Hab mal aus Neugier auf die Ahoy GUI geguckt und da stand aufmal Limit 202,1% ?!
Sonst stand da immer 100%.Dann bin ich auf die Einstellungsseite gegangen.

Nüscht eingetragen gewesen.
Dann habe ich 600 eingegeben und absolute in Watt persistent.
Dann hat sich die GUI auf 100% geändert.

Eben guck ich nochmal auf die Einstellungsseite. Ist wieder alles leer und sieht so aus , wie auch dem Screenshot eben.
Ich will doch nur, dass das Teil seine max.600 Watt produziert.
mal 300 probiert ?
-
Ich hab das anscheinend nicht gerafft , wozu das da ist bzw. was ich da eintragen muss.
Der HM kann 600W, was muss ich in das Power Limit Feld eintragen, damit er diese 600W ausschöpft?auf die GUI war noch nie verlaß, schau was der real Produziert.
Nur Save oder Save mit reboot ? -
auf die GUI war noch nie verlaß, schau was der real Produziert.
Nur Save oder Save mit reboot ? -
Naja , schwierig bei dem Wetter rauszukriegen.
Wie sehe ich den realen Wert?Beides gemacht Save und Save und Reboot
hab da ne Sonoff Energiemessung dran,
600 Watt sieht man auch am Versorgerzähler :-) -
hab da ne Sonoff Energiemessung dran,
600 Watt sieht man auch am Versorgerzähler :-) -
@ralla66
Das Teil hängt gut versteckt auf dem Dachboden :)
Haste noch eine andere Idee? :grimacing:anderen Browser mal probiert und Updatezeit mal tiefer gesetzt ?
-
anderen Browser mal probiert und Updatezeit mal tiefer gesetzt ?
-
Hab mal aus Neugier auf die Ahoy GUI geguckt und da stand aufmal Limit 202,1% ?!
Sonst stand da immer 100%.Dann bin ich auf die Einstellungsseite gegangen.

Nüscht eingetragen gewesen.
Dann habe ich 600 eingegeben und absolute in Watt persistent.
Dann hat sich die GUI auf 100% geändert.

Eben guck ich nochmal auf die Einstellungsseite. Ist wieder alles leer und sieht so aus , wie auch dem Screenshot eben.
Ich will doch nur, dass das Teil seine max.600 Watt produziert.
Ist ein Bug in AHOY V0.5.41
Guckst Du :
Live View - Inverter Limit mehr als 100% -
Ist ein Bug in AHOY V0.5.41
Guckst Du :
Live View - Inverter Limit mehr als 100% -
Lies Dir mal das Github-Issue kpl. durch, Bug tritt wohl ab AHOY V0.5.28 auf.
-
Lies Dir mal das Github-Issue kpl. durch, Bug tritt wohl ab AHOY V0.5.28 auf.
-
Vielleicht sollte ich Teilzeit nur noch arbeiten, damit ich technisch hier auf der Höhe bleibe :sweat_smile:
@haselchen
Jo, ich habe mich auch erst seit ca. 1 Woche mit AHOY beschäftigt und zuerst war bei mir noch v0.5.17 drauf.
Habe dann gestern auf V0.5.41 upgedated und da sind mir die 202.1% ebenfalls aufgefallen und deshalb auf github nachgeforscht.
Bedenke: Es wird momentan noch intensiv am AHOY-Code gearbeitet, deshalb ab und zu mal bei Releases nachschauen, ob's 'ne neuere Version gibt.Nebenbei:
Mir war nicht wohl, ob das Update direkt über die AHOI-GUI funktionieren würde, hat aber problemlos geklappt. -
Vielleicht sollte ich Teilzeit nur noch arbeiten, damit ich technisch hier auf der Höhe bleibe :sweat_smile:
Persönliche Strategie anpassen und eine Stable suchen die bei dir läuft.
Spielen mit der neusten Versionen nur wenn Zeit ist.
Hab noch die v 0.5.17 am Netz, neueste ist halt spielerei erst. -
Persönliche Strategie anpassen und eine Stable suchen die bei dir läuft.
Spielen mit der neusten Versionen nur wenn Zeit ist.
Hab noch die v 0.5.17 am Netz, neueste ist halt spielerei erst. -
100 % persistent
-
100 % persistent
-
Der Befehl anscheinend nicht raus

Wenn ich das in Watt mache und 600 reinschreibe, kommt bei Result ok.
Hier kommt nix, nur n/a.
@haselchen soviel ich weiß geht die Prozentangabe nicht, nur Watt, also absolut 600 Watt, für kontinuierlich, relativ.... bis zum nächsten Neustart
-
@haselchen soviel ich weiß geht die Prozentangabe nicht, nur Watt, also absolut 600 Watt, für kontinuierlich, relativ.... bis zum nächsten Neustart
-