  4. Modbus Adapter - keine Verbindung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus Adapter - keine Verbindung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P PEPITO82

    @glasfaser Dankeschön. Mit einem Register abzufragen, wird das Adapter nun wirklich grün.

    24a7b92b-3e10-4e48-9966-1ddcbde8ec38-image.png

    Ich hätte noch eine Frage, wie ich für die analogen Eingänge (hier Außentemperatur) den Wert richtig als 4,3 ausgegeben bekomme:

    333b86c9-3ff8-4e21-8ea8-4b2a650b1947-image.png

    Laut Anleitung gilt:

    Ein Analog-Wert mit einer festen Nachkommastelle wird mit 10 multipli-
    ziert und in einem 16 bit Register übertragen.

    Beispiel: Der Wert 10.0 wird als 0x0064h übertragen

    In Fhem habe ich hier je Register eine Konvertierung angegeben.

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @pepito82

    Input nutze ich nicht ... gerade keine Idee dazu ,
    aber bei Holding kann man den Faktor dazu einstellen

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #9

      @pepito82

      Habe ein Screenshot dazu gefunden ,
      Expertenmodus !?

      4963db5e-bb48-4a2e-853c-33fc23fc44ae-grafik.png

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • GlasfaserG Glasfaser

        @pepito82

        Habe ein Screenshot dazu gefunden ,
        Expertenmodus !?

        4963db5e-bb48-4a2e-853c-33fc23fc44ae-grafik.png

        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @glasfaser @PEPITO82 Ja genau, dann erscheinen die Felder

        Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • A Ahnungsbefreit

          @glasfaser @PEPITO82 Ja genau, dann erscheinen die Felder

          P Offline
          P Offline
          PEPITO82
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @ahnungsbefreit @Glasfaser Vielen Dank Euch beiden für die Starthilfe. Es hat geklappt die Temperatur mittels Formel zu berechnen.

          Muss mich jetzt wohl mehr mit Javascript beschäftigen. 🙂

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • P Offline
            P Offline
            PEPITO82
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            Eine weitere Frage noch. Ich hab jetzt die ganzen Modbus Register meiner Waterkotte Wärmepumpe hinzugefügt.

            Kann ich über die Funktion mehrere Geräte IDs in derselben Instanz auch den Solar-Log abfragen?

            Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P PEPITO82

              Eine weitere Frage noch. Ich hab jetzt die ganzen Modbus Register meiner Waterkotte Wärmepumpe hinzugefügt.

              Kann ich über die Funktion mehrere Geräte IDs in derselben Instanz auch den Solar-Log abfragen?

              Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

              Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

              Genau so

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • GlasfaserG Glasfaser

                @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

                Genau so

                P Offline
                P Offline
                PEPITO82
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @glasfaser Danke, verstanden.

                Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
                Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):

                0f32c715-0f1e-4791-aaf1-e05d1d8be641-image.png

                0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.

                c933be99-68b2-4276-ae2b-fca523c05975-image.png

                Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:

                {
                  "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Schalter Warmwasser",
                    "role": "switch",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": ""
                  },
                  "native": {
                    "regType": "inputRegs",
                    "address": 5032,
                    "deviceId": 1,
                    "type": "uint16be",
                    "len": 1,
                    "offset": 0,
                    "factor": 1
                  },
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  },
                  "from": "system.adapter.modbus.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1669096887889
                }
                

                In FHEM sieht das Register so aus:
                1db56e53-272b-42bc-a7ea-6bc7763271d9-image.png

                Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P PEPITO82

                  @glasfaser Danke, verstanden.

                  Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
                  Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):

                  0f32c715-0f1e-4791-aaf1-e05d1d8be641-image.png

                  0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.

                  c933be99-68b2-4276-ae2b-fca523c05975-image.png

                  Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:

                  {
                    "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Schalter Warmwasser",
                      "role": "switch",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "unit": ""
                    },
                    "native": {
                      "regType": "inputRegs",
                      "address": 5032,
                      "deviceId": 1,
                      "type": "uint16be",
                      "len": 1,
                      "offset": 0,
                      "factor": 1
                    },
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.modbus.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1669096887889
                  }
                  

                  In FHEM sieht das Register so aus:
                  1db56e53-272b-42bc-a7ea-6bc7763271d9-image.png

                  Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?

                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".

                  Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • A Ahnungsbefreit

                    @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".

                    P Offline
                    P Offline
                    PEPITO82
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?

                    Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
                    Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.

                    ba63e549-c9cc-44f7-a81c-4de665975e2e-image.png

                    Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.

                    a5e8ba22-43c0-43d5-9fd5-4a0d1c5d21c3-image.png

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P PEPITO82

                      @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?

                      Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
                      Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.

                      ba63e549-c9cc-44f7-a81c-4de665975e2e-image.png

                      Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.

                      a5e8ba22-43c0-43d5-9fd5-4a0d1c5d21c3-image.png

                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":

                      26c16560-624c-4de3-a928-a1969773feb4-image.png

                      Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Ahnungsbefreit

                        @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":

                        26c16560-624c-4de3-a928-a1969773feb4-image.png

                        P Offline
                        P Offline
                        PEPITO82
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @ahnungsbefreit

                        Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                        617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                        40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                        Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                        Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                        Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                        In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                        Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                        A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • P PEPITO82

                          @ahnungsbefreit

                          Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                          617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                          40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                          Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                          Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                          Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                          In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                          Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                          A Online
                          A Online
                          Ahnungsbefreit
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @pepito82 Gute Frage, ich vermute (bin aber kein Experte für Modbus), wenn ich mich an meine Assembler-Zeiten erinnere, dass WORD unsigned 16 bit entspricht. Ob "big endian" oder nicht, muss man ausprobieren, tippe auf "big endian".

                          Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • P PEPITO82

                            @ahnungsbefreit

                            Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                            617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                            40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                            Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                            Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                            Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                            In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                            Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                            Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                            ich mache das immer so ...

                            https://forum.iobroker.net/post/749115

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                              Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                              ich mache das immer so ...

                              https://forum.iobroker.net/post/749115

                              P Offline
                              P Offline
                              PEPITO82
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @glasfaser Soll das Tool helfen zu prüfen, ob die Registernummer passt? Für die 5032 hat es mir einen Wert angezeigt.

                              Im Endeffekt funktioniert das Register für die Warmwasser Handschaltung so:

                              d727d2d3-ddf0-49e3-ae9b-d152c41478a4-image.png

                              Allerdings nur wenn ich Werte ohne Bestätigung setze.
                              Sobald ich den Haken mit Bestätigung setze, schreibt es den Wert nicht ins Register.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Offline
                                P Offline
                                PEPITO82
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                Sämtliche Temperaturwerte muss ich durch zehn teilen, um die korrekten Werte angezeigt zu bekommen.

                                5641e180-17c9-4f7a-ab84-5aca5bc160d2-image.png

                                0aea9922-948b-4262-aad6-52bb988e598e-image.png

                                Jetzt ist es allerdings auch so, dass wenn ich den Temperaturwert setzen möchte, muss ich wieder eine Null ranhängen, damit in der Wärmepumpe der richtige wert ankommt:

                                68a82fe2-6eea-4a4c-805b-d214b593da45-image.png

                                Gibt es da eine Lösung?

                                DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P PEPITO82

                                  Sämtliche Temperaturwerte muss ich durch zehn teilen, um die korrekten Werte angezeigt zu bekommen.

                                  5641e180-17c9-4f7a-ab84-5aca5bc160d2-image.png

                                  0aea9922-948b-4262-aad6-52bb988e598e-image.png

                                  Jetzt ist es allerdings auch so, dass wenn ich den Temperaturwert setzen möchte, muss ich wieder eine Null ranhängen, damit in der Wärmepumpe der richtige wert ankommt:

                                  68a82fe2-6eea-4a4c-805b-d214b593da45-image.png

                                  Gibt es da eine Lösung?

                                  DolomitiD Offline
                                  DolomitiD Offline
                                  Dolomiti
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @pepito82
                                  Musst du beim schreiben auch den Faktor 10 einrechnen? Nimm doch mal die Formel raus.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DolomitiD Dolomiti

                                    @pepito82
                                    Musst du beim schreiben auch den Faktor 10 einrechnen? Nimm doch mal die Formel raus.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    PEPITO82
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @dolomiti Ohne Formel bekomme ich dann halt auch 480 statt 48 angezeigt:

                                    ef6cbdb0-197c-4dfa-9ae0-3b82e9969bfe-image.png

                                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P PEPITO82

                                      @dolomiti Ohne Formel bekomme ich dann halt auch 480 statt 48 angezeigt:

                                      ef6cbdb0-197c-4dfa-9ae0-3b82e9969bfe-image.png

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @pepito82

                                      funktioniert dann auch das "schreiben" ... ohne den Faktor !?

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @pepito82

                                        funktioniert dann auch das "schreiben" ... ohne den Faktor !?

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        PEPITO82
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @glasfaser Das Schreiben von 490 z.B. funktioniert.

                                        In FHEM scheint die angegebene conversion (0.1:0) scheinbar in beide Richtungen zu funktionieren.
                                        Dort zeigt es mir 48/49 an und ich würde dort auch nur 48/49 beim Schreiben angeben.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        453

                                        Online

                                        32.4k

                                        Benutzer

                                        81.4k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe