    Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Marcolotti last edited by

      Hallo,

      wenn dein Wechselrichter modern ist, dann versuch es mal mit dem ModBus Adapter.

      Hier anbei die Spezifikationen zu SolarEdge:

      721_sunspec-implementation-technical-note.pdf

      Gruß Marco

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Master77 last edited by

        Hi und danke erst mal für die Infos. Ja, der Wechselrichter ist ein "modernes" Modell bei dem man die aktuellen Daten per App abrufen kann. Da ich noch ein Neuling in der IoBroker Welt bin bräuchte ich ein wenig Starthilfe. Kannst du mir bei dem Thema weiter helfen? Wie genau nutze ich diesen Adapter und was genau muss ich da einstellen? Gruß Markus

        Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Marcolotti last edited by

          Hallo,

          zunächst einmal brauchen wir das genaue Wechselrichtermodell. (Typenbezeichnung) Danach brauchen wir die IP-Adresse vom Wechselrichter in deinem Netzwerk zuhause.

          Such das mal bitte raus.

          Gruß Marco

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mafe68 last edited by

            Möchte mich hier auch mal dran hängen, da mich das Thema auch interessiert. Geht das ganze auch wenn man einen Laderegler hat der über Bluetooth ausgelesen wird?

            Hier das ist das gute Stück und der Bluetooth Dongle

            https://www.victronenergy.de/solar-char … ppt-100-30

            https://www.victronenergy.de/accessorie … art-dongle

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Master77 last edited by

              Hallo. Also der Wechselrichter ist ein Solaredge SE5000 und die IP Adresse lautet 192.168.178.48 . Gruß Markus

              Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Marcolotti last edited by

                Guten Morgen,

                hast du inzwischen den ModBus-Adapter installiert?

                Gruß Marco

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Master77 last edited by

                  Guten Morgen

                  Ja, der ModBus Adapter ist installiert. Gruß Markus

                  Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Marcolotti last edited by

                    Hallo Markus,

                    du gehst in die Konfiguration und trägst deine IP-Adresse ein. Porteinstellungen bleiben auf standard (502) Siehe hier:
                    721_adapterkonfiguration.jpg

                    Danach gehst du in der Konfiguration auf Holding-Registers und drückst dort auf das markierte + . Dann fängst du an die Adressen einzugeben laut SunSpec-PDF in meinem ersten Beitrag des Threads.
                    721_holding.jpg

                    z.B. 40084 - Typ (Signed 16Bit Big Endian) - das wäre deine PV-Leistung nach dem WR.

                    Versuch mal dein Glück.

                    Gruß Marco

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Master77 last edited by

                      Hi Marco. Super, vielen Dank. Werde mich daran nachher mal versuchen…. Gruß Markus

                      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        ehome last edited by

                        Hallo Markus,

                        hast du deinen SolarEdge WR nun angebunden :?:

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Master77 last edited by

                          Hallo. Nein noch nicht. Werde ich warscheinlich am Wochenende machen da ich dann mehr Zeit habe. Warum, hast du auch einen Solaredge WR und möchtest den in IoBroker einbinden?

                          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            ehome last edited by

                            Die PV Anlage wird Ende Juli montiert, dann werde ich natürlich versuchen den SolarEdge Wechselrichter einzubinden.

                            Gesendet von iPad mit Tapatalk

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              ehome last edited by

                              > Hallo. Nein noch nicht. Werde ich warscheinlich am Wochenende machen da ich dann mehr Zeit habe

                              Hallo Master77

                              hast du nun erste Erfahrungen gemacht ?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Master77 last edited by

                                Nein, leider noch nicht da ich gerade viele Baustellen habe und diese nach und nach erledige. Bin Neuling in Sachen IoBroker wodurch ich an der einen oder anderen Stelle ein wenig länger brauchen. Ich denke nicht das es Probleme mit dem einbinden der SE Photovoltaikanlage geben wird. Werde mich umgehend hier melden wenn ich an dem Thema dran bin.

                                Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  PerfectAnswer last edited by

                                  Moin zusammen,

                                  ich habe auch einen solarEdge Wechselrichter und bei mir hat es genau nach der obigen Anleitung geklappt.

                                  Am Besten der Anleitung wie weiter oben folgen, dann auf "Holding Registers" gehen und dort auf den (+) Knopf drücken (links von "Poll umschalten).

                                  In der Anlage findest Du eine Datei die Du dort importieren kannst.

                                  Wichtig ist aber, dass Du zuvor im AdminMenü des WR Modbus TCP aktivierst!

                                  Das kann entweder Dein Solarteur machen, oder Du machst es selber.

                                  Hierfür ist es erforderlich, dass Du den Deckel vom WR abschraubst.

                                  Eine genaue Anleitung findest Du im Netz.

                                  Wenn das soweit funktioniert hat, dann spring im IOBroker die Modbus Lampe auf grün um.

                                  Besten Gruß

                                  Bernd
                                  1161_solaredge.csv

                                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    sm0rth0me last edited by

                                    @Marcolotti:

                                    Hallo Markus,

                                    du gehst in die Konfiguration und trägst deine IP-Adresse ein. Porteinstellungen bleiben auf standard (502) Siehe hier:

                                    adapterkonfiguration.JPG

                                    Danach gehst du in der Konfiguration auf Holding-Registers und drückst dort auf das markierte + . Dann fängst du an die Adressen einzugeben laut SunSpec-PDF in meinem ersten Beitrag des Threads.

                                    holding.JPG

                                    z.B. 40084 - Typ (Signed 16Bit Big Endian) - das wäre deine PV-Leistung nach dem WR.

                                    Versuch mal dein Glück.

                                    Gruß Marco `

                                    Hi,

                                    ich habe auch einen Solaredge WR mit modbus TCP. Allerdings muss ich für sinnvolle Werte noch einen Skalierungsfaktor (scale factor) den man ebenfalls per Modbus TCP ausliest mit dem Wert multiplizieren.

                                    Herausforderung dabei: Die Werte müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen.

                                    Also z.B. diese Werte auslesen:

                                    40084 40083 1 I_AC_Power int16 Watts AC Power value

                                    40085 40084 1 I_AC_Power_SF int16 AC Power scale factor

                                    und dann: I_AC_Power * 10^I_AC_Power_SF

                                    Lässt sich das in dem Modul nachbilden oder wie mache ich das? Mein Ziel wäre danach die Werte in influxdb zu schreiben.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      ehome last edited by

                                      @PerfectAnswer:

                                      Moin zusammen,

                                      ich habe auch einen solarEdge Wechselrichter und bei mir hat es genau nach der obigen Anleitung geklappt.

                                      Am Besten der Anleitung wie weiter oben folgen, dann auf "Holding Registers" gehen und dort auf den (+) Knopf drücken (links von "Poll umschalten).

                                      In der Anlage findest Du eine Datei die Du dort importieren kannst.

                                      …..

                                      Bernd `

                                      Hallo Bernd,

                                      bei mir waren die Adressen um -1 "versetzt".

                                      In dem PDF von SolarEdge steht: The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]), or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                                      Bei mir scheint also "base 0" eingestellt zu sein - wo auch immer ….

                                      Also sieht das ganze dann bei mir so aus:

                                      address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
                                      40071	I_AC_Current	AC-Verbrauch gesamt	Amp	uint16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40072	AC_CurrentA	AC Phase A Current value	Amp	uint16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40073	AC_CurrentB	AC Phase B Current value	Amp	uint16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40074	AC_CurrentC	AC Phase C Current value	Amp	uint16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40076	AC_VoltageAB	AC Voltage Phase AB value	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40077	AC_VoltageBC	AC Voltage Phase BC value	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40078	AC_VoltageCA	AC Voltage Phase CA value	V	uint16be	1	1	0	level		true	false	
                                      40079	VAC_L1_N	Spannung L1-N	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40080	VAC_L2_N	Spannung L2-N	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40081	VAC_L3_N	Spannung L3-N	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40083	CurrentPower-AC	aktuelle AC-Leistung	W	int16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40084	ACPF	AC Power Faktor		uint16be	1	1	0	level		true	false	
                                      40085	Frequenz	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0	level		true	false	
                                      40093	AC_Energy_WH	AC-Gesamtproduktion	kWh	int32be	2	0.001	0	level		true	false	
                                      40098	VDC	Spannung DC	V	int16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40100	DC_Power	DC Power Value	W	int16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                      40103	Temp	Temperatur		uint16be	1	0.01	0	level		true	false	
                                      40107	OP_State	Operation State		uint16be	1	1	0	level		true	false	
                                      
                                      

                                      Damit funktioniert es bei mir dann bestens 😄

                                      Gruß

                                      Olli

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Master77 last edited by

                                        Hallo zusammen. Bei mir springt der Punkt nicht auf grün. Er bleibt nach Aktivierung des Adapter auf gelb. Jetzt weiß ich nicht ob in meinem Solaredge Wechselrichter TCP aktiviert wurde. Verhält es sich so wie bei mir wenn es nicht aktiviert ist?

                                        Gruß Markus

                                        Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by

                                          Zeige mit der Maus mal auf den gelben Punkt (nicht klicken, nur drauf zeigen!).

                                          Dann kommt ein kleines Popup-Fenster, wo Du sehen kannst, was nicht passt.

                                          Gruß,

                                          Eric

                                          Von unterwegs getippert

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            ehome last edited by

                                            kennt sich jemand mit der Deutung der Daten aus dem Wechselrichter und dem Mosbus Zähler aus ?

                                            Im SE-Portal kann ich Erzeugten, eigenverbrauchten und Bezug bzw. Lieferung des Stroms ablesen – diese Daten

                                            werden also erhoben bzw. errechnet.
                                            358_portal1.png
                                            Aus den angezeigten Werten in IOBROKER kann ich aber irgendwie diese Werte nicht alle ableiten.

                                            Werte die ich zuordnen kann 🙂 – und die mit den im Portal angezeigten übereinstimmen:

                                            40083_I_AC_Power -> aktuelle Produktion in W

                                            40093_I_AC_Energy_WH -> Gesamt Produktion der Anlage in kWh

                                            Werte die zwar angezeigt werden aber irgendwie keinen Sinn machen: 😞

                                            40225_M_Exported

                                            40233_M_Imported
                                            358_modbus0.png

                                            Konfiguration des Modbusadapzers:

                                            address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
                                            40071	I_AC_Current	AC Total Current value	Amp	uint16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40075	I_AC_Current_SF	AC Current scale factor		int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40083	I_AC_Power	AC Power value	W	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40084	I_AC_Power_SF	AC Power scale factor		int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40085	I_AC_Frequency	AC Frequency value	Hz	uint16be	1	0.01	0	level		true	false	
                                            40093	I_AC_Energy_WH	AC Lifetime Energy production	kWh	int32be	2	0.001	0	level		true	false	
                                            40098	I_DC_Voltage	DC Voltage value	V	uint16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                            40100	I_DC_Power	DC Power Value	W	int16be	1	0.1	0	level		true	false	
                                            40103	I_Temp_Sink	Temperatur	°C	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40107	I_Status	Operation State		uint16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40154	C_Option	Export + Import, Production, consumption,	NA	string	8	1	0	level		true	false	
                                            40189	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40193	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40194	M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40198	M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40202	M_AC_Voltage_S F	AC Voltage Scale Factor	V	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40203	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40204	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40205	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	uint16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40209	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SW	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40210	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40214	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40215	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of active phases)	VAR	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40219	M_AC_VAR_SF	AC Reactive Power Scale Factor	%	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40220	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40224	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40225	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32le	2	1	0	level		true	false	
                                            40233	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32le	2	1	0	level		true	false	
                                            40233	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32le	2	1	0	level		true	false	
                                            40241	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	Wh	int16be	1	1	0	level		true	false	
                                            40242	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	uint32le	2	1	0	level		true	false	
                                            40106	I_Temp_SF	Scale factor		int16be	1	1	0	level		true	false
                                            
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            461