Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    996

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
34 Beiträge 10 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
    #10

    @dreffects said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

    Dezentrale Lüftungsgeräte

    Die Lüftungsgeräte laufen alle über eine Sicherung, ich müsste hier also eine Sicherung schalten

    Dieser Wunsch ist zu 99% erfüllbar. Allerdings muss die bewusst sein, dass das Schalten eienr Sicherung nicht möglich ist :-). Du wirst einen (Leistungs-)Schütz brauchen. Diesen gibt es durchaus mit 1E zum Schaltschrankeinbau. Ansteuern kannst du ihn z.B. über einen Shelly Schaltaktor (oder auch andere Interfaces). Bitte klär aber vorab ob deine Lüftungsgeräte überhaupt durch Strom ein-/ausschalten steuerbar sind. Wie du einen PV Überschuss ermittels sprengt diesen Beitarg.

    Aber ACHTUNG: Arbeiten an der Elektroinstallation sind etwas für Fachleute - wenn du nicht vom Fach bist - Hände weg und Elektriker einbinden . Es besteht Lebensgefahr!.

    Gefrier- und Kühlschränke

    An bei Überschuss für 4 Stunden, dann 2 Stunden (oder so) Pause#
    ...
    Diese Geräte laufen über normale Steckdosen, ich bräuchte also schaltbare Steckdosen

    Schalten und auch Strom messen kannst du z.B. mit Shelly Plug S.

    Allerdings rate ich dir DRINGEND davon ab Kühl oder gar Gefriergeräte so zu steuern. Der Energieverbrauch meiner Kühl-/Gefrierkombination ist vernachlässigbar. Verbrauch max 40W und das mit langen Pausen. Stromverbrauch bei abgeschaltetem Kompressor <1W. Zeitweise wenige Watt wenn der interne Ventilator zur Luftverteilung läuft. Deine Ruhestromverbräuche kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Bist du sicher, dass das nicht die NoFrost Heizung gelaufen ist?

    Induktionskochfeld (10W Standby)

    Ist über eine übliche 3-Phasen Herdanschlussdose mit entsprechender Sicherung angeschlossen
    Diese müsste ich schalten
    Hier bräuchte ich einen (Wifi) "Knopf" am Kochfeld der dann die Sicherung aktiviert weil man ja nicht jedes mal zum Sicherungskasten rennen kann

    Hier gilt dasselbe wie bei der Lüftung - nur dass du einen 3phasigen Schütz brauchst. Check wie bei dir das Backrohr angeschlossen ist. Jedesmal dort die Uhrzeit zu stellen ist fad ..
    Einschalttaster geht z.B. via IKEA Tradfri Button (Zigbee). Hab ich z.B. für Kaffeemaschine. Zigbee USV Receiver am Raspberry erforderlich. Alternativen für Taster auch mit WLAN gibts zu hauf.

    Backofen, Geschirrspüler, Trockner, Waschmaschine

    Sind über Schuko-Stecker verbunden, bräuchte also schaltbare Steckdose
    Auch hier müsste es einen (Wifi)-"Knopf" an den Geräten geben, die dann die jeweilige Steckdose aktiviert damit es praktikabel bleibt
    Auch hier ein Auto-Aus der Steckdose, wenn die Geräte länger als 10 Minuten weniger als ~10 Watt benötigen, also nicht mehr in Verwendung sind

    Geht alles z.B. mit Shelly Plug s und Zigbee Taster, Shelly Taster, ...
    Nur schau dir Standby mal voher an. Mein Miele Waschtrockner 0.0 im abgeschalteten Zustand. Geschirrspüler <0,5 W,... Backrohr hat Uhr. Wenn ich den Strom trenne muss ich die Uhr stellen - verher geht Backrohr nicht etc. Ich glaube hier überschätzt du Sparpotenzial.

    TV-Geräte / Multimedia

    Ebenfalls alles Schuko

    Siehe Backrohr.
    Ob es dir Spass macht den Fernseher mit extra Knopf einzuschalten musst du selbst beurteilen.
    Wenn du einen OLED FS hast ist das Abschalten ein NoGo d ader FS im "abgeschalteten Zustand "Wartungsarbeiten" am Display durchführt. Google mal danach od schau in deine Bedienungsanleitung.

    Gastherme

    Die Gastherme ist leider fest verkabelt, müsste also auch über die Sicherung geschaltet werden
    Die Therme braucht aber obwohl sie nichts zu tun hat täglich 1-4kw Strom (Drecksau)

    Probier als erstes mal aus ob die Therme überhaupt schaltbar ist. Kann gut sein, dass sie bei Stromausfall - insbesondere wenn sie läuft - auf Störung geht.

    Hier solltest du zuerst mal schaun wieso die Therme 1-4kW Strm am Tag verbraucht. 1 kW / Tag sind ca 40W dauerlast. Kann es sein, dass deine Heizungspumpe nicht abschaltet? Oder dass du eine Zirkulationspumpe laufen hast. Du schreibst dass du Warmwasser-Solar hast. Die dort anfallenden Stromkosten der Pumpe rechnest du hoffentlich nicht der Therme zu :-) ?
    An sich kann eine GAS Therme kaum Strom verbrauchen. Das einzige was an der Strom (größer als ein / zwei Watt) verbrauchen sollte ist die Pumpe - oder Netzwerkequipment (du schreibst läuft über die App - WLAN benötigt auch Energie.

    Ob sich das Ganze rechnet - keine Ahnung. Da kann ich dir leider nichts dazu sagen. Bei den Dingen die einen Elektriker benötigen kann ich es mir schwer vorstellen

    Martin

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Thomas BraunT Thomas Braun

      @mcm57 sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

      d.h. dur brauchst keine Sorge zu haben, dass es einen Adapter x nur auf Linux od. nur auf WIndows etc. gibt.

      Ausnahmen bestätigen die Regel. Ein paar wenige OS-gebundene Adapter gibt es nämlich.
      Meine Empfehlung geht natürlich auch ganz klar zu einer Linux-basierten Installation.

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @thomas-braun
      Danke für die Korrektur - war mir nicht bewusst.

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Jey CeeJ Jey Cee

        @da_Woody @Homoran: @DReffects hat schon recht die neuen Kühl- und Gefriergeräte haben einen Dauerhaften verbrauch. Auch meine neue LG Kühl-Gefrierkombi frisst ständig Strom.
        Aber das liegt daran das die neueren Geräte ein anderes Kühlkonzept haben als die alten Geräte.
        Alte Kombinationen haben Kühl- und Gefrierabteil gemeinsam gekühlt ohne die Temperatur zu Berücksichtigen.
        Heute wird viel mit Temperaturzonen Gearbeitet und Aktiver Umwälzung, außerdem wird heute nach bedarf gekühlt und jeder Bereich separat.

        Es dürfte also Kontraproduktiv sein die Geräte vom Strom zu trennen. Ganz davon abgesehen das es die Lebensdauer erheblich Reduzieren wird.

        ba374910-96d4-487b-ac4b-e01826965383-grafik.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @jey-cee sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

        Heute wird viel mit Temperaturzonen Gearbeitet und Aktiver Umwälzung, außerdem wird heute nach bedarf gekühlt und jeder Bereich separat.

        das macht meine 15 Jahre alte A+++ von Siemens auch schon. Geht trotzdem auch auf 0

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @jey-cee sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

          Heute wird viel mit Temperaturzonen Gearbeitet und Aktiver Umwälzung, außerdem wird heute nach bedarf gekühlt und jeder Bereich separat.

          das macht meine 15 Jahre alte A+++ von Siemens auch schon. Geht trotzdem auch auf 0

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @homoran
          Na ja - hängt auch sicher davon ab was die Kühl-Gefriekombi sonst noch macht:
          -) 24h irgendwelche Anzeigen
          -) NoFrost
          -) Unterbau mit mechanischer Luftführung
          -) Eiswürfelautomat
          -) WLAN Anbindung
          -) ....

          Aber ABSCHALTEN der Stromversorgung würd ich mich nicht traun. Wär auch blöd wenn ioBroker grad dann abstürzt ... Da sollte jedenfalls ein Fallback existieren.

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mcm1957M mcm1957

            @homoran
            Na ja - hängt auch sicher davon ab was die Kühl-Gefriekombi sonst noch macht:
            -) 24h irgendwelche Anzeigen
            -) NoFrost
            -) Unterbau mit mechanischer Luftführung
            -) Eiswürfelautomat
            -) WLAN Anbindung
            -) ....

            Aber ABSCHALTEN der Stromversorgung würd ich mich nicht traun. Wär auch blöd wenn ioBroker grad dann abstürzt ... Da sollte jedenfalls ein Fallback existieren.

            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @mcm57 sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

            Wär auch blöd wenn ioBroker grad dann abstürzt ... Da sollte jedenfalls ein Fallback existieren.

            Das ist der Grund warum ich den Zwischenstecker wieder raus genommen habe, einmal Strom weg und der hat nicht wieder eingeschalten.

            Anzeigen kann ich nicht sehen wenn die Tür zu ist, aber das sind nur LEDs die Schrift von hinten Beleuchten. Denke die gehen aus wenn die Tür geschlossen wird.
            NoFrost hat das Teil auch, kann auch sein das dafür der Lüfter immer Laufen muss und nicht wie von mir angenommen für die Umwälzung.

            Aber laut Datenblatt braucht das Teil insgesamt weniger Strom auf das ganze Jahr gesehen, wie das Alte und kleinere Einbaugerät vorher.
            Und nach meiner Beobachtung stimmt das auch.

            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33

            mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Jey CeeJ Jey Cee

              @mcm57 sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

              Wär auch blöd wenn ioBroker grad dann abstürzt ... Da sollte jedenfalls ein Fallback existieren.

              Das ist der Grund warum ich den Zwischenstecker wieder raus genommen habe, einmal Strom weg und der hat nicht wieder eingeschalten.

              Anzeigen kann ich nicht sehen wenn die Tür zu ist, aber das sind nur LEDs die Schrift von hinten Beleuchten. Denke die gehen aus wenn die Tür geschlossen wird.
              NoFrost hat das Teil auch, kann auch sein das dafür der Lüfter immer Laufen muss und nicht wie von mir angenommen für die Umwälzung.

              Aber laut Datenblatt braucht das Teil insgesamt weniger Strom auf das ganze Jahr gesehen, wie das Alte und kleinere Einbaugerät vorher.
              Und nach meiner Beobachtung stimmt das auch.

              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @jey-cee
              Meine Kühlgefrierkombi braucht auch definitiv weniger als mein Kablemodem, Netzwerkrouter, Switch usw. Nur das wenn ich zum Stromsparen das Netzwerkabschalte funktioniert das Einschlten nicht mehr :-)

              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
              Support Repositoryverwaltung.

              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

              LESEN - gute Forenbeitrage

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Jey CeeJ Jey Cee

                @mcm57 sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                Wär auch blöd wenn ioBroker grad dann abstürzt ... Da sollte jedenfalls ein Fallback existieren.

                Das ist der Grund warum ich den Zwischenstecker wieder raus genommen habe, einmal Strom weg und der hat nicht wieder eingeschalten.

                Anzeigen kann ich nicht sehen wenn die Tür zu ist, aber das sind nur LEDs die Schrift von hinten Beleuchten. Denke die gehen aus wenn die Tür geschlossen wird.
                NoFrost hat das Teil auch, kann auch sein das dafür der Lüfter immer Laufen muss und nicht wie von mir angenommen für die Umwälzung.

                Aber laut Datenblatt braucht das Teil insgesamt weniger Strom auf das ganze Jahr gesehen, wie das Alte und kleinere Einbaugerät vorher.
                Und nach meiner Beobachtung stimmt das auch.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #16

                @DReffects
                nachdem ich mir den Post von @mcm57 zu Gemüte geführt habe, hab ich mir deinen Startpost erst richtig durchgelesen, sorry ich hatte beim ersten mal nur die Überschrift (und das bei 65.000 Installationen!) und Windose gelesen.

                Mir kommen da in allen Punkten viele Fragen.
                z.B.: wie misst du denn den Stromverbrauch bisher. Da sind einige Positionen, die passen nicht so ganz in mein Bild. Ich habe mich auch vor gar nicht so langer Zeit nochmals auf die Suche nach Stromfressern begeben.
                Und im besonderen frage ich mich wie du bei festverdrahteten Geräten, auch bei dreiphasigen, an die Verbrauchswerte kommst.

                Zum anderen bin ich mir nicht sicher ob du -wenn diese Werte denn stimmen sollten- wirklich bewusst bist was das Abschalten für Folgen haben kann.

                So z.B. die Gastherme. Hier kann es dir passieren, dass bei unsachgemäßer Abschaltung die Gaszufuhr abgeregelt eird und in extremo vom Versorger freigeschaltet werden muss.

                Wenn das Induktionsfeld noch Strom zieht, kann es eine Zwangskühlung per Lüfter sein.

                Gefrierschrank hatte ich ja bereits.

                Wenn du ein OLED TV hast ist es auch keine gute Idee ihn nachts vom Strom zu nehmen, da nachts die automatische "Verschleißbehebung" stattfindet.

                Trockner, Waschmaschine und Spülmaschine brauchen bei mir nahezu 0W. lediglich der Backofen etwas wegen der LED Uhr

                hier jetzt die Vollanzeige
                Screenshot_20220910-192049_Firefox.jpg

                was mich bei der Suche (negativ) erstaunt hatte war der Sat-Multiswitch. Der zieht 22W 24/7. Werde mir demnächst einen 0Watt Switch zulegen. Bis dahin wird der Switch nachts nach dem TV abgestellt und erst am nächsten Nachmittag/Abend wieder an

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • Jey CeeJ Jey Cee

                  @da_Woody @Homoran: @DReffects hat schon recht die neuen Kühl- und Gefriergeräte haben einen Dauerhaften verbrauch. Auch meine neue LG Kühl-Gefrierkombi frisst ständig Strom.
                  Aber das liegt daran das die neueren Geräte ein anderes Kühlkonzept haben als die alten Geräte.
                  Alte Kombinationen haben Kühl- und Gefrierabteil gemeinsam gekühlt ohne die Temperatur zu Berücksichtigen.
                  Heute wird viel mit Temperaturzonen Gearbeitet und Aktiver Umwälzung, außerdem wird heute nach bedarf gekühlt und jeder Bereich separat.

                  Es dürfte also Kontraproduktiv sein die Geräte vom Strom zu trennen. Ganz davon abgesehen das es die Lebensdauer erheblich Reduzieren wird.

                  ba374910-96d4-487b-ac4b-e01826965383-grafik.png

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @jey-cee sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                  Auch meine neue LG Kühl-Gefrierkombi frisst ständig Strom.

                  ist der Chart nur die KG?
                  200W Spitze ist schon recht ambitioniert. wie gesagt bei mir ca.70W max, das aber nur sehr selten, dafür länger 0.
                  Kommt laut Datenblatt auf 156 kWh/a. ich liege etwa 20% drüber.
                  die neue Generation liegt bei etwa 129 kWh und das mit NoFrost. Aber wegen 27 kWh Stromsparen 1000€+ ausgeben ist nicht wirklich wirtschaftlich.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • D DReffects

                    @crunchip said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                    https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition

                    Danke dafür. Gibt's hier auch fertige Hyper-V Images? :)

                    man schaltet aber keine Kühlgeräte nach belieben ein/aus, die regeln sich doch automatisch

                    Möchte man meinen. Unsere Markengeräte von 2017 benötigen dennoch zwischen 8 und 12 Watt obwohl sie gar nicht Kühlen.
                    Ich möchte jetzt messen wie lange es dauert, bis die Innentemperatur um 2 grad ansteigt. Wenn das dann z.B. 8-10 Stunden dauert könnte eine Netztrennung spannend sein

                    Mit welcher Hardware (Wifi Steckdosen, Relais usw.) würdest Du das angehen? Mich erschlägen die 433 Seiten Suchergebnisse bei Amazon nach "Wifi Steckdose" gerade etwas...

                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @dreffects nuja, jetzt hast du jede menge meinungen von "erfahrenen" ioB nutzern bekommen. ich will und kann nicht auf alles nochmal eingehn. bringt auch nix.
                    wenn du für diverse geräte schlatbares magst, ich hab dafür shelly's im einsatz. die kann man auch so einstellen, daß nach stromausfall das relais automatisch wieder eingeschaltet wird. (eiskasten/tiefkühler)

                    gruß vom Woody
                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @jey-cee sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                      Auch meine neue LG Kühl-Gefrierkombi frisst ständig Strom.

                      ist der Chart nur die KG?
                      200W Spitze ist schon recht ambitioniert. wie gesagt bei mir ca.70W max, das aber nur sehr selten, dafür länger 0.
                      Kommt laut Datenblatt auf 156 kWh/a. ich liege etwa 20% drüber.
                      die neue Generation liegt bei etwa 129 kWh und das mit NoFrost. Aber wegen 27 kWh Stromsparen 1000€+ ausgeben ist nicht wirklich wirtschaftlich.

                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @homoran sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                      ist der Chart nur die KG?

                      Ja ist nur die KG. NoFrost nimmt wohl 190 Watt.

                      @homoran sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                      Kommt laut Datenblatt auf 156 kWh/a.

                      Nicht schlecht unsere KG kommt auf 172kWh.
                      Die besseren Geräte hätten Minimum 500€ mehr gekostet, sonst hätten wir uns Klasse B statt C geholt.

                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • da_WoodyD da_Woody

                        @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                        zwischen 8 und 12 Watt

                        das glaub ich dir erstmal nicht. das musst du erstmal beweisen.
                        wenn du die innentemp vom kühlkistel messen willst, dann hilt dir werder ioB, noch sonst ein übliches gerät im smarthome bereich.
                        tiefkühlkästen halten bei stromausfall ca. 24 stunden, aber dann sollte man fleisch nicht mehr verwenden.
                        also deine idea mit "spannend" ist mal grundsätzlich nicht gesund.

                        D Offline
                        D Offline
                        DReffects
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @da_woody said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                        das glaub ich dir erstmal nicht. das musst du erstmal beweisen.

                        Immer prima, jemanden einfach erst einmal der Lüge zu bezichtigen. :(

                        @Jey-Cee

                        Danke für den Hinweis. Dann setzt man gleich aufs richtige bzw. am besten supportete Pferd :)

                        @mcm57
                        Besten Dank :)

                        @Homoran

                        Die Energie die du glaubst "einzusparen", benötigst du hinterher wieder um herunterzukühlen, ist also eine Milchmädchenrechnung.

                        Klar wird die Energie benötigt. Aber darum geht's ja: das soll der Kühlschrank bzw. die Gefrierkombi eben dann tun, wenn gerade PV-Überschuss vorhanden ist :)

                        Auch die Temperatur zu messen ist nicht so einfach, da das Gefriergut ja seine Költe von -18°C erst einmal in den Kühlschrank abgibt bis beides um 2° angestiegen ist (und abschließend wieder retour)

                        Ich wollte hierfür ein Thermometer verwenden das im Gefriergut steckt.

                        @Jey-Cee

                        Danke für den Input. Aktive Umwälzung und solche Späße hat weder unser Kühlschrank noch der Gefrierschrank. Das sind jeweils "Basis-Modelle" ohne jeglichen Schnickschnack. Inwiefern reduziert sich die Lebensdauer des Geräts bei meinem Vorhaben?

                        @mcm57

                        Hab vielen Dank für deinen extrem ausführlichen und hilfreichen Beitrag :) <3

                        Ich hatte irgendwie damit spekuliert, dass es wie für Lampen-Stromkreise schaltbare Relais mit WiFi gibt, die ich hinter die Sicherung in den Sicherungskasten setzen kann.

                        Bitte klär aber vorab ob deine Lüftungsgeräte überhaupt durch Strom ein-/ausschalten steuerbar sind. Wie du einen PV Überschuss ermittels sprengt diesen Beitarg.

                        Ich hab das insofern getestet: Sicherung raus, Lüfter aus. Sicherung rein: Lüfter wieder an und auf selber Lüftereinstellung wie zuvor :)
                        Real-PV-Überschuss wird mittels CT Klemmen ermittelt.

                        Deine Ruhestromverbräuche kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Bist du sicher, dass das nicht die NoFrost Heizung gelaufen ist?

                        Hm eigentlich ziemlich. Am Gefrierschrank hängt seit ca. eineinhalb Jahren ein Messgerät, das hat Minimal-Werte protokolliert und die sind bei 6,3 Watt. Wenn ich dann und wann mal drauf schaue habe ich in der Regel irgendwas zwischen 8 und 9 Watt, wenn der Kompressor läuft 65 Watt.

                        HAMMER TIPP bezüglich des Ikea-Buttons. Genau das habe ich gesucht :)

                        Geschirrspüler <0,5 W,... Backrohr hat Uhr. Wenn ich den Strom trenne muss ich die Uhr stellen - verher geht Backrohr nicht etc. Ich glaube hier überschätzt du Sparpotenzial.

                        Freundliches Backrohr. Ich werde hier auf jeden fall vorab nochmal Einzelmessungen machen!

                        Ich sehe gegenwärtig ca. 800 Watt Grundlast im Haus. Davon kann ich einiges wie z.B. Medienserver, Licht usw. sehr direkt nachvollziehen. Bisherige Messungen basierten auf der Echtzeitanzeige der CT-Klemmen am Zähler und dann halt Küchensicherung oder Wohnzimmersicherung raus.

                        Runtergebrochen auf einzelne Geräte bin ich bis auf Ausnahmen noch nicht (gerade nicht die Küchendinger). Bevor ich hier Schalt-Steckdosen mit Energiemesser hole möchte ich mir sicher sein, dass ich auch das richtige System habe und nicht in 1-2 Jahren alles wieder tauschen muss weil irgend eine Cloud hops geht. :-)

                        Ob es dir Spass macht den Fernseher mit extra Knopf einzuschalten musst du selbst beurteilen.

                        Hauptverbraucher hier ist nicht zwingend der abgeschaltete Beamer ("abgeschaltet" heißt bei diesem Gerät Suspend-to-Ram und 9 Watt), sondern u.A. der Verstärker und Aktiver Subwoofer.
                        Ich hatte hier bislang so 20€ Funk-Steckdosen mit Fernbedienung, da ist nun aber eine von 4 defekt.
                        Und na ja... ich kenn mich ja selbst. Ich "vergesse" es leider zu oft, nachts da noch die Steckdosen abzuschalten. Daher der Wunsch dies zu automatisieren. Wenn länger als 10 min weniger als 40 Watt im Wohnzimmer: schalt alles ab.

                        Probier als erstes mal aus ob die Therme überhaupt schaltbar ist. Kann gut sein, dass sie bei Stromausfall - insbesondere wenn sie läuft - auf Störung geht.

                        War glücklicherweise bei den bisherigen Stromausfällen bislang nicht der Fall, ist aber ein definitiv wichtiger Hinweis. Sie hat allerdings auch einen mechanischen Abschaltknopf - es gibt da kein "Herunterfahren" o.Ä.

                        Zirkulationspumpe ist generell abgesteckt.
                        Ansonsten ist die Therme derzeit im Sommermodus, sprich nur Warmwasser. Das auch nur Mittags einmal kurz. Die Stromverbrauchs-Info kommt direkt aus der Hersteller-APP. Die Solarpumpe ist darin aber nicht berücksichtigt. An Regentagen ohne Warmwasser-Solar ist der Energieverbrauch identisch wie an Tagen mit maximalen Warmwasser-Solar.

                        Darum würde ich ja auch extrem gerne direkt an den jeweiligen Sicherungen eine Strommessung durchführen. Kennst du da was?

                        @Homoran
                        Danke für dein Feedback!

                        Ich habe momentan in der App der Zappi Wallbox Echtzeitwerte für den Hausverbrauch, die sich auch über die API Watt-Genau im Sekundentakt auslesen lassen. Die Messung erfolgt direkt am Zähler mit CT-Klemmen, ist also ziemlich exakt. Ich hatte hier einfach dann Nachts bei absoluter Grundlast die Sicherungen raus genommen und über 60 Sekunden einen Mittelwert über die Reduktion ermittelt.

                        Trockner, Waschmaschine und Spülmaschine brauchen bei mir nahezu 0W

                        Trockner liegt bei 3,8W, Waschmaschine bei 3,2W - wenn sie auf "Aus" Stellung gestellt werden 0 Watt. Hier halt aber ähnliches Problem wie beim TV: Das tatsächliche Ausschalten machen wir halt einfach oft nicht. 7 Watt verursachen pro Jahr ca. 22€ Stromkosten. Wenn ich das also mit einer 10€ smarten Steckdose gelöst bekomme... ;-)

                        @da_Woody

                        ich hab dafür shelly's im einsatz. die kann man auch so einstellen, daß nach stromausfall das relais automatisch wieder eingeschaltet wird. (eiskasten/tiefkühler)

                        Danke für den tipp :)

                        Was wäre hier nun der preiswerteste Einstieg in Sachen schaltbarer Steckdose ohne Cloud mit und ohne Leistungsmessung?

                        crunchipC Jey CeeJ da_WoodyD David G.D 4 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • D DReffects

                          @da_woody said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                          das glaub ich dir erstmal nicht. das musst du erstmal beweisen.

                          Immer prima, jemanden einfach erst einmal der Lüge zu bezichtigen. :(

                          @Jey-Cee

                          Danke für den Hinweis. Dann setzt man gleich aufs richtige bzw. am besten supportete Pferd :)

                          @mcm57
                          Besten Dank :)

                          @Homoran

                          Die Energie die du glaubst "einzusparen", benötigst du hinterher wieder um herunterzukühlen, ist also eine Milchmädchenrechnung.

                          Klar wird die Energie benötigt. Aber darum geht's ja: das soll der Kühlschrank bzw. die Gefrierkombi eben dann tun, wenn gerade PV-Überschuss vorhanden ist :)

                          Auch die Temperatur zu messen ist nicht so einfach, da das Gefriergut ja seine Költe von -18°C erst einmal in den Kühlschrank abgibt bis beides um 2° angestiegen ist (und abschließend wieder retour)

                          Ich wollte hierfür ein Thermometer verwenden das im Gefriergut steckt.

                          @Jey-Cee

                          Danke für den Input. Aktive Umwälzung und solche Späße hat weder unser Kühlschrank noch der Gefrierschrank. Das sind jeweils "Basis-Modelle" ohne jeglichen Schnickschnack. Inwiefern reduziert sich die Lebensdauer des Geräts bei meinem Vorhaben?

                          @mcm57

                          Hab vielen Dank für deinen extrem ausführlichen und hilfreichen Beitrag :) <3

                          Ich hatte irgendwie damit spekuliert, dass es wie für Lampen-Stromkreise schaltbare Relais mit WiFi gibt, die ich hinter die Sicherung in den Sicherungskasten setzen kann.

                          Bitte klär aber vorab ob deine Lüftungsgeräte überhaupt durch Strom ein-/ausschalten steuerbar sind. Wie du einen PV Überschuss ermittels sprengt diesen Beitarg.

                          Ich hab das insofern getestet: Sicherung raus, Lüfter aus. Sicherung rein: Lüfter wieder an und auf selber Lüftereinstellung wie zuvor :)
                          Real-PV-Überschuss wird mittels CT Klemmen ermittelt.

                          Deine Ruhestromverbräuche kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Bist du sicher, dass das nicht die NoFrost Heizung gelaufen ist?

                          Hm eigentlich ziemlich. Am Gefrierschrank hängt seit ca. eineinhalb Jahren ein Messgerät, das hat Minimal-Werte protokolliert und die sind bei 6,3 Watt. Wenn ich dann und wann mal drauf schaue habe ich in der Regel irgendwas zwischen 8 und 9 Watt, wenn der Kompressor läuft 65 Watt.

                          HAMMER TIPP bezüglich des Ikea-Buttons. Genau das habe ich gesucht :)

                          Geschirrspüler <0,5 W,... Backrohr hat Uhr. Wenn ich den Strom trenne muss ich die Uhr stellen - verher geht Backrohr nicht etc. Ich glaube hier überschätzt du Sparpotenzial.

                          Freundliches Backrohr. Ich werde hier auf jeden fall vorab nochmal Einzelmessungen machen!

                          Ich sehe gegenwärtig ca. 800 Watt Grundlast im Haus. Davon kann ich einiges wie z.B. Medienserver, Licht usw. sehr direkt nachvollziehen. Bisherige Messungen basierten auf der Echtzeitanzeige der CT-Klemmen am Zähler und dann halt Küchensicherung oder Wohnzimmersicherung raus.

                          Runtergebrochen auf einzelne Geräte bin ich bis auf Ausnahmen noch nicht (gerade nicht die Küchendinger). Bevor ich hier Schalt-Steckdosen mit Energiemesser hole möchte ich mir sicher sein, dass ich auch das richtige System habe und nicht in 1-2 Jahren alles wieder tauschen muss weil irgend eine Cloud hops geht. :-)

                          Ob es dir Spass macht den Fernseher mit extra Knopf einzuschalten musst du selbst beurteilen.

                          Hauptverbraucher hier ist nicht zwingend der abgeschaltete Beamer ("abgeschaltet" heißt bei diesem Gerät Suspend-to-Ram und 9 Watt), sondern u.A. der Verstärker und Aktiver Subwoofer.
                          Ich hatte hier bislang so 20€ Funk-Steckdosen mit Fernbedienung, da ist nun aber eine von 4 defekt.
                          Und na ja... ich kenn mich ja selbst. Ich "vergesse" es leider zu oft, nachts da noch die Steckdosen abzuschalten. Daher der Wunsch dies zu automatisieren. Wenn länger als 10 min weniger als 40 Watt im Wohnzimmer: schalt alles ab.

                          Probier als erstes mal aus ob die Therme überhaupt schaltbar ist. Kann gut sein, dass sie bei Stromausfall - insbesondere wenn sie läuft - auf Störung geht.

                          War glücklicherweise bei den bisherigen Stromausfällen bislang nicht der Fall, ist aber ein definitiv wichtiger Hinweis. Sie hat allerdings auch einen mechanischen Abschaltknopf - es gibt da kein "Herunterfahren" o.Ä.

                          Zirkulationspumpe ist generell abgesteckt.
                          Ansonsten ist die Therme derzeit im Sommermodus, sprich nur Warmwasser. Das auch nur Mittags einmal kurz. Die Stromverbrauchs-Info kommt direkt aus der Hersteller-APP. Die Solarpumpe ist darin aber nicht berücksichtigt. An Regentagen ohne Warmwasser-Solar ist der Energieverbrauch identisch wie an Tagen mit maximalen Warmwasser-Solar.

                          Darum würde ich ja auch extrem gerne direkt an den jeweiligen Sicherungen eine Strommessung durchführen. Kennst du da was?

                          @Homoran
                          Danke für dein Feedback!

                          Ich habe momentan in der App der Zappi Wallbox Echtzeitwerte für den Hausverbrauch, die sich auch über die API Watt-Genau im Sekundentakt auslesen lassen. Die Messung erfolgt direkt am Zähler mit CT-Klemmen, ist also ziemlich exakt. Ich hatte hier einfach dann Nachts bei absoluter Grundlast die Sicherungen raus genommen und über 60 Sekunden einen Mittelwert über die Reduktion ermittelt.

                          Trockner, Waschmaschine und Spülmaschine brauchen bei mir nahezu 0W

                          Trockner liegt bei 3,8W, Waschmaschine bei 3,2W - wenn sie auf "Aus" Stellung gestellt werden 0 Watt. Hier halt aber ähnliches Problem wie beim TV: Das tatsächliche Ausschalten machen wir halt einfach oft nicht. 7 Watt verursachen pro Jahr ca. 22€ Stromkosten. Wenn ich das also mit einer 10€ smarten Steckdose gelöst bekomme... ;-)

                          @da_Woody

                          ich hab dafür shelly's im einsatz. die kann man auch so einstellen, daß nach stromausfall das relais automatisch wieder eingeschaltet wird. (eiskasten/tiefkühler)

                          Danke für den tipp :)

                          Was wäre hier nun der preiswerteste Einstieg in Sachen schaltbarer Steckdose ohne Cloud mit und ohne Leistungsmessung?

                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          crunchip
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                          #21

                          @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                          Inwiefern reduziert sich die Lebensdauer des Geräts bei meinem Vorhaben?

                          Zitat
                          Geräte der Effizienzklasse A besitzen meistens einen leistungsgeregelten Kompressor (Motor mit Phasenanschittsteuerung).

                          Der Grund ist, dass der Kühl-Wirkungsgrad sinkt, wenn der Kondensator auf der Rückseite warm wird (hohe Temperaturdifferenz). Deshalb betreibt man den Kompressor wenn möglich mit geringerer Leistung.

                          Wenn der Kompressor ein paar Stunden abgeschaltet bleibt, wird beim nächsten Einschalten wieder ein paar Grad heruntergekühlt, dazu läuft der Kompressor dann mit voller Leistung, die Kondensator auf der Rückseite wird sehr warm und der Kühlwirkungsgrad ist geringer.

                          Außerdem verbraucht die Zeitschaltuhr ständig Energie.

                          und generell vertragen es manch Geräte nicht, sie einfach vom Strom zu nehmen, z.b TV/Beamer/Verstärker/Subwoofer...

                          @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                          ca. 800 Watt Grundlast im Haus

                          was läuft denn da bitte alles?

                          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            Der iobroker ist sehr integrativ - neben der Hardware - und auch wenn Visualisierung nicht so wichtig ist - würde ich gerade bei Deiner Zielsetzung darauf achten, dass Du die richtige Logikmaschine verwendest. Erst dadurch wird ein System ja intelligent.

                            Du musst halt entscheiden, ob Du die Abläufe und die Logik mehr programmieren willst oder grafisch darstellen willst. Falls Du letzteres bevorzugst - dann solltest Du in jedem Fall das richtige Tool verwenden. ;)

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D DReffects

                              @da_woody said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                              das glaub ich dir erstmal nicht. das musst du erstmal beweisen.

                              Immer prima, jemanden einfach erst einmal der Lüge zu bezichtigen. :(

                              @Jey-Cee

                              Danke für den Hinweis. Dann setzt man gleich aufs richtige bzw. am besten supportete Pferd :)

                              @mcm57
                              Besten Dank :)

                              @Homoran

                              Die Energie die du glaubst "einzusparen", benötigst du hinterher wieder um herunterzukühlen, ist also eine Milchmädchenrechnung.

                              Klar wird die Energie benötigt. Aber darum geht's ja: das soll der Kühlschrank bzw. die Gefrierkombi eben dann tun, wenn gerade PV-Überschuss vorhanden ist :)

                              Auch die Temperatur zu messen ist nicht so einfach, da das Gefriergut ja seine Költe von -18°C erst einmal in den Kühlschrank abgibt bis beides um 2° angestiegen ist (und abschließend wieder retour)

                              Ich wollte hierfür ein Thermometer verwenden das im Gefriergut steckt.

                              @Jey-Cee

                              Danke für den Input. Aktive Umwälzung und solche Späße hat weder unser Kühlschrank noch der Gefrierschrank. Das sind jeweils "Basis-Modelle" ohne jeglichen Schnickschnack. Inwiefern reduziert sich die Lebensdauer des Geräts bei meinem Vorhaben?

                              @mcm57

                              Hab vielen Dank für deinen extrem ausführlichen und hilfreichen Beitrag :) <3

                              Ich hatte irgendwie damit spekuliert, dass es wie für Lampen-Stromkreise schaltbare Relais mit WiFi gibt, die ich hinter die Sicherung in den Sicherungskasten setzen kann.

                              Bitte klär aber vorab ob deine Lüftungsgeräte überhaupt durch Strom ein-/ausschalten steuerbar sind. Wie du einen PV Überschuss ermittels sprengt diesen Beitarg.

                              Ich hab das insofern getestet: Sicherung raus, Lüfter aus. Sicherung rein: Lüfter wieder an und auf selber Lüftereinstellung wie zuvor :)
                              Real-PV-Überschuss wird mittels CT Klemmen ermittelt.

                              Deine Ruhestromverbräuche kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Bist du sicher, dass das nicht die NoFrost Heizung gelaufen ist?

                              Hm eigentlich ziemlich. Am Gefrierschrank hängt seit ca. eineinhalb Jahren ein Messgerät, das hat Minimal-Werte protokolliert und die sind bei 6,3 Watt. Wenn ich dann und wann mal drauf schaue habe ich in der Regel irgendwas zwischen 8 und 9 Watt, wenn der Kompressor läuft 65 Watt.

                              HAMMER TIPP bezüglich des Ikea-Buttons. Genau das habe ich gesucht :)

                              Geschirrspüler <0,5 W,... Backrohr hat Uhr. Wenn ich den Strom trenne muss ich die Uhr stellen - verher geht Backrohr nicht etc. Ich glaube hier überschätzt du Sparpotenzial.

                              Freundliches Backrohr. Ich werde hier auf jeden fall vorab nochmal Einzelmessungen machen!

                              Ich sehe gegenwärtig ca. 800 Watt Grundlast im Haus. Davon kann ich einiges wie z.B. Medienserver, Licht usw. sehr direkt nachvollziehen. Bisherige Messungen basierten auf der Echtzeitanzeige der CT-Klemmen am Zähler und dann halt Küchensicherung oder Wohnzimmersicherung raus.

                              Runtergebrochen auf einzelne Geräte bin ich bis auf Ausnahmen noch nicht (gerade nicht die Küchendinger). Bevor ich hier Schalt-Steckdosen mit Energiemesser hole möchte ich mir sicher sein, dass ich auch das richtige System habe und nicht in 1-2 Jahren alles wieder tauschen muss weil irgend eine Cloud hops geht. :-)

                              Ob es dir Spass macht den Fernseher mit extra Knopf einzuschalten musst du selbst beurteilen.

                              Hauptverbraucher hier ist nicht zwingend der abgeschaltete Beamer ("abgeschaltet" heißt bei diesem Gerät Suspend-to-Ram und 9 Watt), sondern u.A. der Verstärker und Aktiver Subwoofer.
                              Ich hatte hier bislang so 20€ Funk-Steckdosen mit Fernbedienung, da ist nun aber eine von 4 defekt.
                              Und na ja... ich kenn mich ja selbst. Ich "vergesse" es leider zu oft, nachts da noch die Steckdosen abzuschalten. Daher der Wunsch dies zu automatisieren. Wenn länger als 10 min weniger als 40 Watt im Wohnzimmer: schalt alles ab.

                              Probier als erstes mal aus ob die Therme überhaupt schaltbar ist. Kann gut sein, dass sie bei Stromausfall - insbesondere wenn sie läuft - auf Störung geht.

                              War glücklicherweise bei den bisherigen Stromausfällen bislang nicht der Fall, ist aber ein definitiv wichtiger Hinweis. Sie hat allerdings auch einen mechanischen Abschaltknopf - es gibt da kein "Herunterfahren" o.Ä.

                              Zirkulationspumpe ist generell abgesteckt.
                              Ansonsten ist die Therme derzeit im Sommermodus, sprich nur Warmwasser. Das auch nur Mittags einmal kurz. Die Stromverbrauchs-Info kommt direkt aus der Hersteller-APP. Die Solarpumpe ist darin aber nicht berücksichtigt. An Regentagen ohne Warmwasser-Solar ist der Energieverbrauch identisch wie an Tagen mit maximalen Warmwasser-Solar.

                              Darum würde ich ja auch extrem gerne direkt an den jeweiligen Sicherungen eine Strommessung durchführen. Kennst du da was?

                              @Homoran
                              Danke für dein Feedback!

                              Ich habe momentan in der App der Zappi Wallbox Echtzeitwerte für den Hausverbrauch, die sich auch über die API Watt-Genau im Sekundentakt auslesen lassen. Die Messung erfolgt direkt am Zähler mit CT-Klemmen, ist also ziemlich exakt. Ich hatte hier einfach dann Nachts bei absoluter Grundlast die Sicherungen raus genommen und über 60 Sekunden einen Mittelwert über die Reduktion ermittelt.

                              Trockner, Waschmaschine und Spülmaschine brauchen bei mir nahezu 0W

                              Trockner liegt bei 3,8W, Waschmaschine bei 3,2W - wenn sie auf "Aus" Stellung gestellt werden 0 Watt. Hier halt aber ähnliches Problem wie beim TV: Das tatsächliche Ausschalten machen wir halt einfach oft nicht. 7 Watt verursachen pro Jahr ca. 22€ Stromkosten. Wenn ich das also mit einer 10€ smarten Steckdose gelöst bekomme... ;-)

                              @da_Woody

                              ich hab dafür shelly's im einsatz. die kann man auch so einstellen, daß nach stromausfall das relais automatisch wieder eingeschaltet wird. (eiskasten/tiefkühler)

                              Danke für den tipp :)

                              Was wäre hier nun der preiswerteste Einstieg in Sachen schaltbarer Steckdose ohne Cloud mit und ohne Leistungsmessung?

                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                              Danke für den Input. Aktive Umwälzung und solche Späße hat weder unser Kühlschrank noch der Gefrierschrank. Das sind jeweils "Basis-Modelle" ohne jeglichen Schnickschnack. Inwiefern reduziert sich die Lebensdauer des Geräts bei meinem Vorhaben?

                              Die Einschaltströme sind für viele Elektronische Bauteile nicht so gut, ein Kühlschrank ist dafür ausgelegt Dauerhaft mit dem Strom verbunden zu sein. Entsprechend sind auch die Bauteile ausgelegt.
                              Bei jedem Einschalten werden die Bauteile mehr belastet und können auch Kaputt gehen.

                              Das andere ist der Kompressor: Der hat eine Nennbetriebsart (irgendwas zwischen S3 und S9) und du läufst Gefahr mit deiner eigenen Steuerung ihn zu Überlasten. Das wird ihn nicht gleich Kaputt machen, aber führt zu höherem Verschleiß.
                              Oder er hat entsprechenden Überlastschutz und die Temperaturen werden nicht mehr erreicht.

                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • D DReffects

                                @da_woody said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                das glaub ich dir erstmal nicht. das musst du erstmal beweisen.

                                Immer prima, jemanden einfach erst einmal der Lüge zu bezichtigen. :(

                                @Jey-Cee

                                Danke für den Hinweis. Dann setzt man gleich aufs richtige bzw. am besten supportete Pferd :)

                                @mcm57
                                Besten Dank :)

                                @Homoran

                                Die Energie die du glaubst "einzusparen", benötigst du hinterher wieder um herunterzukühlen, ist also eine Milchmädchenrechnung.

                                Klar wird die Energie benötigt. Aber darum geht's ja: das soll der Kühlschrank bzw. die Gefrierkombi eben dann tun, wenn gerade PV-Überschuss vorhanden ist :)

                                Auch die Temperatur zu messen ist nicht so einfach, da das Gefriergut ja seine Költe von -18°C erst einmal in den Kühlschrank abgibt bis beides um 2° angestiegen ist (und abschließend wieder retour)

                                Ich wollte hierfür ein Thermometer verwenden das im Gefriergut steckt.

                                @Jey-Cee

                                Danke für den Input. Aktive Umwälzung und solche Späße hat weder unser Kühlschrank noch der Gefrierschrank. Das sind jeweils "Basis-Modelle" ohne jeglichen Schnickschnack. Inwiefern reduziert sich die Lebensdauer des Geräts bei meinem Vorhaben?

                                @mcm57

                                Hab vielen Dank für deinen extrem ausführlichen und hilfreichen Beitrag :) <3

                                Ich hatte irgendwie damit spekuliert, dass es wie für Lampen-Stromkreise schaltbare Relais mit WiFi gibt, die ich hinter die Sicherung in den Sicherungskasten setzen kann.

                                Bitte klär aber vorab ob deine Lüftungsgeräte überhaupt durch Strom ein-/ausschalten steuerbar sind. Wie du einen PV Überschuss ermittels sprengt diesen Beitarg.

                                Ich hab das insofern getestet: Sicherung raus, Lüfter aus. Sicherung rein: Lüfter wieder an und auf selber Lüftereinstellung wie zuvor :)
                                Real-PV-Überschuss wird mittels CT Klemmen ermittelt.

                                Deine Ruhestromverbräuche kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Bist du sicher, dass das nicht die NoFrost Heizung gelaufen ist?

                                Hm eigentlich ziemlich. Am Gefrierschrank hängt seit ca. eineinhalb Jahren ein Messgerät, das hat Minimal-Werte protokolliert und die sind bei 6,3 Watt. Wenn ich dann und wann mal drauf schaue habe ich in der Regel irgendwas zwischen 8 und 9 Watt, wenn der Kompressor läuft 65 Watt.

                                HAMMER TIPP bezüglich des Ikea-Buttons. Genau das habe ich gesucht :)

                                Geschirrspüler <0,5 W,... Backrohr hat Uhr. Wenn ich den Strom trenne muss ich die Uhr stellen - verher geht Backrohr nicht etc. Ich glaube hier überschätzt du Sparpotenzial.

                                Freundliches Backrohr. Ich werde hier auf jeden fall vorab nochmal Einzelmessungen machen!

                                Ich sehe gegenwärtig ca. 800 Watt Grundlast im Haus. Davon kann ich einiges wie z.B. Medienserver, Licht usw. sehr direkt nachvollziehen. Bisherige Messungen basierten auf der Echtzeitanzeige der CT-Klemmen am Zähler und dann halt Küchensicherung oder Wohnzimmersicherung raus.

                                Runtergebrochen auf einzelne Geräte bin ich bis auf Ausnahmen noch nicht (gerade nicht die Küchendinger). Bevor ich hier Schalt-Steckdosen mit Energiemesser hole möchte ich mir sicher sein, dass ich auch das richtige System habe und nicht in 1-2 Jahren alles wieder tauschen muss weil irgend eine Cloud hops geht. :-)

                                Ob es dir Spass macht den Fernseher mit extra Knopf einzuschalten musst du selbst beurteilen.

                                Hauptverbraucher hier ist nicht zwingend der abgeschaltete Beamer ("abgeschaltet" heißt bei diesem Gerät Suspend-to-Ram und 9 Watt), sondern u.A. der Verstärker und Aktiver Subwoofer.
                                Ich hatte hier bislang so 20€ Funk-Steckdosen mit Fernbedienung, da ist nun aber eine von 4 defekt.
                                Und na ja... ich kenn mich ja selbst. Ich "vergesse" es leider zu oft, nachts da noch die Steckdosen abzuschalten. Daher der Wunsch dies zu automatisieren. Wenn länger als 10 min weniger als 40 Watt im Wohnzimmer: schalt alles ab.

                                Probier als erstes mal aus ob die Therme überhaupt schaltbar ist. Kann gut sein, dass sie bei Stromausfall - insbesondere wenn sie läuft - auf Störung geht.

                                War glücklicherweise bei den bisherigen Stromausfällen bislang nicht der Fall, ist aber ein definitiv wichtiger Hinweis. Sie hat allerdings auch einen mechanischen Abschaltknopf - es gibt da kein "Herunterfahren" o.Ä.

                                Zirkulationspumpe ist generell abgesteckt.
                                Ansonsten ist die Therme derzeit im Sommermodus, sprich nur Warmwasser. Das auch nur Mittags einmal kurz. Die Stromverbrauchs-Info kommt direkt aus der Hersteller-APP. Die Solarpumpe ist darin aber nicht berücksichtigt. An Regentagen ohne Warmwasser-Solar ist der Energieverbrauch identisch wie an Tagen mit maximalen Warmwasser-Solar.

                                Darum würde ich ja auch extrem gerne direkt an den jeweiligen Sicherungen eine Strommessung durchführen. Kennst du da was?

                                @Homoran
                                Danke für dein Feedback!

                                Ich habe momentan in der App der Zappi Wallbox Echtzeitwerte für den Hausverbrauch, die sich auch über die API Watt-Genau im Sekundentakt auslesen lassen. Die Messung erfolgt direkt am Zähler mit CT-Klemmen, ist also ziemlich exakt. Ich hatte hier einfach dann Nachts bei absoluter Grundlast die Sicherungen raus genommen und über 60 Sekunden einen Mittelwert über die Reduktion ermittelt.

                                Trockner, Waschmaschine und Spülmaschine brauchen bei mir nahezu 0W

                                Trockner liegt bei 3,8W, Waschmaschine bei 3,2W - wenn sie auf "Aus" Stellung gestellt werden 0 Watt. Hier halt aber ähnliches Problem wie beim TV: Das tatsächliche Ausschalten machen wir halt einfach oft nicht. 7 Watt verursachen pro Jahr ca. 22€ Stromkosten. Wenn ich das also mit einer 10€ smarten Steckdose gelöst bekomme... ;-)

                                @da_Woody

                                ich hab dafür shelly's im einsatz. die kann man auch so einstellen, daß nach stromausfall das relais automatisch wieder eingeschaltet wird. (eiskasten/tiefkühler)

                                Danke für den tipp :)

                                Was wäre hier nun der preiswerteste Einstieg in Sachen schaltbarer Steckdose ohne Cloud mit und ohne Leistungsmessung?

                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                Immer prima, jemanden einfach erst einmal der Lüge zu bezichtigen.

                                also für mich ist zwischen nicht glauben und jemanden als lügner zu bezeichnen schon ein unterschied. aber gut, anyway. :)

                                Was wäre hier nun der preiswerteste Einstieg in Sachen schaltbarer Steckdose ohne Cloud mit und ohne Leistungsmessung?

                                schau dich um im Shelly Shop. nähere infos zu den geräten findest du im Shelly Support Forum im dortigen lexikon.
                                shelly hat zwar eine cloud, benutzen muss man die aber nicht. ich verwende sie als backup, sollte der server mit ioB abschmieren.

                                gruß vom Woody
                                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • da_WoodyD da_Woody

                                  @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                  Immer prima, jemanden einfach erst einmal der Lüge zu bezichtigen.

                                  also für mich ist zwischen nicht glauben und jemanden als lügner zu bezeichnen schon ein unterschied. aber gut, anyway. :)

                                  Was wäre hier nun der preiswerteste Einstieg in Sachen schaltbarer Steckdose ohne Cloud mit und ohne Leistungsmessung?

                                  schau dich um im Shelly Shop. nähere infos zu den geräten findest du im Shelly Support Forum im dortigen lexikon.
                                  shelly hat zwar eine cloud, benutzen muss man die aber nicht. ich verwende sie als backup, sollte der server mit ioB abschmieren.

                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  Vorab
                                  Es gibt sicher zug steckdosen mit Messfunktion.

                                  Ich verwende Shelly Plug u Shelly Plug S
                                  S gebt bis max 2kW u ist sehr kompakt.

                                  Plug ohne S geht bis 3kW. Waschmascine Trockner etc solltest an plug ohne s hängen.

                                  Die Shellies sind vie wlan erreichbar u haben alle eine Messfunktion.

                                  Im Sicherungskadten kannst du zB shelly EM einbauen. ABER JEDER Eingriff im Sicherungsverteiler ist nur was für den Fachmann. Für einegut Messung musst du Strom u Spannung messen. Reine Strommesszange ist da zu ungenau.

                                  Schütze hab ich für Lüftung angegeben da zwar zB Shellies auch dirkt schalten können. Aber bei entsprechender Leistung bzw induktiver Last sind die Mini Relais schnell mal defekt.

                                  Und noch was
                                  Bei allen Messungen beachte den Leistungsfaktor wenn du keine ohmsche Last hast ( und ausser bei Backrohr, Heizung, etc hast du die nicht) Shelly EM sollze Leistungsfaktor berücksichtigen. Shelly PM tut es nicht.

                                  800W sind m E sehr vuel. Ausser du hast 2000m2 Villa.

                                  Warum deine Therme so viel verbraucht frag mal beim Hersteller an. Das ist so nicht einleuchtend.

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #26

                                    @DReffects
                                    ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. ist am Handy auch nicht soooo einfach. Wird ggf. etwas unstrukturiert. ;-)

                                    Ich habe da immer noch etwas Bauchschmerzen mit der Messgenauigkeit deiner Methode, besonders im unteren Bereich.
                                    Das werte ich als deutliches Indiz.

                                    @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                    Trockner liegt bei 3,8W, Waschmaschine bei 3,2W - wenn sie auf "Aus" Stellung gestellt werden 0 Watt

                                    Wir haben gerade unsere Waschmaschine nach 18 Jahren tauschen müssen. Auch die alte hatte einen Standby-Wert von deutlich unter 1W.

                                    @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                    Was wäre hier nun der preiswerteste Einstieg in Sachen schaltbarer Steckdose ohne Cloud mit und ohne Leistungsmessung?

                                    leider nicht preiswert aber sehr exakt: ich nutze HomeMatic und HmIP.


                                    @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                    Ich wollte hierfür ein Thermometer verwenden das im Gefriergut steckt.

                                    Da ist der Effekt umgekehrt zu sehen: Bis die Kerntemperatur messbar abgesunken ist, ist an der Oberfläche schon lange Salmonellengefahr.

                                    Was die "StromAus-Regelung" anrichten kann hat @Jey-Cee schon deutlich gemacht, da kommt ggf. noch Schaden am Kompressor dazu wenn dieser zu oft / zum falschen Timing "geschaltet" wird.


                                    Was deine Grundlast angeht ist diese schon happig.
                                    ich hatte bis April auch 450W, im Winter mit der Heizung sogar 550W.

                                    Allerdings hatte ich beteits vor Jahren angefangen nach Stromfressern zu suchen, als ich feststellte dass mein Pioneer AV Receiver sich 22W Standby genehmigte.
                                    Mittlerweile zieht mein AV Zentrum mit 65" OLED, aktivem Sub, diversen Geräten incl. 8 Port Switch, gerade mal 16W total.

                                    Aber es gibt Stolperfallen. So zieht der Sony Tv 22 (bis 50)Watt im Standby, sobald er eine Netzwerkverbindung hat. Nur das Netzwerkkabel abziehen hilft um den Standby auf <1W zu bringen


                                    Auch die Netzwerkinfrastruktur frisst gewaltig. Ein NAS ohne Deep Sleep zog bei mir 50W. 4 Unifi APs im Haus, diverse Switche per Daisychaining summieren sich auch.

                                    Trotz allem bin ich im Moment bei ~250W Grundlast

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • D DReffects

                                      @da_woody said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                      das glaub ich dir erstmal nicht. das musst du erstmal beweisen.

                                      Immer prima, jemanden einfach erst einmal der Lüge zu bezichtigen. :(

                                      @Jey-Cee

                                      Danke für den Hinweis. Dann setzt man gleich aufs richtige bzw. am besten supportete Pferd :)

                                      @mcm57
                                      Besten Dank :)

                                      @Homoran

                                      Die Energie die du glaubst "einzusparen", benötigst du hinterher wieder um herunterzukühlen, ist also eine Milchmädchenrechnung.

                                      Klar wird die Energie benötigt. Aber darum geht's ja: das soll der Kühlschrank bzw. die Gefrierkombi eben dann tun, wenn gerade PV-Überschuss vorhanden ist :)

                                      Auch die Temperatur zu messen ist nicht so einfach, da das Gefriergut ja seine Költe von -18°C erst einmal in den Kühlschrank abgibt bis beides um 2° angestiegen ist (und abschließend wieder retour)

                                      Ich wollte hierfür ein Thermometer verwenden das im Gefriergut steckt.

                                      @Jey-Cee

                                      Danke für den Input. Aktive Umwälzung und solche Späße hat weder unser Kühlschrank noch der Gefrierschrank. Das sind jeweils "Basis-Modelle" ohne jeglichen Schnickschnack. Inwiefern reduziert sich die Lebensdauer des Geräts bei meinem Vorhaben?

                                      @mcm57

                                      Hab vielen Dank für deinen extrem ausführlichen und hilfreichen Beitrag :) <3

                                      Ich hatte irgendwie damit spekuliert, dass es wie für Lampen-Stromkreise schaltbare Relais mit WiFi gibt, die ich hinter die Sicherung in den Sicherungskasten setzen kann.

                                      Bitte klär aber vorab ob deine Lüftungsgeräte überhaupt durch Strom ein-/ausschalten steuerbar sind. Wie du einen PV Überschuss ermittels sprengt diesen Beitarg.

                                      Ich hab das insofern getestet: Sicherung raus, Lüfter aus. Sicherung rein: Lüfter wieder an und auf selber Lüftereinstellung wie zuvor :)
                                      Real-PV-Überschuss wird mittels CT Klemmen ermittelt.

                                      Deine Ruhestromverbräuche kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Bist du sicher, dass das nicht die NoFrost Heizung gelaufen ist?

                                      Hm eigentlich ziemlich. Am Gefrierschrank hängt seit ca. eineinhalb Jahren ein Messgerät, das hat Minimal-Werte protokolliert und die sind bei 6,3 Watt. Wenn ich dann und wann mal drauf schaue habe ich in der Regel irgendwas zwischen 8 und 9 Watt, wenn der Kompressor läuft 65 Watt.

                                      HAMMER TIPP bezüglich des Ikea-Buttons. Genau das habe ich gesucht :)

                                      Geschirrspüler <0,5 W,... Backrohr hat Uhr. Wenn ich den Strom trenne muss ich die Uhr stellen - verher geht Backrohr nicht etc. Ich glaube hier überschätzt du Sparpotenzial.

                                      Freundliches Backrohr. Ich werde hier auf jeden fall vorab nochmal Einzelmessungen machen!

                                      Ich sehe gegenwärtig ca. 800 Watt Grundlast im Haus. Davon kann ich einiges wie z.B. Medienserver, Licht usw. sehr direkt nachvollziehen. Bisherige Messungen basierten auf der Echtzeitanzeige der CT-Klemmen am Zähler und dann halt Küchensicherung oder Wohnzimmersicherung raus.

                                      Runtergebrochen auf einzelne Geräte bin ich bis auf Ausnahmen noch nicht (gerade nicht die Küchendinger). Bevor ich hier Schalt-Steckdosen mit Energiemesser hole möchte ich mir sicher sein, dass ich auch das richtige System habe und nicht in 1-2 Jahren alles wieder tauschen muss weil irgend eine Cloud hops geht. :-)

                                      Ob es dir Spass macht den Fernseher mit extra Knopf einzuschalten musst du selbst beurteilen.

                                      Hauptverbraucher hier ist nicht zwingend der abgeschaltete Beamer ("abgeschaltet" heißt bei diesem Gerät Suspend-to-Ram und 9 Watt), sondern u.A. der Verstärker und Aktiver Subwoofer.
                                      Ich hatte hier bislang so 20€ Funk-Steckdosen mit Fernbedienung, da ist nun aber eine von 4 defekt.
                                      Und na ja... ich kenn mich ja selbst. Ich "vergesse" es leider zu oft, nachts da noch die Steckdosen abzuschalten. Daher der Wunsch dies zu automatisieren. Wenn länger als 10 min weniger als 40 Watt im Wohnzimmer: schalt alles ab.

                                      Probier als erstes mal aus ob die Therme überhaupt schaltbar ist. Kann gut sein, dass sie bei Stromausfall - insbesondere wenn sie läuft - auf Störung geht.

                                      War glücklicherweise bei den bisherigen Stromausfällen bislang nicht der Fall, ist aber ein definitiv wichtiger Hinweis. Sie hat allerdings auch einen mechanischen Abschaltknopf - es gibt da kein "Herunterfahren" o.Ä.

                                      Zirkulationspumpe ist generell abgesteckt.
                                      Ansonsten ist die Therme derzeit im Sommermodus, sprich nur Warmwasser. Das auch nur Mittags einmal kurz. Die Stromverbrauchs-Info kommt direkt aus der Hersteller-APP. Die Solarpumpe ist darin aber nicht berücksichtigt. An Regentagen ohne Warmwasser-Solar ist der Energieverbrauch identisch wie an Tagen mit maximalen Warmwasser-Solar.

                                      Darum würde ich ja auch extrem gerne direkt an den jeweiligen Sicherungen eine Strommessung durchführen. Kennst du da was?

                                      @Homoran
                                      Danke für dein Feedback!

                                      Ich habe momentan in der App der Zappi Wallbox Echtzeitwerte für den Hausverbrauch, die sich auch über die API Watt-Genau im Sekundentakt auslesen lassen. Die Messung erfolgt direkt am Zähler mit CT-Klemmen, ist also ziemlich exakt. Ich hatte hier einfach dann Nachts bei absoluter Grundlast die Sicherungen raus genommen und über 60 Sekunden einen Mittelwert über die Reduktion ermittelt.

                                      Trockner, Waschmaschine und Spülmaschine brauchen bei mir nahezu 0W

                                      Trockner liegt bei 3,8W, Waschmaschine bei 3,2W - wenn sie auf "Aus" Stellung gestellt werden 0 Watt. Hier halt aber ähnliches Problem wie beim TV: Das tatsächliche Ausschalten machen wir halt einfach oft nicht. 7 Watt verursachen pro Jahr ca. 22€ Stromkosten. Wenn ich das also mit einer 10€ smarten Steckdose gelöst bekomme... ;-)

                                      @da_Woody

                                      ich hab dafür shelly's im einsatz. die kann man auch so einstellen, daß nach stromausfall das relais automatisch wieder eingeschaltet wird. (eiskasten/tiefkühler)

                                      Danke für den tipp :)

                                      Was wäre hier nun der preiswerteste Einstieg in Sachen schaltbarer Steckdose ohne Cloud mit und ohne Leistungsmessung?

                                      David G.D Offline
                                      David G.D Offline
                                      David G.
                                      schrieb am zuletzt editiert von David G.
                                      #27

                                      @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                      Ich wollte hierfür ein Thermometer verwenden das im Gefriergut steckt.

                                      Warum reicht es nicht im Fach?
                                      Ich habe es von innen an der Türe im bekomme sehr gute Werte im alles zu regeln bzw. zu überwachen.
                                      In der Kühltruhe sind es dann immer ziemlich exakt 3 Grad weniger.

                                      EDIT
                                      So sieht es bei mir dann aus.
                                      Screenshot_20220911_092151.jpg
                                      Zum testen hatte ich zeitgleich ein zweites Thermostat im Fach zwischen allem liegen.
                                      Dort sah die Kurve fast exakt gleich aus.

                                      Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                                      (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                                      Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D DReffects

                                        @crunchip said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                        https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition

                                        Danke dafür. Gibt's hier auch fertige Hyper-V Images? :)

                                        man schaltet aber keine Kühlgeräte nach belieben ein/aus, die regeln sich doch automatisch

                                        Möchte man meinen. Unsere Markengeräte von 2017 benötigen dennoch zwischen 8 und 12 Watt obwohl sie gar nicht Kühlen.
                                        Ich möchte jetzt messen wie lange es dauert, bis die Innentemperatur um 2 grad ansteigt. Wenn das dann z.B. 8-10 Stunden dauert könnte eine Netztrennung spannend sein

                                        Mit welcher Hardware (Wifi Steckdosen, Relais usw.) würdest Du das angehen? Mich erschlägen die 433 Seiten Suchergebnisse bei Amazon nach "Wifi Steckdose" gerade etwas...

                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                                        #28

                                        @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                        man schaltet aber keine Kühlgeräte nach belieben ein/aus, die regeln sich doch automatisch

                                        Möchte man meinen. Unsere Markengeräte von 2017 benötigen dennoch zwischen 8 und 12 Watt obwohl sie gar nicht Kühlen.
                                        Ich möchte jetzt messen wie lange es dauert, bis die Innentemperatur um 2 grad ansteigt. Wenn das dann z.B. 8-10 Stunden dauert könnte eine Netztrennung spannend sein

                                        Lass dass! Ist völlig Wumpe was du da siehst. Wichtig wäre was die tatsächlich Verbrauchen. Meine XL-Kühl-Gefriekombi braucht z.B. nur etwa 4 bis 5 Euro im Monat. Bevor du da was machst solltest du eine Messteckdose dazwischen stecken und mal einen Monat messen. Und selbst wenn es mehr ist müsstest du dann prüfen ob du mit deiner Abschalterei wirklich Energie sparst. Eventuell ist es ja die Umluft die da Strom verbraucht oder etwas anderes.

                                        Ansonsten: Ich setze Steckdosenzwischenstecker mit Tasmota ein. z.B. von Gosund, Blitzwolff oder Nous. Gibt es fertig geflasht manchmal auf Amazon, fast immer auf ebay (ja, dann bekommt der Anbieter halt 5 Euro dafür das er die geflasht hat).

                                        Nachtrag: Ich hab mittel der Tasmota-Geräte + Shelly 3EM / EM bei mir eine Dauerüberwachung des Stromverbrauchs gebaut und konnte so die monatlichen Stromkosten um ca. 100 Euro drücken (was leicht war weil der Verbrauch vorher extrem hoch war):
                                        hier mal ein Auszug aus der ständigen Auswertung (unter anderem per SourceAnalytix-Adapter):
                                        944565b1-6f02-4b6f-b79d-3cd663777d7a-image.png
                                        Der Datenschrank ist Dunkelblau, die Hellblauen sind Untermengen des Datenschrankes.

                                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crunchipC crunchip

                                          @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                          Inwiefern reduziert sich die Lebensdauer des Geräts bei meinem Vorhaben?

                                          Zitat
                                          Geräte der Effizienzklasse A besitzen meistens einen leistungsgeregelten Kompressor (Motor mit Phasenanschittsteuerung).

                                          Der Grund ist, dass der Kühl-Wirkungsgrad sinkt, wenn der Kondensator auf der Rückseite warm wird (hohe Temperaturdifferenz). Deshalb betreibt man den Kompressor wenn möglich mit geringerer Leistung.

                                          Wenn der Kompressor ein paar Stunden abgeschaltet bleibt, wird beim nächsten Einschalten wieder ein paar Grad heruntergekühlt, dazu läuft der Kompressor dann mit voller Leistung, die Kondensator auf der Rückseite wird sehr warm und der Kühlwirkungsgrad ist geringer.

                                          Außerdem verbraucht die Zeitschaltuhr ständig Energie.

                                          und generell vertragen es manch Geräte nicht, sie einfach vom Strom zu nehmen, z.b TV/Beamer/Verstärker/Subwoofer...

                                          @dreffects sagte in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                          ca. 800 Watt Grundlast im Haus

                                          was läuft denn da bitte alles?

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DReffects
                                          schrieb am zuletzt editiert von DReffects
                                          #29

                                          @crunchip said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                          Geräte der Effizienzklasse A besitzen meistens einen leistungsgeregelten Kompressor (Motor mit Phasenanschittsteuerung).
                                          Der Grund ist, dass der Kühl-Wirkungsgrad sinkt, wenn der Kondensator auf der Rückseite warm wird (hohe Temperaturdifferenz). Deshalb betreibt man den Kompressor wenn möglich mit geringerer Leistung.

                                          Ah, sehr spannend. Danke für die Erläuterung. Die E-Geräte die bei der Küche dabei waren sind leider nur E (Gefrierschrank und Einbaukühlschrank mit Gefrier-Kombination). Letzteren scheint es auch gar nicht in A oder B zu geben, sagt zumindest ein Blick auf die Bosch Webseite.

                                          was läuft denn da bitte alles?

                                          Das übliche...
                                          6x Dezentrales Lüftungsgerät (6x20W)
                                          Die ganzen Küchendinge
                                          Medien- und Webserver (~190 Watt 24/7)
                                          Standby von 3x TV, Beamer, Verstärker, Subwoofer zzgl. diverser Fire-TV Sticks
                                          4x Wifi-Ap mit PoE Switch
                                          3x zentrale Displays für die Klingelanlage mit PoE Switch (Propreitär)
                                          6x Überwachungskamera mit 2xPoE Switch (einmal Unterverteilt)
                                          UDM Pro mit NVR Storage
                                          Fritzbox für Telefonie
                                          48er Switch für alle Lan Ports im Haus (mit Green Ethernet)
                                          2x Drucker im Standby
                                          Viessmann Gastherme
                                          Wasserenthärtungsanlage
                                          Standby sonstiger Haushaltsgeräte wie schnurlose Telefone auf Ladestation, sicherlich 5 USB Ladegeräte im Haus verteilt, Waschmaschine, Trockner

                                          @mickym said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                          Du musst halt entscheiden, ob Du die Abläufe und die Logik mehr programmieren willst oder grafisch darstellen willst. Falls Du letzteres bevorzugst - dann solltest Du in jedem Fall das richtige Tool verwenden. ;)

                                          Am liebsten wäre mir schon so ein grafischer Editor für Logikabfolgen. Man ist ja nicht tag täglich im System unterwegs und möchte auch Monate oder Jahre später nachvollziehen können, was man sich da zusammengebaut hat.

                                          @jey-cee said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                          Die Einschaltströme sind für viele Elektronische Bauteile nicht so gut, ein Kühlschrank ist dafür ausgelegt Dauerhaft mit dem Strom verbunden zu sein. Entsprechend sind auch die Bauteile ausgelegt.
                                          Bei jedem Einschalten werden die Bauteile mehr belastet und können auch Kaputt gehen.

                                          Vielen Dank für Euren Input. Ich werde dies nochmal überdenken.

                                          @da_woody said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                          schau dich um im Shelly Shop. nähere infos zu den geräten findest du im Shelly Support Forum im dortigen lexikon.

                                          Danke, ich lese mich ein. die 3EM Clamps sehen sehr nett aus, obgleich ich mir das eigentlich noch ganz anders vorstelle... über der jeweiligen sicherung ein kleines Display das den Live-Verbrauch dort anzeigt (und auch via Funk bereit stellt) wäre mir am liebsten ;-)

                                          @mcm57 said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                          Im Sicherungskadten kannst du zB shelly EM einbauen. ABER JEDER Eingriff im Sicherungsverteiler ist nur was für den Fachmann. Für einegut Messung musst du Strom u Spannung messen. Reine Strommesszange ist da zu ungenau.
                                          Warum deine Therme so viel verbraucht frag mal beim Hersteller an. Das ist so nicht einleuchtend.

                                          Ich bin mir der Stromgefahren bewusst, danke aber für den Hinweis. Bezüglich der Messung mit den Induktionsklemmen folgende Frage: die Wallbox (MyEnergi Zappi mit Harvi Messklemmen und Hub) misst mit gleicher Methodik, und dies (laut Hersteller) extrem genau. Die Wallbox selbst kennt natürlich die momentane Spannung. Schwankt die Netzspannung derart stark, dass es hier zu nennenswerten Messabweichungen kommt? Meine Netzspannung schwankt zwischen 224 und 232 Volt also um ca. 3%

                                          Ich bin auch relativ vom Stromverbrauch der Therme überrascht, lese aber zu dieser Bauserien (Viessmann Vitodens 200) im Internet auch von zahlreichen anderen Leuten, die deutliche Stromverbräuche haben. Unsere Therme braucht pro Jahr rund 480 kWh an Strom. Die Anlage wird jährlich gewartet.
                                          Hier mal ein Screenshot von einem Leidgenossen:
                                          60d68e4e-c5c6-4e1f-b025-5667f3ab0e60-image.png

                                          @david-g said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                          So sieht es bei mir dann aus.
                                          Screenshot_20220911_092151.jpg

                                          Cool, mit welcher Hardware gemessen?

                                          @bananajoe said in Ist ioBroker das richtige Tool dafür? Projekt noch aktiv?:

                                          Lass dass! Ist völlig Wumpe was du da siehst. Wichtig wäre was die tatsächlich Verbrauchen. Meine XL-Kühl-Gefriekombi braucht z.B. nur etwa 4 bis 5 Euro im Monat. Bevor du da was machst solltest du eine Messteckdose dazwischen stecken und mal einen Monat messen.

                                          Ich habe aktuell seit 318 Tagen eine Messsteckdose dazwischen: Verbrauch 332 kWh. Abgetaut wurde direkt vor Messbeginn. Es ist kleiner 140cm hoher Gefrierschrank, laut Datenblatt sollte er pro Jahr 124 kWh benötigen. Gummidichtungen usw habe ich überprüft, da ist alles dicht. Das Gerät ist "klassisch" also ohne No Frost oder Abtauautomatik. Eisbildung ist bislang relativ gering.

                                          Eine Frage zum Schluss:
                                          Welche Vorteile/Nachteile seht ihr in Bezug auf mein Vorhaben zwishcen ioBorker und Home Assistant? :)

                                          crunchipC mcm1957M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          732

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe