NEWS
2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
-
@andre105 Gut das sind Signale der BWM. H
ä
ng noch eine hinter den Switch und lass aus beiden Debugs das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben. -
@andre105 Ja das passt ja .
Erst war der Schalter auf aus und du bekommst aus debug 1 und debug 2 eine Nachricht.
Dann war der Schalter auf an und die Nachricht aus debug 2 fehlt - also blockiert der Switch Node richtig.Das wollen wir ja. Wenn das Licht mit dem schalter eingschaltet wird dann sind die Signale der BWM blockiert.
Wie gesagt wenn Du Dir in den Debug Nodes das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben l
ä
sst, dann siehst auch wie die get Node den Status des Datenpunkts in die Nachrichteneigenschaft "switch" speichert.
-
@andre105 Ja das passt ja .
Erst war der Schalter auf aus und du bekommst aus debug 1 und debug 2 eine Nachricht.
Dann war der Schalter auf an und die Nachricht aus debug 2 fehlt - also blockiert der Switch Node richtig.Das wollen wir ja. Wenn das Licht mit dem schalter eingschaltet wird dann sind die Signale der BWM blockiert.
Wie gesagt wenn Du Dir in den Debug Nodes das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben l
ä
sst, dann siehst auch wie die get Node den Status des Datenpunkts in die Nachrichteneigenschaft "switch" speichert.
-
Wie mach ich das mit dem kompletten Nachrichtenobjekt?
Ich mach mal nur den Schalter an und aus,ohne das der BWM mich erfasst.
Da kommen keine Meldungen.
@andre105 In der Debug Node kannst das doch einstellen:

Ja der Schalter soll ja den BWM blockieren. Du kannst ein und ausschalten - der BWM reagiert nur ca. alle 20-30s - also 2 Bewegungen innerhalb der Zeit werden nicht neu erfasst.
-
Wie mach ich das mit dem kompletten Nachrichtenobjekt?
Ich mach mal nur den Schalter an und aus,ohne das der BWM mich erfasst.
Da kommen keine Meldungen.
@andre105 Nochmal der Schalter erzeugt keine Meldungen und soll er auch nicht. Getriggert wird nur
ü
ber den BWM und das auch nur alle 20-30s.Die Abfrage des Schalters dient NUR dazu die Signale des BWM durchzulassen oder nicht. Der Schalter schaltet das Licht v
ö
llig unabh
ä
ngig von dem Flow. Der Shelly soll ja auch schalten, selbst wenn Dein iobroker AUS ist oder abgest
ü
rzt usw.Deswegen kannst Du 10 mal den Schalter bet
ä
tigen, das erzeugt keine Nachrichten. Nachrichten erzeugen NUR die BWM und das im Abstand von ca. 20-30s.Mit anderen Worten NUR die iobroker IN Nodes triggern den Flow!!!
-
@andre105 Nochmal der Schalter erzeugt keine Meldungen und soll er auch nicht. Getriggert wird nur
ü
ber den BWM und das auch nur alle 20-30s.Die Abfrage des Schalters dient NUR dazu die Signale des BWM durchzulassen oder nicht. Der Schalter schaltet das Licht v
ö
llig unabh
ä
ngig von dem Flow. Der Shelly soll ja auch schalten, selbst wenn Dein iobroker AUS ist oder abgest
ü
rzt usw.Deswegen kannst Du 10 mal den Schalter bet
ä
tigen, das erzeugt keine Nachrichten. Nachrichten erzeugen NUR die BWM und das im Abstand von ca. 20-30s.Mit anderen Worten NUR die iobroker IN Nodes triggern den Flow!!!
-
@andre105 Ja best
ä
tigt das debug 2 fehlt, wenn Schalter an ist. Sehen tust aber mehr, wenn Du die Debug Objekte ausklappst - dann siehst vor allem die switch Eigenschaft, in der ja das Auslesen des Schalterzustandes steht. Wie in meinem Screenshot. Also klapp mal alles aus, sonst macht es keinen Sinn, dass Du das komplette Nachrichtenobjekt ausgibst. -
@andre105 Ja best
ä
tigt das debug 2 fehlt, wenn Schalter an ist. Sehen tust aber mehr, wenn Du die Debug Objekte ausklappst - dann siehst vor allem die switch Eigenschaft, in der ja das Auslesen des Schalterzustandes steht. Wie in meinem Screenshot. Also klapp mal alles aus, sonst macht es keinen Sinn, dass Du das komplette Nachrichtenobjekt ausgibst. -
@andre105 Ja ist ja nur f
ü
r Dich zur
Ü
berpr
ü
fung. Du kannst ja die Debugs wieder deaktivieren.Im ersten Fall siehst Du das die Switch Node Deine Nachrichten durchl
ä
sst - debug1 und debug2 vorhanden:rosa markiert zeigt, welche Debug Node was ausgespuckt hat:
gelb zeigt die payload der BWMs
%(#24ff28)[gr
ü
n] zeigt dass der Datenpunkt des Schalters in die switch Eigenschaft ausgelesen wird.
Im 2 Fall siehst Du dass der Schalter eingeschaltet wird - aber von der switch Node nichts durchgelassen wird. Deswegen wird die Lampe NICHT ausgeschaltet auch wenn niemand mehr im Raum ist.
Hier erkennst Du dass die debug2 nichts mehr empf
ä
ngt, wenn der Schalter EIN ist und die Nachrichten blockiert:
Wenn das nicht gew
ü
nscht ist, dann l
ö
scht Du halt auch die beiden Nodes raus - dann ist der Flow super einfach. 

Wie gesagt der Schalter schaltet unabh
ä
ngig von dem Flow - da der Shelly ja direkt mit der Lampe verkabelt ist und Du den Shelly ja nicht im Detached Modus betreibst. -
@andre105 Ja ist ja nur f
ü
r Dich zur
Ü
berpr
ü
fung. Du kannst ja die Debugs wieder deaktivieren.Im ersten Fall siehst Du das die Switch Node Deine Nachrichten durchl
ä
sst - debug1 und debug2 vorhanden:rosa markiert zeigt, welche Debug Node was ausgespuckt hat:
gelb zeigt die payload der BWMs
%(#24ff28)[gr
ü
n] zeigt dass der Datenpunkt des Schalters in die switch Eigenschaft ausgelesen wird.
Im 2 Fall siehst Du dass der Schalter eingeschaltet wird - aber von der switch Node nichts durchgelassen wird. Deswegen wird die Lampe NICHT ausgeschaltet auch wenn niemand mehr im Raum ist.
Hier erkennst Du dass die debug2 nichts mehr empf
ä
ngt, wenn der Schalter EIN ist und die Nachrichten blockiert:
Wenn das nicht gew
ü
nscht ist, dann l
ö
scht Du halt auch die beiden Nodes raus - dann ist der Flow super einfach. 

Wie gesagt der Schalter schaltet unabh
ä
ngig von dem Flow - da der Shelly ja direkt mit der Lampe verkabelt ist und Du den Shelly ja nicht im Detached Modus betreibst. -
@mickym
Das muss ich mir erstmal in Ruhe nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Wie war das noch mit dem Filter?
Macht das Sinn?
Dann teste ich das am Tage nochmal.@andre105 Ja - mit dem Schalter brauchst vielleicht nicht - wenn Du dich in dem Raum eh dauernd bewegst und es f
ü
r Dich OK ist, das halt jedes Mal ausgeschaltet wird, auch wenn Du manuell eingeschaltet hast. Gerade f
ü
r Leute die nichts mit einem Smarten Home zu tun haben, ist es intuitiver, dass wenn sie mit Schalter ein Licht einschalten, dies auch wieder ausgeschaltet werden muss. Man vermeidet halt, dass wenn l
ä
nger im Raum bleibt und sich vielleicht nicht gen
ü
gend bewegt, dass man pl
ö
tzlich im Dunkeln steht und kann so
ü
ber den Schalter die Automatik
ü
ber die BWM ausser Kraft setzen.Mit dem Filter musst meines Erachtens nicht machen. Der Filter blockt nur gleiche Meldungen. Sprich
BMW 1 erkennt Bewegung = true wird gesendet.
Ohne Filter: BWM 2 erkennt Bewegung = true wird nochmal gesendet - spielt aber keine Rolle - da passiert der lampe nichts, wenn sie nochmal true bekommt.
Mit Filter: das true des BWM 2 wird blockiert.Umgekehrt bei false.
Also lass den Filter weg. In dem Fall brauchst den nicht unbedingt.
Somit hast Du mit den 4 Nodes einen super einfachen Flow!!!!!
Und je simpler, desto einfacher zu warten. 
Und das Sch
ö
ne ist ja nun - dass Du selbst entscheiden kannst, ob Du die Abfrage des Schalters wieder rein nimmst oder nicht. Diskutiert haben wir es ja zur Gen
ü
ge und ich denke mit den Debugs hast Du ja auch gelernt, wie man so einen Flow analysiert und so
ü
berpr
ü
ft, ob die implementierte Logik funktioniert. -
@andre105 Ja - mit dem Schalter brauchst vielleicht nicht - wenn Du dich in dem Raum eh dauernd bewegst und es f
ü
r Dich OK ist, das halt jedes Mal ausgeschaltet wird, auch wenn Du manuell eingeschaltet hast. Gerade f
ü
r Leute die nichts mit einem Smarten Home zu tun haben, ist es intuitiver, dass wenn sie mit Schalter ein Licht einschalten, dies auch wieder ausgeschaltet werden muss. Man vermeidet halt, dass wenn l
ä
nger im Raum bleibt und sich vielleicht nicht gen
ü
gend bewegt, dass man pl
ö
tzlich im Dunkeln steht und kann so
ü
ber den Schalter die Automatik
ü
ber die BWM ausser Kraft setzen.Mit dem Filter musst meines Erachtens nicht machen. Der Filter blockt nur gleiche Meldungen. Sprich
BMW 1 erkennt Bewegung = true wird gesendet.
Ohne Filter: BWM 2 erkennt Bewegung = true wird nochmal gesendet - spielt aber keine Rolle - da passiert der lampe nichts, wenn sie nochmal true bekommt.
Mit Filter: das true des BWM 2 wird blockiert.Umgekehrt bei false.
Also lass den Filter weg. In dem Fall brauchst den nicht unbedingt.
Somit hast Du mit den 4 Nodes einen super einfachen Flow!!!!!
Und je simpler, desto einfacher zu warten. 
Und das Sch
ö
ne ist ja nun - dass Du selbst entscheiden kannst, ob Du die Abfrage des Schalters wieder rein nimmst oder nicht. Diskutiert haben wir es ja zur Gen
ü
ge und ich denke mit den Debugs hast Du ja auch gelernt, wie man so einen Flow analysiert und so
ü
berpr
ü
ft, ob die implementierte Logik funktioniert.Ja.
Das ist halt der Durchgang der Scheune.
Wo auch meine Eltern durchlaufen.
Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
Das ist richtig so?
Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.Wie gesagt ,das ist noch Neuland f
ü
r mich.
Aber sch
ö
n das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:) -
Ja.
Das ist halt der Durchgang der Scheune.
Wo auch meine Eltern durchlaufen.
Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
Das ist richtig so?
Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.Wie gesagt ,das ist noch Neuland f
ü
r mich.
Aber sch
ö
n das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)@andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
Wenn Du den kurzen Flow - also ohne switch Node nutzt, geht das Licht wieder aus, sobald der BWM keine Bewegung mehr erkennt, egal ob Du mit dem Schalter eingeschaltet hast oder nicht.
Die 60s stellst Du bitte nicht im Shelly ein, sondern im Bewegungsmelder. Wenn Du sie im Shelly einstellst, dann geht das Licht nach 60 s aus - unabh
ä
ngig vom Flow. Also die 60 s im Shelly darfst DU NICHT NUTZEN.Also das wird gef
ä
hrlich, wenn zuviele Ger
ä
te steuern.
Also diese Teile im Shelly nicht nutzen. Die Shellies sollen mit dem kurzen Flow nur vom Bewegungsmelder gesteuert werden. Dann bleiben die solange auch an, solange jemand in dem Durchgang erkannt wird.
Wenn Du die 60s im Shelly nutzt, stehst Du wenn du im Durchgang stehen bleibst, nach 60s in jedem Fall im Dunkeln und wird dann ggf. durch einen BWM wieder eingeschaltet. Ich hab das gerade gesehen, dass Du das in den Shellies eingestellt hast. Mach das aus meiner Sicht wieder raus.
Du solltest Dir immer generell
ü
berlegen, dass m
ö
glichst NUR einer Schalten soll und das sollte in diesem Fall dann nur der NodeRed Flow sein. Das Auto OFF tags
ü
ber w
ü
rde Sinn machen - aber deshalb habe ich ja urspr
ü
nglich ein false in dem unteren Ast gehabt. Warum bei Dir tags
ü
ber die Lampe kurz angegangen ist, ist mir nicht klar. -
Du wei
ß
t ja - es war schon immer schwer mehreren Herren gleichzeitig zu dienen. 
-
@andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
Wenn Du den kurzen Flow - also ohne switch Node nutzt, geht das Licht wieder aus, sobald der BWM keine Bewegung mehr erkennt, egal ob Du mit dem Schalter eingeschaltet hast oder nicht.
Die 60s stellst Du bitte nicht im Shelly ein, sondern im Bewegungsmelder. Wenn Du sie im Shelly einstellst, dann geht das Licht nach 60 s aus - unabh
ä
ngig vom Flow. Also die 60 s im Shelly darfst DU NICHT NUTZEN.Also das wird gef
ä
hrlich, wenn zuviele Ger
ä
te steuern.
Also diese Teile im Shelly nicht nutzen. Die Shellies sollen mit dem kurzen Flow nur vom Bewegungsmelder gesteuert werden. Dann bleiben die solange auch an, solange jemand in dem Durchgang erkannt wird.
Wenn Du die 60s im Shelly nutzt, stehst Du wenn du im Durchgang stehen bleibst, nach 60s in jedem Fall im Dunkeln und wird dann ggf. durch einen BWM wieder eingeschaltet. Ich hab das gerade gesehen, dass Du das in den Shellies eingestellt hast. Mach das aus meiner Sicht wieder raus.
Du solltest Dir immer generell
ü
berlegen, dass m
ö
glichst NUR einer Schalten soll und das sollte in diesem Fall dann nur der NodeRed Flow sein. Das Auto OFF tags
ü
ber w
ü
rde Sinn machen - aber deshalb habe ich ja urspr
ü
nglich ein false in dem unteren Ast gehabt. Warum bei Dir tags
ü
ber die Lampe kurz angegangen ist, ist mir nicht klar.@mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
Wenn Du die 60s im Shelly nutzt, stehst Du wenn du im Durchgang stehen bleibst, nach 60s in jedem Fall im Dunkeln und wird dann ggf. durch einen BWM wieder eingeschaltet. Ich hab das gerade gesehen, dass Du das in den Shellies eingestellt hast. Mach das aus meiner Sicht wieder raus.

Hab ich nicht.
Wie gesagt ich teste das morgen nochmal.
-
Ja.
Das ist halt der Durchgang der Scheune.
Wo auch meine Eltern durchlaufen.
Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
Das ist richtig so?
Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.Wie gesagt ,das ist noch Neuland f
ü
r mich.
Aber sch
ö
n das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)@andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
Ja.
Das ist halt der Durchgang der Scheune.
Wo auch meine Eltern durchlaufen.
Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
Das ist richtig so?Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.
Wie gesagt ,das ist noch Neuland f
ü
r mich.
Aber sch
ö
n das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)OK was sollte das dann?
-
@andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
Ja.
Das ist halt der Durchgang der Scheune.
Wo auch meine Eltern durchlaufen.
Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
Das ist richtig so?Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.
Wie gesagt ,das ist noch Neuland f
ü
r mich.
Aber sch
ö
n das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)OK was sollte das dann?
-
Ich meinte doch im iobroker nicht in der Shelly App.
Oje ,ich muss aufpassen was ich schreibe und meine.@andre105 Ja aber auch da musst aufpassen, damit setzt Du diese Zeitraum, wenn Du in diese Datenpunkte was eintr
ä
gst. Das konfigurierst Du ja im Shelly und setzt genau
ü
ber den Adapter diese Funktion:
Nur dadurch dass beide auf false stehen, ist der Haken nicht gesetzt. Insofern spielt dieser Wert
ü
berhaupt keine Rolle. Aber letztlich lass den Shelly in Ruhe, was eigene Funktionen betrifft.Deswegen steht jetzt in Deiner App 60. Kannst ja den Datenpunkt
ä
ndern, dann
ä
ndert sich das auch in der App- 
-
@andre105 Ja aber auch da musst aufpassen, damit setzt Du diese Zeitraum, wenn Du in diese Datenpunkte was eintr
ä
gst. Das konfigurierst Du ja im Shelly und setzt genau
ü
ber den Adapter diese Funktion:
Nur dadurch dass beide auf false stehen, ist der Haken nicht gesetzt. Insofern spielt dieser Wert
ü
berhaupt keine Rolle. Aber letztlich lass den Shelly in Ruhe, was eigene Funktionen betrifft.Deswegen steht jetzt in Deiner App 60. Kannst ja den Datenpunkt
ä
ndern, dann
ä
ndert sich das auch in der App- 
@mickym
Aber wo holt er sich jetzt die 60s her,das er ausschalten soll?
Ist doch dann in der App nicht aktiviert.Ich hab hier irgendwas noch nicht kappiert. Balla Balla
Also wenn ich den Schalter bet
ä
tige und mach das Licht an,gehe in den Raum,der BWM erkennt mich,gehe wieder raus,dann geht das Licht nach 60s aus.
Egal ob ich den Schalter an oder ausmache,wenn ich den Raum betrete und wieder raus gehe,geht das Licht nach 60s aus.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden