Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Stromzähler SDM630 + Growatt WR + Modbus RS485/TCP

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Stromzähler SDM630 + Growatt WR + Modbus RS485/TCP

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbusgrowattstromzählersdm630
31 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • coyoteC coyote

    @thebam was ich nicht weiß ist, ob der WR ein bestimmtes Gerät erwartet oder ob der das gar nicht wissen kann oder ob ihm das egal ist solange die richtigen Register Werte rein kommen. In nem anderen Forum steht nämlich dass der WR auf Adresse 1 einen SDM230 erwartet, daher muss man Adresse 2 am SDM630 einstellen, dann geht es auch mit dem dreiphasigen Gerät.
    Zur Not halt mal Testen

    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    schrieb am zuletzt editiert von
    #19

    @coyote
    Also ich habe das Mal getestet mit 2 iobroker Quasie also der 2. Als master wieder und auf dem 1. Dann 2 Instanzen wie du schon beschrieben hast. Hat einwandfrei funktioniert.
    Der wr weiß nicht was hinten dran ist der schaut nur die ID, Baud rate und Register wenn das alles stimmt ist dem der Rest egal.
    Ich glaube ich habe hier auch irgendwo die Register für das Gerät Mal gepostet gehabt.

    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TheBamT TheBam

      @coyote
      Also ich habe das Mal getestet mit 2 iobroker Quasie also der 2. Als master wieder und auf dem 1. Dann 2 Instanzen wie du schon beschrieben hast. Hat einwandfrei funktioniert.
      Der wr weiß nicht was hinten dran ist der schaut nur die ID, Baud rate und Register wenn das alles stimmt ist dem der Rest egal.
      Ich glaube ich habe hier auch irgendwo die Register für das Gerät Mal gepostet gehabt.

      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @thebam ok. Aber was genau muss ich denn im modbus Adapter einstellen bei der zweiten Instanz?
      Nur TCP? Oder wie wird die Instanz eingestellt?

      Die Register hab ich, sind fast gleich mit dem SDM72DM den ich ja schon im modbus adapter laufen hab

      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • coyoteC coyote

        @thebam ok. Aber was genau muss ich denn im modbus Adapter einstellen bei der zweiten Instanz?
        Nur TCP? Oder wie wird die Instanz eingestellt?

        Die Register hab ich, sind fast gleich mit dem SDM72DM den ich ja schon im modbus adapter laufen hab

        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        schrieb am zuletzt editiert von
        #21

        @coyote
        Normal nur TCP halt und einmal master und Einmal slave so ging das bei mir ich kann aber morgen. Gerne Mal nachschauen und dir einen Screenshot schicken

        coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • TheBamT TheBam

          @coyote
          Normal nur TCP halt und einmal master und Einmal slave so ging das bei mir ich kann aber morgen. Gerne Mal nachschauen und dir einen Screenshot schicken

          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #22

          @thebam ok, so hab ich es auch eingestellt. Ich bestelle mir mal einen zweiten waveshare zum testen.
          Aber du kannst mir gerne mal noch einen Screenshot schicken von den Einstellungen

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TheBamT TheBam

            @coyote
            Normal nur TCP halt und einmal master und Einmal slave so ging das bei mir ich kann aber morgen. Gerne Mal nachschauen und dir einen Screenshot schicken

            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            @thebam ach und ich schätze mal, es müssen auch die holding register und nicht nur die input register "kopiert" werden oder? Momentan frage ich ja nur die input register ab

            TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • coyoteC coyote

              @thebam ach und ich schätze mal, es müssen auch die holding register und nicht nur die input register "kopiert" werden oder? Momentan frage ich ja nur die input register ab

              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              schrieb am zuletzt editiert von
              #24

              @coyote bei mir hatte es nur mit den Input Register gereicht der Sdm hat doch nur 3xxx er Register

              coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • TheBamT TheBam

                @coyote bei mir hatte es nur mit den Input Register gereicht der Sdm hat doch nur 3xxx er Register

                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #25

                @thebam ich probiere es heute Abend aus.
                Hier: https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
                sind noch Holding Register beschrieben.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • TheBamT TheBam

                  @coyote bei mir hatte es nur mit den Input Register gereicht der Sdm hat doch nur 3xxx er Register

                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #26

                  @thebam sei so gut und schicke mir mal nen Screenshot von den Waveshare Einstellungen als Slave und den iobroker Einstellungen

                  TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • coyoteC coyote

                    @thebam sei so gut und schicke mir mal nen Screenshot von den Waveshare Einstellungen als Slave und den iobroker Einstellungen

                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @coyote
                    Ein waveshere habe ich bisher noch nicht in der Konstellation eingebaut. Habe das ganze nur mal gemacht mit 2 iobroker da kann ich duie Screenshots gerne zeigen.
                    Slave (der jenige der die werte vor gibt)
                    Slave_modbus.jpg
                    slave_register_modbus.jpg
                    Master (der die Werte abholt)
                    Master Modbus.jpg
                    Master_register_modbus.jpg

                    Aber eigentlich soll das ja mit dem Waveshere gehen habe das schon bei anderen gesehen die 2 solcher Geräte per lan verbunden haben und die quasie nur das durchreiche nehmen weil die verkablungen mittels 2 draht schlecht war.

                    (https://www.youtube.com/watch?v=DIw8r8InZ7c bei min 13.37 erklärt der das es auch anders geht allerdings hat er auch ein anderes Gerät)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      @thebam ok. Die Einstellungen hab ich eigentlich so, wobei ich bei der Slave Konfiguration keine IP vorgeben kann.
                      Das Video kenne ich, ist aber ein anderes Modul. Sollte aber mit dem hier auch gehen. Mein Problem ist noch, dass der Waveshare die Slave Adresse 2 haben muss, damit der WR drauf zugreifen kann. Zumindest hab ich das so gelesen, da auch nach jetzigem Stand der Zähler die ID2 haben muss.
                      Nur weiß ich noch nicht genau, wo ich im Waveshare Modul die ID 2 eintragen kann

                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • coyoteC coyote

                        @thebam ok. Die Einstellungen hab ich eigentlich so, wobei ich bei der Slave Konfiguration keine IP vorgeben kann.
                        Das Video kenne ich, ist aber ein anderes Modul. Sollte aber mit dem hier auch gehen. Mein Problem ist noch, dass der Waveshare die Slave Adresse 2 haben muss, damit der WR drauf zugreifen kann. Zumindest hab ich das so gelesen, da auch nach jetzigem Stand der Zähler die ID2 haben muss.
                        Nur weiß ich noch nicht genau, wo ich im Waveshare Modul die ID 2 eintragen kann

                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #29

                        @coyote
                        Also grundsätzlich glaube ich brauchst du den waveshere gar nicht als id 2 setzen das musst du im iobroker. Nach meinem Verständnis und auch wie der eine den ich einsetze funktioniert ist dieser lediglich ein Medien Wandler also von rs485 auf Ethernet und umgekehrt.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #30

                          @thebam ah ok. Ich werde es mal probieren.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            mosmutzel
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #31

                            Hi,
                            Hat das jemand hinbekommen das der Growatt MIC die Werte des Smartmeters vom iobroker Modbus abholt?

                            Ich habe dabei das Problem das der Growatt die iobroker Modbus Instanz al 1 Phasiges Smartmeter nur erkennt. Ist aber ein 3 Phasisges.

                            Hier hab ich das Problem beschrieben
                            https://forum.iobroker.net/topic/69284/growatt-mic-smartmeter-sdm630-iobroker-modbus-rs485

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            649

                            Online

                            32.7k

                            Benutzer

                            82.3k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe