NEWS
[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
-
@crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
welche sind das?
In SA habe ich den SmartMeter meines Netzbetreibers, da wird der Zählerstand in Wh weitergezählt, sowohl für Bezug als auch für Einspeisung, genauso beim PV Wechselrichter.
Aber bei den Tasmota Steckdosen z.B. da habe die Energy Power Wert in W, der in SA geschrieben wird.
Ich dachte es wäre vielleicht sinnvoller, denn wenn ein Fehler auftritt, dann bräuchte ich für die Korrektur nur jene Instanz zu stoppen, wo ich Daten korrigieren muss. Weil der Start auch dann sehr lange dauert bis alle wieder geladen sind. -
@manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Tasmota Steckdosen z.B. da habe die Energy Power Wert in W,
diese haben energy.total
Watt nimmt man nicht
-
@crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
diese haben energy.total
was passiert, wenn bei einem Update der Tasmota STeckdosen plötzlich dann der Wert von EnergyTotal zurückgesetzt wird? Hatte sowas schon mal bei einigen dieser STeckdosen.
Oder wenn ich die Dose gegen eine andere austauschen muss? Auch wenn ich einen Alias dafür angelegt habe, so habe ich den EnergyTotal Wert dann nicht. Vermutlich kann man ihn unter Tasmota setzen, wenn man das aber vergisst, dann gibts doch ein Problem im SA oder?Und bei den AVM FritzDect Dosen? Da gibts zwar auch den Energy consumption Wert, beim Austausch einer Dose kann man diesen aber nicht setzen.
Deshalb habe ich bei den Steckdosen Watt genommen.
Wozu gibt es in SA dann eigentlich die Einheit Watt ?
-
@manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
EnergyTotal zurückgesetzt wird
wird normalerweise nicht, jedoch in manchen tasmota versionen gibts da ein Problem
@manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Oder wenn ich die Dose gegen eine andere austauschen muss
dafür nimmt man einen alias
@manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
eigentlich die Einheit Watt
für Geräte die nichts anderes haben, denn Watt ist viel zu ungenau, denn dein Gerät schwankt ja permanent aber nicht sekündlich geschrieben
-
@crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Oder wenn ich die Dose gegen eine andere austauschen muss
dafür nimmt man einen alias
Ich steh momentan etwas auf der Leitung.
Mein Alias zeigt auf die Tasmota Steckdose auf den Wert Energy Total. Dieser hat z.B. den Eintrag 429,500 kWh.
nun tausche ich die Steckdose gegen eine andere aus diese hat bei Energy Total ja dann einen ganz anderen Wert z..B. den Wert 0.
Den Alias ändere ich klarerweise auf die neue Dose um, ebenfalls auf den Wert Energy Total.
Dann wird mir doch im Alias der Wert dieser Dose angezeigt und das ist dann ein ganz anderer. -
@manfredh-1 klar wird ein anderer Wert angezeigt, aber das Verhältnis/der Verbrauch fließt weiterhin in deinen SA Datenpunkt und wird weitergerechnet.
das heisst, dein Gerät A mit 429,500 kWh, geht kaputt, nun tauscht du es aus, der Zähler beginnt bei Null, nun verbrauchst du 2 kwh, diese werden dann in deinem Datenpunkt Gerät A dazugezählt. , weil du ja den alias mit SA loggst und somit keine neuen Datenpunkte in Sa angelegt werden -
ok nun ist mir das schon klarer.
Es ist letztendlich dann im Alias egal welcher Wert dort steht, weil intern im SA weitergerechnet wird.Cumulative Reading vom SA und der Wert vom Alias sind ab dem Zeitpunkt dann halt verschieden, aber die Berechnungen im SA laufen korrekt weiter.
-
Ich bräuchte jetzt zu dieser Thematik bitte nochmals deine Hilfe:
Habe eine AVM-Steckdose mit einer anderen AVM-Dose ersetzt. Den Alias habe ich entsprechend angepasst (Der Datenpunkt zeigt auf Energy consumption, welcher in Wh angegeben ist.
Die alte Dose hatte einen Zählerstand von 193250 Wh. Die jetztige Dose hat einen Zählerstand von 2168935 Wh.
Jetzt zeigt es mir beim heutigen Verbrauch einen Wert von 1975 kWh an, was ja absolut nicht stimmt.
Ich kann jedoch den Zählerstand der neuen Dose nicht verändern.Ich komm einfach nicht weiter wie das austauschen der Dose geht.
-
@manfredh-1 warum tausch du die Dose denn?
@manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Die alte Dose hatte einen Zählerstand von 193250 Wh. Die jetztige Dose hat einen Zählerstand von 2168935 Wh.
Jetzt zeigt es mir beim heutigen Verbrauch einen Wert von 1975 kWh an, was ja absolut nicht stimmt.ich hab keine Ahnung was du da machst, wann und wie hast du die Dose getauscht?
-
@crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
ich hab keine Ahnung was du da machst, wann und wie hast du die Dose getauscht?
Das sind die Einstellungen des Alias:
SA zeigt das an:
Sobald ich im Alias die andere Dose mit der höheren Wh-Zahl verwende:
erhalte ich dies dann im SA:
-
@manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Ich kann jedoch den Zählerstand der neuen Dose nicht verändern.
aber den alias kann man doch anpassen, oder nicht?
bzw
wenn du in SA ja deinen Startwert(zählerstand der neuen Dose) angibst beim Wechsel, sollte ja richtig weitergezählt werden -
@crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
wenn du in SA ja deinen Startwert(zählerstand der neuen Dose) angibst beim Wechsel, sollte ja richtig weitergezählt werden
wo muss ich das angeben?
Ich bin jetzt hergegangen und habe bei allen Startwerten zum bestehenden Wert die Differenz zwischen altem und neuen Zählerstand hinzugefügt. Zumindest schauen jetzt die Werte mal gut aus.
-
@manfredh-1 na dann beobachte mal
-
@crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
na dann beobachte mal
funktioniert irgendwie nicht richtig.
wenn ich bei den meta-reading einträgen nachschaue habe ich dort plötzlich wieder diesen hohen kwh-Wert stehen.
Ohne eine ordentliche Anleitung, ist das alles sehr mühsam.
So gut der Adapter auch ist, aber ich werk jetzt schon ein paar stunden damit herum und es klappt einfach nicht.ich gebs jetzt auf. bringt einfach nichts.
-
Hat niemand sonst dieses Problem ?
Warum kann man nicht einfach angeben wie der alte Zählerstand war und mit welchem Zählerstand man beginnt und dann sollte SA ganz normal weiterrechnen.
Entweder bin ich einfach zu blöd dafür oder was weiß ich...
-
@manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Warum kann man nicht einfach angeben wie der alte Zählerstand war und mit welchem Zählerstand man beginnt
kannst du doch
sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading ist dein Zählerstand und in der Config die Startwerte hinterlegen
Änderungen kannst du aber nur machen, im Expertenmodus und wenn SA gestoppt ist, sonst werden diese nicht übernommen -
@crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading ist dein Zählerstand und in der Config die Startwerte hinterlegen
Das mache ich ja die ganze Zeit.
CumulativeReading mit dem alten Gerät ist: 356.75894583862765
sobald ich das neue Gerät im Alias hinterlege ist CumulativeReading dann: 480.50800000000004und das hier sind die Werte welche im Adapter eingetragen sind (noch mit dem alten Gerät):
zwischen alten CumulativeReading und neuem CumulativeReading sind ca. 124 kWh Unterschied.
Was muss ich jetzt wo eintragen ?
-
@manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
sobald ich das neue Gerät im Alias hinterlege ist CumulativeReading dann: 480.50800000000004
ja, weil der Stand vom neuen Gerät übermittelt/verrechnet wird
ich hab das selbst noch nie mit einem alias gemacht, bei mir sind überall original Geräte eingebunden.
im Normalfall, wenn man ein Zählertausch stattfindet, ist dieser auch 0 und nicht schon irgend ein Wert.und was ist, wenn du danach SA stoppst und CumulativeReading korrigierst auf den richtigen Wert
-
@crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
und was ist, wenn du danach SA stoppst und CumulativeReading korrigierst auf den richtigen Wert
erscheint wieder der neue (höhere) Wert.
-
@manfredh-1 jetzt mal nochmal von vorne, zeig mir doch bitte das Raw von deinem Datenpunkt den du mit Sa loggst und nenn mir den Zählerstand, den dein original Zähler ausgibt