Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.1k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Ronniboy

    @sidm
    Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
    Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
    Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
    Haben Sie weitere Tips.
    Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
    Gruß Ronald

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #690

    @ronniboy Vielleicht hilft etwas ähnliches weiter https://forum.iobroker.net/post/868633

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @sidm Vielen Dank! Gut zu wissen, daß die Waveshares auch funktionieren.

      Aber kann es sein, daß mit Deinem Amazon-Link etwas nicht stimmt. Seit ich den angeklickt habe, bekomme ich mit firefox immer Fehlermeldungen bei amazon. Da kam eine Bot-Abfrage mit Captcha und seither nur noch Fehlermeldungen von Amazon. Ich kommen nicht einmal mehr auf mein Konto. Cache löschen hilft nichts. Beim Neuanmelden bekomme ich eine Mail, bei der ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt von amazon ist. Unangenehm das Ganze. Der Registrar, der von Dir verlinkten Seite amzn.eu scheint auch nicht amazon zu sein, sondern "comlaude". Was ist das?

      Also am besten ist es, die Amazon Nummer im Klartext anzugeben, also hier etwa Amazon B09LQMH2S1 .
      Dann kommt man auch nicht in Verdacht, hier Affiliate Links zu posten. Die sind hier laut Forums Regeln auch nicht gestattet, s. https://forum.iobroker.net/rules .

      S Offline
      S Offline
      SidM
      schrieb am zuletzt editiert von
      #691

      @klassisch said in Modbus adapter:

      @sidm Vielen Dank! Gut zu wissen, daß die Waveshares auch funktionieren.

      Aber kann es sein, daß mit Deinem Amazon-Link etwas nicht stimmt. Seit ich den angeklickt habe, bekomme ich mit firefox immer Fehlermeldungen bei amazon. Da kam eine Bot-Abfrage mit Captcha und seither nur noch Fehlermeldungen von Amazon. Ich kommen nicht einmal mehr auf mein Konto. Cache löschen hilft nichts. Beim Neuanmelden bekomme ich eine Mail, bei der ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt von amazon ist. Unangenehm das Ganze. Der Registrar, der von Dir verlinkten Seite amzn.eu scheint auch nicht amazon zu sein, sondern "comlaude". Was ist das?

      Also am besten ist es, die Amazon Nummer im Klartext anzugeben, also hier etwa Amazon B09LQMH2S1 .
      Dann kommt man auch nicht in Verdacht, hier Affiliate Links zu posten. Die sind hier laut Forums Regeln auch nicht gestattet, s. https://forum.iobroker.net/rules .

      Grüße, war die Tage unterwegs und hab auch keine Benachrichtigung bekommen.
      Also bei mir geht der link einwandfrei und wurde direkt über den „Teilen“ Funktion aus der Amazon-App kopiert💁
      Also nen Affiliate_link oder was böses ist das nicht von Mir!

      Aber hier nochmal die Amazon_Nr: B09LQMH2S1

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • S Offline
        S Offline
        SidM
        schrieb am zuletzt editiert von SidM
        #692

        @ronniboy said in Modbus adapter:

        @sidm
        Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
        Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
        Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
        Haben Sie weitere Tips.
        Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
        Gruß Ronald

        Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141
        ?

        Das wären die EInstellung des Waveshare-Gateways:

        664AC22C-A54B-43B8-A74D-860F53A3F909.jpeg

        K R 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • S SidM

          @ronniboy said in Modbus adapter:

          @sidm
          Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
          Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
          Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
          Haben Sie weitere Tips.
          Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
          Gruß Ronald

          Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141
          ?

          Das wären die EInstellung des Waveshare-Gateways:

          664AC22C-A54B-43B8-A74D-860F53A3F909.jpeg

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #693

          @sidm Danke für den Screenshot vom Waveshare-GW.
          Die Oberfläche sieht doch anders aus als bei den USRIOT. Also vermutlich nicht einfach ein Clone.
          Bei den USRIOT darf man nur auf einer Seite
          Modbus TCP <=> Modbus RTU
          einstellen. Die jeweils andere Seite (also hier im Beispiel der ioBroker Adapter) muß dann auf TCP eingestellt werden. Beliebter Fehler.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S SidM

            @ronniboy said in Modbus adapter:

            @sidm
            Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
            Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
            Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
            Haben Sie weitere Tips.
            Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
            Gruß Ronald

            Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141
            ?

            Das wären die EInstellung des Waveshare-Gateways:

            664AC22C-A54B-43B8-A74D-860F53A3F909.jpeg

            R Offline
            R Offline
            Ronniboy
            schrieb am zuletzt editiert von
            #694

            @sidm sagte in Modbus adapter:

            Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141

            Genau dieser Typ - leider immer mit Fehlermeldung.
            Der Waveshare Gateway ist heute geliefert worden. Ich teste am Wochenende und werde berichten

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Ronniboy

              @sidm sagte in Modbus adapter:

              Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141

              Genau dieser Typ - leider immer mit Fehlermeldung.
              Der Waveshare Gateway ist heute geliefert worden. Ich teste am Wochenende und werde berichten

              R Offline
              R Offline
              Ronniboy
              schrieb am zuletzt editiert von
              #695

              @ronniboy
              Ich habe den Waveshare Gateway getestet.
              Nach anfänglichen Config-Problemen (der Fehler sitzt vor dem Bildschirm) werden die Daten vom SDM72 über das Gateway nach IOBROKER übertragen. Ich habe mein Testaufbau jetzt 3 Tage am Laufen und keinen Eintrag im Fehlerprotokoll.
              Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Ronniboy

                @ronniboy
                Ich habe den Waveshare Gateway getestet.
                Nach anfänglichen Config-Problemen (der Fehler sitzt vor dem Bildschirm) werden die Daten vom SDM72 über das Gateway nach IOBROKER übertragen. Ich habe mein Testaufbau jetzt 3 Tage am Laufen und keinen Eintrag im Fehlerprotokoll.
                Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #696

                @ronniboy sagte in Modbus adapter:

                Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.

                Gerne, besonders wenn sie von der von @SidM abweicht.
                Diese Modbus Einstellungen sind immer tricky, besonders auch bei RTU.
                Da merkt man halt das Alter von Modbus.

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @ronniboy sagte in Modbus adapter:

                  Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.

                  Gerne, besonders wenn sie von der von @SidM abweicht.
                  Diese Modbus Einstellungen sind immer tricky, besonders auch bei RTU.
                  Da merkt man halt das Alter von Modbus.

                  R Offline
                  R Offline
                  Ronniboy
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #697

                  @klassisch
                  Die unten aufgeführten Einstellungen ermöglichen in meiner Testumgebung einen Datenaustausch zwischen dem Drehstromzähler SDM72 und Waveshare Gateway und IOBroker. Es traten in dem IOBroker keine Fehler im Protokoll auf. Konfiguration Waveshare Gateway mit IOBroker--.pdf

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • R Ronniboy

                    @klassisch
                    Die unten aufgeführten Einstellungen ermöglichen in meiner Testumgebung einen Datenaustausch zwischen dem Drehstromzähler SDM72 und Waveshare Gateway und IOBroker. Es traten in dem IOBroker keine Fehler im Protokoll auf. Konfiguration Waveshare Gateway mit IOBroker--.pdf

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #698

                    @ronniboy Vielen Dank für die Konfiguration!

                    • Waveshare kann also auch die Modbus RTU Anbindung. Sehr gut!
                    • Aber wozu benötigst Du vircom? Für diese SDM Windows Konfigurations-SW? Der Adapter braucht die ja nicht, der kann TCP direkt
                    • Habe diese SDM Win Konfig-SW noch nie verwendet. Was kann die?
                      Ich habe das USRIOT Pendant zu VirCom nur für RFLink im Einsatz, weil der RFLink Adapter leider kein TCP hat.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @ronniboy Vielen Dank für die Konfiguration!

                      • Waveshare kann also auch die Modbus RTU Anbindung. Sehr gut!
                      • Aber wozu benötigst Du vircom? Für diese SDM Windows Konfigurations-SW? Der Adapter braucht die ja nicht, der kann TCP direkt
                      • Habe diese SDM Win Konfig-SW noch nie verwendet. Was kann die?
                        Ich habe das USRIOT Pendant zu VirCom nur für RFLink im Einsatz, weil der RFLink Adapter leider kein TCP hat.
                      R Offline
                      R Offline
                      Ronniboy
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #699

                      @klassisch
                      Ich habe die Konfiguration durch viel Ausprobierender (der Fehler sitzt vor dem Bildschirm) zum Laufen gekriegt.
                      In VIRCOM habe ich die IP Adresse und Baudrate festgelegt. Vielleicht braucht man die SW nicht. Aber bei mir läuft es . Ich bin zufrieden. (Seit fast eine Woche keine Fehler)
                      Mit dem EBAY Gateway wurde ich nicht glücklich.

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Ronniboy

                        @klassisch
                        Ich habe die Konfiguration durch viel Ausprobierender (der Fehler sitzt vor dem Bildschirm) zum Laufen gekriegt.
                        In VIRCOM habe ich die IP Adresse und Baudrate festgelegt. Vielleicht braucht man die SW nicht. Aber bei mir läuft es . Ich bin zufrieden. (Seit fast eine Woche keine Fehler)
                        Mit dem EBAY Gateway wurde ich nicht glücklich.

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #700

                        @ronniboy Modbus ist auch für mich immer ein Getüftel.
                        Vircom sollte man im Produktionsbetrieb bei Modbus nicht brauchen. Das ist ein Treiber, mit dem man den TCP-Server auf dem Waveshare als eine COM-Schnittstelle ansprechen kann, Der Modbus-Adapter macht das aber sebst direkt. Das hast Du ja auch so eingestellt.
                        Wie gesagt, ich habe das USRIOT Pendant im Produktionseinsatz weil der RFLInk Adapter nur COM Schnittstellen ansprechen kann und ich den RFLInk Arduino mit einem USRIOT TCP Server gekoppelt habe.

                        Die relevante Baudrateneinstellung erfolgt einerseits im SDM (was man auch durch Tastendrücke machen kann) und andererseits im Webinterface des Waveshare. Bei den meisten Geräten ist 9600 die Default-Einstellung.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W w04g005

                          @wendy2702

                          Ich hab jetzt mal den Stick und das Gerät an meinen PC angeschlossen und hier klappt das Abrufen der Daten wunderbar.

                          Folgende Einstellungen hab ich dort gewählt. (leider ein screenshot)
                          8f464ac1-927f-4102-a308-42f64ff4b9e3-image.png

                          e019356c-8dd6-4adf-9f46-09492d4ef13e-Screenshot 2022-10-01 222503.png

                          Protocol: Modbus RTU
                          Adressing convention: Register adress (starting from 0)
                          Bitrate: 9600
                          Parity: NONE
                          Stop bits: 1
                          DTR: Active
                          RTS: Active
                          Timeout: 1000ms
                          Delay between polls: 10ms
                          Device ID: 1
                          Holding Registers
                          Adress: 33 (hab ich jetzt mal beispielsweise ausgewählt)
                          Length: 10
                          Display options: 32bit sw. float

                          Jetzt würde mich interressieren, was ich korrekterweise im ioBroker einstellen muss.
                          DTR /RTS finde ich z.B. gar nicht

                          Welchem TYPE entspricht 32 bit sw. float?

                          Muss ich als Register bei Holding immer die 40000 voranstellen oder wirklich die 1 oder eben 33?

                          MFG

                          Matthias

                          W Offline
                          W Offline
                          w04g005
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #701

                          @w04g005 said in Modbus adapter:

                          @wendy2702

                          Ich hab jetzt mal den Stick und das Gerät an meinen PC angeschlossen und hier klappt das Abrufen der Daten wunderbar.

                          Folgende Einstellungen hab ich dort gewählt. (leider ein screenshot)
                          8f464ac1-927f-4102-a308-42f64ff4b9e3-image.png

                          e019356c-8dd6-4adf-9f46-09492d4ef13e-Screenshot 2022-10-01 222503.png

                          Protocol: Modbus RTU
                          Adressing convention: Register adress (starting from 0)
                          Bitrate: 9600
                          Parity: NONE
                          Stop bits: 1
                          DTR: Active
                          RTS: Active
                          Timeout: 1000ms
                          Delay between polls: 10ms
                          Device ID: 1
                          Holding Registers
                          Adress: 33 (hab ich jetzt mal beispielsweise ausgewählt)
                          Length: 10
                          Display options: 32bit sw. float

                          Jetzt würde mich interressieren, was ich korrekterweise im ioBroker einstellen muss.
                          DTR /RTS finde ich z.B. gar nicht

                          Welchem TYPE entspricht 32 bit sw. float?

                          Muss ich als Register bei Holding immer die 40000 voranstellen oder wirklich die 1 oder eben 33?

                          MFG

                          Matthias

                          Hat mir hier noch jemand einen Tipp?

                          mfg

                          Matthias

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Offline
                            W Offline
                            worxweis
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #702

                            Hallo Leute!

                            ich besitze ein Multi-Host System bestehend aus eine Raspberry Pi4 als Master und einen Raspberry Pi3+ als Slave.

                            Alles ist auf dem neusten Stand, im Adapter Javascript ist serialport@9.2.8 eingetragen.

                            nun möchte ich über einen Adapter RS232-> USB über den Slave auf meine Wärmepume Typ Waterkotte WPCU.C zugreifen.
                            Die besitzt noch keinen Modbus TCP sondern nur Modbus.

                            ich habe jetzt bereits verschiedenes Probiert: Adapter Modbus am Master, Adapter Modbus am Slave.
                            Am Slave wird der Adapter erkannt und wurde auch der Schnittstelle ttyUSB0 zugewiesen. (Mit dem befehl dmesg abgefragt).

                            jedoch wird mir die Schnittstelle in keinem ModBus Adapter angezeigt!

                            Kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat eine Info dazu, was ich falsch mache?

                            Ist ein RS232 Adapter falsch? Muss es ein RS485 Adapter sein?

                            A K 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • W worxweis

                              Hallo Leute!

                              ich besitze ein Multi-Host System bestehend aus eine Raspberry Pi4 als Master und einen Raspberry Pi3+ als Slave.

                              Alles ist auf dem neusten Stand, im Adapter Javascript ist serialport@9.2.8 eingetragen.

                              nun möchte ich über einen Adapter RS232-> USB über den Slave auf meine Wärmepume Typ Waterkotte WPCU.C zugreifen.
                              Die besitzt noch keinen Modbus TCP sondern nur Modbus.

                              ich habe jetzt bereits verschiedenes Probiert: Adapter Modbus am Master, Adapter Modbus am Slave.
                              Am Slave wird der Adapter erkannt und wurde auch der Schnittstelle ttyUSB0 zugewiesen. (Mit dem befehl dmesg abgefragt).

                              jedoch wird mir die Schnittstelle in keinem ModBus Adapter angezeigt!

                              Kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat eine Info dazu, was ich falsch mache?

                              Ist ein RS232 Adapter falsch? Muss es ein RS485 Adapter sein?

                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #703

                              @worxweis said in Modbus adapter:

                              jedoch wird mir die Schnittstelle in keinem ModBus Adapter angezeigt!

                              Also zumindest wenn Du Modbus TCP nutzt, wird keine Schnittstelle automatisch angezeigt. Du musst schon gem. Doku des Geräts die Input- und Holding-Register setzen sowie die Grundeinstellungen mal prüfen.

                              Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W worxweis

                                Hallo Leute!

                                ich besitze ein Multi-Host System bestehend aus eine Raspberry Pi4 als Master und einen Raspberry Pi3+ als Slave.

                                Alles ist auf dem neusten Stand, im Adapter Javascript ist serialport@9.2.8 eingetragen.

                                nun möchte ich über einen Adapter RS232-> USB über den Slave auf meine Wärmepume Typ Waterkotte WPCU.C zugreifen.
                                Die besitzt noch keinen Modbus TCP sondern nur Modbus.

                                ich habe jetzt bereits verschiedenes Probiert: Adapter Modbus am Master, Adapter Modbus am Slave.
                                Am Slave wird der Adapter erkannt und wurde auch der Schnittstelle ttyUSB0 zugewiesen. (Mit dem befehl dmesg abgefragt).

                                jedoch wird mir die Schnittstelle in keinem ModBus Adapter angezeigt!

                                Kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat eine Info dazu, was ich falsch mache?

                                Ist ein RS232 Adapter falsch? Muss es ein RS485 Adapter sein?

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #704

                                @worxweis Modbus ist RS485. Kann Man auch in Wikipedia nachlesen
                                Es gibt auch TCP Server mit RS485 Eingang von USRIOT oder Waveshare. Damit kann man dann im Modbus Adapter Modbus TCP einstellen und ist USB los.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • DolomitiD Offline
                                  DolomitiD Offline
                                  Dolomiti
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #705

                                  Modbus ist nicht mit RS485 gleichzusetzen.
                                  Modbus ist ein Protokoll, RS485 ist eine Schnittstellendefinition was z.B. die Spannungspegel angeht. Modbus kann RS485 sein aber genauso gut auch RS232. Häufig wird hier aber RS485 genutzt, da dieses längere Leitungen zuläßt und weniger störanfällig ist.

                                  @worxweis
                                  Welche Schnittstelle hat denn deine Wärmepumpe? Was sagt denn die Doku dazu? RS232 oder RS485? Die beiden Schnitstellen sind nicht zueinander kompatibel, deshalb wird dein RS232-Adapter mit RS485 nicht funktionieren.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • DolomitiD Dolomiti

                                    Modbus ist nicht mit RS485 gleichzusetzen.
                                    Modbus ist ein Protokoll, RS485 ist eine Schnittstellendefinition was z.B. die Spannungspegel angeht. Modbus kann RS485 sein aber genauso gut auch RS232. Häufig wird hier aber RS485 genutzt, da dieses längere Leitungen zuläßt und weniger störanfällig ist.

                                    @worxweis
                                    Welche Schnittstelle hat denn deine Wärmepumpe? Was sagt denn die Doku dazu? RS232 oder RS485? Die beiden Schnitstellen sind nicht zueinander kompatibel, deshalb wird dein RS232-Adapter mit RS485 nicht funktionieren.

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    worxweis
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #706

                                    @dolomiti hallo Dolomiti!
                                    Erstmals vielen Dank für die Antwort.
                                    Lt. Schaltplan der Bedienungsanleitung ist es eine RS232 Schnittstelle.
                                    Mein erstes Problem liegt ja schon mal darin, dass ich die Schnittstelle vom Slave-Rasperry nicht im Modbus Adapter auswählen kann.

                                    Woran kann den dass liegen?

                                    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W worxweis

                                      @dolomiti hallo Dolomiti!
                                      Erstmals vielen Dank für die Antwort.
                                      Lt. Schaltplan der Bedienungsanleitung ist es eine RS232 Schnittstelle.
                                      Mein erstes Problem liegt ja schon mal darin, dass ich die Schnittstelle vom Slave-Rasperry nicht im Modbus Adapter auswählen kann.

                                      Woran kann den dass liegen?

                                      DolomitiD Offline
                                      DolomitiD Offline
                                      Dolomiti
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #707

                                      @worxweis
                                      Hast du mal auf den Stift neben Port geklickt? Ich kann entweder aus einem Pull-Down-Menü (erkennbar an dem kleinem Dreieck neben dem ) die verfügbaren Schnittstellen auswählen oder dort händisch was eingeben.
                                      Hast du es mal mit Handeingabe von /dev/ttyUSB0 probiert?

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • DolomitiD Dolomiti

                                        @worxweis
                                        Hast du mal auf den Stift neben Port geklickt? Ich kann entweder aus einem Pull-Down-Menü (erkennbar an dem kleinem Dreieck neben dem ) die verfügbaren Schnittstellen auswählen oder dort händisch was eingeben.
                                        Hast du es mal mit Handeingabe von /dev/ttyUSB0 probiert?

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        worxweis
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #708

                                        @dolomiti Hallo! Wenn ich den Adapter am Slave installiere, habe ich keinen Stift, jedoch habe ich hier die Schnittstelle händisch eingetragen.

                                        Wenn ich den Adapter am Master installiere, kann ich nur die Schnittstellen des Masters auswählen.

                                        DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • W worxweis

                                          @dolomiti Hallo! Wenn ich den Adapter am Slave installiere, habe ich keinen Stift, jedoch habe ich hier die Schnittstelle händisch eingetragen.

                                          Wenn ich den Adapter am Master installiere, kann ich nur die Schnittstellen des Masters auswählen.

                                          DolomitiD Offline
                                          DolomitiD Offline
                                          Dolomiti
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #709

                                          @worxweis
                                          Ich habe kein Master-Slave-System mehr, deshalb kann ich dein Problem zum probieren nicht nachstellen. Wie installierst du den MB-Adapter auf dem Slave?
                                          Ich meine der normale Weg sollte auf dem Master über die Adminoberfläche sein und dann kann man doch bei der Installation auswählen wo er den installieren soll. Ist bei mir wie gesagt zu lang her.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          762

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe