    Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bischemer last edited by

      Leider habe ich immer noch keine Lösung. Falls noch jemand irgendeine Idee hat die ich testen oder überprüfen kann wäre ich sehr dankbar.

      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @bischemer last edited by

        @bischemer

        sudo -u iobroker groups
        

        liefert?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bischemer @Thomas Braun last edited by

          @thomas-braun

           $ sudo -u iobroker groups
          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wasinger
            wasinger @bischemer last edited by

            Hallo @bischemer, hast du das Problem inzwischen gelöst bekommen?

            Ich bin neu (sowohl hier im Forum als auch bei ioBroker generell), mein erster Versuch mit ioBroker sollte sein, meine TX29-Temperatursensoren auszulesen - aber da kommt einfach nichts und ich bin auch langsam am Verzweifeln...
            (Bisher habe ich FHEM verwendet, dort funktioniert es.)

            Die bisher hier im Thread erwähnten Checks (richtiges Device, richtige Gruppe für user iobroker) habe ich überprüft.
            Die Jeelink-Adapterinstanz ist grün und das Logfile sagt als Letztes "Open":

            2022-10-11 15:09:23.261 - info: jeelink.0 (1156) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            2022-10-11 15:09:23.306 - info: jeelink.0 (1156) RFM12B setting up object = LaCrosse new
            2022-10-11 15:09:23.351 - info: jeelink.0 (1156) open
            

            Device ist bei mir /dev/ttyUSB0. Laut lsof scheint diese Datei auch vom Jeelink-Adapter zum Lesen geöffnet zu sein:

            root@raspberrypi3:~# lsof /dev/ttyUSB0 
            COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
            io.jeelin 1156 iobroker   32uW  CHR  188,0      0t0  330 /dev/ttyUSB0
            

            Das Device liefert auch laufend Daten, wenn ich direkt auf der Konsole darauf zugreife:

            root@raspberrypi3:~# sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0 
            OK 9 53 1 4 188 59
            OK 9 9 1 4 182 63
            OK 9 52 1 4 150 72
            OK 9 10 1 4 178 62
            

            Aber im ioBroker-Log kommt nix an...

            Hat jemand noch ne Idee?

            Danke,
            Christoph

            ioBroker: 4.0.23, Node.js: v16.17.1, iobroker.jeelink: v0.1.4

            wasinger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wasinger
              wasinger @wasinger last edited by

              Update: Problem gelöst 🙂

              Habe hier im Forum noch ein bisschen rumgestöbert und bin auf https://forum.iobroker.net/post/762677 gestoßen. Zwar war das Fehlersymptom bei mir ein anderes, aber die Installation der neuesten Git-Version des Jeelink-Adapters mittels

              iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
              

              hat geholfen, jetzt kommen die Messwerte im Logfile.
              Danke @thomas-braun!

              Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @wasinger last edited by

                @wasinger

                Ich hoffe du hast nicht nur den Adapter installiert sondern auch den root in Ruh' gelassen und bist auf dem Pi3 als Standard-User unterwegs.

                wasinger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wasinger
                  wasinger @Thomas Braun last edited by

                  @thomas-braun said in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:

                  @wasinger

                  Ich hoffe du hast nicht nur den Adapter installiert sondern auch den root in Ruh' gelassen und bist auf dem Pi3 als Standard-User unterwegs.

                  ja, Sir 🙂

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Hagbard @wasinger last edited by

                    @wasinger said in Jeelink Adapter erkennt Temp Sensoren nicht mehr:

                    Update: Problem gelöst 🙂

                    Habe hier im Forum noch ein bisschen rumgestöbert und bin auf https://forum.iobroker.net/post/762677 gestoßen. Zwar war das Fehlersymptom bei mir ein anderes, aber die Installation der neuesten Git-Version des Jeelink-Adapters mittels

                    iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                    

                    hat geholfen, jetzt kommen die Messwerte im Logfile.
                    Danke @thomas-braun!

                    Hallo,

                    ich habe dasselbe Phänomen mit einem Raspberry 3.
                    Iobroker läuft, ich habe via Github die aktuelle (1.0.3) Version des Adapters geladen und per Konsole kann ich auch mit dem User iobroker auf den Stick zugreifen und sehen die Daten der Adapter im Log.

                    Der Iobroker scheint jedoch die Konsole auf /dev/ttyUSB0 gar nicht abzufragen, auch wenn lsof da anderer Meinung ist. Ich habe den Stick (Version 3c) erst die Tage bekommen und eine Firmware von HIER aufgespielt via avrdude. Das hat auch geklappt und der Zugriff auf die Konsole zeigt es ja:

                    $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
                    OK 9 23 1 4 176 68
                    OK 9 23 1 4 176 67
                    OK 9 59 1 4 174 65
                    OK 9 48 1 4 186 58
                    

                    Daher die Frage: Was könnte es noch sein, was den iobroker hindert darauf zuzugreifen. Ich habe mal von einem SerialPort NPM Paket gelesen ... Fehlt da ggfs. noch etwas?

                    Viele Grüße
                    Hagbard

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Hagbard @Hagbard last edited by

                      Zur Info.
                      Ich habe das Problem gelöst. Um die noch unbekannten IDs zu erkennen musste man den Adapter in den Debug-Log Modus schalten. Ggfs. waren die Rohdaten früher unter dem INFO Level, nur aktuell sind sie in den DEBUG Level gewandert.

                      Und dann ging es auch einfach wie beschrieben: IDs definieren und schon werden die Objekte schön mit den Daten befüllt ...

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        funzel @Hagbard last edited by funzel

                        Wie genau hast du das Problem gelöst? Ich bekomme über die Console auch die Empfangenen Daten aber der Adapter zeigt im Log leider nichts an. Egal in welchem Leg-Level. Habe auch schon Version 0.1.4 und 1.1.0 getestet.

                        Danke!

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bischemer @funzel last edited by

                          Bei mir die identische Situation wie bei funzel. Ich hatte es gestern ebenfalls auch mit 1.1.0 versucht (nachdem ich die anderen Versionsnummern schon durch hatte) und auch bei mir werden über die Konsole empfangene Daten angezeigt, die periodisch sauber durchlaufen. Jedoch schweigt der Adapter auf jedem Log Level. Ich bin da auch mit meinem Latein am Ende und weiterhin für jeden Tipp dankbar.

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Hagbard @bischemer last edited by

                            Bei mir läuft Version 1.0.3 und bei Debug Level sehe ich Ausgaben.
                            Habt Ihr mal versucht per minicom zb. direkt auf die USB-Konsole zuzugreifen? Da würde man dann auch Ausgaben sehen ...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              funzel last edited by

                              @hagbard
                              per Console läuft der Stick

                              pi@iobroker-slave:~ $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB0
                              OK 9 35 1 4 196 50
                              OK 9 35 1 4 197 50
                              

                              Der Adapter kann auch drauf zugreifen

                              pi@iobroker-slave:~ $ sudo lsof /dev/ttyUSB0
                              COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                              io.jeelin 17540 iobroker 32uW CHR 188,0 0t0 252 /dev/ttyUSB0
                              
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bischemer @funzel last edited by

                                wie bei mir auch. Daten laufen sauber rein

                                pi@rpi-4-64-iobroker:~ $ sudo -u iobroker cat /dev/ttyUSB1 
                                OK 9 22 1 4 135 55
                                OK 9 38 1 4 174 63
                                OK 9 59 1 4 148 74
                                OK 9 45 1 4 178 57
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  funzel last edited by

                                  Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber es lag an mir und nicht am Adapter... Es laufen wohl alle Versionen (1.0.3 und 1.1.1 getestet). Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass ich bei den Instanzen die jeweils installierte Instanz auch zuvor im Loglevel auf Debug stellen muss, damit im Protokoll auch unter Debug was auftaucht. Nun sehe ich dort beide Sensoren mit ihren ID's als undefinded, sofern dies noch nicht geschehen ist. Wenn man ihn dann hinzufügt kommen auch alle 5 Sekunden neue Daten rein und werden in den Objekten hinterlegt.

                                  PS: ich habe v.1.67 auf den Sticks geflasht. Ich dachte ich hätte einen mit 433MHz und einen mit 868MHz, wobei nun beide die TX29 empfangen, die mit 868MHz senden.

                                  Bildschirm­foto 2022-12-12 um 08.36.35.png

                                  Bildschirm­foto 2022-12-12 um 08.37.59.png

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bischemer @funzel last edited by

                                    @funzel, vielen vielen Dank für das teilen der Lösung 👍 . Du warst nicht alleine. Ich hatte auch vieles zum Teil abstruses versucht, aber die Lösung liegt doch meist so nah. Jetzt funzt es auch bei mir wieder wie gewohnt. Vor lauter Frust hatte ich mir schon zigbee Thermometer gekauft. Nochmals Danke

                                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Hagbard @bischemer last edited by

                                      Ups. Genau das meinte ich oben mit "Adapter im Debug". Ich dachte, dass das eindeutig war.
                                      Sorry dafür. Aber genau das war auch der Reiter bzw. die Einstellung die ich umstellen musste um die Ausgaben zu sehen 🙂

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      733
                                      Online

                                      31.9k
                                      Users

                                      80.1k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      5
                                      25
                                      1833
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo