    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • R
      roughestboy last edited by

      Frage: wie kann ich mit dem Adapter den Leckageschutz ausschalten, sodass alle Überwachungskriterien temporär entfallen ? Mit welchem DP ?
      Hab im Sommer gelegentlich Gartenbewässerung und Minipoolbefüllung als Einsatzfall (@Umweltschützer: ganz selten und der Pool hat 2m³, aber die reichen für den Leckageschutz...).
      84634c70-ca3a-4ebc-8e51-5f5fcf83469d-image.png

      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • arteck
        arteck Developer Most Active @roughestboy last edited by

        @roughestboy sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:

        Frage: wie kann ich mit dem Adapter den Leckageschutz ausschalten,

        das ist doch auch im object ... zeigmal den baum

        R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • R
          roughestboy @arteck last edited by

          @arteck
          Meld mich abends dazu.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            roughestboy @arteck last edited by

            @arteck
            4627759b-e3c8-4345-97b5-0a1de78ae291-image.png

            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              roughestboy @roughestboy last edited by

              Ach ja, v1.0.15.

              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                roughestboy @roughestboy last edited by

                Bin weiterhin an meiner Visualisierung. Das Zusammenspiel zwischen Adapter/Instanz mit der judo ist nicht so recht durchschaubar.
                Beispiel: ich habe einen Slider (VIS inventwo - simple slider vert) für die Wasserhärte eingesetzt, Wasserhärte in 2er-Schritten zwischen 2 und 14 eingestellt. Meine Standard Wasserhärte steht auf 8. Ich ändere auf 2. Was dann passiert: Wert geht kurz auf 2. Sekunden später irgendwo anders hin (Zufall), wieder Sekunden später dann auf 2. Immerhin: wenn man lange genau zuschaut, wird der gewünschte Wert dann mal eingestellt. Nach meiner Beobachtung aber nur für kleine Werte. Sagen wir mal, ab 2stelligen Werten klappt da nichts mehr wie es soll. Stelle ich auf 10 oder größer, rennt der wert wieder hin und her, irgendwann bleibt er dann stehen, aber nicht auf dem gewünschten Wert, sondern irgendwo. Am Slider/Skript kanns nicht liegen, das verhält sich genauso auch beim Setzen über den DP.
                Mache ich da was falsch, ist es ggf. im Adapter behebbar, oder liegt s am Ende doch am Connectivitymodul der judo (wobei ich mit 'Cloud' arbeite) ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  roughestboy @arteck last edited by

                  @arteck
                  Siehe mein oben beschriebenes Problem. Meinst Du, man kann das mit dem Adapter beheben oder hat da die Judo ein Problem ?

                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • arteck
                    arteck Developer Most Active @roughestboy last edited by

                    @roughestboy das ist nicht so einfach. da der adapter auf die Bestätigung wartet.. das mit dem Slider kannst du vergessen.. da dieser den wert direkt IMMER sendet..oder du machst es mit einem zwschen object den hängst du an dem slider und ..und erst wenn du ein OK Button drückst wird der Wert gesendet.. direkt über Slider wirds nicht gehen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      roughestboy last edited by

                      @arteck
                      Sorry, das verstehe ich nicht. Der DP ''ResidualHardness" verlangt doch eine Zahl und nicht 'ok'.
                      Außerdem ist das Verhalten gleich, egal ob ich einen Wert in den DP eintrage oder den Slider nehme.
                      Grad eben nochmal ausprobiert:

                      1. dH = 8 (Ausgangswert)
                      2. ich setze (mit dem DP) 2.
                      3. geht kurz auf 2, dann 8, dann wieder 2. Sowohl in der VIS als auch an der Judo. Damit kann man Leben, das Endergebnis stimmt.

                      ABER, 2. Beispiel::

                      1. dH = 8 (Ausgangswert)
                      2. ich setze (mit dem DP) 10.
                      3. geht kurz auf 10, danach auf 16, und da bleibt der Wert stehen, auch an der Anlage. Endergebnis stimmt nicht.

                      Ich kann nur Schlussfolgern, dass bei 2stelligen Werten die Kommunikation nicht stimmt. Wenn das mit Deiner Ausführung oben ein möglicher Workaround sein könnte, bitte noch mal detallierter erläutern, wie/wo/wann da noch 'OK' gesetzt werden soll. Schließlich muss ich der Anlage ja im DP sagen, welchen Wert ich haben will.

                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • arteck
                        arteck Developer Most Active @roughestboy last edited by arteck

                        @roughestboy sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:

                        geht kurz auf 10, danach auf 16, und da bleibt der Wert stehen, auch an der Anlage. Endergebnis stimmt nicht.

                        kannst du den Wert in der App setzen..und siehst du es dann im iobroker ??

                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          roughestboy @arteck last edited by

                          @arteck
                          In der App: Einstellungen - Wunschwasserhärte -> von 8 auf 10.
                          -> alles geht fein auf 10 (VIS/Slider, DP, Anlage, App).

                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • arteck
                            arteck Developer Most Active @roughestboy last edited by

                            @roughestboy wenn du es direkt in den objekten änders.. gehts da ? also nicht über die Vis donsder im Admin

                            R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              roughestboy @arteck last edited by

                              @arteck
                              siehe #134. Es ist egal, ob über den DP oder VIS per Slider. Ab Härte >=10 kommt was Anderes raus als eingegeben.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                roughestboy @arteck last edited by

                                @arteck
                                Filmchen:2022-09-18 12-44-18.mkv

                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • arteck
                                  arteck Developer Most Active @roughestboy last edited by arteck

                                  @roughestboy installier mal den hier

                                  https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft/tarball/ResidualHardness
                                  

                                  danch dapter auf debug stellen ..und sich dann nach ResidualHardness im LOG suchen..sollten mehrere Stellen sein

                                  poste was da steht

                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    roughestboy @arteck last edited by

                                    @arteck sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:

                                    https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft/tarball/ResidualHardness

                                    Erstmal nach Installation 'aus github':


                                    2022-09-19 19:53:09.516 - info: judoisoft.0 (975) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-09-19 19:53:09.526 - info: judoisoft.0 (975) cleaned everything up...
                                    2022-09-19 19:53:09.527 - info: judoisoft.0 (975) terminating
                                    2022-09-19 19:53:09.528 - info: judoisoft.0 (975) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-09-19 19:53:09.533 - info: host.pi4iobroker stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                                    2022-09-19 19:53:09.538 - info: host.pi4iobroker iobroker Adapter "system.adapter.judoisoft.0" restarted.
                                    2022-09-19 19:53:09.539 - info: judoisoft.0 (975) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-09-19 19:53:09.540 - info: host.pi4iobroker stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                                    2022-09-19 19:53:09.885 - info: host.pi4iobroker iobroker Update "system.adapter.judoisoft.0"
                                    2022-09-19 19:53:09.903 - info: host.pi4iobroker stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                                    2022-09-19 19:53:09.910 - info: judoisoft.0 (975) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-09-19 19:53:09.920 - info: host.pi4iobroker stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                                    2022-09-19 19:53:10.142 - info: host.pi4iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-09-19 19:53:10.929 - info: host.pi4iobroker iobroker exit 0
                                    2022-09-19 19:53:13.075 - info: host.pi4iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 7465
                                    2022-09-19 19:53:14.815 - info: judoisoft.0 (7465) starting. Version 1.0.15 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#ResidualHardness) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-09-19 19:53:15.003 - info: javascript.0 (774) script.js.common.judoisoftsafe_scripte.cloud_online_control: 5919
                                    2022-09-19 19:53:15.004 - info: javascript.0 (774) script.js.common.judoisoftsafe_scripte.cloud_online_control: #00FF00
                                    2022-09-19 19:53:15.039 - warn: judoisoft.0 (7465) Object Connection status is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                    2022-09-19 19:53:15.041 - warn: judoisoft.0 (7465) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.

                                    Debug Adapter nach Residual:


                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:10:54.158 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:10:54.151 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:10:38.956 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:10:38.946 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:10:23.736 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:10:23.721 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:10:08.497 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:10:08.489 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:09:53.296 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:09:53.289 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:09:38.067 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:09:38.056 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:09:22.835 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:09:22.824 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:09:07.588 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:09:07.579 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:08:52.356 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:08:52.329 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:08:37.061 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:08:37.042 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:08:21.791 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:08:21.787 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:08:06.523 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:08:06.519 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:07:51.339 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:07:51.328 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:07:36.102 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:07:36.089 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:07:20.883 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:07:20.871 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:07:05.628 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:07:05.617 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:06:50.390 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:06:50.382 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:06:35.177 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:06:35.169 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:06:19.979 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:06:19.968 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:06:04.759 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:06:04.746 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:06:03.947 info starting. Version 1.0.15 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#ResidualHardness) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23

                                    Dann den Wert im DP auf 10 gesetzt:


                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:14:42.545 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:14:42.538 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:14:42.537 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:14:27.188 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:14:27.168 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:14:27.167 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:14:11.965 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:14:11.955 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:14:11.954 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:56.732 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:56.719 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:56.718 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:41.508 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:41.502 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:41.501 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:26.301 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:26.292 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:26.291 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:11.105 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:11.093 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:13:11.090 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:55.897 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:55.887 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:55.886 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:40.638 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:40.630 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:40.629 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:25.436 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:25.425 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:23.934 debug set ResidualHardness Cloud10

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:23.931 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 10 (ack = false)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:10.244 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:12:10.236 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:11:55.062 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:11:55.035 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:11:39.795 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:11:39.788 debug -> ResidualHardness

                                    judoisoft.0
                                    2022-09-19 20:11:24.563 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • arteck
                                      arteck Developer Most Active last edited by

                                      judoisoft.0
                                      2022-09-19 20:12:40.630 debug -> ResidualHardness
                                      judoisoft.0
                                      2022-09-19 20:12:40.629 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"
                                      judoisoft.0
                                      2022-09-19 20:12:25.436 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                                      judoisoft.0
                                      2022-09-19 20:12:25.425 debug -> ResidualHardness
                                      judoisoft.0
                                      2022-09-19 20:12:23.934 debug set ResidualHardness Cloud10
                                      judoisoft.0
                                      2022-09-19 20:12:23.931 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 10 (ack = false)
                                      judoisoft.0
                                      2022-09-19 20:12:10.244 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                                      judoisoft.0
                                      2022-09-19 20:12:10.236 debug -> ResidualHardness
                                      

                                      hmm versteh ich nicht.. zuerst wird es auf 8 gesetzt dann direkt 13 msek auf 10. läuft da ein scirpt noch was dir dazwischen funkt ?
                                      der 10ner Wert ist nicht bestätigt

                                      2022-09-19 20:12:23.931 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 10 (ack = false)
                                      
                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        roughestboy @arteck last edited by

                                        @arteck
                                        Ich habe in der Tat gleich 5 laufende Skripte in Zusammenhang mit dem Adapter, aber auch wenn ich die Skripte stoppe und ResidualHardness per DP auf 10 setze, ist das Verhalten gleich. Landet am Ende auf 16 (nur zwischendurch die gewünschte 10). Bei Werten kleiner 10 läufts holprig, so über das Abfrageintervall hinweg sehe ich mal die 2 (nachdem ich sie gesetzt habe), dann zwischendurch wieder 8 (was der Ausgangswert war), am Ende klappts aber mit der 2.
                                        Kann man viel vermuten, eine davon ist, dass das verbaute Connection-Modul nichts taugt bzw. der Cloudserver der Fa. Judo. Wobei in den letzten Wochen die App besser funktioniert als noch im Sommer/Juli, und auch lastinfoupdate nur noch selten nicht aktuell ist. Den Techniker hatte ich auch so verstanden, dass man wohl gemerkt hat, dass die Antwortzeiten ihres Servers zu lang sind, und er hatte eben auch die Entwicklung eines neuen Connection-Moduls angekündigt ("Ende Q1/23"). Wann es denn dann mal kommt und ob man es haben muss, sie werdens wohl nicht kostenlos umrüsten...).

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Brandy_f1 @roughestboy last edited by

                                          @roughestboy Mittlerweile gibt es bei Judo neue Connectivity Module kostenlos zum Austausch bei einer i-soft Anlage. Auch eine API Doku hat Judo Online gestellt. ich hab die Infos unter https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft/issues im Judo Adapter für IOBroker abgelegt. Evtl. kann sich Arteck die Sache mal ansehen ob man den Adapter weiterentwickeln kann.

                                          R S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • R
                                            roughestboy @Brandy_f1 last edited by

                                            @brandy_f1 super vielen Dank für den Hinweis ! Da werd ich mal nachhaken.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            872
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            20674
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo