  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    357

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 93.5k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    Dice19
    schrieb am zuletzt editiert von
    #112

    Bei mir zählt er was aber keine ahnung was. Die Zeiten stimmen nicht mit dem überein was ich überschlagen habe an Laufzeit.

    Und die errechnete Menge kommt garnicht hin.

    Muss wohl was andere überlegen um die Menge zu erfassen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Stefan4711S Offline
      Stefan4711S Offline
      Stefan4711
      schrieb am zuletzt editiert von
      #113

      Ist es eigentlich möglich auch den Inhalt von JavaScript-Variablen als Datenpunkte zu nutzen?

      Hintergrund: ich habe die Verbrauchswerte bereits in Watt vorliegen und würde darüber gerne einen Durchschnitt bilden.

      Mein naiver Ansatz war einfach den JS-Datenpunkt einzutragen. Das funktioniert aber leider nicht (Wert ist immer "0")
      > Gruppen[ 4] = ['javascript.0.strom.EG_W' ,'Strom' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'calc' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //

      Was hingegen ohne Probleme geht ist:
      > Gruppen[ 3] = ['modbus.0.holdingRegisters.40071_Hausverbrauch','Strom' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'calc' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //

      Stefan.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        crepp
        schrieb am zuletzt editiert von
        #114

        Hallo looxer01,

        Vielen Dank für das tolle Script, wie ich das überschauen kann, ist es genau das was ich benötige. Ich würde es also gern für meinen iobroker verwenden/anpassen. Prinzipiell habe ich den Grundaufbau verstanden, was mir fehlt ist der direkte Zugang zur Einrichtung Konfig für meine Homematic Geräte.

        Ich sehe, das ich jedes zu loggende Gerät im Script hinterlegen muss.

        Eine Beispieldatei mit einem Beispielgerät wär hilfreich für den ersten Zugang zur Einrichtung.

        Wäre dankbar für eine Hilfestellung für den ersten Start …

        Gruß

        crepp

        Gruß

        crepp

        –-

        CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)

        Kodi auf W10pro und OSMC

        DVBViewer MediaServer auf W10

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Offline
          L Offline
          looxer01
          schrieb am zuletzt editiert von
          #115

          Hi Crepp,

          Ein paar Bespiele sind ja in der Konfiguration schon enthalten

          ich habe mal eine weitere Beispiel- Konfiguration beigefügt.

          Ein paar Erklärungen dazu:

          Erstes Beispiel: Es wird die Laufzeit eines Verbrauchers in Millisekungen gemessen

          Gruppe0 misst einfach die Laufzeit eines Gerätes. Anfang der Messung beginnt dann, wenn das geraet den Status true hat. Das Ende wird erfasst, wenn der Status auf false sich aendert.

          Eine Historie brauche ich für die Zeitmessung nicht. Also steht die auf false

          logname0 ist der Name der Messung. Hier heisst es Schneckenzeit

          special0. Da die Zeit in Millisekungen gemessen werden soll und auch sonst nichts umgerechnet wird gibt es hier keine Einstellungen

          –------------------------------------------

          Nächstes Beispiel (aufbauend) Errechnung Pelletverbrauch

          Umrechnung der Laufzeit in KG (Es geht um eine Pelletverbrauchsrechnung)

          Gruppe1 - ist identisch mit Gruppe 0 bis darauf, dass ich auch eine Historie erzeugen möchte.

          Die Gruppen sind identisch, weil beide die Laufzeiten der Anlage in Millisekunden messen

          logname1 = Hier ist es PelletKG

          special1 = hier wird nun eine Umrechnung von Zeit in KG vorgenommen. Dabei wird umgerechnet in Minuten (also millisekunden / 60000) und dann mit 7.5 multipliziert. Das ist hier so, weil die Laufzeit den Pelletaushub bestimmt.

          –-------------------------------------------

          Nächstes Beispiel (Aussentemperatur Log jeden Mittag)

          Gruppe15: Das Thermometer wird mit der Methode CALC abgefragt. Die Methode Calc deswegen, weil ich keine Zeit messe, sondern den Wert des Gerätes direkt verwende. Dabei macht die Messung der Anzahl der Schaltungen keinen Sinn (Switch) und steht deshalb auf false

          Logname15 Der Name der Messung ist AussenNoon

          special15 Die Rundung steht auf 2 Nachkommastellen, da dies für die Temperturmessung mehr als ausreicht. Ich möchte eine Durchschnittstemperaturmessung mit loggen. Damit kann z.B. die durschnittliche Wochen,Monats Temperatur berechnet werden

          Die Messung findet jeden Tag um 12:00 statt.

          Minimale und Maximale Temperaturen werden ebenfalls geloggt

          Die ermittelten Werte (Temperaturen) werden in eine Excel datei geloggt

          Das könnte beliebig fortgesetzt werden. Die Anzahl der Einstellungsmöglichkeiten ist schon recht gross.

          Ich hoffe, dass es ein wenig hilft.

          [spoiler]
          var Gruppen = [];
          //              1.Homematic ID,                    2.Feldname(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
          Gruppen[0]  = ['hm-rpc.0.KEQ0178063.1.STATE'            ,'Pellet'                           ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'false' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Schneckenzeit 
          Gruppen[1]  = ['hm-rpc.0.KEQ0178063.1.STATE'            ,'Pellet'                           ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'false' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Kumuliert   KG
          Gruppen[2]  = ['hm-rpc.0.KEQ0178063.1.STATE'            ,'Pellet'                           ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'false' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Kumuliert   Euro
          Gruppen[3]  = ['hm-rpc.0.KEQ0178063.1.STATE'            ,'Pellet'                           ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,'false' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Restbestand KG
          Gruppen[4]  = ['hm-rpc.0.KEQ0178063.1.STATE'            ,'Pellet'                           ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,'calc'  ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Laufzeiten f.Graphik
          Gruppen[5]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Reserviert fuer Individuallogik
          Gruppen[6]  = ['modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE' ,'Oekofen'                          ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'1'     ,'2'    ,'3'    ,'4'    ,'5'    ,'7'    ,'99'   ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
          Gruppen[7]  = ['modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE' ,'Oekofen'                          ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'7'     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Oekofen
          Gruppen[8]  = ['initial', ''                                                                ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
          Gruppen[9]  = ['initial'                                , 'Strom'                           ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true  ,false]; //
          Gruppen[10] = ['initial'                                ,'Strom'                            ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // 
          Gruppen[11] = ['initial'                                , 'Strom'                           ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true,  false]; // 
          Gruppen[12] = ['initial'                                , 'Strom'                           ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true ,false]; // 
          Gruppen[13] = ['initial'                                , ''                                ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
          Gruppen[14] = ['hm-rpc.0.JEQ0014148.1.TEMPERATURE'      , 'Temperaturen'                    ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'calc'  ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
          Gruppen[15] = ['hm-rpc.0.JEQ0014148.1.TEMPERATURE'      , 'Temperaturen'                    ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'calc'  ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
          Gruppen[16] = ['initial'                                ,  ''                               ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'calc'  ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
          Gruppen[17] = ['initial'                                , 'Anwesenheit'                     ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true ,true];
          Gruppen[18] = ['initial'                                , 'Anwesenheit'                     ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true ,true];
          Gruppen[19] = ['hm-rpc.0.JEQ0295143.1.STATE'            , 'Pool'                            ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
          Gruppen[20] = ['hm-rpc.0.JEQ0055021.1.STATE'            , 'Pool'                            ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
          Gruppen[21] = ['initial'                                , ''                                ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; 
          Gruppen[22] = ['hm-rpc.0.JEQ0038551.1.STATE'            , 'Pool'                            ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
          Gruppen[23] = ['initial'                                , 'Harmony'                         ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true  ,'0'      ,'1'    ,'2'    ,'3'    ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true  ,false];
          Gruppen[24] = ['initial'                                , 'Harmony'                         ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true  ,'TV'     ,'PowerOff',''  ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true  ,false];
          Gruppen[25] = ['initial'                                , 'Harmony'                         ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'false' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true  ,false];
          
          /*-------------------------------------------------------------------------------
          
          Die folgende Tabelle dient zur Vergabe von Statusnamen zur besseren Lesbarkeit. Standard ist EIN
          Die ziffern im Array z.B. [0] korrespondieren mit der Gruppentabelle also Gruppen[0] gehört zu logname[0]
          Wird hier kein Feldname vergeben, dann wird Spalte 9-18 der Gruppentabelle als Feldname verwendet
          Beispiel: Zustand Lampe = EIN ,
          Beispiel: Status 1 =Start, 2 =  Heizung_Zuendung,3 = Softstart 4 = Heizung_Brennen, 5 = Heizung_Nachlauf etc
          ACHTUNG- keine spaces verwenden */
          var logname = [];
          //              Stat1           Stat2       Stat3       Stat4               Stat5       Stat6       Stat7       Stat8   Stat9   Stat10
          logname[0]  =   ['Schneckenzeit',''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[1]  =   ['PelletKG'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[2]  =   ['PelletEURO'   ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[3]  =   ['PelletRest'   ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[4]  =   ['SchneckeSchalt',''        ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[5]  =   ['EinAus5'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[6]  =   ['Start'        ,'Zuendung' ,'Softstart','Leistungsbrand'   ,'Nachlauf' ,'Saugen'   ,'Idle'     ,''     ,''     ,''];
          logname[7]  =   ['PelletTheor'  ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[8]  =   ['EinAus8'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[9]  =   ['EinAus9'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[10] =   ['EinAus10'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[11] =   ['EinAus11'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[12] =   ['EinAus12'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[13] =   ['EinAus13'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[14] =   ['Aussen'       ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[15] =   ['AussenNoon'   ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[16] =   ['EinAus16'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[17] =   ['AnwRalf'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[18] =   ['AnwEllen'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[19] =   ['Filter'       ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[20] =   ['PoolHeizung'  ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[21] =   ['EinAus21'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[22] =   ['Klimaanlage'  ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[23] =   ['EinAus23'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[24] =   ['EinAus24'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[25] =   ['EinAus25'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          
          /*
          Tabelle "special"   :   hier werden Rechenregeln und Sonderfunktionen hinterlegt
          Pos1 Rundung auf Nachkommastellen
          Pos2 Addition1 mit dem angegebenen Wert erfolgt vor der Multiplikation mit dem Faktor aus Pos3
          Pos3 = Faktor für die Multiplikationen - Ein Faktor kann nur sinnvoll eingegeben werden, wenn zu diesem Zeitpunkt alle Werte auf Null stehen.
          .......Der Faktor kann nicht null sein. In diesem Fall wird 1 angenommen.
          .......Also entweder bei der Neueinrichtung bzw ein Refresh ist aller Werte ist erforderlich
          Pos4 = Divisor um den Faktor lesbar zu machen z.B. Millisekunden Divisor für Sekunde = 1000 , Minute = 60000, Stunde = 3600000
          .......Die Rechnung ist Faktor/Divisor / Wenn Divisor = blank oder 0, dann wird 1 angenommen
          Pos5 = Addition2 mit dem angegebenen Wert erfolgt nach der Multiplikation mit dem Faktor aus Pos3
          .......Formel: y=((x+add1)*faktor/divisor)+add2  / y = Ergebnis - x = eigehender Wert aus dem überwachten Datenpunkt
          .......y wird in die Indivduallogik geschickt um weiter zu berechnen
          Pos6 ist vorgesehen, um Funktionen im Programm zu definieren die dann aufgerufen werden - Programmierung ist erforderlich
          Pos7 nur fuer Methode Delta und DeltaM - bei Tanksensoren/Energiesensoren kommt es haeufig zu Schwankungen plus und minus - Hier wird die Grenze bestimmt bei der ein Tankvorgang sicher angenommen werden kann z.B. 100 Liter differenz
          ......der Wert muss in der gemessenen Einheit angegeben werden. Z.B. Ultraschallsensoren senden in Liter. Dann ist die Zahl, die hier eingegeben werden muss ebenfalls Liter. Wenn nichts angegeben wird, dann wird 100 angenommen
          Pos8.. Sonderfall, wenn unter Gruppe(0) ein Datenpunkt eingetragen wurde der nicht nach update eine Bestaetigung (ack) erhaelt. In diesem Fall sollte 8 auf false stehen
          Pos9 =Wenn ein gleitender Durchschnitt berechnet werden soll, dann wird hier true eingetragen  (noch nicht aktiviert)
          Pos10 = Zählschwelle für Durchschnittsberechnung. TIME in Millisekunden (bei einer Einschaltzeit unter der Angabe hier wird der Wert nicht in die Durchschnittsberechnung einbezogen)
          ........Umrechnugnen anhand von addition1 faktor, divisor und addition2 werden dabei nicht berücksichtigt
          Pos11 =  Alternativ zum Auslösen bei Veränderung lassen sich hier Zeiten eingeben an denen die Erfassung des Zustandes der zu loggenden Datenpunkte erfolgt.
          .........format ist CRON. Beispiele: alle 10 Minuten =  * /10 * * * *  (leerzeichen vor "/"" bitte entfernen) täglich um 12 Uhr = 0 12 * * * -
          .........alle 2 Stunden = 0 * /2 * * * etc (leerzeichen vor "/"" bitte entfernen)
          .........mit der folgenden Web-Seite können die Zeiten generiert werden:        http://crontab-generator.org/
          .........Zur Ueberpruefung von Cron Expessions bietet sich diese Website an:    http://crontab.guru/
          .........Das ist nicht fuer die Methode TIME sinnvoll und ist daher ausgeschaltet, falls ein schedule fuer TiME eingegeben wurde
          Pos12 =  Logging für diesen Datenpunkt wird eingeschaltet, wenn ein true eingetragen wird. Damit werden Minimum und Maximum Werte festgehalten
          Pos13 =  Mehrfachstatus loggen ? dann true. In diesem Fall wird ein Status auch dann gesetzt, wenn bereits der gleiche Status vorher gesetzt wurde.
                   das hat zur Folge, dass z.B. die Zeitmessung neu gestartet wird, obwohl der Status im Grunde nicht geändert wurde. Standard ist false
          Pos14 =  Selective Logging - Wenn auf true, dann wird dieser Datenpunkt in einer dedizierten Datei geloggt
          
          */
          
          var special = [];
          
          //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4\. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Warten auf Bestaetigung  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12\. Min/MAX     13\. MehrfachStatus  14\. Selektives Logging
          special[0]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ]; // Schneckenzeit
          special[1]  =   ['2'     ,''    ,'7.5'                  ,'60000'    ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ]; // Pelletverbrauch in KG
          special[2]  =   ['2'    ,''     ,'1.725'                ,'60000'    ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Pelletverbrauch in Euro
          special[3]  =   ['2'    ,''     ,'-7.5'                 ,'60000'    ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Pellet Restbestand
          special[4]  =   [''     ,'1'    ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // für die Graphische Auswertungen Ein = 2 / aus = 1
          special[5]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
          special[6]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Zeiterfassung fuer Stqtus Heizung
          special[7]  =   ['2'    ,''     ,'-1'                   ,''         ,''     ,'oekofen'          ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Sonderlogik fuer Saugzeiten Oekofen - theoretischer Pelletverbrauch
          special[8]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[9]  =   [''     ,''     ,''                     ,'1000'     ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // 
          special[10] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // 
          special[11] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // 
          special[12] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; //
          special[13] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[14]  =  ['2'    ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,'true'         ,''             ,''                 ,'true'         ,''                 ,''      ];
          special[15]  =  ['2'    ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,'true'         ,''             ,'0 12 * * *'       ,'true'         ,''                 ,'true'  ];
          special[16]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[17]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[18]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[19]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ];
          special[20]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ];
          special[21]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[22]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[23]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[24]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[25]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          
          [/spoiler]
          
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Offline
            C Offline
            crepp
            schrieb am zuletzt editiert von
            #116

            Vielen Dank für deine schnelle Reaktion, Habe jetzt zwei Geräte angelegt (nur Zeiterfassung) aber ich denke da wird noch einiges im Lauf der Zeit hinzukommen.

            Gruß crepp

            Gruß

            crepp

            –-

            CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)

            Kodi auf W10pro und OSMC

            DVBViewer MediaServer auf W10

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Offline
              C Offline
              crepp
              schrieb am zuletzt editiert von
              #117

              Hallo,

              Ich hab mich etwas zu früh gefreut, hab noch ein kleines Problem.

              Prinzipiell läuft der Zähler mit den zwei Datenpunkten.

              Nur meine Darstellung in vis gefällt mir noch nicht so sehr:
              686_unbenannt.png
              Links meine Darstellung, rechts die Darstellung wie ich sie gerne hätte (ohne führende Nullen)

              Das bekomme ich jedoch mit dem Widget "String Val Text" nicht hin, da es keine Möglichkeit gibt den Wert umzurechnen.
              686_unbenannt2.png

              Kannst Du mir einen heissen Tipp geben, welches Widget ich verwenden kann.

              Das widget "Number Val" (was ich rechts verwendet habe) kann umrechnen, zeigt mir aber keinen Wert an…

              Gruß

              crepp

              –-

              CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)

              Kodi auf W10pro und OSMC

              DVBViewer MediaServer auf W10

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Offline
                L Offline
                looxer01
                schrieb am zuletzt editiert von
                #118

                Hi Crepp,

                Wenn keine Umrechnung eingegeben wird, dann ist das Format DDDDDD:HH:MM:SS hart verdrahtet.

                Du kannst aber einfach von Millisekunden umrechnen (Tabelle special) und bekommst dann einen numerischen WEert.

                Wenn du z.B. dazu im Divisor 1000 eingibst kannst du im Multiplikator

                z.B. 60 eingeben und du erhältst Minuten

                oder 3600 und der bekommst Stunden

                oder 86400 und bist bei Tagen.

                Dass solltest du dann noch mit einer Rundung versehen. z.B 1

                vG Looxer

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #119

                  hallo

                  ich nehme mal an, das ich Datenpunkte mit Wert nicht verwenden kann?

                  Der Gaszähler wird geloggt und als Datenpunkt abgelegt.

                  Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'           ,''                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false
                  
                  

                  LOG:

                  20:11:03.900	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                  20:11:04.483	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                  20:11:04.485	[error]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: TypeError: Cannot read property 'common' of null at script.js.common.Betriebsstundenzaehler:323:47 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                  

                  2880_01.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    looxer01
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #120

                    Hi Noxx,

                    doch klar, gerade Werte sollten ja geloggt werden und berechnet.

                    Schick doch mal deine Einstellungen. Ich schau mal. Könnte ein Einstellungsproblem sein.

                    vG >Looxer

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #121

                      Bisher steht nur in Gruppe[0] was drin

                      Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'           ,''                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        looxer01
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #122

                        Sorry aus versehen geloescht

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #123

                          hmm, habe den dreh nicht.

                          Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'           ,''                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                          

                          liefert

                          (vm.js:35:29)
                          21:51:35.973	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                          21:51:36.512	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                          21:51:36.514	[error]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: TypeError: Cannot read property 'common' of null at script.js.common.Betriebsstundenzaehler:323:47 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                          

                          Edit

                          Nun kein Fehler mehr. Anscheinend muss die Spalte 2 gefüllt sein

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N Offline
                            N Offline
                            noxx
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #124

                            habe nun 2 "geräte" eingestellt, beim Regensensor werden die Werte

                            übernommen, beim Gaszähler nicht.

                            Keine Ahnung warum, sind beide gleich eingestellt.

                            Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'          ,'Heizung'                          ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                            Gruppen[ 1]  = ['rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN'       ,'Wetterstation'                    ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                            
                            logname[0]  =   ['Gasuhr'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                            logname[1]  =   ['Regenmesser'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                            
                            
                            special[0]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ]; 
                            special[1]  =   [''     ,''     ,'0.227'                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; 
                            
                            

                            2880_01.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              looxer01
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #125

                              Hi Noxx,

                              Der Gaszähler steht auf delta. Das ist ok. Ist der Datenpunkt, der den jeweils aktuellen Gesamtverbrauchswert des Gaszählers misst, ein wirklich Javascript-datenpunkt ? -

                              Wichtig ist, dass der Wert in diesem Datenpunkt ein kontinuierlich aufsteigender Wert ist (eben die aktuelle verbraucht m3 Zahl.) Dann sollte das delta auch gemessen werden. Wie oft wird dieser Datenpunkt denn aktualisiert. Denn bei jeder Akutualisierung wird der Unterschied berechnet. Kann es sein, dass das im Sekundenbereich geschieht. ? Vielleicht ist der Wert dann zu klein. Durch das setzen des schedules in "special" kann auch das Aktualisieren geplant werden.

                              Bin jetzt bis Montag unterwegs und kann nur lesen.

                              vG Looxer

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                knopers1
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #126

                                Hi Noxx,

                                ewentuell liegt der Fehler im Java-Script was Du mir zukommen lassen hast.

                                Und zwar genau in der Zeile:

                                schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen

                                Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen.

                                schedule ("*/3 * * * *", function(){

                                Ich baue heute alles nach und berichte ob es bei mir funktioniert!

                                var request = require('request');
                                var parseString = require('xml2js').parseString;
                                
                                var url="http://192.168.1.43"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
                                
                                var GaszaehlerId = "Gaszaehler.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
                                
                                function processData(body){
                                   parseString(body, function (err, result) {
                                      // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
                                      if (!err)
                                          setState(GaszaehlerId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
                                   });   
                                }
                                
                                createState(GaszaehlerId,
                                          0, 
                                          false,
                                          {
                                            type:"number",
                                            unit:"m³"
                                          });
                                
                                schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
                                    request({  
                                        uri: url,
                                        method: "GET",
                                        timeout: 10000,
                                        followRedirect: true,
                                        maxRedirects: 10
                                    }, function(error, response, body) {
                                        if (!error) {
                                            if (response.statusCode == 200) {
                                                processData(body);    
                                            }
                                        } else log("Fehler: "+error);
                                    });    
                                })
                                

                                HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  looxer01
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #127

                                  @knopers1:

                                  Hi Noxx,

                                  ewentuell liegt der Fehler im Java-Script was Du mir zukommen lassen hast.

                                  Und zwar genau in der Zeile:

                                  schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen

                                  Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen. `

                                  Aaah Ok. Der Wert kommt aus einem anderen Script und fuellt die variable. Dann brauchst du die schedule Funktion aus Tabelle Special nicht. Du musst halt darauf achten, dass die Differenz-werte nicht zu klein werden. Auf jeden Fall sollte nicht gerundet werden.

                                  Vg looxer

                                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    knopers1
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #128

                                    @looxer01

                                    kannst Du helfen?

                                    Ich versuche grade auch ein Gaszähler einzubinden…

                                    Gaszähler läuft und überträgt die Daten mit einem Javascript siehe Bild....

                                    Ich habe nur dies vorerst angepasst. Irgendiwie bleibt alles auf Null, obwohl die Werte am Gaszähler steigen...

                                    var Gruppen = [];
                                    //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                                    Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.'           ,'Gaszaehler.Wert'                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                                    Gruppen[ 1]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                                    
                                    var logname = [];
                                    //              Stat1           Stat2       Stat3       Stat4               Stat5       Stat6       Stat7       Stat8   Stat9   Stat10
                                    logname[0]  =   ['Gasuhr'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[1]  =   ['EinAus1'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    

                                    hier mein LOG, bringt viele Warnungen:

                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at Request._callback (script.js.common.Gaszaehler:34:17)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at processData (script.js.common.Gaszaehler:9:4)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.174	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.174	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.173	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.173	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.172	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.172	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.171	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.171	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.170	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.169	warn	at script.js.common.Gaszaehler:12:11
                                    javascript.0	2017-08-17 19:06:01.165	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:06:00.044	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 14601
                                    host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:05:14.758	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ical.0	2017-08-17 19:05:06.513	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.2
                                    host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:05:00.124	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14541
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.839	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.835	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.835	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.834	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.831	warn	at Request._callback (script.js.common.Gaszaehler:34:17)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.831	warn	at processData (script.js.common.Gaszaehler:9:4)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.829	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.829	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.827	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.827	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.826	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.826	warn	at script.js.common.Gaszaehler:12:11
                                    javascript.0	2017-08-17 19:03:00.810	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    
                                    

                                    1526_unbenannt1.png

                                    HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      knopers1
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #129

                                      noch etwas als Infooo….

                                      habe jetzt auch so probiert.

                                      var Gruppen = [];
                                      //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                                      Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'          ,''                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                                      

                                      Beim Start siemt man unten im JS Adapter das hier:

                                      Log

                                      19:31:05.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstdzaehler

                                      19:31:05.767 [error] javascript.0 script.js.common.Betriebsstdzaehler: script.js.common.Betriebsstdzaehler:323

                                      19:31:05.768 [error] javascript.0 at script.js.common.Betriebsstdzaehler:323:47
                                      1526_unbenannt2.png

                                      HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #130

                                        @looxer01:

                                        @knopers1:

                                        Hi Noxx,

                                        ewentuell liegt der Fehler im Java-Script was Du mir zukommen lassen hast.

                                        Und zwar genau in der Zeile:

                                        schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen

                                        Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen. `

                                        Aaah Ok. Der Wert kommt aus einem anderen Script und fuellt die variable. Dann brauchst du die schedule Funktion aus Tabelle Special nicht. Du musst halt darauf achten, dass die Differenz-werte nicht zu klein werden. Auf jeden Fall sollte nicht gerundet werden.

                                        Vg looxer

                                        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `

                                        spezial habe ich nur beim regenzähler, weil ich einen wert korrigieren muss

                                        habe nun auch mal die Werte mit dem parser ausgelesen, auch diese werden nicht vom Script eingelesen.

                                        LOG

                                        20:59:13.004	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                                        20:59:13.005	[info]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                                        

                                        LOG

                                        Datum;Uhrzeit;Type;Activity;Gruppen-Nummer;HM-ID;Objekt-Text;CurrValue;SystemObj Alt; SysemObj Neu;SystemMSEC Alt ;SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU
                                        17.08.2017 ;20:54:37 ;DELTA;Change;1;rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN;Cresta_ 2 Total rain level;2430,2;2430,2;2430,2;;0;551,6554;551,6554
                                        

                                        2880_01.png

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          knopers1
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #131

                                          hmm, kann es sein, dass dort der Fehler begraben ist ?

                                          javascript.0	2017-08-17 21:36:00.259	warn	Wrong type of javascript.0.GasMeter.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          

                                          und das bezieht sich auf den Wert, was wir mit dem js Script uns von der Web Oberfläche des Wemos holen….

                                          HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          432

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe