NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    105

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    558

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
216 Beiträge 3 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @andre105 Gut das sind Signale der BWM. Häng noch eine hinter den Switch und lass aus beiden Debugs das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.

    A Offline
    A Offline
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von
    #28

    @mickym

    Bin rein in den Raum-Licht geht an.
    Dann gleich nochmal den Schalter auf aus und wieder an.

    78ae0376-cb01-46a4-832b-2422d5ae3660-image.png

    403b4f16-4b68-49fa-9f1b-3ece5fa13d8b-image.png

    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Andre105

      @mickym

      Bin rein in den Raum-Licht geht an.
      Dann gleich nochmal den Schalter auf aus und wieder an.

      78ae0376-cb01-46a4-832b-2422d5ae3660-image.png

      403b4f16-4b68-49fa-9f1b-3ece5fa13d8b-image.png

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von mickym
      #29

      @andre105 Ja das passt ja .

      Erst war der Schalter auf aus und du bekommst aus debug 1 und debug 2 eine Nachricht.
      Dann war der Schalter auf an und die Nachricht aus debug 2 fehlt - also blockiert der Switch Node richtig.

      Das wollen wir ja. Wenn das Licht mit dem schalter eingschaltet wird dann sind die Signale der BWM blockiert.

      Wie gesagt wenn Du Dir in den Debug Nodes das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben lässt, dann siehst auch wie die get Node den Status des Datenpunkts in die Nachrichteneigenschaft "switch" speichert.

      fc4a6666-9221-45cc-8c36-ec36a3b8d9e1-image.png

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @andre105 Ja das passt ja .

        Erst war der Schalter auf aus und du bekommst aus debug 1 und debug 2 eine Nachricht.
        Dann war der Schalter auf an und die Nachricht aus debug 2 fehlt - also blockiert der Switch Node richtig.

        Das wollen wir ja. Wenn das Licht mit dem schalter eingschaltet wird dann sind die Signale der BWM blockiert.

        Wie gesagt wenn Du Dir in den Debug Nodes das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben lässt, dann siehst auch wie die get Node den Status des Datenpunkts in die Nachrichteneigenschaft "switch" speichert.

        fc4a6666-9221-45cc-8c36-ec36a3b8d9e1-image.png

        A Offline
        A Offline
        Andre105
        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
        #30

        @mickym

        Wie mach ich das mit dem kompletten Nachrichtenobjekt?

        Ich mach mal nur den Schalter an und aus,ohne das der BWM mich erfasst.

        Da kommen keine Meldungen.

        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A Andre105

          @mickym

          Wie mach ich das mit dem kompletten Nachrichtenobjekt?

          Ich mach mal nur den Schalter an und aus,ohne das der BWM mich erfasst.

          Da kommen keine Meldungen.

          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #31

          @andre105 In der Debug Node kannst das doch einstellen:

          e5acf9fa-9a84-4058-af6f-1412c2d73889-image.png

          Ja der Schalter soll ja den BWM blockieren. Du kannst ein und ausschalten - der BWM reagiert nur ca. alle 20-30s - also 2 Bewegungen innerhalb der Zeit werden nicht neu erfasst.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Andre105

            @mickym

            Wie mach ich das mit dem kompletten Nachrichtenobjekt?

            Ich mach mal nur den Schalter an und aus,ohne das der BWM mich erfasst.

            Da kommen keine Meldungen.

            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von mickym
            #32

            @andre105 Nochmal der Schalter erzeugt keine Meldungen und soll er auch nicht. Getriggert wird nur über den BWM und das auch nur alle 20-30s.

            Die Abfrage des Schalters dient NUR dazu die Signale des BWM durchzulassen oder nicht. Der Schalter schaltet das Licht völlig unabhängig von dem Flow. Der Shelly soll ja auch schalten, selbst wenn Dein iobroker AUS ist oder abgestürzt usw.

            Deswegen kannst Du 10 mal den Schalter betätigen, das erzeugt keine Nachrichten. Nachrichten erzeugen NUR die BWM und das im Abstand von ca. 20-30s.

            Mit anderen Worten NUR die iobroker IN Nodes triggern den Flow!!!

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM mickym

              @andre105 Nochmal der Schalter erzeugt keine Meldungen und soll er auch nicht. Getriggert wird nur über den BWM und das auch nur alle 20-30s.

              Die Abfrage des Schalters dient NUR dazu die Signale des BWM durchzulassen oder nicht. Der Schalter schaltet das Licht völlig unabhängig von dem Flow. Der Shelly soll ja auch schalten, selbst wenn Dein iobroker AUS ist oder abgestürzt usw.

              Deswegen kannst Du 10 mal den Schalter betätigen, das erzeugt keine Nachrichten. Nachrichten erzeugen NUR die BWM und das im Abstand von ca. 20-30s.

              Mit anderen Worten NUR die iobroker IN Nodes triggern den Flow!!!

              A Offline
              A Offline
              Andre105
              schrieb am zuletzt editiert von
              #33

              @mickym

              AH ok, wieder was gelernt.
              Bin mal kurz in den Raum und wieder raus.

              d6485a08-5f20-40bb-93de-40e90637573f-image.png

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Andre105

                @mickym

                AH ok, wieder was gelernt.
                Bin mal kurz in den Raum und wieder raus.

                d6485a08-5f20-40bb-93de-40e90637573f-image.png

                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #34

                @andre105 Ja bestätigt das debug 2 fehlt, wenn Schalter an ist. Sehen tust aber mehr, wenn Du die Debug Objekte ausklappst - dann siehst vor allem die switch Eigenschaft, in der ja das Auslesen des Schalterzustandes steht. Wie in meinem Screenshot. Also klapp mal alles aus, sonst macht es keinen Sinn, dass Du das komplette Nachrichtenobjekt ausgibst.

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @andre105 Ja bestätigt das debug 2 fehlt, wenn Schalter an ist. Sehen tust aber mehr, wenn Du die Debug Objekte ausklappst - dann siehst vor allem die switch Eigenschaft, in der ja das Auslesen des Schalterzustandes steht. Wie in meinem Screenshot. Also klapp mal alles aus, sonst macht es keinen Sinn, dass Du das komplette Nachrichtenobjekt ausgibst.

                  A Offline
                  A Offline
                  Andre105
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #35

                  @mickym
                  so?
                  87598ea8-363f-4637-8ef5-0fc96d563b4c-image.png
                  ac3ef6da-d1bf-455d-9b9c-04055fff7cf9-image.png

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Andre105

                    @mickym
                    so?
                    87598ea8-363f-4637-8ef5-0fc96d563b4c-image.png
                    ac3ef6da-d1bf-455d-9b9c-04055fff7cf9-image.png

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                    #36

                    @andre105 Ja ist ja nur für Dich zur Überprüfung. Du kannst ja die Debugs wieder deaktivieren.

                    Im ersten Fall siehst Du das die Switch Node Deine Nachrichten durchlässt - debug1 und debug2 vorhanden:

                    rosa markiert zeigt, welche Debug Node was ausgespuckt hat:

                    gelb zeigt die payload der BWMs

                    grün zeigt dass der Datenpunkt des Schalters in die switch Eigenschaft ausgelesen wird.

                    43f3011a-f502-4074-b703-7a33b6c9d66f-image.png

                    Im 2 Fall siehst Du dass der Schalter eingeschaltet wird - aber von der switch Node nichts durchgelassen wird. Deswegen wird die Lampe NICHT ausgeschaltet auch wenn niemand mehr im Raum ist.

                    Hier erkennst Du dass die debug2 nichts mehr empfängt, wenn der Schalter EIN ist und die Nachrichten blockiert:

                    f2c9bab8-7539-4ebb-82e5-fe2d88744b80-image.png

                    Wenn das nicht gewünscht ist, dann löscht Du halt auch die beiden Nodes raus - dann ist der Flow super einfach. ;)

                    673e8998-d72e-453f-8d86-5f5b77e2d513-image.png

                    Wie gesagt der Schalter schaltet unabhängig von dem Flow - da der Shelly ja direkt mit der Lampe verkabelt ist und Du den Shelly ja nicht im Detached Modus betreibst.

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @andre105 Ja ist ja nur für Dich zur Überprüfung. Du kannst ja die Debugs wieder deaktivieren.

                      Im ersten Fall siehst Du das die Switch Node Deine Nachrichten durchlässt - debug1 und debug2 vorhanden:

                      rosa markiert zeigt, welche Debug Node was ausgespuckt hat:

                      gelb zeigt die payload der BWMs

                      grün zeigt dass der Datenpunkt des Schalters in die switch Eigenschaft ausgelesen wird.

                      43f3011a-f502-4074-b703-7a33b6c9d66f-image.png

                      Im 2 Fall siehst Du dass der Schalter eingeschaltet wird - aber von der switch Node nichts durchgelassen wird. Deswegen wird die Lampe NICHT ausgeschaltet auch wenn niemand mehr im Raum ist.

                      Hier erkennst Du dass die debug2 nichts mehr empfängt, wenn der Schalter EIN ist und die Nachrichten blockiert:

                      f2c9bab8-7539-4ebb-82e5-fe2d88744b80-image.png

                      Wenn das nicht gewünscht ist, dann löscht Du halt auch die beiden Nodes raus - dann ist der Flow super einfach. ;)

                      673e8998-d72e-453f-8d86-5f5b77e2d513-image.png

                      Wie gesagt der Schalter schaltet unabhängig von dem Flow - da der Shelly ja direkt mit der Lampe verkabelt ist und Du den Shelly ja nicht im Detached Modus betreibst.

                      A Offline
                      A Offline
                      Andre105
                      schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                      #37

                      @mickym
                      Das muss ich mir erstmal in Ruhe nochmal durch den Kopf gehen lassen.
                      Wie war das noch mit dem Filter?
                      Macht das Sinn?
                      Dann teste ich das am Tage nochmal.

                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Andre105

                        @mickym
                        Das muss ich mir erstmal in Ruhe nochmal durch den Kopf gehen lassen.
                        Wie war das noch mit dem Filter?
                        Macht das Sinn?
                        Dann teste ich das am Tage nochmal.

                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                        #38

                        @andre105 Ja - mit dem Schalter brauchst vielleicht nicht - wenn Du dich in dem Raum eh dauernd bewegst und es für Dich OK ist, das halt jedes Mal ausgeschaltet wird, auch wenn Du manuell eingeschaltet hast. Gerade für Leute die nichts mit einem Smarten Home zu tun haben, ist es intuitiver, dass wenn sie mit Schalter ein Licht einschalten, dies auch wieder ausgeschaltet werden muss. Man vermeidet halt, dass wenn länger im Raum bleibt und sich vielleicht nicht genügend bewegt, dass man plötzlich im Dunkeln steht und kann so über den Schalter die Automatik über die BWM ausser Kraft setzen.

                        Mit dem Filter musst meines Erachtens nicht machen. Der Filter blockt nur gleiche Meldungen. Sprich

                        BMW 1 erkennt Bewegung = true wird gesendet.
                        Ohne Filter: BWM 2 erkennt Bewegung = true wird nochmal gesendet - spielt aber keine Rolle - da passiert der lampe nichts, wenn sie nochmal true bekommt.
                        Mit Filter: das true des BWM 2 wird blockiert.

                        Umgekehrt bei false.

                        Also lass den Filter weg. In dem Fall brauchst den nicht unbedingt.

                        Somit hast Du mit den 4 Nodes einen super einfachen Flow!!!!! :grin: Und je simpler, desto einfacher zu warten. ;)

                        Und das Schöne ist ja nun - dass Du selbst entscheiden kannst, ob Du die Abfrage des Schalters wieder rein nimmst oder nicht. Diskutiert haben wir es ja zur Genüge und ich denke mit den Debugs hast Du ja auch gelernt, wie man so einen Flow analysiert und so überprüft, ob die implementierte Logik funktioniert.

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @andre105 Ja - mit dem Schalter brauchst vielleicht nicht - wenn Du dich in dem Raum eh dauernd bewegst und es für Dich OK ist, das halt jedes Mal ausgeschaltet wird, auch wenn Du manuell eingeschaltet hast. Gerade für Leute die nichts mit einem Smarten Home zu tun haben, ist es intuitiver, dass wenn sie mit Schalter ein Licht einschalten, dies auch wieder ausgeschaltet werden muss. Man vermeidet halt, dass wenn länger im Raum bleibt und sich vielleicht nicht genügend bewegt, dass man plötzlich im Dunkeln steht und kann so über den Schalter die Automatik über die BWM ausser Kraft setzen.

                          Mit dem Filter musst meines Erachtens nicht machen. Der Filter blockt nur gleiche Meldungen. Sprich

                          BMW 1 erkennt Bewegung = true wird gesendet.
                          Ohne Filter: BWM 2 erkennt Bewegung = true wird nochmal gesendet - spielt aber keine Rolle - da passiert der lampe nichts, wenn sie nochmal true bekommt.
                          Mit Filter: das true des BWM 2 wird blockiert.

                          Umgekehrt bei false.

                          Also lass den Filter weg. In dem Fall brauchst den nicht unbedingt.

                          Somit hast Du mit den 4 Nodes einen super einfachen Flow!!!!! :grin: Und je simpler, desto einfacher zu warten. ;)

                          Und das Schöne ist ja nun - dass Du selbst entscheiden kannst, ob Du die Abfrage des Schalters wieder rein nimmst oder nicht. Diskutiert haben wir es ja zur Genüge und ich denke mit den Debugs hast Du ja auch gelernt, wie man so einen Flow analysiert und so überprüft, ob die implementierte Logik funktioniert.

                          A Offline
                          A Offline
                          Andre105
                          schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                          #39

                          @mickym

                          Ja.
                          Das ist halt der Durchgang der Scheune.
                          Wo auch meine Eltern durchlaufen.
                          Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
                          Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
                          Das ist richtig so?
                          Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.

                          Wie gesagt ,das ist noch Neuland für mich.
                          Aber schön das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)

                          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • A Andre105

                            @mickym

                            Ja.
                            Das ist halt der Durchgang der Scheune.
                            Wo auch meine Eltern durchlaufen.
                            Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
                            Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
                            Das ist richtig so?
                            Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.

                            Wie gesagt ,das ist noch Neuland für mich.
                            Aber schön das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)

                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von mickym
                            #40

                            @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

                            Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.

                            Wenn Du den kurzen Flow - also ohne switch Node nutzt, geht das Licht wieder aus, sobald der BWM keine Bewegung mehr erkennt, egal ob Du mit dem Schalter eingeschaltet hast oder nicht.

                            Die 60s stellst Du bitte nicht im Shelly ein, sondern im Bewegungsmelder. Wenn Du sie im Shelly einstellst, dann geht das Licht nach 60 s aus - unabhängig vom Flow. Also die 60 s im Shelly darfst DU NICHT NUTZEN.

                            Also das wird gefährlich, wenn zuviele Geräte steuern.

                            b192c2a5-19b6-416c-9b35-ed7017ac67d2-image.png

                            Also diese Teile im Shelly nicht nutzen. Die Shellies sollen mit dem kurzen Flow nur vom Bewegungsmelder gesteuert werden. Dann bleiben die solange auch an, solange jemand in dem Durchgang erkannt wird.

                            Wenn Du die 60s im Shelly nutzt, stehst Du wenn du im Durchgang stehen bleibst, nach 60s in jedem Fall im Dunkeln und wird dann ggf. durch einen BWM wieder eingeschaltet. Ich hab das gerade gesehen, dass Du das in den Shellies eingestellt hast. Mach das aus meiner Sicht wieder raus.

                            Du solltest Dir immer generell überlegen, dass möglichst NUR einer Schalten soll und das sollte in diesem Fall dann nur der NodeRed Flow sein. Das Auto OFF tagsüber würde Sinn machen - aber deshalb habe ich ja ursprünglich ein false in dem unteren Ast gehabt. Warum bei Dir tagsüber die Lampe kurz angegangen ist, ist mir nicht klar.

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #41

                              Du weißt ja - es war schon immer schwer mehreren Herren gleichzeitig zu dienen. ;)

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

                                Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.

                                Wenn Du den kurzen Flow - also ohne switch Node nutzt, geht das Licht wieder aus, sobald der BWM keine Bewegung mehr erkennt, egal ob Du mit dem Schalter eingeschaltet hast oder nicht.

                                Die 60s stellst Du bitte nicht im Shelly ein, sondern im Bewegungsmelder. Wenn Du sie im Shelly einstellst, dann geht das Licht nach 60 s aus - unabhängig vom Flow. Also die 60 s im Shelly darfst DU NICHT NUTZEN.

                                Also das wird gefährlich, wenn zuviele Geräte steuern.

                                b192c2a5-19b6-416c-9b35-ed7017ac67d2-image.png

                                Also diese Teile im Shelly nicht nutzen. Die Shellies sollen mit dem kurzen Flow nur vom Bewegungsmelder gesteuert werden. Dann bleiben die solange auch an, solange jemand in dem Durchgang erkannt wird.

                                Wenn Du die 60s im Shelly nutzt, stehst Du wenn du im Durchgang stehen bleibst, nach 60s in jedem Fall im Dunkeln und wird dann ggf. durch einen BWM wieder eingeschaltet. Ich hab das gerade gesehen, dass Du das in den Shellies eingestellt hast. Mach das aus meiner Sicht wieder raus.

                                Du solltest Dir immer generell überlegen, dass möglichst NUR einer Schalten soll und das sollte in diesem Fall dann nur der NodeRed Flow sein. Das Auto OFF tagsüber würde Sinn machen - aber deshalb habe ich ja ursprünglich ein false in dem unteren Ast gehabt. Warum bei Dir tagsüber die Lampe kurz angegangen ist, ist mir nicht klar.

                                A Offline
                                A Offline
                                Andre105
                                schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                                #42

                                @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

                                Wenn Du die 60s im Shelly nutzt, stehst Du wenn du im Durchgang stehen bleibst, nach 60s in jedem Fall im Dunkeln und wird dann ggf. durch einen BWM wieder eingeschaltet. Ich hab das gerade gesehen, dass Du das in den Shellies eingestellt hast. Mach das aus meiner Sicht wieder raus.

                                0ea0b0f4-0b00-4608-9d3c-259828c6e34c-image.png

                                Hab ich nicht.

                                Wie gesagt ich teste das morgen nochmal.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Andre105

                                  @mickym

                                  Ja.
                                  Das ist halt der Durchgang der Scheune.
                                  Wo auch meine Eltern durchlaufen.
                                  Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
                                  Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
                                  Das ist richtig so?
                                  Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.

                                  Wie gesagt ,das ist noch Neuland für mich.
                                  Aber schön das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)

                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #43

                                  @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

                                  @mickym

                                  Ja.
                                  Das ist halt der Durchgang der Scheune.
                                  Wo auch meine Eltern durchlaufen.
                                  Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
                                  Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
                                  Das ist richtig so?

                                  Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.

                                  Wie gesagt ,das ist noch Neuland für mich.
                                  Aber schön das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)

                                  OK was sollte das dann?

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

                                    @mickym

                                    Ja.
                                    Das ist halt der Durchgang der Scheune.
                                    Wo auch meine Eltern durchlaufen.
                                    Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
                                    Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
                                    Das ist richtig so?

                                    Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.

                                    Wie gesagt ,das ist noch Neuland für mich.
                                    Aber schön das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)

                                    OK was sollte das dann?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Andre105
                                    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                                    #44

                                    @mickym

                                    Ich meinte doch im iobroker nicht in der Shelly App.
                                    Oje ,ich muss aufpassen was ich schreibe und meine.

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Andre105

                                      @mickym

                                      Ich meinte doch im iobroker nicht in der Shelly App.
                                      Oje ,ich muss aufpassen was ich schreibe und meine.

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                      #45

                                      @andre105 Ja aber auch da musst aufpassen, damit setzt Du diese Zeitraum, wenn Du in diese Datenpunkte was einträgst. Das konfigurierst Du ja im Shelly und setzt genau über den Adapter diese Funktion:

                                      ee28a97e-cc95-462b-8782-e66832bdf58d-image.png

                                      Nur dadurch dass beide auf false stehen, ist der Haken nicht gesetzt. Insofern spielt dieser Wert überhaupt keine Rolle. Aber letztlich lass den Shelly in Ruhe, was eigene Funktionen betrifft.

                                      Deswegen steht jetzt in Deiner App 60. Kannst ja den Datenpunkt ändern, dann ändert sich das auch in der App- ;)

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @andre105 Ja aber auch da musst aufpassen, damit setzt Du diese Zeitraum, wenn Du in diese Datenpunkte was einträgst. Das konfigurierst Du ja im Shelly und setzt genau über den Adapter diese Funktion:

                                        ee28a97e-cc95-462b-8782-e66832bdf58d-image.png

                                        Nur dadurch dass beide auf false stehen, ist der Haken nicht gesetzt. Insofern spielt dieser Wert überhaupt keine Rolle. Aber letztlich lass den Shelly in Ruhe, was eigene Funktionen betrifft.

                                        Deswegen steht jetzt in Deiner App 60. Kannst ja den Datenpunkt ändern, dann ändert sich das auch in der App- ;)

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Andre105
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #46

                                        @mickym
                                        Aber wo holt er sich jetzt die 60s her,das er ausschalten soll?:confused:
                                        Ist doch dann in der App nicht aktiviert.

                                        Ich hab hier irgendwas noch nicht kappiert. Balla Balla

                                        Also wenn ich den Schalter betätige und mach das Licht an,gehe in den Raum,der BWM erkennt mich,gehe wieder raus,dann geht das Licht nach 60s aus.
                                        Egal ob ich den Schalter an oder ausmache,wenn ich den Raum betrete und wieder raus gehe,geht das Licht nach 60s aus.

                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Andre105

                                          @mickym
                                          Aber wo holt er sich jetzt die 60s her,das er ausschalten soll?:confused:
                                          Ist doch dann in der App nicht aktiviert.

                                          Ich hab hier irgendwas noch nicht kappiert. Balla Balla

                                          Also wenn ich den Schalter betätige und mach das Licht an,gehe in den Raum,der BWM erkennt mich,gehe wieder raus,dann geht das Licht nach 60s aus.
                                          Egal ob ich den Schalter an oder ausmache,wenn ich den Raum betrete und wieder raus gehe,geht das Licht nach 60s aus.

                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #47

                                          @andre105 Na der BWM sendet doch nach 60 s ein false und das wird doch über den Flow in Switch Node. ;)

                                          e1bc718e-09a1-452d-9b19-3fc2180dcefb-image.png

                                          Also wenn die BWM false senden - wird die Lampe ausgeschaltet, wenn die BWM true senden, eingeschaltet.

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          630

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe