grundeinstellungen selber im Hintergrund.
                Nochmal die gleichen zusätzlich eingeben bringt Murks!

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @research86 sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                  Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden,

                  warum immer nur irgendwo?
                  in der Doku zum Adapter steht doch alles.

                  Der Adapter setzt die Grundeinstellungen selber im Hintergrund.
                  Nochmal die gleichen zusätzlich eingeben bringt Murks!

                  H Offline
                  H Offline
                  Hermine
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  Hallo,
                  ich starte gerade mit dem ioBroker und versuche nach und nach in das System einzusteigen. Aktuellprobiere ich noch mal den Hichi IR Lesekopf ans Laufen zu bekommen, eigentlich hatte ich bereits aufgegeben. Mit den Tips hier habe ich nun noch mal mal Glück versucht, leider vergeblich.
                  Kann mir auch bitte mal Jemand erklären was es bedeutet "nodeJS muss gerade sein"? Das habe ich bereits öfter gelesen, verstehe aber nicht was genau gemeint ist?
                  Den Lesekopf habe ich am PC mit hterm getestet, das funktioniert.
                  Zähler (Landis + Gyr E320) ist frei geblinkt und auch die zusätzliche Zeite eingeblendet.

                  Nach diesem Forumsbeitrag sehen die Einstellungen so aus:
                  smartmeter.JPG

                  Der raspi sagt:

                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v18.12.1
                  v18.12.1
                  8.19.2
                  4.0.23
                  
                  und das Logfile:
                  
                  

                  Und das Logfile. Vielleich nur ein blöder Fehler weil ich mich nicht auskenne? Traue mich auch kaum hier zu schreiben, meistens liegt es ja am Anwender. Vielleicht kriege ich es mit eurer Hilfe ja doch noch hin. Vielen Dank vorab!

                   2023-01-06 15:20:47.359 - debug: smartmeter.0 (8980) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  2023-01-06 15:20:47.361 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-01-06 15:20:47.363 - warn: smartmeter.0 (8980) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-01-06 15:20:47.364 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-01-06 15:20:47.365 - debug: smartmeter.0 (8980) Transport Reset!! Restart = true
                  2023-01-06 15:20:47.372 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT CLOSE
                  2023-01-06 15:20:47.374 - debug: smartmeter.0 (8980) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                  2023-01-06 15:20:57.375 - debug: smartmeter.0 (8980) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                  2023-01-06 15:20:57.384 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT OPEN
                  2023-01-06 15:20:57.389 - debug: smartmeter.0 (8980) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  HomoranH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • H Hermine

                    Hallo,
                    ich starte gerade mit dem ioBroker und versuche nach und nach in das System einzusteigen. Aktuellprobiere ich noch mal den Hichi IR Lesekopf ans Laufen zu bekommen, eigentlich hatte ich bereits aufgegeben. Mit den Tips hier habe ich nun noch mal mal Glück versucht, leider vergeblich.
                    Kann mir auch bitte mal Jemand erklären was es bedeutet "nodeJS muss gerade sein"? Das habe ich bereits öfter gelesen, verstehe aber nicht was genau gemeint ist?
                    Den Lesekopf habe ich am PC mit hterm getestet, das funktioniert.
                    Zähler (Landis + Gyr E320) ist frei geblinkt und auch die zusätzliche Zeite eingeblendet.

                    Nach diesem Forumsbeitrag sehen die Einstellungen so aus:
                    smartmeter.JPG

                    Der raspi sagt:

                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v18.12.1
                    v18.12.1
                    8.19.2
                    4.0.23
                    
                    und das Logfile:
                    
                    

                    Und das Logfile. Vielleich nur ein blöder Fehler weil ich mich nicht auskenne? Traue mich auch kaum hier zu schreiben, meistens liegt es ja am Anwender. Vielleicht kriege ich es mit eurer Hilfe ja doch noch hin. Vielen Dank vorab!

                     2023-01-06 15:20:47.359 - debug: smartmeter.0 (8980) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    2023-01-06 15:20:47.361 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-01-06 15:20:47.363 - warn: smartmeter.0 (8980) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-01-06 15:20:47.364 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-01-06 15:20:47.365 - debug: smartmeter.0 (8980) Transport Reset!! Restart = true
                    2023-01-06 15:20:47.372 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT CLOSE
                    2023-01-06 15:20:47.374 - debug: smartmeter.0 (8980) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                    2023-01-06 15:20:57.375 - debug: smartmeter.0 (8980) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                    2023-01-06 15:20:57.384 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT OPEN
                    2023-01-06 15:20:57.389 - debug: smartmeter.0 (8980) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #22

                    @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                    sehen die Einstellungen so aus:

                    ist schon mal nicht falsch!

                    @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                    nodeJS muss gerade sein

                    mit den paar Infos scheint es zwar gerade zu sein, jedoch ist v18 noch nicht für ioBroker freigegeben.
                    Ob das ein Grund ist...?

                    bist du sicher den korrekten USB Port zu haben?
                    stell trotzdem mal auf Benutzerdefiniert und dann den selben Port.

                    Achso!
                    Welcher Hichi ist das?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Hermine

                      Hallo,
                      ich starte gerade mit dem ioBroker und versuche nach und nach in das System einzusteigen. Aktuellprobiere ich noch mal den Hichi IR Lesekopf ans Laufen zu bekommen, eigentlich hatte ich bereits aufgegeben. Mit den Tips hier habe ich nun noch mal mal Glück versucht, leider vergeblich.
                      Kann mir auch bitte mal Jemand erklären was es bedeutet "nodeJS muss gerade sein"? Das habe ich bereits öfter gelesen, verstehe aber nicht was genau gemeint ist?
                      Den Lesekopf habe ich am PC mit hterm getestet, das funktioniert.
                      Zähler (Landis + Gyr E320) ist frei geblinkt und auch die zusätzliche Zeite eingeblendet.

                      Nach diesem Forumsbeitrag sehen die Einstellungen so aus:
                      smartmeter.JPG

                      Der raspi sagt:

                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v18.12.1
                      v18.12.1
                      8.19.2
                      4.0.23
                      
                      und das Logfile:
                      
                      

                      Und das Logfile. Vielleich nur ein blöder Fehler weil ich mich nicht auskenne? Traue mich auch kaum hier zu schreiben, meistens liegt es ja am Anwender. Vielleicht kriege ich es mit eurer Hilfe ja doch noch hin. Vielen Dank vorab!

                       2023-01-06 15:20:47.359 - debug: smartmeter.0 (8980) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2023-01-06 15:20:47.361 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2023-01-06 15:20:47.363 - warn: smartmeter.0 (8980) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2023-01-06 15:20:47.364 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2023-01-06 15:20:47.365 - debug: smartmeter.0 (8980) Transport Reset!! Restart = true
                      2023-01-06 15:20:47.372 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT CLOSE
                      2023-01-06 15:20:47.374 - debug: smartmeter.0 (8980) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                      2023-01-06 15:20:57.375 - debug: smartmeter.0 (8980) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2023-01-06 15:20:57.384 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT OPEN
                      2023-01-06 15:20:57.389 - debug: smartmeter.0 (8980) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      Thomas BraunT Online
                      Thomas BraunT Online
                      Thomas Braun
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                      #23

                      @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                      Das habe ich bereits öfter gelesen, verstehe aber nicht was genau gemeint ist?

                      Bedeutet, dass eine Version mit gerader Versionsnummer (zur Zeit ist die v16 die Empfehlung) 'ordentlich' über den systemeigenen Paketmanager installiert wurde und nicht 'irgendwie' 'irgendwas' in das System geklatscht wurde.

                      Deine v18 ist wohl (obgleich eigentlich zu hoch) ordentlich installiert worden.
                      Genauer könnte man es noch damit bestimmen:

                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      
                      

                      Linux-Werkzeugkasten:
                      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                      NodeJS Fixer Skript:
                      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Thomas BraunT Thomas Braun

                        @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                        Das habe ich bereits öfter gelesen, verstehe aber nicht was genau gemeint ist?

                        Bedeutet, dass eine Version mit gerader Versionsnummer (zur Zeit ist die v16 die Empfehlung) 'ordentlich' über den systemeigenen Paketmanager installiert wurde und nicht 'irgendwie' 'irgendwas' in das System geklatscht wurde.

                        Deine v18 ist wohl (obgleich eigentlich zu hoch) ordentlich installiert worden.
                        Genauer könnte man es noch damit bestimmen:

                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                        
                        
                        H Offline
                        H Offline
                        Hermine
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #24

                        Vielen Dank für die Infos!
                        USB Port, nein nicht sicher, ist aber der, der mir logisch erschien. Werde es umstellen.
                        Es handelt sich um den Hichi IR usb Typ: HB0015

                        Und hier die Infos vom Raspi: ```

                        
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v18.12.1
                        v18.12.1
                        8.19.2
                        8.19.2
                        4.0.23
                        Hermine1St
                        Hermine1St adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        tty
                        /home/Hermine1St
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        nodejs:
                          Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Hermine

                          Vielen Dank für die Infos!
                          USB Port, nein nicht sicher, ist aber der, der mir logisch erschien. Werde es umstellen.
                          Es handelt sich um den Hichi IR usb Typ: HB0015

                          Und hier die Infos vom Raspi: ```

                          
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v18.12.1
                          v18.12.1
                          8.19.2
                          8.19.2
                          4.0.23
                          Hermine1St
                          Hermine1St adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          tty
                          /home/Hermine1St
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          nodejs:
                            Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          Thomas BraunT Online
                          Thomas BraunT Online
                          Thomas Braun
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #25

                          @hermine

                          Wenn es soweit läuft mit nodeJS@18, lass es so.
                          Den js-controller solltest du aber upgraden.

                          Linux-Werkzeugkasten:
                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                          NodeJS Fixer Skript:
                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #26

                            @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                            Landis + Gyr E320

                            @Meister-Mopper hat so einen Zähler wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kann er etwas zu den korrekten Einstellungen sagen.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                              Landis + Gyr E320

                              @Meister-Mopper hat so einen Zähler wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kann er etwas zu den korrekten Einstellungen sagen.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #27

                              @wendy2702 die Einstellungen sind identisch.

                              bleibt die Frage wo es hakt.
                              @Hermine
                              sitzt der Kopf richtig (herum)?
                              ist die Schnittstelle freigegeben?

                              mit L&G gab es letztens ein Problem mit einer gealterten Sendediode

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @wendy2702 die Einstellungen sind identisch.

                                bleibt die Frage wo es hakt.
                                @Hermine
                                sitzt der Kopf richtig (herum)?
                                ist die Schnittstelle freigegeben?

                                mit L&G gab es letztens ein Problem mit einer gealterten Sendediode

                                H Offline
                                H Offline
                                Hermine
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #28

                                @homoran Guten Morgen,
                                ja das ist die gute Frage. Kopf ist richtig herum, habe ich sicherheitshalber auch mal anders herum probiert, brachte ebenfalls keinen Erfolg.
                                Der L&R Zähler ist per PIN freigegeben, aber ich kann auch mit keinen Handy oder Kamera ein blinken der Sendediode erkennen. Wenn es dort einen Problem gibt, könnte das eine Erklärung sein. Den Netzbetreiber habe ich bereits zwei mal angerufen und gebeten mir zu sagen wie ich das noch prüfen könnte, der versprochene Rückruf blieb aber beide Male aus. Hatte gehofft dort hätte man noch eine Idee.

                                Die anderen Tips habe ich sogleich umgesetzt, vielen Dank! :-)

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Hermine

                                  @homoran Guten Morgen,
                                  ja das ist die gute Frage. Kopf ist richtig herum, habe ich sicherheitshalber auch mal anders herum probiert, brachte ebenfalls keinen Erfolg.
                                  Der L&R Zähler ist per PIN freigegeben, aber ich kann auch mit keinen Handy oder Kamera ein blinken der Sendediode erkennen. Wenn es dort einen Problem gibt, könnte das eine Erklärung sein. Den Netzbetreiber habe ich bereits zwei mal angerufen und gebeten mir zu sagen wie ich das noch prüfen könnte, der versprochene Rückruf blieb aber beide Male aus. Hatte gehofft dort hätte man noch eine Idee.

                                  Die anderen Tips habe ich sogleich umgesetzt, vielen Dank! :-)

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #29

                                  @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                  gebeten mir zu sagen wie ich das noch prüfen könnte,

                                  ich habe den HICHI nicht, meine mich aber aus einem anderen Thread zu erinnern, dass dieser eine blinkende (?) LED hätte, die anzeigt dass er etwas empfängt.
                                  Dort wurde dann der Kopf Vorsichtig immer weiter weggehalten bis die LED kein Signal mehr gab.
                                  Die maximale Entfernung ist ein Maß für die Helligkeit der LED.
                                  Vielleicht kann @klassisch noch an den Fall erinnern.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                    gebeten mir zu sagen wie ich das noch prüfen könnte,

                                    ich habe den HICHI nicht, meine mich aber aus einem anderen Thread zu erinnern, dass dieser eine blinkende (?) LED hätte, die anzeigt dass er etwas empfängt.
                                    Dort wurde dann der Kopf Vorsichtig immer weiter weggehalten bis die LED kein Signal mehr gab.
                                    Die maximale Entfernung ist ein Maß für die Helligkeit der LED.
                                    Vielleicht kann @klassisch noch an den Fall erinnern.

                                    Meister MopperM Abwesend
                                    Meister MopperM Abwesend
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #30

                                    @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                    dass dieser eine blinkende (?) LED hätte

                                    Nö, hat er nicht, da ist von außen nicht zu sehen, ob er arbeitet.

                                    Proxmox und HA

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • Meister MopperM Meister Mopper

                                      @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                      dass dieser eine blinkende (?) LED hätte

                                      Nö, hat er nicht, da ist von außen nicht zu sehen, ob er arbeitet.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #31

                                      @meister-mopper danke für die Weiterbildung!

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      -1
                                      • HomoranH Homoran

                                        @meister-mopper danke für die Weiterbildung!

                                        Meister MopperM Abwesend
                                        Meister MopperM Abwesend
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #32

                                        @homoran

                                        e2bfe830-ab6a-485a-9f5a-c7cf2d7fb369-grafik.png

                                        Proxmox und HA

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Hermine
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #33

                                          Danke!

                                          Habe jetzt aber erst mal ein neues Problem, nach dem js-Controller Update startet ioBroker im Browser nicht mehr, Neustart bereits probiert.
                                          Bekomme diesen Fehler wenn ich versuche manuel zu startet:

                                          error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                          
                                          

                                          Puh,.. das ist jetzt natürlich wieder ein anderes Problem, aber hat das in diesem Zusammenhang schon mal Jemand gehabt? Vermutlich ist das aber wieder ein ganz anderes Thema.

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          780

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe