    • Newan
      Newan @yopollo63 last edited by

      @yopollo63 https://github.com/Newan/ioBroker.pv-power-control/blob/master/manuals/de.md

      Der Netzfaktor gibt an ob dein Wechselrichter /Smartmeter positiv oder negative Werte des Datenpunktes Grid als Einspeisung werten.
      Der Wechselrichter berechnet nur wieviel Ampere noch möglich sind und erhöht dann die Wallbox. Dann misst er wieder on der Wechselrichter/Smartmeter der PV Einspeisung oder Netzbezug anzeigt und ermittelt neu ob er die Wallbox anpassen muss.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        pränki @yopollo63 last edited by

        @yopollo63 Kannst du bei dir den Wert für „Min Ampere“ ändern? Mir ist es dann nicht mehr möglich die Änderung zu speichern.

        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          yopollo63 @pränki last edited by

          @pränki Ich hab's weiter oben schon mal geschrieben.
          Der Trick ist, den bestehenden Wert nicht zu überschreiben, da die Prüfung auf zu kleinen Wert irreversibel ist.

          Versuch mal folgenden Workaround:
          Ausgangslage: Min Ampere steht auf 2, soll auf 4 geändert werden

          • Erst direkt hinter hinter der 2 eine 4 eingeben. Es wird gemeldet, dass 24 zu gross ist, Schaltflächen werden rot umrandet und sind damit nicht eingabebereit.
          • Dann die 2 rauslöschen. Schaltflächen sind wieder frei und Du kannst speichern.
          P Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • P
            pränki @yopollo63 last edited by

            @yopollo63 alles was über 2 und unter 10 ist lässt sich bei mir nicht speichern

            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Newan
              Newan @pränki last edited by

              @pränki kann ich nachstellen und finde aber keine Lösung. Werde die Tage die Prüfungen erstmal raus nehmen, bis wir was haben was läuft

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @yopollo63 last edited by

                @yopollo63 Bitte mal neuste Commit drüber installieren. Und mal prüfen ob das nun weg ist mit dem Fehler?

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Smokey @Newan last edited by

                  @newan ich hab eine Verständnisfrage (habe eine Easee WB): Du arbeitest im Adapter ja mit einer direkten Anststeuerung der 3 Phasen wenn ich das richtig sehe. Bei der Easee gibt es ja auch den Control-Wert: "Max current this charger is allowed to offer to car (A)". Mit dem hab ich bei einer manuellen Lösung bisher gearbeitet. Dann verteilt er doch automatisch auf die 3 Phasen. Oder hab ich da einen Denkfehler und es bringt andere Nachteile mit sich. Es hat zumindest auf den ersten Blick funktioniert. Danke schonmal. Ansonsten klasse der Adapter!

                  Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Newan
                    Newan @Smokey last edited by

                    @smokey Hi ich versuche da zwischen 1 und 3 Phasen umzuschalten.
                    Sprich wenn genügend Strom im Überschuss ist das dann 3 Phasig geladen wird und wenn nur wenig zur Verfügung steht auf 1 Phase wechselt dafür aber mit mehr Ampere.
                    Wenn das über andere Datenpunkte läuft gerne mehr Infos. Ich hab noch nicht alle Komponenten meiner PV am laufen daher kann ich das ja noch nicht gänzlich testen.

                    Hast du schon die ersten Ergebnisse und könntest mal die Auswertungen posten, würde mich aj interessieren wie genau der Adapter den Überschuss verwertet

                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Smokey @Newan last edited by

                      @newan sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:

                      Sprich wenn genügend Strom im Überschuss ist das dann 3 Phasig geladen wird und wenn nur wenig zur Verfügung steht auf 1 Phase wechselt dafür aber mit mehr Ampere.
                      Wenn das über andere Datenpunkte läuft gerne mehr Infos. Ich hab noch nicht alle Komponenten meiner PV am laufen daher kann ich das ja noch nicht gänzlich testen.

                      Ich glaub das kommt dann im Ergebnis aufs Gleiche raus. Ich mache es wie gesagt über den Maximum erlaubten Ladestrom der Wallbox, den ich dann von 6 A nach oben schiebe. Im unteren Bereich setze ich dafür dann die Easee auf erzwungenes einphasiges Laden. Wenn ich das einphasige Laden ausgereizt habe, setze ich auf erzwungenes dreiphasiges Laden und fang wieder mit 6 Ampere an. Aber ggf. gibts das ja bei anderen WB nicht und Deine Lösung ist universeller einsetzbar.

                      Hast du schon die ersten Ergebnisse und könntest mal die Auswertungen posten, würde mich aj interessieren wie genau der Adapter den Überschuss verwertet

                      Noch nicht. Heute den ganzen Tag Regen und Auto ist voll 😉 Aber ich hab mal sämtliche Datenpunkte für die influxDB vorbereitet und stell dann mal einen Grafana-Shot zusammen wenn genug Daten da sind.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Smokey @Newan last edited by

                        @newan sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:

                        Hast du schon die ersten Ergebnisse und könntest mal die Auswertungen posten, würde mich aj interessieren wie genau der Adapter den Überschuss verwertet

                        Du hast ja bereits ein bisschen erläutert, wie die Config des Adapters wirkt. Könntest Du auch noch etwas ausführen, wie Du die Phasen ansteuerst. Ich meine damit zum Beispiel folgendes:

                        a) ab wann wir hochgeschaltet (einphasig, mehrphasig). Wartest Du bestimmte Timer ab, damit er bei wechselnder Bewölkung nicht zu schnell hin- und herschaltet?
                        b) schaltest Du beim Wechsel der Amperzahlen pro Phase direkt um oder gehst Du erst auf Pause/resume bevor der neue Wert aktiv wird?

                        Ich frage deshalb, weil ich gelesen habe, dass z.B. bei unserem Hyundai Kona ein ständiges Umschalten der Werte auf den dynamischen Phasen ohne stop/start nicht gut beim Auto ankommt.

                        m.

                        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Newan
                          Newan @Smokey last edited by

                          @smokey

                          a) Derzeit läuft das noch abhängig der Amperzahl, werde das aber auch ausbremsen noch
                          b) Hab nur meine Easee derzeit benutzt und da schalte ich direkt um ohne Pause

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Sandmanyz last edited by

                            @Newan
                            Ich habe den Adapter nun auch installiert und werde ihn die Tage testen.👍
                            Besteht die Möglichkeit, die Infomeldungen zu reduzieren? Aktuell schreibt der Adapter so viele Einträge ins Log. Würde es gehen nur eine Info ins Log zu schreiben wenn das Auto angesteckt bzw. abgesteckt wird?
                            bbfb806f-fe39-4348-9d9d-3e9d08e049d0-grafik.png

                            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Newan
                              Newan @Sandmanyz last edited by

                              @sandmanyz Ja das ist was viel. Hatte den Ansatz beim testen zu wissen was los ist. Kann ich aber gerne auf debug stellen.

                              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Newan
                                Newan @Newan last edited by

                                @newan sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:

                                @sandmanyz Ja das ist was viel. Hatte den Ansatz beim testen zu wissen was los ist. Kann ich aber gerne auf debug stellen.

                                Ist geändert

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sandmanyz @Newan last edited by

                                  @newan
                                  Habe es jetzt erst getestet. Funktioniert, ich danke dir 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sandmanyz last edited by

                                    @Newan

                                    Ich habe eine easee Wallbox aber es wird leider immer mit 11 kW geladen obwohl nicht genug Strom von den Solarmodulen kommt. Ich muss es immer im Auto (über die Auto-App) begrenzen damit nicht mit mehr kW geladen wird als vom Dach kommt. Mein Auto kann mit max. 16 A und muss mit mind. 5 A geladen werden.

                                    Folgend ein Screenshot mir der aktuellen Konfiguration und den Werten, welche die Datenpunkte gerade hatten.

                                    Was mache ich falsch? Ich habe eben mehrfach den Stecker am Auto gezogen und gesteckt aber es wird immer mit 11 kW geladen.

                                    5f592ce0-43e0-48d2-b6bf-e91dffa93d63-grafik.png

                                    Newan K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Newan
                                      Newan @Sandmanyz last edited by

                                      @sandmanyz Moin,

                                      nicht PV_Power sondern grid. Also wieviel gerade ins oder aus dem Netz geht muss in den Objekt gewählt werden.
                                      Sonst denkt er immer er hat noch Einspeisung und geht immer höher.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Sandmanyz @Newan last edited by

                                        @newan sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:

                                        @sandmanyz Moin,

                                        nicht PV_Power sondern grid. Also wieviel gerade ins oder aus dem Netz geht muss in den Objekt gewählt werden.
                                        Sonst denkt er immer er hat noch Einspeisung und geht immer höher.

                                        Ja klar, stimmt...ich hatte total den Denkfehler. Über "grid_id" kennt der Adapter ja automatisch den Überschuss (+/-). Ich warte dann mal wieder auf Sonne um das nochmal zu testen 👍

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          krk-solar @Sandmanyz last edited by

                                          @Newan
                                          Danke für diesen tollen Adapter 👍
                                          Wäre es eine große Sache, noch einen Config-Feld mit Wert für die dauerhafte Mindestladeleistung einzurichten ?
                                          Das man darüber sagen kann, das bei angestecktem Fzg. immer mit 6A geladen werden soll.
                                          Ich habe eine Easee und würde gerne immer mit 1phasig 6A (1,3kW) laden, auch wenn kein Überschuss vorhanden ist.
                                          Wenn man diese Funktion zusätlich noch über eine Variable per Userscript steuern könnte, wäre es perfekt 🙂
                                          VG Ben

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Sandmanyz last edited by Sandmanyz

                                            @Newan
                                            Jetzt konnte ich, nachdem ich endlich mal wieder die Sonne sehe, deinen Adapter testen. Leider wird immer mit 11kW geladen obwohl in dem Datenpunkt "javascript.0.Solar.PV_Strom_zu_Stadtwerken" bspw. der Wert 3300 steht. Die Werte in den Datenpunkten...

                                            • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP1,
                                            • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP2 und
                                            • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP3
                                              ...ändern sich auch nicht, bleiben immer bei 16.

                                            Habe ich noch irgend etwas falsch konfiguriert?

                                            In diesem Datenpunkt steht der Wert, welcher gerade in das Netz eingespeist wird...
                                            cd0ba9a3-d99b-4414-839e-8a18cbc4f91b-grafik.png

                                            Hier die Konfiguration der Wallbox...
                                            df4c85b0-00d7-4f86-848f-a45ec80a19ee-grafik.png 6a640b5b-5b81-435f-845a-d8da721364db-grafik.png

                                            Im Protokoll ist folgendes zu sehen. Es scheint so, als wird der Überschuss korrekt erkannt.

                                            pv-power-control.0
                                            	2023-02-02 10:45:09.598	info	Start Starttimer - enough power
                                            pv-power-control.0
                                            	2023-02-02 10:27:09.554	info	Start Stoptimer - not enough power
                                            pv-power-control.0
                                            	2023-02-02 10:21:09.539	info	Start Starttimer - enough power
                                            pv-power-control.0
                                            	2023-02-02 10:13:19.501	info	loading complete - all data present
                                            pv-power-control.0
                                            	2023-02-02 10:13:19.440	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: Newan/ioBroker.pv-power-control#48203f8ba437503e209138af7f80acac953f7e7c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pv-power-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                            

                                            @Newan
                                            Kann es etwas mit dem Autozu tun haben? Im Auto kann ich den Ladestrom in unterschiedlichen Ampere Schritten einstellen. Minimum 5A (3,4kW) und Maximum 16 A (11kW). D.h., wenn im Auto auf 16A (11kW) eingestellt sind, wird auch nur das Laden mit 11kW zugelassen?

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            19
                                            73
                                            7260
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo