      Hi,
      Ich habe mal einen Ausschnitt meiner Historie als Bilder. Die Namen der Datenobjekte stehen jeweils oben. Das sind die, bei denen der Fehler bei mir auftritt. Einige Werte haben sich nicht erhöht, da die Lüftung nicht in dieser Betriebsart gelaufen ist.
      AA53230B-2D36-4A5B-86C6-68DAB5880A90.jpeg 1C7E3C72-3E0E-4B99-B25D-E1F49D58CDC3.jpeg D7D031D2-E70A-450F-ACFF-E27550540D49.jpeg F68BD1A4-893C-4C64-9522-A2E5AF457DE5.jpeg CF99BF80-042B-456B-9C01-135FFF4C43A6.jpeg

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        forelleblau last edited by

        Danke vielmal! Es wird also der selbe Wert einmal so und einmal so dargestellt. Eine Erhöhung um 1 ist auf beiden Levels eine Erhöhung um 1.
        Aber ansonsten ist es zufällig, wann welcher Wert kommt.

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          claus @forelleblau last edited by

          Bei den PIN Belegungen lese ich immer 2, 3 und 5 was ja dem seriellen Standard entspricht. Die 12V Versorgung gibt es vermutlich nur auf dem RJ45? Wenn ich direkt auf den 9-poligen seriellen Anschluss gehe, dann liegen da auf Pin 1 auch 12V an?

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            forelleblau @claus last edited by

            @claus hallo claus. Kann ich dir so nicht sagen, das müsstest du messen. Ich greife 12v direkt auf der Klemmleiste der comfair ab. Gruss Forelleblau

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              claus @forelleblau last edited by

              @forelleblau
              Funktioniert super, auf Anhieb. Das Einzige, was ich nicht finden konnte, ist Bypassbetrieb ja oder nein.

              Außerdem zeigt der Enthalpie Sensor -20°C an, was sicher nicht stimmt. Die restlichen Werte sehen recht gut und auch korrekt aus.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                forelleblau last edited by

                @claus Hallo claus. Den Bypassbetrieb gibt es nicht, der Bypass kann nicht direkt angesteuert werden - hab jedenfalls noch nicht rausgefunden wie. Den müsstest du über ein extremes Setzen der Komforttemperatur übersteuern.
                Hast du denn überhaupt einen Enthalpie-Tauscher? Wenn die anderen Werte 0 sind, dann wohl keinen 😉
                Danke für die Rückmeldung.
                Grüsse
                Forelleblau

                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • C
                  claus @forelleblau last edited by claus

                  @forelleblau
                  Ich hätte den Bypass nur gerne ausgelesen, im Log finde ich folgende Meldung ...

                  State "comfoair.0.status.bypass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  

                  Einen Enthalpietauscher habe ich zumindest gekauft 🙂
                  Warum da nun keine Werte rauskommen, weiß ich auch nicht genau.

                  Ergänzung, der bypass ist jetzt da und auch viele andere Objekte, das dauerte wohl nur etwas. Ich warte jetzt mal etwas ab und schau was so weiter passiert.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    claus @forelleblau last edited by

                    Ich habe es mir jetzt nochmal im PC Tool angesehen. Es gibt ja einen Parameter "P97 - Enthalpietauscher aktiv?" , der kann drei Werte enthalten.

                    Anwesend
                    Abwesend
                    Ohne Fühler

                    Bei mir war "Ohne Fühler" eingestellt. Ob man die nachrüsten kann, muss ich mal bei Zehnder anfragen. Sonst scheint nun alles zu funktionieren, super Adapter, danke dafür!

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      forelleblau @claus last edited by

                      @claus Danke für die Info, freut mich, wenn der Adapter dient.

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        claus @forelleblau last edited by

                        @forelleblau

                        Eine Sache habe ich beim Testen gefunden. Wenn man Stosslüftung aktiviert, dann läuft diese auch korrekt an, beendet sich auch nach der eingestellten Zeit wieder. Allerdings setzt sich nach Ablauf der Zeit "comfoair.0.control.boost" nicht mehr auf false zurück.

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          forelleblau @claus last edited by

                          @claus Danke für den umfangreichen Test. Ich schau das der boost-Trigger mit der nächsten Version zurückgestellt wird.

                          Grüsse forelleblau

                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            claus @forelleblau last edited by

                            @forelleblau

                            Ich hatte noch folgende Meldungen im Log.

                            State value to set for "comfoair.0.status.filterw" has to be type "number" but received type "string"
                            

                            Es scheint so, als fehlte da ein parseInt.

                            --- main.js.orig        2022-08-09 11:49:50.658543470 +0200
                            +++ main.js     2022-09-18 14:05:38.868928589 +0200
                            @@ -912,7 +916,8 @@
                                   case 202:
                                     //polling
                                     verzoegerungen = buffarr;
                            -        adapter.setState("status.filterw", buffarr[11], true);
                            +        adapter.setState("status.filterw", parseInt(buffarr[11]), true);
                                     break;
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              claus @forelleblau last edited by

                              @forelleblau

                              Erster Versuch, sei umsichtig, das sind meine ersten Codeänderungen bei ioBroker 🙂
                              Manchmal führt er bei Aktivierung von Boost aber das Kommando

                              callcomfoair(setfanstate[3]);
                              

                              nicht aus. Ich vermute, es gibt da Kollisionen im Parallelmodus.

                              --- main.js.orig        2022-08-09 11:49:50.658543470 +0200
                              +++ main.js     2022-09-18 15:41:51.458462775 +0200
                              @@ -92,7 +92,7 @@
                                     clearInterval(polling);
                                     clearTimeout(polling);
                                     clearTimeout(pcmaster);
                              -      clearTimeout(boostrun);
                              +      clearBoostTimeout();
                                     client.destroy();
                                     adapter.log.info('[END] Stopping comfoair adapter...');
                                     adapter.setState('info.connection', false, true);
                              @@ -440,7 +440,7 @@
                                     case "control.stufe":
                                       adapter.log.debug("Setzte Stufe: " + state);
                                       callcomfoair(setfanstate[state]);
                              -        clearTimeout(boostrun);
                              +        clearBoostTimeout()
                                       break;
                              
                                     case "control.comforttemp":
                              @@ -510,8 +510,12 @@
                                       break;
                              
                                     case "control.boost":
                              -        adapter.log.debug("Starte boost");
                              -        boost();
                              +        if (state == true) {
                              +          adapter.log.debug("Starte boost");
                              +          boost();
                              +        } else {
                              +          clearBoostTimeout();
                              +        }
                                       break;
                              
                              @@ -1593,7 +1597,7 @@
                                     adapter.getState('control.boosttime', function(err, state) {
                                       if (state) {
                                         adapter.log.debug("Starte Boostmodus für " + state.val + " Minuten, kehre danach auf Stufe " + boostlevelold + " zurück");
                              -          callcomfoair(setfanstate[3]);;
                              +          callcomfoair(setfanstate[3]);
                                         boostrun = setTimeout(function() {
                                           adapter.log.debug("Boost Ende");
                                           adapter.setState('control.stufe', boostlevelold, false);
                              @@ -1607,6 +1611,16 @@
                              
                               } //end function boost
                              
                              +function clearBoostTimeout() {
                              +  adapter.log.debug("boostrun Timeout zurückgesetzt")
                              +  clearTimeout(boostrun);
                              +  adapter.getState('control.boost', function (err, state) {
                              +    if (state.val == true) {
                              +      adapter.setState('control.boost', false, false);
                              +    }
                              +  });
                              +} //end function clearBoostTimeout
                              +
                               function restartAdapter() {
                                 adapter.getForeignObject('system.adapter.' + adapter.namespace, (err, obj) => {
                                   if (obj) adapter.setForeignObject('system.adapter.' + adapter.namespace, obj);
                              
                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                forelleblau @claus last edited by

                                @claus Danke für den Vorschlag, claus.
                                Die Risiken des Parallelmodus hab ich beschrieben....das überlasse ich dir.

                                Deinen Lösungsvorschlag könnte das ganze stabiler machen. Könntest du mir den als PR auf Github senden?

                                Danke u herzliche Grüsse

                                Forelleblau

                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  claus @forelleblau last edited by

                                  @forelleblau

                                  Im Prinzip fehlt mir noch eine Funktion, ich weiß aber nicht genau, wie man die exakt implementiert. Man könnte z.B. den Boost früher manuell abbrechen, indem man den wieder abschaltet. Dann reicht es aber nicht aus, einfach den Timer zu löschen, sondern man müsste diesen forciert ausführen, damit die Stufe der Lüftung wieder auf den Ursprungswert zurückgesetzt wird. Mir ist allerdings unklar, wie man beispielsweise bei einem setTimeout den Timer auf 0 setzen kann, damit die Funktion sofort ausgeführt wird.

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    forelleblau @claus last edited by

                                    @claus Danke für den PR. Kurze Frage vor dem Merge: hast du die Anpassungen auf deinem System bereits so umgesetzt und getestet? Grüsse forelleblau

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      claus @forelleblau last edited by

                                      @forelleblau

                                      Ja, das ist umgesetzt und im Einsatz. Ich habe einen Fehler beim Pull Request gesehen, habe aber keine weiteren Details dazu finden können. Das Logfile ist wohl nicht Public.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        odolino100 last edited by odolino100

                                        Hallo,
                                        ich habe eine ComfoD 350 mit einem 3 Stufenschalter und der Steuerung direkt am Gerät.

                                        So wie ich es gesehen habe, hat meine Platine auch eine RS232 Schnittstelle in Form eine RJ45 Buchse.

                                        Würde jetzt einen
                                        https://www.amazon.de/U-S-R-USR-TCP232-302-Kleines-serielles-Ethernet/dp/B07RNCVHHK
                                        und dieses Kabel kaufen
                                        https://www.amazon.de/dp/B01M9COPMA/ref=emc_b_5_mob_t
                                        Vom Kabel würde ich den RJ45 Stecker abmachen und neu belegen.

                                        Funktioniert das dann. Was passiert mit dem 3 Stufenschalter? Der ist ganz normal an L1 L2 und L3 und N angeschlossen.

                                        Danke schon mal

                                        F G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          forelleblau @odolino100 last edited by

                                          @odolino100 Hallo Odolino

                                          Sorry, aber von Ferne was zuzusichern ist etwas schwierig. Grundsätzlich könnte das Funkionieren. Ev. ist es einfacher, wenn du die RS232 - Seite vom Kabel mit sowas ersetzt:

                                          https://www.amazon.de/dp/B01M8JRDN0/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B01M8JRDN0&pd_rd_w=QvEjw&content-id=amzn1.sym.f63cb723-41a5-4d60-97aa-9969c9663073&pf_rd_p=f63cb723-41a5-4d60-97aa-9969c9663073&pf_rd_r=90CGAVK93MYE7ZE25PFG&pd_rd_wg=VQJXj&pd_rd_r=de46b53e-9034-4a09-8c83-b3dc4337c00d&s=industrial&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&smid=A17S319ECJ50FD.

                                          Ich hab mein Kabel damit gemacht, das macht es einfacher, TX und RX mal zu tauschen, und mal nur TX, RX und GND zu verbinden (2, 3 und 5). Einige User hatten auch schon Probleme mit vollständigen seriellen Kabeln.

                                          Wie der Adapter neben einem Stufenschalter funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Mit dem Schalter wird nichts passieren ;-). Musst halt ausprobieren.

                                          Grüsse Forelleblau

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            mylan last edited by mylan

                                            Danke erstmal, super Sache!

                                            Ich versuche es bei einer Comfoair 160.

                                            Die hat einen CC ease Anschluss mit gnd, rx, tx, 12v.
                                            Gnd, Rx, Tx habe ich auf ein seriell-USB Kabel gehängt.
                                            Daten zu empfangen hat dann auch prompt funktioniert. Nur leider mag die Anlage gar nicht gehorchen wenn ich die Lüftungsstärke verstelle. Etwas herum gesteckt habe ich schon, aber viele sinnvolle Möglichkeiten gibt es ja nicht.

                                            Hat jemand einen Tipp?

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            860
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            153
                                            15635
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo