Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • stiwy18S Offline
    stiwy18S Offline
    stiwy18
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1409

    Hi Arno,

    die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
    Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).

    Hier nochmal der Screenshot aus E3DC Portal, der Akku ist während des Tages zwischen 60-80% PNG-Bild.png
    DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.

    DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt. Ich denke mal die 500 Watt sind das Problem gewesen, wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?

    Viele Grüße
    Stefan

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • stiwy18S stiwy18

      Hi Arno,

      die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
      Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).

      Hier nochmal der Screenshot aus E3DC Portal, der Akku ist während des Tages zwischen 60-80% PNG-Bild.png
      DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.

      DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt. Ich denke mal die 500 Watt sind das Problem gewesen, wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?

      Viele Grüße
      Stefan

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #1410

      @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
      Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).

      Nein, macht keinen Unterschied, nur das Diagramm ist halt schwierig zu lesen, da es so aussieht, als ob die Batterieleistung langsam reduziert wurde. Dabei wurde nur der letzte Messpunkt mit dem ersten geändertem Messpunkt über eine Diagonale verbunden.

      DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.

      Wird auch ignoriert, nur das hätte erklärt, warum nicht bis zum Überschuss geladen wurde.

      DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt.

      Kann ich jetzt im Diagramm nur abschätzen, aber sieht so aus als ob diese Grenze eingehalten wurde. Der Wechselrichter hat auf jeden Fall die Leistung nicht reduziert, da die PV-Leistung ja weiter angestiegen ist.

      wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?

      Ja, richtig, oder selber kurz überschlagen :-)
      10% von 10,56 kWh sind 1.06 kWh, die der Speicher bei Regelbeginn hatte und er soll in 11h auf 75% 7,92 kWh geladen werden.
      Bedeutet also 6860 W pro h : 11 h = 623 W und somit über der Grenze von 500 W.
      Eigentlich hätte ab Regelbeginn geladen werden müssen.
      Teste mal mit der neuen Version 1.0.11, ob da der Fehler auch noch auftritt und ich schaue mir das Morgen mal an.

      Das Diagramm aus dem E3DC Portal ist aber nicht vom gleichen Tag oder ??

      stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
        Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).

        Nein, macht keinen Unterschied, nur das Diagramm ist halt schwierig zu lesen, da es so aussieht, als ob die Batterieleistung langsam reduziert wurde. Dabei wurde nur der letzte Messpunkt mit dem ersten geändertem Messpunkt über eine Diagonale verbunden.

        DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.

        Wird auch ignoriert, nur das hätte erklärt, warum nicht bis zum Überschuss geladen wurde.

        DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt.

        Kann ich jetzt im Diagramm nur abschätzen, aber sieht so aus als ob diese Grenze eingehalten wurde. Der Wechselrichter hat auf jeden Fall die Leistung nicht reduziert, da die PV-Leistung ja weiter angestiegen ist.

        wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?

        Ja, richtig, oder selber kurz überschlagen :-)
        10% von 10,56 kWh sind 1.06 kWh, die der Speicher bei Regelbeginn hatte und er soll in 11h auf 75% 7,92 kWh geladen werden.
        Bedeutet also 6860 W pro h : 11 h = 623 W und somit über der Grenze von 500 W.
        Eigentlich hätte ab Regelbeginn geladen werden müssen.
        Teste mal mit der neuen Version 1.0.11, ob da der Fehler auch noch auftritt und ich schaue mir das Morgen mal an.

        Das Diagramm aus dem E3DC Portal ist aber nicht vom gleichen Tag oder ??

        stiwy18S Offline
        stiwy18S Offline
        stiwy18
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1411

        @arnod
        Ich hab das Logging jetzt mal aktiviert und am Abend die 1.0.11 eingespielt.
        Ich hab auch den Ladekorridor auf 150 Watt reduziert um zu sehen, ob das einen unterschied macht.
        Die Diagramme sind beide von gestern, sprich vom selben Tag.

        Ich schaue mal, wie sich das ganze heute verhält.

        Danke schon mal!
        Stefan

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • stiwy18S Offline
          stiwy18S Offline
          stiwy18
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1412

          Hi Arno,

          leider unverändert, die Einspeisebegrenzung springt ziemlich oft heute an:
          441CF084-6AD0-4821-89D3-7577E443F08F.jpeg
          Das komische ist, er fällt in die Begrenzung und lädt den Akku aber nur sehr schwach:
          33893986-DCD8-49D0-A2F9-7CD1B12A25C7.jpeg
          Hab dem ganzen etwas zugesehen, er geht gut über 6000 Watt Netzleistung, dann kommt Einspeisebegrenzung und die Ladeleistung bleibt bei rund 280 Watt konstant.

          Laut Log um die Zeit müsste er allerdings mit mehr Leistung laden:
          22C9AF6B-6A03-4B1A-B5BD-30C26CEEBC0B.jpeg

          Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten verändert?

          Viele Grüße
          Stefan

          A 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • stiwy18S stiwy18

            Hi Arno,

            leider unverändert, die Einspeisebegrenzung springt ziemlich oft heute an:
            441CF084-6AD0-4821-89D3-7577E443F08F.jpeg
            Das komische ist, er fällt in die Begrenzung und lädt den Akku aber nur sehr schwach:
            33893986-DCD8-49D0-A2F9-7CD1B12A25C7.jpeg
            Hab dem ganzen etwas zugesehen, er geht gut über 6000 Watt Netzleistung, dann kommt Einspeisebegrenzung und die Ladeleistung bleibt bei rund 280 Watt konstant.

            Laut Log um die Zeit müsste er allerdings mit mehr Leistung laden:
            22C9AF6B-6A03-4B1A-B5BD-30C26CEEBC0B.jpeg

            Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten verändert?

            Viele Grüße
            Stefan

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1413

            @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Konnte heute auch etwas testen und werde heute die Version 1.0.12 hochladen, wo dieser Fehler behoben sein sollte.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.0.11
              Änderungen:

              • Fehler, dass nach erreichen der Notstromreserve und ausreichender PV-Leistung nicht geladen wurde, behoben.
                Wenn die PV-Leistung > 500 W ist, wird das Laden/Entladen der Batterie eingeschaltet und ab 100 W PV-Leistung und Notstrom SOC erreicht ausgeschaltet.
              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1414

              Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.0.12
              Änderungen:

              • Fehler, dass die Ladeleistung bei Überschreiten der Einspeisegrenze nur langsam erhöht wurde, behoben.

              @stiwy18
              Kannst du das mal morgen testen, bei mir ist es immer schwierig die Einspeisegrenze zu erreichen.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • stiwy18S stiwy18

                Hi Arno,

                leider unverändert, die Einspeisebegrenzung springt ziemlich oft heute an:
                441CF084-6AD0-4821-89D3-7577E443F08F.jpeg
                Das komische ist, er fällt in die Begrenzung und lädt den Akku aber nur sehr schwach:
                33893986-DCD8-49D0-A2F9-7CD1B12A25C7.jpeg
                Hab dem ganzen etwas zugesehen, er geht gut über 6000 Watt Netzleistung, dann kommt Einspeisebegrenzung und die Ladeleistung bleibt bei rund 280 Watt konstant.

                Laut Log um die Zeit müsste er allerdings mit mehr Leistung laden:
                22C9AF6B-6A03-4B1A-B5BD-30C26CEEBC0B.jpeg

                Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten verändert?

                Viele Grüße
                Stefan

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                #1415

                @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten

                Das Problem besteht eigentlich von Anfang an. E3DC lädt immer mit einer geringeren Leistung als vom Adapter e3dc-rscp vorgegeben. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen.
                Im Script war aber noch ein Fehler enthalten, den ich jetzt, Dank deinem LOG, korrigieren konnte.

                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • stiwy18S Offline
                  stiwy18S Offline
                  stiwy18
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1416

                  Hallo Arno,

                  wahrscheinlich fällt mir das dann erst auf seit dem niedrigen Verbrauch. :blush:
                  Ich hab die 1.0.12 installiert und melde mich wieder, wie es sich jetzt verhält.

                  Danke!
                  Stefan

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten

                    Das Problem besteht eigentlich von Anfang an. E3DC lädt immer mit einer geringeren Leistung als vom Adapter e3dc-rscp vorgegeben. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen.
                    Im Script war aber noch ein Fehler enthalten, den ich jetzt, Dank deinem LOG, korrigieren konnte.

                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1417

                    @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                    Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.

                    Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                    Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.

                    28d969cb-8328-4a03-8537-8986fe1bdb03-image.png

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      stephan61
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1418

                      Hallo Arno
                      habe nach Umzug auf neuen Nuc von eba auf dein Programm umgestellt
                      läuft soweit sehr gut.
                      In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                      statt auf Charge control.
                      Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?
                      dann bräuchte ich Modbus nicht mehr

                      Gruß Stephan

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TbsJahT TbsJah

                        @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                        Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.

                        Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                        Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.

                        28d969cb-8328-4a03-8537-8986fe1bdb03-image.png

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1419

                        @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                        Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.

                        Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                        Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.

                        28d969cb-8328-4a03-8537-8986fe1bdb03-image.png

                        Wenn die Ladeschwelle höher ist als Unload, wird Unload ignoriert, oder auch wenn der Notstrom SOC erreicht wurde.
                        Was ist denn bei Ladeschwelle eingestellt?

                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                          Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.

                          Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                          Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.

                          28d969cb-8328-4a03-8537-8986fe1bdb03-image.png

                          Wenn die Ladeschwelle höher ist als Unload, wird Unload ignoriert, oder auch wenn der Notstrom SOC erreicht wurde.
                          Was ist denn bei Ladeschwelle eingestellt?

                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1420

                          @arnod
                          Ladschwelle waren 50% - habe es auf den selben Wert vom Unload gesetzt

                          Hatte es so verstanden, dass auf Unload Wert entladen wird. Dann auf Ladeschwelle ohne und ab Erreichen der Ladschwelle
                          mit Reglung geladen wird

                          Danke für deine Korrektur

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S stephan61

                            Hallo Arno
                            habe nach Umzug auf neuen Nuc von eba auf dein Programm umgestellt
                            läuft soweit sehr gut.
                            In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                            statt auf Charge control.
                            Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?
                            dann bräuchte ich Modbus nicht mehr

                            Gruß Stephan

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1421

                            @stephan61 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                            statt auf Charge control.

                            Stimmt, hatte das zwar bei mir korrigiert, aber dann nicht mehr auf GitHub hochgeladen.
                            Danke für den Hinweis.

                            Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?

                            Wenn du beim e3dc-rscp Adapter zu viele Werte das Abfrageintervall auf S=kurz einstellst und du das Abfrageintervall auf 2 sek. einstellst (was man zum Steuern mindestens benötigt), dann geht die CPU Last nach oben.
                            Das ging bei mir sogar so weit, dass der iobroker nicht mehr reagierte. Hängt natürlich von der Ausstattung des Systems ab, welches man einsetzt.
                            Beim Modbus Adapter habe ich ein Abfrageintervall von 1,5 sek. ohne dass die Auslastung der CPU merklich ansteigt.
                            Wenn jemand weiß, woran das liegt oder was man am e3dc-rscp Adapter anders programmieren muss, damit das funktioniert, würde Uli sich sicher über Unterstützung freuen.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TbsJahT TbsJah

                              @arnod
                              Ladschwelle waren 50% - habe es auf den selben Wert vom Unload gesetzt

                              Hatte es so verstanden, dass auf Unload Wert entladen wird. Dann auf Ladeschwelle ohne und ab Erreichen der Ladschwelle
                              mit Reglung geladen wird

                              Danke für deine Korrektur

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1422

                              @tbsjah
                              Die Logik von Eba ist mir bei der Thematik nicht klar, warum er das so programmiert hat.
                              Wenn ich mit der Ladeschwelle erreichen will, dass mein Speicher immer bis zu einem bestimmten Wert geladen wird, ist es doch nicht logisch diesen vorher auf einen niedrigeren Wert zu entladen.
                              Da lass ich doch den Speicher auf dem Wert Ladeschwelle und warte mit der Regelung bis Start Regelbeginn.
                              Wenn ich mehr Puffer für den Überschuss benötige, muss ich auch die Ladeschwelle niedriger setzen, sonst würde die Batterie mit max. möglicher PV-Leistung vor Start Regelzeitraum wieder geladen und mein Puffer ist somit wieder weg.
                              Kann aber auch sein das ich da was übersehe oder einfach nicht verstehe.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @stephan61 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                                statt auf Charge control.

                                Stimmt, hatte das zwar bei mir korrigiert, aber dann nicht mehr auf GitHub hochgeladen.
                                Danke für den Hinweis.

                                Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?

                                Wenn du beim e3dc-rscp Adapter zu viele Werte das Abfrageintervall auf S=kurz einstellst und du das Abfrageintervall auf 2 sek. einstellst (was man zum Steuern mindestens benötigt), dann geht die CPU Last nach oben.
                                Das ging bei mir sogar so weit, dass der iobroker nicht mehr reagierte. Hängt natürlich von der Ausstattung des Systems ab, welches man einsetzt.
                                Beim Modbus Adapter habe ich ein Abfrageintervall von 1,5 sek. ohne dass die Auslastung der CPU merklich ansteigt.
                                Wenn jemand weiß, woran das liegt oder was man am e3dc-rscp Adapter anders programmieren muss, damit das funktioniert, würde Uli sich sicher über Unterstützung freuen.

                                S Offline
                                S Offline
                                stephan61
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1423

                                @arnod
                                habe Abfrage Intervall S auf 1 sec gestellt kein Veränderung an CPU Last
                                habe die Modbus Werte mal auf E3dc rscp geändert ,
                                Mal sehen was passiert
                                Gruß Stephan

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  Beispiel View ModBus Daten vom E3DC:

                                  vis1.png

                                  Modbus.txt

                                  Das Hintergrund Bild muss natürlich jeder auf seine PV-Anlage anpassen.

                                  View E3DC-Control: Stand 04.10.2020

                                  E3DC-Control.png
                                  view-e3dc-control.txt

                                  View Modbus: Stand 25.06.2020
                                  Mit dem neuen Update der Modbus Schnittstelle ist es möglich die Leistung der drei Phasen auszulesen.

                                  Modbus.png
                                  Modbus.txt

                                  View Prognose: Stand 30.08.2020
                                  Ab der Scriptversion 0.1.8 habe ich einen JSON String erstellt für die Darstellung der Prognose mit dem Widget Materialdesign-Json Chart.

                                  Prognose.png
                                  view-Prognose.txt

                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1424

                                  @arnod Wie misst du die Eingasspannug des Wechselrichters bzw Ausgangsspannung der Module?

                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Basti97B Basti97

                                    @arnod Wie misst du die Eingasspannug des Wechselrichters bzw Ausgangsspannung der Module?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1425

                                    @basti97
                                    Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, die Spannung und Strom der einzelnen Strings erhalte ich über den Modbus Adapter.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • stiwy18S Offline
                                      stiwy18S Offline
                                      stiwy18
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1426

                                      Guten Morgen Arno,

                                      ich verstehe gerade nicht, warum die Ladesteuerung nicht gestartet wurde:
                                      89264385-5388-4B47-B88E-301F87017E7F.jpeg
                                      Hier siehst du er lädt fleißig:
                                      7404C006-D7DE-4CD6-A6F9-C0978AB95D06.jpeg
                                      Im Log steht Ladesteuerung gestoppt:
                                      3A8037FD-B993-4EC5-98DA-3BDCAC7C8AAE.jpeg

                                      Und noch eine Frage, ein paar Beiträge weiter oben schreibst du die Unload Funktion von Eba hast du noch nicht verstanden, heisst das der Wert Unload führt aktuell nichts bei dir aus?

                                      Viele Grüße
                                      Stefan

                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • stiwy18S stiwy18

                                        Guten Morgen Arno,

                                        ich verstehe gerade nicht, warum die Ladesteuerung nicht gestartet wurde:
                                        89264385-5388-4B47-B88E-301F87017E7F.jpeg
                                        Hier siehst du er lädt fleißig:
                                        7404C006-D7DE-4CD6-A6F9-C0978AB95D06.jpeg
                                        Im Log steht Ladesteuerung gestoppt:
                                        3A8037FD-B993-4EC5-98DA-3BDCAC7C8AAE.jpeg

                                        Und noch eine Frage, ein paar Beiträge weiter oben schreibst du die Unload Funktion von Eba hast du noch nicht verstanden, heisst das der Wert Unload führt aktuell nichts bei dir aus?

                                        Viele Grüße
                                        Stefan

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                        #1427

                                        @stiwy18
                                        Im LOG siehst du das er gerne mit 242W laden würde, da du aber den unteren Ladekorridor auf 350 W eingestellt hast, wird er mit der Regelung warten bis die 350 W erreicht sind und erst dann laden.
                                        Was nicht passt ist das die Ladesteuerung gestoppt wurde, eigentlich sollte nicht geladen werden.
                                        Das muss ich mir noch mal genauer ansehen.

                                        Und noch eine Frage, ein paar Beiträge weiter oben schreibst du die Unload Funktion von Eba hast du noch nicht verstanden, heisst das der Wert Unload führt aktuell nichts bei dir aus?

                                        Ich habe die Unload Funktion nur anders umgesetzt als Eba, bei mir wird Unload ignoriert, wenn die Ladeschwelle >= Unload ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird mit Beginn Solarleistung bis auf Unload in das Netz entladen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • stiwy18S stiwy18

                                          Guten Morgen Arno,

                                          ich verstehe gerade nicht, warum die Ladesteuerung nicht gestartet wurde:
                                          89264385-5388-4B47-B88E-301F87017E7F.jpeg
                                          Hier siehst du er lädt fleißig:
                                          7404C006-D7DE-4CD6-A6F9-C0978AB95D06.jpeg
                                          Im Log steht Ladesteuerung gestoppt:
                                          3A8037FD-B993-4EC5-98DA-3BDCAC7C8AAE.jpeg

                                          Und noch eine Frage, ein paar Beiträge weiter oben schreibst du die Unload Funktion von Eba hast du noch nicht verstanden, heisst das der Wert Unload führt aktuell nichts bei dir aus?

                                          Viele Grüße
                                          Stefan

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                          #1428

                                          @stiwy18
                                          Ich habe mir das jetzt noch mal angesehen und das Problem entsteht eigentlich durch den frühen Regelbeginn bei dir.
                                          Da die Steuerung über den e3dc-rscp Adapter und Script etwas träge ist, stoppt das Script die Regelung, wenn nur noch 500W zum Einspeisen oder Laden übrig bleiben. Damit verhindere ich, dass bei starken Leistungswechsel ständig aus dem Netz bezogen wird.
                                          In deinem Fall hast du 649 W PV-Leistung und 348 W Hausverbrauch und somit bleiben nur noch 300W übrig und das ist eben unter 500W.

                                          Ich will das aber erstmal auch nicht ändern, da die Nachteile, nämlich der Netzbezug für mich gravierender sind.

                                          Die einfache Lösung ist, deine Einstellung zu ändern und somit erst um 12:11 Uhr mit der Regelung zu starten. Du wirst ja auch nie um 8:48 Uhr bereits so viel Überschuss erreichen, dass du die Einspeisegrenze überschreitest.
                                          Nach deinem Diagramm weiter oben ist die kritische Zeit bei dir von ca. 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
                                          Versuch mal folgende Einstellungen:
                                          Winter Minimum = 13
                                          Sommer Maximum = 16.5
                                          Sommer Ladeende = 18
                                          Ladeschwelle würde ich auf den SOC setzen, den ich mindestens benötige, um über die Nacht zu kommen und noch ausreichend Reserve für Notstrom zu haben.
                                          Wenn du 50% in der Batterie hast, ist diese dann am nächsten Tag auf 20% ? wenn nicht, würde ich auch mit diesem Wert weiter runtergehen.

                                          stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          759

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe