Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread

    NEWS

    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      misterm15 @Ralla66 last edited by

      @ralla66 Hallo, du hast erwähnt die Ansteuerung und das Auslesen mittels PLC Adapter vom Chinesen zu lösen. Hast du dort positives zu berichten? Ich habe den PLC Wechselrichter daheim und wollte das Protokoll im WR direkt abgreifen. Dein Ansatz wäre auch möglich wenn nicht sogar einfacher. Danke!

      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @misterm15 last edited by

        @misterm15

        sind leider noch Unterwegs.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          misterm15 @Ralla66 last edited by

          @ralla66 danke für dein Feedback!
          Ich werde mich dann mal an das pinout und debuggen begeben.
          Im WR selbst ist ja auch der ST7540, ich hoffe darauf, dass auf den das normale Rs484 Protokoll geht und der nur den layershift macht. Aber habe mich noch nicht genauer in das Datenblatt des St eingelesen, deswegen eine wage Aussage.

          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @misterm15 last edited by Ralla66

            @misterm15
            so wie ich das sehe macht der ST7540 ja nur Powerline nach Data wobei das Protokol ja egal
            wäre. Ob nun RS232 oder RS485 die Rohdaten bleiben ja gleich nur der Übertragungsweg ist anders.
            Ist ja eher Software bedingt. Bei den ersten Modellen war ja RS485 nach außen gelegt, danach kam ja erst PLC.
            Vermutlich ist nur bei der Hardware des WR das PL hinzu gekommen. Dann sollten die Data
            Leitungen im WR abgreifbar sein. Wollte aber nicht im WR löten.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              misterm15 @Ralla66 last edited by

              @ralla66 ja wobei der Phy auch noch auf Write +/Read mode beschaltet werden kann.
              Habs aber noch nicht genauer angeschaut.
              Werde mal genauer hinsehen und das oszi mal draufhalten.
              Ist ein 6 poliges Flachbandkabel, wenn das Protokoll stimmt kann ich einen ESP zwischenklemmen.
              Wenn ich was habe melde ich es mal.

              I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • I
                idefix2107 @misterm15 last edited by

                @misterm15 @Ralla66
                Grüß euch! Ich bin per Zufall auf diesen Thread gestoßen und suche ebenfalls nach einer Möglichkeit mir das AEconversion PLC Gateway um den dreistelligen Eurobetrag zu sparen. Bei mir läuft ein INV250 EU PLC, welcher die Grundlast mittels Batteriespeicher deckt. Habt ihr denn in der Zwischenzeit etwas näheres herausgefunden?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jomixl last edited by

                  hallo zusammen,
                  hab ein kleines Python Programm für einen ESP32 geschrieben das mit RS485 und dem AESGI-Protokoll arbeitet und den AEconversion Inverter damit auslesen kann. Die Daten werden dann per WIFI an einen MQTT-Broker weitergegeben. Das Programm läuft bei mir seit ein paar Wochen ohne Probleme. Fall jemand Interesse hat kann er sich gerne melden ......

                  WolfgangD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • L
                    ligluryjr last edited by

                    @jomixl Hi, ich hätte sehr starkes Interesse an ein paar Codezeilen zur Steuerung des AEC mittels RS485 und dem AESGI Protokoll (die verfügbaren Informationen sind spärlich). Vielleicht gibt es eine Möglichkeit des Austausches. Danke!

                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @ligluryjr last edited by

                      @ligluryjr

                      im photovoltaikforum

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        ligluryjr @Ralla66 last edited by

                        @ralla66 Da habe ich mich schon erfolglos durchgewurstet, für einen direkten Link wäre ich dankbar.

                        Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @ligluryjr last edited by

                          @ligluryjr

                          bitte, hier der Link klick

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @ligluryjr last edited by Ralla66

                            @ligluryjr

                            Dein Elfmeterball , Tor schießen musste selbst 🙂

                            Hterm

                            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
                            

                            ESP

                            18:22:06.050 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                            18:22:06.468 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30313020202030202033322E352020302E3737202020203234203233382E382020302E30392020202032302020353020202031303236203F0D"}
                            18:22:11.030 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                            18:22:11.469 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30323020202030202035302E382020322E3937202020313530203233372E342020302E36332020203134302020353020202037373033206D0D"}
                            18:22:15.284 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                            18:22:15.681 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30333020202030202033302E312020302E3731202020203230203233372E362020302E3038202020203137202035302020202035363220270D"}
                            18:22:20.200 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                            18:22:20.432 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3031532031312E3520E30D"}
                            18:22:26.386 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                            18:22:26.862 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3032532020332E3020D00D"}
                            18:22:30.066 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                            18:22:30.355 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3033532031312E3520E50D"}
                            

                            WR steuern mit ESP nach RS232 nach RS485 nach PLC Gate mit Blocky

                            AE Steuern.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • WolfgangD
                              WolfgangD @jomixl last edited by

                              @jomixl
                              Ich habe diesen envertec evb 300 mit wlan. Leider scannt diese neue Software nicht mehr alle Geräte. Früher soll das gegangen sein. Man muss die also alle einzeln eintragen. Aber die Schilder sind teils weg. Hast Du da eine Idee für mich?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                mobilon last edited by

                                Hallo zusammen,

                                eigentlich komme ich eher aus der OpenHAB-Ecke aber ansonsten ist das hier genau mein Thema. Mein Balkonkraftwerk läuft schon seit 8 Jahren mit dem INV500-90EU PLC (schwarz). Jetzt ist es Zeit, das Ganze mit einem Akku zu ergänzen und die Einspeisung gegen null zu regeln. Eigentlich wollte ich erst in Richtung SOYO WR gehen, dann dachte ich mir, dass ich den AE eigentlich gut weiternutzen könnte, wenn man ihn ein bisschen regeln könnte. Das teure Gateway von AE hat mich bisher aber eher abgeschreckt...

                                @Ralla66 Gibt es Neuigkeiten zum PLC Gateway-Ersatz aus China eventuell mit einem Einkaufslink?

                                @idefix2107 Wie läuft bei dir der Batteriespeicher am AE, wenn du mangels fehlendem Gateway das MPPT-Tracking nicht ausschalten konntest?

                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @mobilon last edited by

                                  @mobilon

                                  Software fürs Ersatzgateway ist noch Fehler behaftet und gut Anspruchsvoll.
                                  Regeln geht aber auch am DC Eingang per DPM RS485 Begrenzer.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    mobilon @Ralla66 last edited by

                                    @ralla66 Den Umweg über das DPM hatte ich auch schon im Auge. Da beim INV500-90 die minimale Eingangsspannung mit 40V angegeben ist und der MPPT-Bereich eben genau da auch beginnt würde das nur bei ausgeschaltetem MPPT funktionieren. Ansonsten würde der AE ja ständig "gegenregeln". Damit bin ich wieder beim PLC angekommen, um zumindest einmal das MPPT ausschalten zu können. (48V Akku und der DPM wandelt ja abwärts)
                                    Was die Software angeht kann ich leider nicht viel beitragen 😞

                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @mobilon last edited by Ralla66

                                      @mobilon

                                      warum sollte der MPPT gegenorgeln wenn die Eingangsspannung und Strom vom DPM gleich bleibt ?
                                      Der DPM kann doch bis 60 Volt und so um 24 A.
                                      48 Volt Akku hab ich auch, da hängt mein 500er dran.
                                      Würde ja reichen wenn der DPM 43 Volt macht.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        mobilon @Ralla66 last edited by mobilon

                                        @ralla66 mein Verständnis war, dass der MPPT irgendwann loslegt, um noch höheren Strom abzufassen - das wäre schlecht. In dem Moment, wo ich den AE runterregeln will - wegen Nulleinspeisung - kommt ein Trigger für den MPPT um eben doch zu regeln. Wie kommst du mit einem 48v Akku auf die 60V mit dem DPM? Ist auch egal. Wenn du sagst, er regelt nicht gegen, dann ist das zumindest eine gute Konfiguration um zu starten. Die Eingangsspannung beim DPM muss 0,5V über der Ausgangsspannung sein, damit würden die 43V für einen Lifepo ja schon fast passen.

                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @mobilon last edited by Ralla66

                                          @mobilon

                                          Nulleinspeisung wird eh nicht gehen da vom Befehl senden bis zur tatsächlichen Watt Änderung ja ca
                                          2 Minuten vergehen. Der MPPT wird immer versuchen zu regeln, aber nur wenn der Eingangs Spannungswert
                                          und der Strom schwankt. Das tut er ja nicht beim DPM oder halt wenig.
                                          Das Thema Nulleinspeisung hatte ich auch bringt aber auch extreme Schwankungen mit sich.
                                          Regelungstechnisch gesehen ist das alles zu langsam. Gelöst habe ich das mit dauernder fester
                                          Watt Zahl wenn der Speicher gefüllt ist, Tages Überschüsse werden gespeichert.
                                          Annähernde Nulleinspeisung Einphasig benötigt einen Wechselrichter der direkt aus der WR
                                          Software gegenregelt, wie z.B. der Soyo.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            mobilon @Ralla66 last edited by

                                            @ralla66 mmh. Ok. Dass das so träge ist war mir entgangen - hast Du einen Link parat, wo man das nochmal genauer nachlesen kann?
                                            Hilf mir nochmal kurz aufs Gleis, Ziel war es doch den AE zu regeln. Wenn ich doch jetzt den DPM zusätzlich nehme, kann ich doch beim AE einfach das MPPT komplett ausknipsen und erledige die Regelung über die RS485 beim DPM. Damit müsste die Trägheit des Systems wesentlich geringer sein, da der AE nix mehr zu regeln hat... Das Problem, dass man einen PLC Gateway braucht, um das MPPT auszuschalten bleibt (und das bei jedem Neustart, wenn ich es mir richtig gemerkt habe).

                                            Das war mein eigentlicher Startpunkt: Wenn der 48V Lifepo möglichst weit entladen werden soll komme ich bei 2,6V*16 Zellen bei 41,6V an. Der DPM braucht wie geschrieben 0,5V höhere Eingangsspannung als Ausgangsspannung. Das bedeutet, wir sind bei rund 41V. Jetzt bin ich auf die Suche nach einem geeigneten WR gegangen, bei dem die Startspannung unter den 41V und bei dem der MPPT-Bereich erst weiter oben startet, um dem Nachregeln zu entgehen. Der AE passt eigentlich gut, nur dass der 40V Startspannung hat und die auch schon bei 40V im MPPT Bereich liegt...
                                            Man könnte auch über den MPPT-Bereich gehen (beim AE INV500 80V) und in dem Bereich arbeiten - aber mir ist leider kein skriptfähiger Step-Up bekannt...

                                            Vielleicht hab ich was grundlegendes übersehen - für Erleuchtung wäre ich dankbar.

                                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            679
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            balkonkraftwerk protokoll wechselrichter
                                            12
                                            75
                                            6297
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo