NEWS
Zeitschaltungsproblem
-
Irgendwie habe ich einen Denkfehler. Die unten gezeigte Schaltung funktioniert soweit, aber das Problem liegt beim Trigger "Temperature".
Der ZigBee Schalter des Ventilators soll nur in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr Strom bekommen. Bei mir wird die Zeitprüfung ja erst durchgeführt wenn sich die Temperatur ändert. Wenn sich aber die Temperatur erst beispielsweise 23:00 Uhr wieder ändert, dann geht er ja auch da erst aus.
Hat jemand eine Idee?
-
@smarteule sagte: Hat jemand eine Idee?
Zusätzlicher Zeitplan-Trigger um 22:00 Uhr.
-
ok danke. Auf den Gedanken bin ich leider nicht gekommen. Hab es jetzt mal einprogrammiert.
Sieht jetzt so aus:
-
@smarteule das Logik-Element zum Setzen von letzte Temperatur kannst du ersetzen durch ein Trigger-Element Objekt-ID, das du mit dem kleinen Pfeil auf 'Wert' änderst. Das spart auch die nochmalige Angabe der Objekt ID.
Hintergrund: Der Trigger hat den Wert schon geholt, das Logikelement holt den gleichen Wert noch einmal. Warum also nicht die bereits getane Arbeit des Triggers nutzen. -
Super, Danke dir.