Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 322.3k Aufrufe 102 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Lucky_ESA

    Hi cash,

    kannst du bitte das Leerzeichen in deinem Script entfernen.

    'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E ',
    

    Gruß//Lucky

    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #989

    @lucky_esa warum sollte ich das tun? Das Script funktioniert doch mit diesen Leerzeichen oder?

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • L Offline
      L Offline
      Lucky_ESA
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #990

      @lucky_esa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

      HmIP-eTRV-E

      Wen dem so wäre hätte ich hier nichts gepostet.

      2022-04-04 22:34:21.673  - info: javascript.0 (12311) script.js.common.Skript_40: Bitte melden: Heizung Wohnzimmer (002A9xxxxxxxx) --- HmIP-eTRV-E --- Batterietyp fehlt im Script
      

      Du musst das nicht ändern, habe es bei mir bereits korrigiert.

      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Lucky_ESA

        @lucky_esa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

        HmIP-eTRV-E

        Wen dem so wäre hätte ich hier nichts gepostet.

        2022-04-04 22:34:21.673  - info: javascript.0 (12311) script.js.common.Skript_40: Bitte melden: Heizung Wohnzimmer (002A9xxxxxxxx) --- HmIP-eTRV-E --- Batterietyp fehlt im Script
        

        Du musst das nicht ändern, habe es bei mir bereits korrigiert.

        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #991

        @lucky_esa Jetzt nochmal langsam. Du hast in dem Script wo die Batterien gesucht werden alle Leerzeichen entfernt und dann geht es? Vorher hat er nichts gefunden?

        Welche JavaScript Version hast Du im Einsatz? Eigentlich kann es nur eine Änderung des Adapters gegeben haben. Es lief vorher immer ohne Probleme.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Offline
          L Offline
          Lucky_ESA
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #992

          Hi cash,

          wir reden aneinander vorbei😁

          Du muss zwingen DAS (singular) Leerzeichen entfernen.

          'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-EICHBINEINLEERZEICHENUNDMUSSENTFERNTWERDEN', 
          

          Gruß//Lucky

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Offline
            F Offline
            FuXXz2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #993

            Hallo zusammen,

            das Script zeigt mir keine Meldungen an, obwohl Meldungen vorliegen. Woran kann das liegen?
            Er liest die Geräte zwar ein, bestätigt aber, dass keine Meldungen vorliegen. Das stimmt aber nicht 😞
            Screenshot 2022-11-06 020239.png
            Screenshot 2022-11-06 020216.png

            Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F FuXXz2

              Hallo zusammen,

              das Script zeigt mir keine Meldungen an, obwohl Meldungen vorliegen. Woran kann das liegen?
              Er liest die Geräte zwar ein, bestätigt aber, dass keine Meldungen vorliegen. Das stimmt aber nicht 😞
              Screenshot 2022-11-06 020239.png
              Screenshot 2022-11-06 020216.png

              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #994

              @fuxxz2

              Das Script kann reagiert ja auf Datenpunkte die der RPC Adapter zur Verfügung stellt. Ist denn der entsprechende Datenpunkt "falsch" so dass das Script es melden müsste?
              Hat das Script reagiert, als das Gerät nicht erreichbar war?

              Wie hast du folgendes im Script eingestellt?

              const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
              
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Dominik F.D Dominik F.

                @fuxxz2

                Das Script kann reagiert ja auf Datenpunkte die der RPC Adapter zur Verfügung stellt. Ist denn der entsprechende Datenpunkt "falsch" so dass das Script es melden müsste?
                Hat das Script reagiert, als das Gerät nicht erreichbar war?

                Wie hast du folgendes im Script eingestellt?

                const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                
                F Offline
                F Offline
                FuXXz2
                schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                #995

                @dominik-f Ich habe die nicht weg geklickt, die Meldungen sind noch da und einige sind ja dauerhaft, weil die Kommunikation noch gestört ist.
                Screenshot 2022-11-06 140823.png

                Screenshot 2022-11-06 140759.png

                Wenn wir mal bei dem Aktor bleiben, der aktuell nicht erreichbar ist.
                Der Datenpunkt sagt:
                Screenshot 2022-11-06 141110.png

                Dominik F.D L cashC 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • F FuXXz2

                  @dominik-f Ich habe die nicht weg geklickt, die Meldungen sind noch da und einige sind ja dauerhaft, weil die Kommunikation noch gestört ist.
                  Screenshot 2022-11-06 140823.png

                  Screenshot 2022-11-06 140759.png

                  Wenn wir mal bei dem Aktor bleiben, der aktuell nicht erreichbar ist.
                  Der Datenpunkt sagt:
                  Screenshot 2022-11-06 141110.png

                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #996

                  @fuxxz2

                  Das was du jetzt gepostet hast, ist ja eine ganz andere Ausgangssituation da ja jetzt etwas vorliegt, was das Skript definitiv melden sollte jedoch nicht gemeldet wird.

                  Das autoAck würde ich aber auf true stellen, dann brauchst du in der CCU nicht mehr bestätigen, wenn irgendwann mal ein Gerät kurz nicht erreichbar war. Das ist ja eigentlich total uninteressant und das Skript meldet dir auch, wenn ein Gerät mal nicht erreichtbar war und die Meldung bestätigt wurde.

                  Poste bitte mal deine Einstellungen im Script bis ://Ab hier eigentliches Script , am Besten mittels Code

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F FuXXz2

                    @dominik-f Ich habe die nicht weg geklickt, die Meldungen sind noch da und einige sind ja dauerhaft, weil die Kommunikation noch gestört ist.
                    Screenshot 2022-11-06 140823.png

                    Screenshot 2022-11-06 140759.png

                    Wenn wir mal bei dem Aktor bleiben, der aktuell nicht erreichbar ist.
                    Der Datenpunkt sagt:
                    Screenshot 2022-11-06 141110.png

                    L Offline
                    L Offline
                    Lucky_ESA
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #997

                    @fuxxz2 Bitte mal Javascript Adapter neu starten.

                    Gruß//Lucky

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F FuXXz2

                      @dominik-f Ich habe die nicht weg geklickt, die Meldungen sind noch da und einige sind ja dauerhaft, weil die Kommunikation noch gestört ist.
                      Screenshot 2022-11-06 140823.png

                      Screenshot 2022-11-06 140759.png

                      Wenn wir mal bei dem Aktor bleiben, der aktuell nicht erreichbar ist.
                      Der Datenpunkt sagt:
                      Screenshot 2022-11-06 141110.png

                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #998

                      @fuxxz2 Lief das Script als die Fehler aufgetreten sind? Es meldet ja nur Sachen die auftreten während das Script läuft. Und Screenshots von den *Alarm Datenpunkten von den Geräten. Dort müsste man ja auch sehen ob eine Meldung aktuell vorliegt.

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • cashC cash

                        @fuxxz2 Lief das Script als die Fehler aufgetreten sind? Es meldet ja nur Sachen die auftreten während das Script läuft. Und Screenshots von den *Alarm Datenpunkten von den Geräten. Dort müsste man ja auch sehen ob eine Meldung aktuell vorliegt.

                        F Offline
                        F Offline
                        FuXXz2
                        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                        #999

                        Adapter neu gestartet, Fehlermeldung in der CCU mehrmals neu ausgelöst, aber keine Meldung des Scriptes.
                        Ja, das Script läuft die ganze Zeit durch.

                        • Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
                          *******************************************************/
                          const Version = 1.94;
                          const logging = true; //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                          const debugging = true; //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                          const find_bug = false; //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                          const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device

                        const autoAck = false; //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)

                        const observation = true; //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                        const onetime = true; //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                        const with_time = true; //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung

                        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                        const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';

                        //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                        const CUXD = '9';

                        //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                        const prio_LOWBAT = 0;
                        const prio_UNREACH = 0;
                        const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                        const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                        const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                        const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                        const prio_ERROR = 0;
                        const prio_ERROR_CODE = 0;
                        const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                        const prio_SABOTAGE= 0;
                        const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;

                        //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                        const write_message = true; // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                        const id_Text_Servicemeldung = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Meldungen'; // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)

                        //Variablen für Pushover
                        const sendpush = false; //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                        const sendpush_LOWBAT = true; //true = verschickt per Pushover Nachrchten bei Low_BAT// false = Pushover wird nicht benutzt
                        const pushover_Instanz0 = 'pushover.0'; // Pushover instance für Pio = 0
                        const pushover_Instanz1 = 'pushover.1'; // Pushover instance für Pio = 1
                        const pushover_Instanz2 = 'pushover.2'; // Pushover instance für Pio = 2
                        const pushover_Instanz3 = 'pushover.3'; // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                        let h_prio = -2; //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet

                        let titel;
                        let message;
                        let device = 'TPhone'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                        //let _device = 'All';

                        //Variablen für Telegram
                        const sendtelegram = true; //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                        const user_telegram = '1428935873'; //User der die Nachricht bekommen soll

                        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                        const sendmail = false; //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt

                        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                        const write_state = true; //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                        //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                        const id_IST_LOWBAT = ''/Anzahl LowBat/;
                        const id_IST_LOW_BAT = '';
                        const id_IST_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Anzahl_Unreach'/Anzahl Unreach/;
                        const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/Anzahl Sticky Unreach/;
                        const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                        const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                        const id_IST_ERROR = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Error';
                        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                        const id_IST_ERROR_CODE = '';
                        const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                        const id_IST_SABOTAGE = '';
                        const id_IST_Gesamt = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Anzahl_Gesamt'/Anzahl Gesamt/;

                        //Ab hier eigentliches Script

                        Screenshot 2022-11-06 205152.png

                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F FuXXz2

                          Adapter neu gestartet, Fehlermeldung in der CCU mehrmals neu ausgelöst, aber keine Meldung des Scriptes.
                          Ja, das Script läuft die ganze Zeit durch.

                          • Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
                            *******************************************************/
                            const Version = 1.94;
                            const logging = true; //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                            const debugging = true; //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                            const find_bug = false; //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                            const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device

                          const autoAck = false; //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)

                          const observation = true; //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                          const onetime = true; //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                          const with_time = true; //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung

                          //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                          const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';

                          //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                          const CUXD = '9';

                          //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                          const prio_LOWBAT = 0;
                          const prio_UNREACH = 0;
                          const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                          const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                          const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                          const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                          const prio_ERROR = 0;
                          const prio_ERROR_CODE = 0;
                          const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                          const prio_SABOTAGE= 0;
                          const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;

                          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                          const write_message = true; // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                          const id_Text_Servicemeldung = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Meldungen'; // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)

                          //Variablen für Pushover
                          const sendpush = false; //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                          const sendpush_LOWBAT = true; //true = verschickt per Pushover Nachrchten bei Low_BAT// false = Pushover wird nicht benutzt
                          const pushover_Instanz0 = 'pushover.0'; // Pushover instance für Pio = 0
                          const pushover_Instanz1 = 'pushover.1'; // Pushover instance für Pio = 1
                          const pushover_Instanz2 = 'pushover.2'; // Pushover instance für Pio = 2
                          const pushover_Instanz3 = 'pushover.3'; // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                          let h_prio = -2; //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet

                          let titel;
                          let message;
                          let device = 'TPhone'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                          //let _device = 'All';

                          //Variablen für Telegram
                          const sendtelegram = true; //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                          const user_telegram = '1428935873'; //User der die Nachricht bekommen soll

                          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                          const sendmail = false; //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt

                          //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                          const write_state = true; //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                          //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                          //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                          const id_IST_LOWBAT = ''/Anzahl LowBat/;
                          const id_IST_LOW_BAT = '';
                          const id_IST_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Anzahl_Unreach'/Anzahl Unreach/;
                          const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/Anzahl Sticky Unreach/;
                          const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                          const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                          const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                          const id_IST_ERROR = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Error';
                          const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                          const id_IST_ERROR_CODE = '';
                          const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                          const id_IST_SABOTAGE = '';
                          const id_IST_Gesamt = '0_userdata.0.Servicemeldungen.Anzahl_Gesamt'/Anzahl Gesamt/;

                          //Ab hier eigentliches Script

                          Screenshot 2022-11-06 205152.png

                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1000

                          @fuxxz2 da haben wir doch das Problem. Die Datenfelder zeigen nichts. Somit kann das Script nichts melden. Es kann ja nicht hellsehen. Also stimmt entweder etwas nicht mit der CCU (z. B. Firewall) oder die homematic Adapter sind nicht richtig konfiguriert? Zeig mal Screenshots der Adapterkonfigurtionen der beiden Adapter

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • cashC cash

                            @fuxxz2 da haben wir doch das Problem. Die Datenfelder zeigen nichts. Somit kann das Script nichts melden. Es kann ja nicht hellsehen. Also stimmt entweder etwas nicht mit der CCU (z. B. Firewall) oder die homematic Adapter sind nicht richtig konfiguriert? Zeig mal Screenshots der Adapterkonfigurtionen der beiden Adapter

                            F Offline
                            F Offline
                            FuXXz2
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1001

                            @cash Meinst du weil bei den Alarm Datenpunkten nichts steht?
                            1.png 2.png 3.png 4.png 5.png

                            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K Offline
                              K Offline
                              Knusterus
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1002

                              hallo zusammen
                              Ich habe seit längerem Eine Fehlermeldung die ich nicht weg bekomme. Das Gerät ist ein Shelly der über Cux mit Homematic verbunden ist. Ich habe unter HM - rpc2 2 Cux Geräte drin . (2 shelly). Der eine Shelly hängt in meiner Heizung und steuert die Pumpe. Steht meine Heizung allerdings nur auf Warmwasser ist der Shelly Spannungslos und es kommt zur Fehlermeldung.
                              Fehler.JPG
                              Ich habe Das Gerät schon unter den nicht zu überwachenden Geräten eingetragen und auch Cux schon mal auf 0 ,1 und 9
                              gesetzt aber ohne Erfolg.
                              Script.JPG
                              was kann ich tun damit die Meldung verschwindet?

                              Danke
                              Volker

                              cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • K Knusterus

                                hallo zusammen
                                Ich habe seit längerem Eine Fehlermeldung die ich nicht weg bekomme. Das Gerät ist ein Shelly der über Cux mit Homematic verbunden ist. Ich habe unter HM - rpc2 2 Cux Geräte drin . (2 shelly). Der eine Shelly hängt in meiner Heizung und steuert die Pumpe. Steht meine Heizung allerdings nur auf Warmwasser ist der Shelly Spannungslos und es kommt zur Fehlermeldung.
                                Fehler.JPG
                                Ich habe Das Gerät schon unter den nicht zu überwachenden Geräten eingetragen und auch Cux schon mal auf 0 ,1 und 9
                                gesetzt aber ohne Erfolg.
                                Script.JPG
                                was kann ich tun damit die Meldung verschwindet?

                                Danke
                                Volker

                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1003

                                @knusterus auf welcher Instanz läuft Cux denn? Warum in der Konfiguration 9 wenn dort nicht die cux sachen sind? Ich würde ja behaupten das Du cux auf 2 hast und probierst dann 0 und 1 aus? Ist das Dein ernst? Cux Geräte können nicht aus der Überwachung ausgenommen werden, weil die garnicht vom Script unterstützt werden…

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Knusterus

                                  hallo zusammen
                                  Ich habe seit längerem Eine Fehlermeldung die ich nicht weg bekomme. Das Gerät ist ein Shelly der über Cux mit Homematic verbunden ist. Ich habe unter HM - rpc2 2 Cux Geräte drin . (2 shelly). Der eine Shelly hängt in meiner Heizung und steuert die Pumpe. Steht meine Heizung allerdings nur auf Warmwasser ist der Shelly Spannungslos und es kommt zur Fehlermeldung.
                                  Fehler.JPG
                                  Ich habe Das Gerät schon unter den nicht zu überwachenden Geräten eingetragen und auch Cux schon mal auf 0 ,1 und 9
                                  gesetzt aber ohne Erfolg.
                                  Script.JPG
                                  was kann ich tun damit die Meldung verschwindet?

                                  Danke
                                  Volker

                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1004

                                  @knusterus

                                  Versuch mal den Pfad richtig anzugeben bei no observation. Versuche mal hm-rpc.2.CUX2801002

                                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F FuXXz2

                                    @cash Meinst du weil bei den Alarm Datenpunkten nichts steht?
                                    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png

                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1005

                                    @fuxxz2 ja genaus das meine ich. Probier mal in der Konfiguration vom Adapter Variablen und Duty Cycle auszuwählen. Vielleicht werden dann die Datenpunkte richtig befüllt. Ansonsten kannst Du nur bei github beim Adapter fragen wo das Problem liegen könnte.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Dominik F.D Dominik F.

                                      @knusterus

                                      Versuch mal den Pfad richtig anzugeben bei no observation. Versuche mal hm-rpc.2.CUX2801002

                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1006

                                      @dominik-f Cux Geräte kann man nicht mit no-observation ausschließen. Cux muss man komplett ausschließen, weil cux nicht alle Datenpunkte liefert und es somit nicht laufen kann

                                      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • cashC cash

                                        @dominik-f Cux Geräte kann man nicht mit no-observation ausschließen. Cux muss man komplett ausschließen, weil cux nicht alle Datenpunkte liefert und es somit nicht laufen kann

                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1007

                                        @cash

                                        Achso, ich nutze CUX nicht daher war das n Schuss ins Blaue 😄

                                        @Knusterus

                                        Lern die Shellys doch einfach über den Shellyadapter an, dann haste das Problem auch gelöst 🙂

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          Knusterus
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1008

                                          @cash Danke für den Tipp natürlich läuft CUX auf Instanz 2 jetzt habe ich auch 2 eingetragen ,jetzt ist der Fehler weg.
                                          danke 👍

                                          @Dominik-F
                                          Welchen Adapter meinst du ? Kann ich da Shellys in Homematic einbinden ?

                                          Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          369

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe