  4. Modbus Adapter - keine Verbindung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus Adapter - keine Verbindung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @pepito82

    Habe ein Screenshot dazu gefunden ,
    Expertenmodus !?

    4963db5e-bb48-4a2e-853c-33fc23fc44ae-grafik.png

    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @glasfaser @PEPITO82 Ja genau, dann erscheinen die Felder

    Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • A Ahnungsbefreit

      @glasfaser @PEPITO82 Ja genau, dann erscheinen die Felder

      P Offline
      P Offline
      PEPITO82
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @ahnungsbefreit @Glasfaser Vielen Dank Euch beiden für die Starthilfe. Es hat geklappt die Temperatur mittels Formel zu berechnen.

      Muss mich jetzt wohl mehr mit Javascript beschäftigen. 🙂

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • P Offline
        P Offline
        PEPITO82
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        Eine weitere Frage noch. Ich hab jetzt die ganzen Modbus Register meiner Waterkotte Wärmepumpe hinzugefügt.

        Kann ich über die Funktion mehrere Geräte IDs in derselben Instanz auch den Solar-Log abfragen?

        Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P PEPITO82

          Eine weitere Frage noch. Ich hab jetzt die ganzen Modbus Register meiner Waterkotte Wärmepumpe hinzugefügt.

          Kann ich über die Funktion mehrere Geräte IDs in derselben Instanz auch den Solar-Log abfragen?

          Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

          Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

          Genau so

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • GlasfaserG Glasfaser

            @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

            Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

            Genau so

            P Offline
            P Offline
            PEPITO82
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @glasfaser Danke, verstanden.

            Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
            Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):

            0f32c715-0f1e-4791-aaf1-e05d1d8be641-image.png

            0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.

            c933be99-68b2-4276-ae2b-fca523c05975-image.png

            Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:

            {
              "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Schalter Warmwasser",
                "role": "switch",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": ""
              },
              "native": {
                "regType": "inputRegs",
                "address": 5032,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1669096887889
            }
            

            In FHEM sieht das Register so aus:
            1db56e53-272b-42bc-a7ea-6bc7763271d9-image.png

            Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P PEPITO82

              @glasfaser Danke, verstanden.

              Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
              Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):

              0f32c715-0f1e-4791-aaf1-e05d1d8be641-image.png

              0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.

              c933be99-68b2-4276-ae2b-fca523c05975-image.png

              Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:

              {
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Schalter Warmwasser",
                  "role": "switch",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                },
                "native": {
                  "regType": "inputRegs",
                  "address": 5032,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1669096887889
              }
              

              In FHEM sieht das Register so aus:
              1db56e53-272b-42bc-a7ea-6bc7763271d9-image.png

              Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?

              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".

              Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • A Ahnungsbefreit

                @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".

                P Offline
                P Offline
                PEPITO82
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?

                Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
                Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.

                ba63e549-c9cc-44f7-a81c-4de665975e2e-image.png

                Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.

                a5e8ba22-43c0-43d5-9fd5-4a0d1c5d21c3-image.png

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P PEPITO82

                  @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?

                  Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
                  Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.

                  ba63e549-c9cc-44f7-a81c-4de665975e2e-image.png

                  Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.

                  a5e8ba22-43c0-43d5-9fd5-4a0d1c5d21c3-image.png

                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":

                  26c16560-624c-4de3-a928-a1969773feb4-image.png

                  Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Ahnungsbefreit

                    @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":

                    26c16560-624c-4de3-a928-a1969773feb4-image.png

                    P Offline
                    P Offline
                    PEPITO82
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @ahnungsbefreit

                    Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                    617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                    40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                    Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                    Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                    Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                    In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                    Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                    A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • P PEPITO82

                      @ahnungsbefreit

                      Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                      617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                      40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                      Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                      Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                      Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                      In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                      Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @pepito82 Gute Frage, ich vermute (bin aber kein Experte für Modbus), wenn ich mich an meine Assembler-Zeiten erinnere, dass WORD unsigned 16 bit entspricht. Ob "big endian" oder nicht, muss man ausprobieren, tippe auf "big endian".

                      Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • P PEPITO82

                        @ahnungsbefreit

                        Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                        617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                        40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                        Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                        Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                        Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                        In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                        Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                        Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                        ich mache das immer so ...

                        https://forum.iobroker.net/post/749115

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                          Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                          ich mache das immer so ...

                          https://forum.iobroker.net/post/749115

                          P Offline
                          P Offline
                          PEPITO82
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @glasfaser Soll das Tool helfen zu prüfen, ob die Registernummer passt? Für die 5032 hat es mir einen Wert angezeigt.

                          Im Endeffekt funktioniert das Register für die Warmwasser Handschaltung so:

                          d727d2d3-ddf0-49e3-ae9b-d152c41478a4-image.png

                          Allerdings nur wenn ich Werte ohne Bestätigung setze.
                          Sobald ich den Haken mit Bestätigung setze, schreibt es den Wert nicht ins Register.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            PEPITO82
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            Sämtliche Temperaturwerte muss ich durch zehn teilen, um die korrekten Werte angezeigt zu bekommen.

                            5641e180-17c9-4f7a-ab84-5aca5bc160d2-image.png

                            0aea9922-948b-4262-aad6-52bb988e598e-image.png

                            Jetzt ist es allerdings auch so, dass wenn ich den Temperaturwert setzen möchte, muss ich wieder eine Null ranhängen, damit in der Wärmepumpe der richtige wert ankommt:

                            68a82fe2-6eea-4a4c-805b-d214b593da45-image.png

                            Gibt es da eine Lösung?

                            DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P PEPITO82

                              Sämtliche Temperaturwerte muss ich durch zehn teilen, um die korrekten Werte angezeigt zu bekommen.

                              5641e180-17c9-4f7a-ab84-5aca5bc160d2-image.png

                              0aea9922-948b-4262-aad6-52bb988e598e-image.png

                              Jetzt ist es allerdings auch so, dass wenn ich den Temperaturwert setzen möchte, muss ich wieder eine Null ranhängen, damit in der Wärmepumpe der richtige wert ankommt:

                              68a82fe2-6eea-4a4c-805b-d214b593da45-image.png

                              Gibt es da eine Lösung?

                              DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @pepito82
                              Musst du beim schreiben auch den Faktor 10 einrechnen? Nimm doch mal die Formel raus.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DolomitiD Dolomiti

                                @pepito82
                                Musst du beim schreiben auch den Faktor 10 einrechnen? Nimm doch mal die Formel raus.

                                P Offline
                                P Offline
                                PEPITO82
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @dolomiti Ohne Formel bekomme ich dann halt auch 480 statt 48 angezeigt:

                                ef6cbdb0-197c-4dfa-9ae0-3b82e9969bfe-image.png

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P PEPITO82

                                  @dolomiti Ohne Formel bekomme ich dann halt auch 480 statt 48 angezeigt:

                                  ef6cbdb0-197c-4dfa-9ae0-3b82e9969bfe-image.png

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  @pepito82

                                  funktioniert dann auch das "schreiben" ... ohne den Faktor !?

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @pepito82

                                    funktioniert dann auch das "schreiben" ... ohne den Faktor !?

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    PEPITO82
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @glasfaser Das Schreiben von 490 z.B. funktioniert.

                                    In FHEM scheint die angegebene conversion (0.1:0) scheinbar in beide Richtungen zu funktionieren.
                                    Dort zeigt es mir 48/49 an und ich würde dort auch nur 48/49 beim Schreiben angeben.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    436

                                    Online

                                    32.4k

                                    Benutzer

                                    81.4k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe