NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @pr0tag0n
    Im Bereich 2 willst du doch mit einer möglichst hohen Ladeleistung verhindern, dass du in die 70% Abriegelung kommst. Im Bereich drei ist das nicht mehr erforderlich und du kannst mit einer niedrigeren Leistung laden, um so zu verhindern, dass dein Speicher zu früh voll ist und längere Zeit mit 100% vollgeladen rumsteht bis wieder entladen wird.
    Immer davon ausgehend, dass 100% über längere Zeit schlecht für die Lebensdauer der Batterie ist.

    P Offline
    P Offline
    Pr0tag0n
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1405

    @arnod so langsam kommen wir wohin :). Also wenn ich das richtig verstanden(/interpretiert) habe:

    2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
    Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.

    Wenn man mehr Ladeleistung benötigt damit es nicht abgeriegelt wird, regelt er in Bereich zwar selbstständig hoch, die Ladeleistung ist dann nur nicht mehr "möglichst konstant". Jetzt wo ich das noch einmal aufschreibe, macht es bei mir Klick! :)

    Danke für die ausführlichen Erklärungen und dann bin ich mal gespannt ob ich das System morgen zum Laufen bekomme.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Offline
      P Offline
      Pr0tag0n
      schrieb am zuletzt editiert von Pr0tag0n
      #1406

      Problem selbstständig gelöst!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • stiwy18S Offline
        stiwy18S Offline
        stiwy18
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1407

        Hi Arno,
        bei meinem derzeit sehr niedrigen Verbrauch, verhält sich die Abriegelung seltsam:
        PNG-Bild.png
        Sieht irgendwie so aus, als fährt er die Batterieleistung herunter und fällt dann in die Abregelung.
        Zu dem Zeitpunkt hatte ich die 1.0.10 drauf, hab eben auf 1.0.11 upgedatet.
        Derzeit sind die Einstellungen auf Manuell, da wir nur wenig Stromverbrauch haben und der Akku garnicht voll werden muss:
        PNG-Bild.png
        Viele Grüße
        Stefan

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • stiwy18S stiwy18

          Hi Arno,
          bei meinem derzeit sehr niedrigen Verbrauch, verhält sich die Abriegelung seltsam:
          PNG-Bild.png
          Sieht irgendwie so aus, als fährt er die Batterieleistung herunter und fällt dann in die Abregelung.
          Zu dem Zeitpunkt hatte ich die 1.0.10 drauf, hab eben auf 1.0.11 upgedatet.
          Derzeit sind die Einstellungen auf Manuell, da wir nur wenig Stromverbrauch haben und der Akku garnicht voll werden muss:
          PNG-Bild.png
          Viele Grüße
          Stefan

          A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1408

          @stiwy18
          Hallo Stefan,

          in dem Diagramm von dir ist nur sehr schwer zu erkennen wie geregelt wurde. Kann es sein, dass in den Einstellungen von History die Option „trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“ deaktiviert ist?

          Da auch keine Prozent Scala vorhanden ist an der ich mich orientieren könnte, vermute ich das
          mit Start PV-Leistung die Batterie noch auf 10% Ladeschwelle SOC geladen wurde und dann gestoppt wurde.
          Notstromreserve ist bei 8%, hier warst du drüber, das kann schon mal nicht die Ursache sein.
          Interessant wäre auch, wie viel kWh deine Batterie hat und wie viel W du max. einspeisen darfst.
          Start Regelzeitraum müsste bei der Einstellung 7:23 Uhr und Ende Regelzeitraum 18:48 Uhr sein.
          Da es ein sehr langer Zeitraum ist > 11 h kann die berechnete Ladeleistung auch nicht sehr hoch sein (je nachdem wie groß dein Speicher ist).
          Als unterer Ladekorridor hast du 500 W eingestellt, ist die berechnete Ladeleistung da höher?
          Ansonsten würde das erklären, warum nicht geladen wurde.
          Ab ca. 13:40 Uhr wurde dann geladen, vermutlich wurde hier entweder die 500W berechnete Ladeleistung erreicht oder deine Einspeisegrenze von 70%.
          Ich kann aber nicht erkennen, dass der WR abgeriegelt hätte, da die PV-Leistung weiter ansteigt, wo deine roten Balken sind und die Einspeiseleistung gleich bleibt.
          Somit hätte alles so funktioniert, wie es sollte, jedenfalls so weit ich mir das mit den Informationen zusammenreimen kann. :-)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • stiwy18S Offline
            stiwy18S Offline
            stiwy18
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1409

            Hi Arno,

            die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
            Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).

            Hier nochmal der Screenshot aus E3DC Portal, der Akku ist während des Tages zwischen 60-80% PNG-Bild.png
            DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.

            DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt. Ich denke mal die 500 Watt sind das Problem gewesen, wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?

            Viele Grüße
            Stefan

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • stiwy18S stiwy18

              Hi Arno,

              die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
              Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).

              Hier nochmal der Screenshot aus E3DC Portal, der Akku ist während des Tages zwischen 60-80% PNG-Bild.png
              DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.

              DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt. Ich denke mal die 500 Watt sind das Problem gewesen, wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?

              Viele Grüße
              Stefan

              A Online
              A Online
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
              #1410

              @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
              Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).

              Nein, macht keinen Unterschied, nur das Diagramm ist halt schwierig zu lesen, da es so aussieht, als ob die Batterieleistung langsam reduziert wurde. Dabei wurde nur der letzte Messpunkt mit dem ersten geändertem Messpunkt über eine Diagonale verbunden.

              DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.

              Wird auch ignoriert, nur das hätte erklärt, warum nicht bis zum Überschuss geladen wurde.

              DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt.

              Kann ich jetzt im Diagramm nur abschätzen, aber sieht so aus als ob diese Grenze eingehalten wurde. Der Wechselrichter hat auf jeden Fall die Leistung nicht reduziert, da die PV-Leistung ja weiter angestiegen ist.

              wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?

              Ja, richtig, oder selber kurz überschlagen :-)
              10% von 10,56 kWh sind 1.06 kWh, die der Speicher bei Regelbeginn hatte und er soll in 11h auf 75% 7,92 kWh geladen werden.
              Bedeutet also 6860 W pro h : 11 h = 623 W und somit über der Grenze von 500 W.
              Eigentlich hätte ab Regelbeginn geladen werden müssen.
              Teste mal mit der neuen Version 1.0.11, ob da der Fehler auch noch auftritt und ich schaue mir das Morgen mal an.

              Das Diagramm aus dem E3DC Portal ist aber nicht vom gleichen Tag oder ??

              stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                die History Option “trotzdem gleiche Werte aufzeichnen” ist deaktiviert.
                Aber es gibt ja nur abgeregelt oder nicht, daher sollte das doch keinen Unterschied machen? (Evtl. verstehe ich das auch falsch).

                Nein, macht keinen Unterschied, nur das Diagramm ist halt schwierig zu lesen, da es so aussieht, als ob die Batterieleistung langsam reduziert wurde. Dabei wurde nur der letzte Messpunkt mit dem ersten geändertem Messpunkt über eine Diagonale verbunden.

                DIe Batterie hat 10,56 kWh. Ich denke mit den 500 Watt könntest du recht haben, ich dachte dies wird bei Eintritt des Überschusses dann ignoriert, da hatte ich wohl einen Verständnisfehler.

                Wird auch ignoriert, nur das hätte erklärt, warum nicht bis zum Überschuss geladen wurde.

                DIe Einspeisegrenze liegt bei 70%, sprich 5680 Watt.

                Kann ich jetzt im Diagramm nur abschätzen, aber sieht so aus als ob diese Grenze eingehalten wurde. Der Wechselrichter hat auf jeden Fall die Leistung nicht reduziert, da die PV-Leistung ja weiter angestiegen ist.

                wo sehe ich denn die berechnete Ladeleistung? Wahrscheinlich nur, wenn ich Logging aktiviere oder?

                Ja, richtig, oder selber kurz überschlagen :-)
                10% von 10,56 kWh sind 1.06 kWh, die der Speicher bei Regelbeginn hatte und er soll in 11h auf 75% 7,92 kWh geladen werden.
                Bedeutet also 6860 W pro h : 11 h = 623 W und somit über der Grenze von 500 W.
                Eigentlich hätte ab Regelbeginn geladen werden müssen.
                Teste mal mit der neuen Version 1.0.11, ob da der Fehler auch noch auftritt und ich schaue mir das Morgen mal an.

                Das Diagramm aus dem E3DC Portal ist aber nicht vom gleichen Tag oder ??

                stiwy18S Offline
                stiwy18S Offline
                stiwy18
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1411

                @arnod
                Ich hab das Logging jetzt mal aktiviert und am Abend die 1.0.11 eingespielt.
                Ich hab auch den Ladekorridor auf 150 Watt reduziert um zu sehen, ob das einen unterschied macht.
                Die Diagramme sind beide von gestern, sprich vom selben Tag.

                Ich schaue mal, wie sich das ganze heute verhält.

                Danke schon mal!
                Stefan

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • stiwy18S Offline
                  stiwy18S Offline
                  stiwy18
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1412

                  Hi Arno,

                  leider unverändert, die Einspeisebegrenzung springt ziemlich oft heute an:
                  441CF084-6AD0-4821-89D3-7577E443F08F.jpeg
                  Das komische ist, er fällt in die Begrenzung und lädt den Akku aber nur sehr schwach:
                  33893986-DCD8-49D0-A2F9-7CD1B12A25C7.jpeg
                  Hab dem ganzen etwas zugesehen, er geht gut über 6000 Watt Netzleistung, dann kommt Einspeisebegrenzung und die Ladeleistung bleibt bei rund 280 Watt konstant.

                  Laut Log um die Zeit müsste er allerdings mit mehr Leistung laden:
                  22C9AF6B-6A03-4B1A-B5BD-30C26CEEBC0B.jpeg

                  Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten verändert?

                  Viele Grüße
                  Stefan

                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • stiwy18S stiwy18

                    Hi Arno,

                    leider unverändert, die Einspeisebegrenzung springt ziemlich oft heute an:
                    441CF084-6AD0-4821-89D3-7577E443F08F.jpeg
                    Das komische ist, er fällt in die Begrenzung und lädt den Akku aber nur sehr schwach:
                    33893986-DCD8-49D0-A2F9-7CD1B12A25C7.jpeg
                    Hab dem ganzen etwas zugesehen, er geht gut über 6000 Watt Netzleistung, dann kommt Einspeisebegrenzung und die Ladeleistung bleibt bei rund 280 Watt konstant.

                    Laut Log um die Zeit müsste er allerdings mit mehr Leistung laden:
                    22C9AF6B-6A03-4B1A-B5BD-30C26CEEBC0B.jpeg

                    Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten verändert?

                    Viele Grüße
                    Stefan

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1413

                    @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Konnte heute auch etwas testen und werde heute die Version 1.0.12 hochladen, wo dieser Fehler behoben sein sollte.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.0.11
                      Änderungen:

                      • Fehler, dass nach erreichen der Notstromreserve und ausreichender PV-Leistung nicht geladen wurde, behoben.
                        Wenn die PV-Leistung > 500 W ist, wird das Laden/Entladen der Batterie eingeschaltet und ab 100 W PV-Leistung und Notstrom SOC erreicht ausgeschaltet.
                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1414

                      Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.0.12
                      Änderungen:

                      • Fehler, dass die Ladeleistung bei Überschreiten der Einspeisegrenze nur langsam erhöht wurde, behoben.

                      @stiwy18
                      Kannst du das mal morgen testen, bei mir ist es immer schwierig die Einspeisegrenze zu erreichen.

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • stiwy18S stiwy18

                        Hi Arno,

                        leider unverändert, die Einspeisebegrenzung springt ziemlich oft heute an:
                        441CF084-6AD0-4821-89D3-7577E443F08F.jpeg
                        Das komische ist, er fällt in die Begrenzung und lädt den Akku aber nur sehr schwach:
                        33893986-DCD8-49D0-A2F9-7CD1B12A25C7.jpeg
                        Hab dem ganzen etwas zugesehen, er geht gut über 6000 Watt Netzleistung, dann kommt Einspeisebegrenzung und die Ladeleistung bleibt bei rund 280 Watt konstant.

                        Laut Log um die Zeit müsste er allerdings mit mehr Leistung laden:
                        22C9AF6B-6A03-4B1A-B5BD-30C26CEEBC0B.jpeg

                        Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten verändert?

                        Viele Grüße
                        Stefan

                        A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                        #1415

                        @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten

                        Das Problem besteht eigentlich von Anfang an. E3DC lädt immer mit einer geringeren Leistung als vom Adapter e3dc-rscp vorgegeben. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen.
                        Im Script war aber noch ein Fehler enthalten, den ich jetzt, Dank deinem LOG, korrigieren konnte.

                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • stiwy18S Offline
                          stiwy18S Offline
                          stiwy18
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1416

                          Hallo Arno,

                          wahrscheinlich fällt mir das dann erst auf seit dem niedrigen Verbrauch. :blush:
                          Ich hab die 1.0.12 installiert und melde mich wieder, wie es sich jetzt verhält.

                          Danke!
                          Stefan

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            Das konnte ich so erst seit kurzem feststellen, die letzten Wochen klappte das immer recht gut, meinst du ich sollte mal auf 1.0.7 gehen, ob sich das verhalten

                            Das Problem besteht eigentlich von Anfang an. E3DC lädt immer mit einer geringeren Leistung als vom Adapter e3dc-rscp vorgegeben. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen.
                            Im Script war aber noch ein Fehler enthalten, den ich jetzt, Dank deinem LOG, korrigieren konnte.

                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1417

                            @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                            Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.

                            Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                            Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.

                            28d969cb-8328-4a03-8537-8986fe1bdb03-image.png

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              stephan61
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1418

                              Hallo Arno
                              habe nach Umzug auf neuen Nuc von eba auf dein Programm umgestellt
                              läuft soweit sehr gut.
                              In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                              statt auf Charge control.
                              Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?
                              dann bräuchte ich Modbus nicht mehr

                              Gruß Stephan

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TbsJahT TbsJah

                                @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                                Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.

                                Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                                Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.

                                28d969cb-8328-4a03-8537-8986fe1bdb03-image.png

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1419

                                @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                                Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.

                                Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                                Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.

                                28d969cb-8328-4a03-8537-8986fe1bdb03-image.png

                                Wenn die Ladeschwelle höher ist als Unload, wird Unload ignoriert, oder auch wenn der Notstrom SOC erreicht wurde.
                                Was ist denn bei Ladeschwelle eingestellt?

                                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @arnod ab wann wird der Unload getriggert?
                                  Änderungen in der VIS oder direkt im Parameter haben keine Auswirkung.

                                  Wenn ich es richtig verstehe müsste bei dem Beginn der Regelung zuerst entladen werden auf den angegebenen Wert
                                  Eingegeben habe ich 30% Unload. Das scheint aber nicht zu greifen.

                                  28d969cb-8328-4a03-8537-8986fe1bdb03-image.png

                                  Wenn die Ladeschwelle höher ist als Unload, wird Unload ignoriert, oder auch wenn der Notstrom SOC erreicht wurde.
                                  Was ist denn bei Ladeschwelle eingestellt?

                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1420

                                  @arnod
                                  Ladschwelle waren 50% - habe es auf den selben Wert vom Unload gesetzt

                                  Hatte es so verstanden, dass auf Unload Wert entladen wird. Dann auf Ladeschwelle ohne und ab Erreichen der Ladschwelle
                                  mit Reglung geladen wird

                                  Danke für deine Korrektur

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S stephan61

                                    Hallo Arno
                                    habe nach Umzug auf neuen Nuc von eba auf dein Programm umgestellt
                                    läuft soweit sehr gut.
                                    In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                                    statt auf Charge control.
                                    Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?
                                    dann bräuchte ich Modbus nicht mehr

                                    Gruß Stephan

                                    A Online
                                    A Online
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1421

                                    @stephan61 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                                    statt auf Charge control.

                                    Stimmt, hatte das zwar bei mir korrigiert, aber dann nicht mehr auf GitHub hochgeladen.
                                    Danke für den Hinweis.

                                    Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?

                                    Wenn du beim e3dc-rscp Adapter zu viele Werte das Abfrageintervall auf S=kurz einstellst und du das Abfrageintervall auf 2 sek. einstellst (was man zum Steuern mindestens benötigt), dann geht die CPU Last nach oben.
                                    Das ging bei mir sogar so weit, dass der iobroker nicht mehr reagierte. Hängt natürlich von der Ausstattung des Systems ab, welches man einsetzt.
                                    Beim Modbus Adapter habe ich ein Abfrageintervall von 1,5 sek. ohne dass die Auslastung der CPU merklich ansteigt.
                                    Wenn jemand weiß, woran das liegt oder was man am e3dc-rscp Adapter anders programmieren muss, damit das funktioniert, würde Uli sich sicher über Unterstützung freuen.

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TbsJahT TbsJah

                                      @arnod
                                      Ladschwelle waren 50% - habe es auf den selben Wert vom Unload gesetzt

                                      Hatte es so verstanden, dass auf Unload Wert entladen wird. Dann auf Ladeschwelle ohne und ab Erreichen der Ladschwelle
                                      mit Reglung geladen wird

                                      Danke für deine Korrektur

                                      A Online
                                      A Online
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1422

                                      @tbsjah
                                      Die Logik von Eba ist mir bei der Thematik nicht klar, warum er das so programmiert hat.
                                      Wenn ich mit der Ladeschwelle erreichen will, dass mein Speicher immer bis zu einem bestimmten Wert geladen wird, ist es doch nicht logisch diesen vorher auf einen niedrigeren Wert zu entladen.
                                      Da lass ich doch den Speicher auf dem Wert Ladeschwelle und warte mit der Regelung bis Start Regelbeginn.
                                      Wenn ich mehr Puffer für den Überschuss benötige, muss ich auch die Ladeschwelle niedriger setzen, sonst würde die Batterie mit max. möglicher PV-Leistung vor Start Regelzeitraum wieder geladen und mein Puffer ist somit wieder weg.
                                      Kann aber auch sein das ich da was übersehe oder einfach nicht verstehe.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @stephan61 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        In der Vis prognose sind oben beim Datum noch der der verweis auf 0 Userdata E3Dc Control
                                        statt auf Charge control.

                                        Stimmt, hatte das zwar bei mir korrigiert, aber dann nicht mehr auf GitHub hochgeladen.
                                        Danke für den Hinweis.

                                        Frage du nimmst die Werte von Modbus die Werte sind doch auch in E3dc Rscp hat das einen Grund?

                                        Wenn du beim e3dc-rscp Adapter zu viele Werte das Abfrageintervall auf S=kurz einstellst und du das Abfrageintervall auf 2 sek. einstellst (was man zum Steuern mindestens benötigt), dann geht die CPU Last nach oben.
                                        Das ging bei mir sogar so weit, dass der iobroker nicht mehr reagierte. Hängt natürlich von der Ausstattung des Systems ab, welches man einsetzt.
                                        Beim Modbus Adapter habe ich ein Abfrageintervall von 1,5 sek. ohne dass die Auslastung der CPU merklich ansteigt.
                                        Wenn jemand weiß, woran das liegt oder was man am e3dc-rscp Adapter anders programmieren muss, damit das funktioniert, würde Uli sich sicher über Unterstützung freuen.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        stephan61
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1423

                                        @arnod
                                        habe Abfrage Intervall S auf 1 sec gestellt kein Veränderung an CPU Last
                                        habe die Modbus Werte mal auf E3dc rscp geändert ,
                                        Mal sehen was passiert
                                        Gruß Stephan

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          Beispiel View ModBus Daten vom E3DC:

                                          vis1.png

                                          Modbus.txt

                                          Das Hintergrund Bild muss natürlich jeder auf seine PV-Anlage anpassen.

                                          View E3DC-Control: Stand 04.10.2020

                                          E3DC-Control.png
                                          view-e3dc-control.txt

                                          View Modbus: Stand 25.06.2020
                                          Mit dem neuen Update der Modbus Schnittstelle ist es möglich die Leistung der drei Phasen auszulesen.

                                          Modbus.png
                                          Modbus.txt

                                          View Prognose: Stand 30.08.2020
                                          Ab der Scriptversion 0.1.8 habe ich einen JSON String erstellt für die Darstellung der Prognose mit dem Widget Materialdesign-Json Chart.

                                          Prognose.png
                                          view-Prognose.txt

                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1424

                                          @arnod Wie misst du die Eingasspannug des Wechselrichters bzw Ausgangsspannung der Module?

                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          445

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe