  4. Modbus Adapter - keine Verbindung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus Adapter - keine Verbindung

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
26 Posts 4 Posters 2.9k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P PEPITO82

    Eine weitere Frage noch. Ich hab jetzt die ganzen Modbus Register meiner Waterkotte Wärmepumpe hinzugefügt.

    Kann ich über die Funktion mehrere Geräte IDs in derselben Instanz auch den Solar-Log abfragen?

    Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    wrote on last edited by
    #13

    @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

    Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

    Genau so

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    P 1 Reply Last reply
    1
    • GlasfaserG Glasfaser

      @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

      Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

      Genau so

      P Offline
      P Offline
      PEPITO82
      wrote on last edited by
      #14

      @glasfaser Danke, verstanden.

      Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
      Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):

      0f32c715-0f1e-4791-aaf1-e05d1d8be641-image.png

      0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.

      c933be99-68b2-4276-ae2b-fca523c05975-image.png

      Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:

      {
        "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Schalter Warmwasser",
          "role": "switch",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0,
          "unit": ""
        },
        "native": {
          "regType": "inputRegs",
          "address": 5032,
          "deviceId": 1,
          "type": "uint16be",
          "len": 1,
          "offset": 0,
          "factor": 1
        },
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        },
        "from": "system.adapter.modbus.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1669096887889
      }
      

      In FHEM sieht das Register so aus:
      1db56e53-272b-42bc-a7ea-6bc7763271d9-image.png

      Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?

      A 1 Reply Last reply
      0
      • P PEPITO82

        @glasfaser Danke, verstanden.

        Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
        Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):

        0f32c715-0f1e-4791-aaf1-e05d1d8be641-image.png

        0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.

        c933be99-68b2-4276-ae2b-fca523c05975-image.png

        Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:

        {
          "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Schalter Warmwasser",
            "role": "switch",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "unit": ""
          },
          "native": {
            "regType": "inputRegs",
            "address": 5032,
            "deviceId": 1,
            "type": "uint16be",
            "len": 1,
            "offset": 0,
            "factor": 1
          },
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          },
          "from": "system.adapter.modbus.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1669096887889
        }
        

        In FHEM sieht das Register so aus:
        1db56e53-272b-42bc-a7ea-6bc7763271d9-image.png

        Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?

        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        wrote on last edited by
        #15

        @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".

        Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

        P 1 Reply Last reply
        1
        • A Ahnungsbefreit

          @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".

          P Offline
          P Offline
          PEPITO82
          wrote on last edited by
          #16

          @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?

          Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
          Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.

          ba63e549-c9cc-44f7-a81c-4de665975e2e-image.png

          Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.

          a5e8ba22-43c0-43d5-9fd5-4a0d1c5d21c3-image.png

          A 1 Reply Last reply
          0
          • P PEPITO82

            @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?

            Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
            Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.

            ba63e549-c9cc-44f7-a81c-4de665975e2e-image.png

            Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.

            a5e8ba22-43c0-43d5-9fd5-4a0d1c5d21c3-image.png

            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            wrote on last edited by
            #17

            @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":

            26c16560-624c-4de3-a928-a1969773feb4-image.png

            Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

            P 1 Reply Last reply
            0
            • A Ahnungsbefreit

              @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":

              26c16560-624c-4de3-a928-a1969773feb4-image.png

              P Offline
              P Offline
              PEPITO82
              wrote on last edited by
              #18

              @ahnungsbefreit

              Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
              617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

              40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

              Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
              Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
              Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

              In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
              Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

              A GlasfaserG 2 Replies Last reply
              0
              • P PEPITO82

                @ahnungsbefreit

                Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                A Online
                A Online
                Ahnungsbefreit
                wrote on last edited by
                #19

                @pepito82 Gute Frage, ich vermute (bin aber kein Experte für Modbus), wenn ich mich an meine Assembler-Zeiten erinnere, dass WORD unsigned 16 bit entspricht. Ob "big endian" oder nicht, muss man ausprobieren, tippe auf "big endian".

                Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                1 Reply Last reply
                1
                • P PEPITO82

                  @ahnungsbefreit

                  Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                  617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                  40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                  Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                  Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                  Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                  In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                  Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  wrote on last edited by
                  #20

                  @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                  Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                  ich mache das immer so ...

                  https://forum.iobroker.net/post/749115

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  P 1 Reply Last reply
                  1
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                    Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                    ich mache das immer so ...

                    https://forum.iobroker.net/post/749115

                    P Offline
                    P Offline
                    PEPITO82
                    wrote on last edited by
                    #21

                    @glasfaser Soll das Tool helfen zu prüfen, ob die Registernummer passt? Für die 5032 hat es mir einen Wert angezeigt.

                    Im Endeffekt funktioniert das Register für die Warmwasser Handschaltung so:

                    d727d2d3-ddf0-49e3-ae9b-d152c41478a4-image.png

                    Allerdings nur wenn ich Werte ohne Bestätigung setze.
                    Sobald ich den Haken mit Bestätigung setze, schreibt es den Wert nicht ins Register.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      PEPITO82
                      wrote on last edited by
                      #22

                      Sämtliche Temperaturwerte muss ich durch zehn teilen, um die korrekten Werte angezeigt zu bekommen.

                      5641e180-17c9-4f7a-ab84-5aca5bc160d2-image.png

                      0aea9922-948b-4262-aad6-52bb988e598e-image.png

                      Jetzt ist es allerdings auch so, dass wenn ich den Temperaturwert setzen möchte, muss ich wieder eine Null ranhängen, damit in der Wärmepumpe der richtige wert ankommt:

                      68a82fe2-6eea-4a4c-805b-d214b593da45-image.png

                      Gibt es da eine Lösung?

                      DolomitiD 1 Reply Last reply
                      0
                      • P PEPITO82

                        Sämtliche Temperaturwerte muss ich durch zehn teilen, um die korrekten Werte angezeigt zu bekommen.

                        5641e180-17c9-4f7a-ab84-5aca5bc160d2-image.png

                        0aea9922-948b-4262-aad6-52bb988e598e-image.png

                        Jetzt ist es allerdings auch so, dass wenn ich den Temperaturwert setzen möchte, muss ich wieder eine Null ranhängen, damit in der Wärmepumpe der richtige wert ankommt:

                        68a82fe2-6eea-4a4c-805b-d214b593da45-image.png

                        Gibt es da eine Lösung?

                        DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        wrote on last edited by
                        #23

                        @pepito82
                        Musst du beim schreiben auch den Faktor 10 einrechnen? Nimm doch mal die Formel raus.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                        P 1 Reply Last reply
                        0
                        • DolomitiD Dolomiti

                          @pepito82
                          Musst du beim schreiben auch den Faktor 10 einrechnen? Nimm doch mal die Formel raus.

                          P Offline
                          P Offline
                          PEPITO82
                          wrote on last edited by
                          #24

                          @dolomiti Ohne Formel bekomme ich dann halt auch 480 statt 48 angezeigt:

                          ef6cbdb0-197c-4dfa-9ae0-3b82e9969bfe-image.png

                          GlasfaserG 1 Reply Last reply
                          0
                          • P PEPITO82

                            @dolomiti Ohne Formel bekomme ich dann halt auch 480 statt 48 angezeigt:

                            ef6cbdb0-197c-4dfa-9ae0-3b82e9969bfe-image.png

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            wrote on last edited by
                            #25

                            @pepito82

                            funktioniert dann auch das "schreiben" ... ohne den Faktor !?

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            P 1 Reply Last reply
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @pepito82

                              funktioniert dann auch das "schreiben" ... ohne den Faktor !?

                              P Offline
                              P Offline
                              PEPITO82
                              wrote on last edited by
                              #26

                              @glasfaser Das Schreiben von 490 z.B. funktioniert.

                              In FHEM scheint die angegebene conversion (0.1:0) scheinbar in beide Richtungen zu funktionieren.
                              Dort zeigt es mir 48/49 an und ich würde dort auch nur 48/49 beim Schreiben angeben.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              697

                              Online

                              32.4k

                              Users

                              81.4k

                              Topics

                              1.3m

                              Posts
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Login

                              • Don't have an account? Register

                              • Login or register to search.
                              • First post
                                Last post
                              0
                              • Recent
                              • Tags
                              • Unread 0
                              • Categories
                              • Unreplied
                              • Popular
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe