Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Temperatur unterschritten Blockly

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Temperatur unterschritten Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
14 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • walle79W Offline
    walle79W Offline
    walle79
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    Vielen Dank für eure Ideen und Beispiele, ich werde mich da heute Abend mal durch probieren.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • walle79W Offline
      walle79W Offline
      walle79
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      So habe ich es jetzt gemacht, aber bekomme immer noch bei jeder Temperatur änderung unter 18 Grad eine Benachrichtigung. Noch jemand eine Idee wie ich nur eine Nachricht bekomme, sobald der Wert unter 18 Grad rutscht.

      2019-09-18 (2).png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Offline
        H Offline
        hans_999
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        Kann es sein, dass die Temperatur ca. 18 Grad beträgt?
        Wenn sie um diesen Wert schwankt, dann wird immer wieder neu getriggert.
        Es ist hilfreich, wenn bei solchen Abfragen eine passende Hysterese https://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese eingebarcht wird.
        In diesem Fall könnte das sein sein:

        • Sende bei < 18Grad
        • Setze Merker zurück bei 19 Grad
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • walle79W Offline
          walle79W Offline
          walle79
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          Die Meldungen kommen bei jedem Schritt hinter der Kommazahl. 17,9/17,8/17,6 usw. Ist wahr ändert sich ja nicht darum verstehe ich nicht , warum die Meldung jedes mal kommt.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • walle79W walle79

            Die Meldungen kommen bei jedem Schritt hinter der Kommazahl. 17,9/17,8/17,6 usw. Ist wahr ändert sich ja nicht darum verstehe ich nicht , warum die Meldung jedes mal kommt.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #9

            @walle79 sagte :

            Ist wahr ändert sich ja nicht darum verstehe ich nicht , warum die Meldung jedes mal kommt.

            Der Trigger "ist wahr" löst bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels aus, auch wenn sich der Wert nicht ändert (wahr bleibt). Abhilfe: Trigger "ist größer als letztes".

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            walle79W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Offline
              H Offline
              hans_999
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @walle79: Du musst bei der Abfrage "Falls Wert < 18" noch zusätzlich abfragen, ob "EZ_temperatur_zu_niedrig = FALSE" ist.
              Das ist die Bedingung, die du brauchst.
              Wie man so etwas in Blockly macht, weiß ich nicht. Diese Klötzchen-Programme sind nicht meine Welt.

              @paul53 : Nur auf sinkende Temperatur zu schauen, hilft nur ein bißchen. Sobald die Temperatur kurz ansteigt, kommt dann wieder die nächste Meldung.

              walle79W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @walle79 sagte :

                Ist wahr ändert sich ja nicht darum verstehe ich nicht , warum die Meldung jedes mal kommt.

                Der Trigger "ist wahr" löst bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels aus, auch wenn sich der Wert nicht ändert (wahr bleibt). Abhilfe: Trigger "ist größer als letztes".

                walle79W Offline
                walle79W Offline
                walle79
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @paul53 Super dankeschön, es hat funktioniert!!!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H hans_999

                  @walle79: Du musst bei der Abfrage "Falls Wert < 18" noch zusätzlich abfragen, ob "EZ_temperatur_zu_niedrig = FALSE" ist.
                  Das ist die Bedingung, die du brauchst.
                  Wie man so etwas in Blockly macht, weiß ich nicht. Diese Klötzchen-Programme sind nicht meine Welt.

                  @paul53 : Nur auf sinkende Temperatur zu schauen, hilft nur ein bißchen. Sobald die Temperatur kurz ansteigt, kommt dann wieder die nächste Meldung.

                  walle79W Offline
                  walle79W Offline
                  walle79
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @hans_999 es funktioniert so wie es paul53 geschrieben hat. Aber danke für deine Hilfe.

                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • walle79W walle79

                    @hans_999 es funktioniert so wie es paul53 geschrieben hat. Aber danke für deine Hilfe.

                    X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @walle79 kannst du bitte die fertige scripte hier posten bzw. exportieren?

                    Meine funktioniert leider nicht:

                    temp.jpg

                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      Mac_Schmeck
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      Hallo.

                      Ich versuche mich hier einmal ran zu hängen.

                      Ich würde gerne 1x alle 30min die aktuelle Temperatur per Pushover zu mir schicken.

                      Kann ich mit dem Blockly damit auch etwas anfangen oder brauche ich etwas anderes?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      573

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.7k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe