NEWS
Modbus adapter
-
Hi,
mit Hersteller Support ist es mir gelungen teilweise Daten aus meinem neuen Zähler zu bekommen.
20170704_Register_Values.jpg
Der Trick ist das die Parity nicht wie angegeben auf "EVEN" sondern auf "NONE" stehen muss.
Allerdings habe ich das Problem das die Werte für die Aktuelle Wirkleistung sich bei Abfrage über den Adapter nicht ändern. Sieht man auch im Bild die sind "schwarz".
Frage ich den Zähler über Commix ab, ändern sich die Werte ständig was ja auch richtig ist und der LCD Anzeige des Zählers entspricht.
Commix_Wirkleistung_Momentan.jpg
Meine Einstellungen für den Adapter sehen aktuell so aus:
Modbus_Einstellungen.jpg
Die Register Einstellungen so:
Register.jpg
Die Register für z.B. den Strom aktualisieren sich permanent und sind von den Einstellung her identisch mit denen der Wirkleistung. Nur die Werte für die Wirkleistung werden im Adapter nicht aktualisiert.
So ist die Beschreibung des Herstellers zu den Registern für Strom und Wirkleistung im Vergleich.
Modbus_Register_Excel.jpg
Laut Logfile ändert sich der Wert für z.b. Register 20498, das wird aber nicht bei den Objekten geändert.
!
`Line 11: 2017-07-04 00:00:03.593 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.5, ack=true, ts=1499119203582, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119203582 Line 19: 2017-07-04 00:00:04.705 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.48, ack=true, ts=1499119204693, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119204693 Line 31: 2017-07-04 00:00:09.186 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.49, ack=true, ts=1499119209176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119209176 Line 43: 2017-07-04 00:00:12.704 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.48, ack=true, ts=1499119212693, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119212693 Line 49: 2017-07-04 00:00:14.960 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119214950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119214950 Line 57: 2017-07-04 00:00:17.178 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119217169, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119217169 Line 67: 2017-07-04 00:00:19.597 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119219585, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119219585 Line 86: 2017-07-04 00:00:24.068 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119224059, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119224059 Line 89: 2017-07-04 00:00:26.483 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119226471, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119226471 Line 99: 2017-07-04 00:00:29.817 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119229802, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119229802 Line 107: 2017-07-04 00:00:33.189 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119233175, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119233175 Line 120: 2017-07-04 00:00:36.701 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119236684, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119236684 Line 127: 2017-07-04 00:00:38.971 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119238949, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119238949 Line 138: 2017-07-04 00:00:42.491 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119242470, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119242470 Line 147: 2017-07-04 00:00:44.697 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119244688, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119244688 Line 156: 2017-07-04 00:00:48.073 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119248057, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119248057 Line 161: 2017-07-04 00:00:50.467 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119250458, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119250458 Line 182: 2017-07-04 00:00:54.954 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119254945, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119254945 Line 190: 2017-07-04 00:00:58.483 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119258469, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119258469 Line 199: 2017-07-04 00:01:00.695 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119260685, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119260685 Line 207: 2017-07-04 00:01:04.081 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119264067, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119264067 Line 216: 2017-07-04 00:01:06.487 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119266467, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119266467 Line 223: 2017-07-04 00:01:09.796 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119269790, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119269790 Line 233: 2017-07-04 00:01:13.203 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119273195, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119273195 Line 239: 2017-07-04 00:01:15.580 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119275571, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119275571 Line 250: 2017-07-04 00:01:18.958 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119278952, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119278952 Line 256: 2017-07-04 00:01:21.202 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119281179, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119281179 Line 270: 2017-07-04 00:01:24.751 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119284737, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119284737 Line 280: 2017-07-04 00:01:29.187 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119289180, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119289180 Line 285: 2017-07-04 00:01:31.571 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119291563, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119291563 Line 291: 2017-07-04 00:01:34.957 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119294950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119294950 Line 298: 2017-07-04 00:01:38.470 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119298458, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119298458 Line 304: 2017-07-04 00:01:40.700 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119300688, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119300688 Line 317: 2017-07-04 00:01:45.188 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119305181, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119305181 Line 323: 2017-07-04 00:01:46.486 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119306461, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119306461 Line 336: 2017-07-04 00:01:49.798 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119309784, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119309784 Line 340: 2017-07-04 00:01:50.965 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119310951, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119310951 Line 344: 2017-07-04 00:01:52.077 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119312065, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119312065 Line 348: 2017-07-04 00:01:53.184 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119313176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119313176 Line 360: 2017-07-04 00:01:56.687 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119316675, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119316675 Line 366: 2017-07-04 00:01:57.802 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119317788, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119317788 Line 386: 2017-07-04 00:02:03.576 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119323565, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119323565 Line 391: 2017-07-04 00:02:04.686 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119324677, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119324677 Line 407: 2017-07-04 00:02:09.183 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119329177, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119329177 Line 414: 2017-07-04 00:02:11.567 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119331557, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119331557 Line 428: 2017-07-04 00:02:14.961 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119334952, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119334952 Line 442: 2017-07-04 00:02:18.463 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119338449, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119338449 Line 456: 2017-07-04 00:02:22.964 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119342953, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119342953 Line 460: 2017-07-04 00:02:24.075 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119344063, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119344063 Line 465: 2017-07-04 00:02:26.460 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119346449, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119346449 Line 480: 2017-07-04 00:02:29.796 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119349782, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119349782 Line 488: 2017-07-04 00:02:33.190 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119353176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119353176 Line 498: 2017-07-04 00:02:36.685 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119356673, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119356673 Line 505: 2017-07-04 00:02:38.959 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119358950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119358950 Line 511: 2017-07-04 00:02:42.456 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119362446, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119362446[/code]` ! Jemand eine Idee warum das so ist? ! EDIT:18:15Uhr --> hat sich erstmal erledigt. Nachdem ich den alle Einstellungen und Register gelöscht und erneut eingegeben habe kommen jetzt die Werte richtig. ! Hallo wendy2702, ! tolle Arbeit. Ich habe zwei 380er Mod und würde diese gerne auslesen, deshalb meine Frage; welchen USB/RS485 Adapter hast du im Einsatz, oder kannst du empfehlen? ! Vielen Dank schon mal vorab.
` -
Hi,
Danke!
Ich nutze diesen Adapter:
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... daae46.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170721/cbd096f22204b0c67005d33fbddaae46.jpg</link_text>" />
Gekauft bei Amazon.
Wichtig ist die Bus Leitung mit 120Ohm widerständen abzuschließen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
-
Hallo Ihr wissenden,
jetzt habe ich schon unzählige postings gelesen, bin aber keinen Schritt weiter.
Ich habe aktuell einen Beckhoff CX9020 mit ModbusTCP-Serverlizenz.
Ich möchte vorerst nur den aktuellen Status von Ausgängen lesen und in VIS anzeigen.
Nächster Schritt ist dann Eingänge zu simulieren.
Ich weiß mittlerweile dass ich den "Signalaustausch" über Merker bewerkstelligen soll, bin aber grade total planlos.
Kann mir jemand Starthilfe zu diesem Thema geben?
Bin noch neu bei ioBroker und was SPS-Programmierung angeht auch eher unerfahren.
-
Hallo Ihr wissenden,
jetzt habe ich schon unzählige postings gelesen, bin aber keinen Schritt weiter.
Ich habe aktuell einen Beckhoff CX9020 mit ModbusTCP-Serverlizenz.
Ich möchte vorerst nur den aktuellen Status von Ausgängen lesen und in VIS anzeigen.
Nächster Schritt ist dann Eingänge zu simulieren.
Ich weiß mittlerweile dass ich den "Signalaustausch" über Merker bewerkstelligen soll, bin aber grade total planlos.
Kann mir jemand Starthilfe zu diesem Thema geben?
Bin noch neu bei ioBroker und was SPS-Programmierung angeht auch eher unerfahren. `
Hi,
bisschen wenig Informationen… aber fangen wir mal an.
Geht denn schon irgendetwas zwischen iobroker/Modbus und Beckhoff oder stehst du noch komplett am Anfang?
Wenn ich richtig gegoogelt habe sollte das die Anleitung zu deiner Steuerung sein:
https://download.beckhoff.com/download/ … 0_hwde.pdf
In der ganzen Anleitung kann ich nichts von Modbus finden.
Kannst du Informationen zu dieser
> ModbusTCP-Serverlizenz
geben? Eine Doku oder so aus der hervorgeht wie die Einstellungen erfolgen müssen/können?Wenn es z.B. das hier ist https://download.beckhoff.com/download/ … TCP_DE.pdf
Stehen nach der erfolgreichen Installation die ersten Einstellungen ab Kapitel 4.2 (Seite 17) an.
Wenn du das Beckhoff Teil richtig konfiguriert hast, solltest du im Modbus Adapter die passenden Einstellungen vornehmen und nach starten des Adapters mal (im Debug) Level in das logfile schauen.
Wenn du etwas konfiguriert hast bitte screenshots und logfiles von beiden Seiten (Iobroker/Beckhoff) posten.
Gruß
-
Hallo Wendy,
ich stehe ganz am Anfang.
Infos findest Du hier: https://infosys.beckhoff.com
dort dann
TwinCat 2
-
TwinCat Supplement
-
Kategorie Communication TS6xxx
-
TS6250…
Ich habe das Supplement auf dem CX installiert und bekomme im ioBroker auch eine funktionierende Verbindung angezeigt.
modbus.0 2017-07-24 21:07:38.944 info List of port: []
Was kann ich noch an Infos beisteuern?
Schonmal danke für Deine Hilfe.
-
-
Hier hab ich zwar was zum Thema gefunden aber ich komme damit nicht weiter:
https://www.sps-forum.de/feldbusse/1291 … s-tcp.html
Ich habe versucht Globale Merkerwörter und auch Bits zu deklarieren aber ich hab keinen Schimmer, wie ich dann darauf zugreifen soll, sprich was ich in ioBroker dann definiren soll.
Angenommen ich deklariere ein Merkerwort (I_LICHT1 AT %MW0: WORD;) dann sollte das angeblich direkt über eine bestimmte Adresse ansprechbar sein?
Ich weiß nur nicht was ich dazu im Adapter konfigurieren muss.
Ist das jetzt ein Eingangsregister oder ein Holding Register? Und welche Adresse hätte es?
Wie kann ich mit VIS ein einzelnes Bit dieses Registers ansprechen / auslesen?
Wozu dienen die Felder poll, WP, CW, Einheit, Länge, Faktor, Offset und Rolle?
...fühle mich grade wie der erste Mensch
-
Hi,
darf ich fragen ob du das Privat oder Beruflich nutzen willst oder jetzt mit iobroker oder Fhem oder unabhängig von beidem?
Laut den Anleitungen im Netz bzw. auch dem Doc welches ich vorher verlinkt habe gibt es Spezielle Adressbereiche, je nachdem was man machen will und dazu eine SPS Mapping Tabelle. (seite 19, sieht so aus als ob es egal ist ob es nun TFxxx oder TSxxx heißt)
Oder als Link:
https://infosys.beckhoff.de/index.php?c … ew.htm&id=
Wenn ich das im Überflug richtig verstanden habe benutzt ein Merkerwort eine bestimmte Register Adresse. Diese Adresse sollte man im besten Fall dokumentiert finden oder es sollte eine Info geben wie das merkerwort umgewandelt werden muss.
Welches Register, ob Holding, Eingangs…. oder .... hängt oft von dem verwendeten Endgerät ab. Das sollte auch aus der Doku hervorgehen welche Registeradressen z.b. Nur lesbar sind, welche schreib/lesbar usw.
Wie man ein einzelnes Bit auslesen kann wenn man z.b. Ein 8bit wert hat weiß ich nicht.
Die Felder Poll usw. Sind glaube ich im Git zum Adapter erklärt.
Um dahin zu kommen hinter dem Adapter auf das "?" Klicken.
Mehr kann ich leider nicht helfen da mir im Urlaub jetzt die Zeit (und Lust) zum googeln fehlt.
Achja, wenn du SPS Unerfahren bist? Warum so eine "komplizierte" Steuerung ???
Gruß
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Hallo Wendy,
ich nutze das privat.
Diese Steuerung, weil ich sie beim Neubau vor 13 Jahren als einfache Lichtsteuerung hinbekommen habe.
Ich habe allerdings nie mit Registern oder Buskommunikation arbeiten müssen.
Nun und im Zuge der Smart-Home modernisierung will ich ja nicht alles mit so komischen Funklampen und Steckdosen ausstatten, wenn ich es direkt implementieren kann.
Ich hatte tatsächlich zwischenzeitlich FHEM installiert, finde aber die ganze Oberfläche nur so halbgut. Deshalb habe ich mich schlussendlich doch für iobroker entschieden.
Nun zu meinen bisherigen Ergebnissen.
Ich weiß mittlerweile dass z.B. das erste Output-Register auf Adresse 32768 zu finden ist und ich es auch mit Simply Modbus beschreiben kann.
Jetzt die Masterfage, wie bewege ich ioBroker dazu auf dieser Adresse zu schreiben und zu lesen?
Alle Adressierversuche gingen bisher ergebnislos aus
-
So, der Knoten ist geplatzt…
Also eigentlich ganz einfach, wenn man nicht mit Aliasen arbeitet.
Falls jemand vor dem gleichen Problem steht:
In TwinCat müssen folgende Arrays als Globale Variable angelegt werden:
mb_Input_Coils : ARRAY [0..255] OF BOOL;
mb_Output_Coils : ARRAY [0..255] OF BOOL;
mb_Input_Registers : ARRAY [0..255] OF WORD;
mb_Output_Registers : ARRAY [0..255] OF WORD;
Diese Arrays beginnen alle bei Adresse 32768.
Um nun auf diese Adressen zugreifen zu können habe ich den Haken bei Alias verwenden entfernt und die Adressen direkt angelegt.
Für eine Lampe z.B. unter Diskrete Ausgänge einen neuen Ausgang mit Adresse 32768 vom Typ Switch.
Der schaltet bzw. liest den Wert von mb_Output_Coils[0] in der SPS.
Für die Profis hier wahrscheinlich basics aber vielleicht hilft es ja trotzdem jemandem
-
Super das es jetzt klappt.
Gruß aus dem Urlaub
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Ich hab auch einen Zähler mit Modbus. Eigentlich ist der für den Batteriewechselrichter gekommen, aber nun würde ich ihn gerne auch mit ioBroker auslesen.
Das Modbus-Modul ist installiert.
serialport müßte auf dem Raspi auch installiert sein. Wie kann ich das überprüfen?
Der USB-RS485-Adapter funktioniert mit Windows.
Ich kann im ioBroker den entsprechenden Port auswählen, bekomme dann aber:
modbus.0 2017-08-20 16:35:32.106 error Cannot create modbus master!
modbus.0 2017-08-20 16:35:32.101 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [4800]: ReferenceError: serialport is not defined
modbus.0 2017-08-20 16:35:31.628 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5
Kann mir da jemand weiter helfen?
BTH: Weiß jemand einen Mosbus-Master-Simulator für Linux (Ubuntu)?
-
Hi,
Versuche einfach serialport erneut zu installieren… wenn es schon installiert ist bekommst du eine entsprechende Meldung.
Hast du denn den richtigen USB Port im Adapter ausgewählt?
Gruß
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
-
Hallo,
ich bin neu im Forum und habe gleich eine Frage zum Modbus-Adapter in Verbindung mit einer Wago 750-841 und Alexa:
Die Kommunikation habe ich so einigermaßen hinbekommen. Da ich in CoDeSys den Stromstoß Baustein nutze, um auch mittels Taster und Webvisu das Licht zu schalten, brauche ich von von ioBroker auch eine "Tasteingabe". Dazu habe ich im Modbus-Adapter die Leuchten angelegt und im Cloud-Adapter hinzugefügt(siehe Bilder).
Bei den meisten Objekten funktioniert das mit folgendem Sprachbefehl: "Alexa, schalte Wohnzimmer", "…schalte Schlafzimmer", "...schalte Bad". Nur bei Abstellkammer und Flur muß ich ein "Licht" dahinter hängen, sonst erkennt er den Sprachbefehl nicht.
Bei der Küche ist es nochmal anders, da bekomme ich zwar ein OK, die Variable wird aber immer mit false neu gesetzt. Dort muß ich dann ein "...ein" hinten dranhängen, was dann aber von der Logik her verwirrend ist. Woher kommt diese Inkonsistenz? Die Einstellungen sind, soweit ich das überblicke, bei allen Objekten gleich. Hat das wirklich was mit den Namen zu tun?
Viele Grüße
Christoph
3462_screenshot_2017-09-05_23.02.26.png
3462_screenshot_2017-09-05_23.02.55.png -
Am besten stell diese Frage in nem neuen Thread im alexa unterforum. Hat ja mit modbus nichts zu tun wenn sonst alles funktioniert. Und fürchte ja, alexa war bei einigen raumnamen echt komisch
-
Vielen dank für den Tip. Ich denke eher, daß das Pro lem darin liegt, daß ich nicht vorgegebene Syntax verwende, da ich die Modbusadresse tasten muß. Ich dachte, ihr hättet in diesem thread eine Lösung dafür. Aber ich denke, ich werde besser einen neuen Baustein für die Wago erstellen, damit ich richtige Syntax verwenden kann, wie "…schalte Licht ein", "... Schalte Licht aus". Ich muß nur dann den wert der modbus Adresse mitändern, da ich die Lampe ja auch anderweitig schalte.
Gesendet von meinem H60-L04 mit Tapatalk
-
Hab in Deinem anderen Threat geantwortet.
Vielleicht hilft es ja noch.
-
Hi,
Versuche einfach serialport erneut zu installieren… wenn es schon installiert ist bekommst du eine entsprechende Meldung.
Hast du denn den richtigen USB Port im Adapter ausgewählt?
Gruß
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
Hallo,
wir hatten heut schlechtes Wetter und ich habe mir vorgenommen mal unser
ModBus system in Betrieb zu nehmen.
Nun stehe ich aber auch so da wie der User mit den Problemen
! modbus.0 2017-09-17 19:58:35.657 error Cannot create modbus master!
! modbus.0 2017-09-17 19:58:35.631 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
! modbus.0 2017-09-17 19:58:34.239 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v0.12.6
! host.Froeling 2017-09-17 19:58:22.682 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 970
! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.239 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
! modbus.0 2017-09-17 19:58:20.195 info terminating
! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.123 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 959
! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.121 info stopInstance system.adapter.modbus.0
! host.Froeling 2017-09-17 19:58:20.118 info object change system.adapter.modbus.0
! modbus.0 2017-09-17 19:58:03.358 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FT8VXGSB-if00-port[/spoiler]was meint Ihr mit serial port neu installieren?
ich dachte der FTDI USB RS232 is out of the box verwendbar mit dem RasPi und Raspbian?
Also im ModBus Adapter wird im Auswahlmenü ein ….USB0 angezeigt, den ich auch auswählen kann.
Nur leider kommt die Fehlermeldung immer bei egal was ich auswähle.
Glaubt Ihr, dass ist ein Adapter Problem oder eher ein Problem von demjenigen der vor dem PC sitzt, was ich nicht ausschließen möchte!
Grüße Tobi
-
Hi,
entweder Serialport neu installieren oder eventuell ein Problem mit Node.js.
Ich würde aber auf Serialport tippen.
Was meinst du mit````
ich dachte der FTDI USB RS232 is out of the box verwendbar mit dem RasPi und Raspbian?Gruß
-
Nachdem mein Solarteur eben meinen Wechselrichter offengelassen hat (Kostal Piko 5.5), den ich bisher über parsen des Webinterfaces auslese, habe ich gerade diese Platine mit Anschlussklemmen gesehen.
Jetzt stellen sich mir als Unwissendem folgende Fragen:
-
ist RS485 = ModBUS?
-
Welche Anschlüsse müsste ich nach außen legen?
-
Wie bekomme ich dann die Daten in den ioBroker
-
- in der "Nähe" wäre ein RasPi2, der als Slave bereits den Smartmeter ausliest
-
- direkt daneben wäre mein Netzwerkswitch
Danke für Hilfe
Rainer
-
-
Nachdem mein Solarteur eben meinen Wechselrichter offengelassen hat (Kostal Piko 5.5), den ich bisher über parsen des Webinterfaces auslese, habe ich gerade diese Platine mit Anschlussklemmen gesehen.
Anschlussleiste.jpg
Jetzt stellen sich mir als Unwissendem folgende Fragen:
-
ist RS485 = ModBUS?
-
Welche Anschlüsse müsste ich nach außen legen?
-
Wie bekomme ich dann die Daten in den ioBroker
-
- in der "Nähe" wäre ein RasPi2, der als Slave bereits den Smartmeter ausliest
-
- direkt daneben wäre mein Netzwerkswitch
Danke für Hilfe
Rainer `
Hi Rainer,
RS485 ist nicht gleich Modbus.
Wenn ich die Anleitung deines WR richtig überflogen habe kann er kein Modbus.
UM RS485 nutzen zu können musst du zwei Drähte haben die an Klemme "A" und "B" müssen. Vorzugsweise dann auch noch ein 120 Ohm Widerstand dazwischen auf beiden Seiten.
Muss man nur noch herausfinden in welchem Format die Daten auf der RS-485 Schnittstelle bereitgestellt werden.
Habe dazu das gefunden:
https://www.photovoltaikforum.com/daten … 37908.html
Gruß
Mirko
-