Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Bewegungsmelder script

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    478

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

Bewegungsmelder script

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
84 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Michael SchmittM Michael Schmitt

    @paul53 Hab mich zu früh gefreut. Wenn ich nun das Licht per Schalter manuell ausschalte, dann wird nachdem die Zeit abgelaufen ist das licht mit 40% eingeschalten und nach 30Sek ausgeschalten.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #49

    @michael-schmitt
    Den zusätzlichen Timer-Stop hast Du oben eingebaut?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @michael-schmitt
      Den zusätzlichen Timer-Stop hast Du oben eingebaut?

      Michael SchmittM Online
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von
      #50

      @paul53 ja habe ich

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Michael SchmittM Michael Schmitt

        @paul53 ja habe ich

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #51

        @michael-schmitt
        Dann muss nach dem manuellen Ausschalten ein BWM angesprochen haben.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @michael-schmitt
          Dann muss nach dem manuellen Ausschalten ein BWM angesprochen haben.

          Michael SchmittM Online
          Michael SchmittM Online
          Michael Schmitt
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
          #52

          @paul53 Nein, es wird dann auch mit 40% eingeschalten (für 30 Sek). Wenn der BWM reagiert dann mit 60%.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Michael SchmittM Michael Schmitt

            @paul53 Nein, es wird dann auch mit 40% eingeschalten (für 30 Sek). Wenn der BWM reagiert dann mit 60%.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #53

            @michael-schmitt
            Ohne BWM-Trigger wird kein Timer gestartet. Wenn nur der sonst-Zweig abgearbeitet wird: Trigger auf keine Bewegung oder Lux >= 20.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @michael-schmitt
              Ohne BWM-Trigger wird kein Timer gestartet. Wenn nur der sonst-Zweig abgearbeitet wird: Trigger auf keine Bewegung oder Lux >= 20.

              Michael SchmittM Online
              Michael SchmittM Online
              Michael Schmitt
              schrieb am zuletzt editiert von
              #54

              @paul53
              ich gehe ins Bad - BWM schaltet Licht ein
              ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus - Licht aus

              aber scheinbar läuft der Timer weiter und schaltet das Licht nach der eingestellten Zeit mit 40% an und 30 Sekunden später wieder aus.

              paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • Michael SchmittM Michael Schmitt

                @paul53
                ich gehe ins Bad - BWM schaltet Licht ein
                ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus - Licht aus

                aber scheinbar läuft der Timer weiter und schaltet das Licht nach der eingestellten Zeit mit 40% an und 30 Sekunden später wieder aus.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #55

                @michael-schmitt sagte: scheinbar läuft der Timer weiter

                Stoppe mal alle Timer bei Tastenbetätigung.

                Bild_2022-07-10_230419940.png

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @michael-schmitt sagte: scheinbar läuft der Timer weiter

                  Stoppe mal alle Timer bei Tastenbetätigung.

                  Bild_2022-07-10_230419940.png

                  Michael SchmittM Online
                  Michael SchmittM Online
                  Michael Schmitt
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #56

                  @paul53 selbes Ergebnis. Habe auch mal Javascript Instanz neu gestartet.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt

                    @paul53
                    ich gehe ins Bad - BWM schaltet Licht ein
                    ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus - Licht aus

                    aber scheinbar läuft der Timer weiter und schaltet das Licht nach der eingestellten Zeit mit 40% an und 30 Sekunden später wieder aus.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #57

                    @michael-schmitt sagte: ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus

                    In dem Moment liefert mind. ein BWM noch true und wechselt erst verzögert auf false. Deshalb muss man die Automatik-Freigabe verzögern.

                    Bild_2022-07-11_084751881.png

                    Die richtige Verzögerungszeit musst Du selbst ermitteln:

                    Bild_2022-07-11_112725404.png

                    Ohne den Dimmer 30 s vor Ausschalten ist es nicht aufgefallen, dass nach ca. 5 Minuten nochmal ausgeschaltet wurde.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @michael-schmitt sagte: ich gehe aus dem Bad und schalte per Schalter das Licht aus

                      In dem Moment liefert mind. ein BWM noch true und wechselt erst verzögert auf false. Deshalb muss man die Automatik-Freigabe verzögern.

                      Bild_2022-07-11_084751881.png

                      Die richtige Verzögerungszeit musst Du selbst ermitteln:

                      Bild_2022-07-11_112725404.png

                      Ohne den Dimmer 30 s vor Ausschalten ist es nicht aufgefallen, dass nach ca. 5 Minuten nochmal ausgeschaltet wurde.

                      Michael SchmittM Online
                      Michael SchmittM Online
                      Michael Schmitt
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #58

                      @paul53 Ich habe von 20-90 Sekunden in 10 Sek. Schritten probiert aber es funktioniert nicht. Die BWMs haben eine Duration von 30 Sekunden und schalten dann auf "false".

                      2022-07-11 13:45:51.194 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:true
                      2022-07-11 13:45:51.195 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                      2022-07-11 13:45:51.614 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:true
                      2022-07-11 13:45:51.615 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                      2022-07-11 13:45:57.579 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bad Licht aus
                      2022-07-11 13:46:21.468 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                      2022-07-11 13:46:22.108 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                      2022-07-11 13:48:29.329 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                      2022-07-11 13:48:52.111 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                      
                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Michael SchmittM Michael Schmitt

                        @paul53 Ich habe von 20-90 Sekunden in 10 Sek. Schritten probiert aber es funktioniert nicht. Die BWMs haben eine Duration von 30 Sekunden und schalten dann auf "false".

                        2022-07-11 13:45:51.194 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:true
                        2022-07-11 13:45:51.195 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                        2022-07-11 13:45:51.614 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:true
                        2022-07-11 13:45:51.615 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                        2022-07-11 13:45:57.579 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bad Licht aus
                        2022-07-11 13:46:21.468 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                        2022-07-11 13:46:22.108 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                        2022-07-11 13:48:29.329 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                        2022-07-11 13:48:52.111 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                        
                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #59

                        @michael-schmitt sagte:

                        2022-07-11 13:45:57.579 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bad Licht aus
                        2022-07-11 13:46:21.468 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                        2022-07-11 13:46:22.108 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                        

                        Demnach sollten 40 s als Freigabe-Verzögerung genügen.
                        Der Trigger um 13:46:22.108 Uhr muss noch blockiert werden.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @michael-schmitt sagte:

                          2022-07-11 13:45:57.579 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: Bad Licht aus
                          2022-07-11 13:46:21.468 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                          2022-07-11 13:46:22.108 - info: javascript.0 (13166) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG_NEU_2: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                          

                          Demnach sollten 40 s als Freigabe-Verzögerung genügen.
                          Der Trigger um 13:46:22.108 Uhr muss noch blockiert werden.

                          Michael SchmittM Online
                          Michael SchmittM Online
                          Michael Schmitt
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #60

                          @paul53 sagte in Bewegungsmelder script:

                          Der Trigger um 13:46:22.108 Uhr muss noch blockiert werden.

                          und wie stell ich das an ?

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Michael SchmittM Michael Schmitt

                            @paul53 sagte in Bewegungsmelder script:

                            Der Trigger um 13:46:22.108 Uhr muss noch blockiert werden.

                            und wie stell ich das an ?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #61

                            @michael-schmitt sagte: und wie stell ich das an ?

                            Mit 40 s Verzögerung für die Freigabe. Voraussetzung für die Sperre "manuell ein" ist allerdings, dass das Licht manuell eingeschaltet wurde, was offenbar nicht erfolgte.

                            EDIT: Es wird wohl noch eine Variable manuell_aus benötigt?

                            Bild_2022-07-11_142039651.png

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @michael-schmitt sagte: und wie stell ich das an ?

                              Mit 40 s Verzögerung für die Freigabe. Voraussetzung für die Sperre "manuell ein" ist allerdings, dass das Licht manuell eingeschaltet wurde, was offenbar nicht erfolgte.

                              EDIT: Es wird wohl noch eine Variable manuell_aus benötigt?

                              Bild_2022-07-11_142039651.png

                              Michael SchmittM Online
                              Michael SchmittM Online
                              Michael Schmitt
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #62

                              @paul53 das schaut gut aus .... werde mal die Zeiten wieder auf normal stellen, hatte ich zum testen verringert. Berichte dann noch wenn alles rund läuft. Dankeschön @paul53

                              Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Michael SchmittM Michael Schmitt

                                @paul53 das schaut gut aus .... werde mal die Zeiten wieder auf normal stellen, hatte ich zum testen verringert. Berichte dann noch wenn alles rund läuft. Dankeschön @paul53

                                Michael SchmittM Online
                                Michael SchmittM Online
                                Michael Schmitt
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                #63

                                Hallo,
                                das Script funktioniert einwandfrei. Hier nochmal komplett falls es jemand braucht.

                                <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                  <variables>
                                    <variable id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</variable>
                                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    <variable id="pZ[L2!Sz/zZ8Tn.^iQ_n">manuell_aus</variable>
                                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                    <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                    <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="comment" id="y}~#(AZB|hTb^Ld_.JUl" x="-137" y="-112">
                                    <field name="COMMENT">BWM</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="XZShE%!^7aSwliAf9~Rx">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                        <field name="CONDITION">ne</field>
                                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="L{OHfK*J*RCS6SxTvn.W">
                                            <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="G/Yr4W}YyjpF]+|%z/EC">
                                            <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="toBX/cPb=i?Or$.qiN,F">
                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="_Hz+||A6ro8|8yv8]Ooi">
                                                <field name="NAME">timeout</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="Vwd`yH-?dfX(g?Yz#vYe">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_negate" id=",LLLwoaashRhQLF/$id:">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="variables_get" id="inbzB=3u.=59#v8Z=b=6">
                                                            <field name="VAR" id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="controls_if" id="e@LN;c0-3IiQ3mPlWpKL">
                                                        <mutation elseif="1"></mutation>
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="6v~3[Iz6cF1M~J(S25+G" inline="false">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="on_source" id="cRq(*e^$wwz39yls}{S-">
                                                                <field name="ATTR">state.val</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="@^Dp2#8GB.Oy@4/MB-vg">
                                                                <field name="OP">LT</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="get_value" id="7g|W6K@c0DT:HJ*+4ah3">
                                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.53.lux</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="math_number" id="j2%%WLUaz-KTRbmljU4#">
                                                                    <field name="NUM">30</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="control" id="$XZ-=YslQG]u-p;EEF#U">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">deconz.0.Groups.8.on</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="logic_boolean" id="w~mMGbfeV-X~0!%vn`c.">
                                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="*SPNj7{@=N{N%oO!3H~]">
                                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                <field name="OID">deconz.0.Groups.8.level</field>
                                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="math_number" id="t}=aW)^Z`;h+qCZbF2XT">
                                                                    <field name="NUM">60</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <next>
                                                                  <block type="debug" id="/}Lh|M^gv9R|glZ_S1#S">
                                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                                    <value name="TEXT">
                                                                      <shadow type="text" id="Kjf7:mgncC3)9VTO/OC]">
                                                                        <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt und Licht ein</field>
                                                                      </shadow>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_negate" id="^{YtaV0y5~2[=lKpQAL-">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="variables_get" id="I!~xR%=zNGWL`zz^=zO$">
                                                                <field name="VAR" id="pZ[L2!Sz/zZ8Tn.^iQ_n">manuell_aus</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO1">
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="@8?nIfDj6,k({35ys);-">
                                                            <field name="NAME">timeout</field>
                                                            <field name="DELAY">270</field>
                                                            <field name="UNIT">sec</field>
                                                            <statement name="STATEMENT">
                                                              <block type="control" id="hyd4D(bw]R)6Eqc4T:cg">
                                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                <field name="OID">deconz.0.Groups.8.level</field>
                                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="math_number" id="~C;z/$$W`Lj@Q_#1xt=6">
                                                                    <field name="NUM">30</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <next>
                                                                  <block type="debug" id="FLx$#Esc,{WeXH_)Uzh)">
                                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                                    <value name="TEXT">
                                                                      <shadow type="text" id="EZrd7+22lfbP!E,,dU|F">
                                                                        <field name="TEXT">Bad Level 30%</field>
                                                                      </shadow>
                                                                    </value>
                                                                    <next>
                                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="CF3;eZo]Eo9getERiifI">
                                                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                                                        <field name="DELAY">50</field>
                                                                        <field name="UNIT">sec</field>
                                                                        <statement name="STATEMENT">
                                                                          <block type="control" id="*^7bIYM3vHC69N7p1xbg">
                                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                            <field name="OID">deconz.0.Groups.8.on</field>
                                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                            <value name="VALUE">
                                                                              <block type="logic_boolean" id="qboY~;^nMM6jj;+3$MC/">
                                                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                            <next>
                                                                              <block type="debug" id="e?zC_:GX/.@u!`}SQ7P4">
                                                                                <field name="Severity">log</field>
                                                                                <value name="TEXT">
                                                                                  <shadow type="text" id="HfoKib*o7AG:EM$;dKxK">
                                                                                    <field name="TEXT">Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus</field>
                                                                                  </shadow>
                                                                                </value>
                                                                              </block>
                                                                            </next>
                                                                          </block>
                                                                        </statement>
                                                                      </block>
                                                                    </next>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="NY-@v@#r:`0vft9X@NKp" x="563" y="-112">
                                    <field name="COMMENT">Lichtschalter</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="6Ep1xYZhs;fE6{ULi%Jt">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                        <field name="CONDITION">ne</field>
                                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="AE4kvQEZVO!/B=Wlkv4T">
                                            <field name="oid">deconz.0.Sensors.33.buttonpressed</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="La(|naQX?J|zf8Q^n5VV">
                                            <field name="oid">deconz.0.Sensors.43.buttonpressed</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="Fkmp#,:[](:u|m1#rZ_M">
                                            <mutation elseif="1"></mutation>
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="^)G:O?pb#Tbd271bURO$">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="?6-BDA}x4o%Aln2|96fd">
                                                    <field name="ATTR">state.val</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="@%Ajr9?},raMKRV!(=/=">
                                                    <field name="NUM">1002</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="{SHPTG__y3ak6N9v^oCO">
                                                <field name="NAME">timeout</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="di*i)K3`C=Vv=*8+ZTyK">
                                                    <field name="NAME">timeout2</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="F{0JN,.1_g`wZWYrw.pR">
                                                        <field name="VAR" id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="logic_boolean" id="*wTIZ1^W|{M;oGnj3Q0+">
                                                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="._;caH:!d941]JJqQ)Bq">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">deconz.0.Groups.8.on</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="logic_boolean" id="`16Y0trSNFT_B7k@{9BC">
                                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="+aG3-VAYoW0pMMChPL1?">
                                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                <field name="OID">deconz.0.Groups.8.level</field>
                                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="math_number" id="A3zgfihO$uonYS1s~`O=">
                                                                    <field name="NUM">90</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <next>
                                                                  <block type="debug" id="s27(YkT^AGc`83_%J3Zd">
                                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                                    <value name="TEXT">
                                                                      <shadow type="text" id="Q||#DNqJ/[9n5RS[6PP2">
                                                                        <field name="TEXT">Bad Licht ein</field>
                                                                      </shadow>
                                                                    </value>
                                                                    <next>
                                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="_E8?epb.J!$fTY1MBN=s">
                                                                        <field name="NAME">timeout3</field>
                                                                        <next>
                                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="V_2-N,X]ya1S?r+Q,J()">
                                                                            <field name="NAME">timeout3</field>
                                                                            <field name="DELAY">30</field>
                                                                            <field name="UNIT">min</field>
                                                                            <statement name="STATEMENT">
                                                                              <block type="variables_set" id="-s[lpxk5doij*w1,UvMA">
                                                                                <field name="VAR" id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</field>
                                                                                <value name="VALUE">
                                                                                  <block type="logic_boolean" id="w?GQqiy04Q492pLC(nU)">
                                                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                                  </block>
                                                                                </value>
                                                                                <next>
                                                                                  <block type="control" id="sM[^@W|+zd]m9ARP?-gD">
                                                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                    <field name="OID">deconz.0.Groups.8.on</field>
                                                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                    <value name="VALUE">
                                                                                      <block type="logic_boolean" id="eD@WOW(a|3-0(ry1xknq">
                                                                                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                                      </block>
                                                                                    </value>
                                                                                    <next>
                                                                                      <block type="debug" id="/4|EcQ]TynC4o+noB;3a">
                                                                                        <field name="Severity">log</field>
                                                                                        <value name="TEXT">
                                                                                          <shadow type="text" id=";PqhWZ5LTye-)S}yNyT8">
                                                                                            <field name="TEXT">Bad Licht aus</field>
                                                                                          </shadow>
                                                                                        </value>
                                                                                      </block>
                                                                                    </next>
                                                                                  </block>
                                                                                </next>
                                                                              </block>
                                                                            </statement>
                                                                          </block>
                                                                        </next>
                                                                      </block>
                                                                    </next>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id=";4#O$q`D[B#=f,^9NGI*">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="H.t!a2Lu/rQwl^GKA1u#">
                                                    <field name="ATTR">state.val</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="YLPM8pOSPN|R3K2~Mfma">
                                                    <field name="NUM">2002</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="cvldmkj?L,L$,[t:LanB">
                                                <field name="NAME">timeout</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="Uw3Ay8-ZqW2+]$/25[h$">
                                                    <field name="NAME">timeout2</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="P^vLE*)N--2h!42cHFH6">
                                                        <field name="NAME">timeout3</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="%(48J6sJ#-|Rr]:QL,Q$">
                                                            <field name="VAR" id="pZ[L2!Sz/zZ8Tn.^iQ_n">manuell_aus</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="logic_boolean" id="3gg;50[h953%nvHozWmA">
                                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="8rIG})y1{r`bWzJaxSfc">
                                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                <field name="OID">deconz.0.Groups.8.on</field>
                                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="logic_boolean" id="kS1@UaWUS.|}:!En8EjD">
                                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <next>
                                                                  <block type="debug" id="k)[PJ.|/R~/N#P#WB`Ix">
                                                                    <field name="Severity">log</field>
                                                                    <value name="TEXT">
                                                                      <shadow type="text" id="]vzf`[9YDH~Mx(_k=!cT">
                                                                        <field name="TEXT">Bad Licht aus</field>
                                                                      </shadow>
                                                                    </value>
                                                                    <next>
                                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="`MGIftqgU}6Wm`fbe[10">
                                                                        <field name="NAME">timeout4</field>
                                                                        <field name="DELAY">40</field>
                                                                        <field name="UNIT">sec</field>
                                                                        <statement name="STATEMENT">
                                                                          <block type="variables_set" id="Gn_Ru)Jnrgbqz6q7oVxn">
                                                                            <field name="VAR" id="pZ[L2!Sz/zZ8Tn.^iQ_n">manuell_aus</field>
                                                                            <value name="VALUE">
                                                                              <block type="logic_boolean" id="f-CJ_Jv6Vs%FG!m-1V_r">
                                                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                            <next>
                                                                              <block type="variables_set" id="Y8tI~`!iCw9ose3:)5kJ">
                                                                                <field name="VAR" id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</field>
                                                                                <value name="VALUE">
                                                                                  <block type="logic_boolean" id="^1zjkY*Rc`Cp7Ru}~VhZ">
                                                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                                  </block>
                                                                                </value>
                                                                              </block>
                                                                            </next>
                                                                          </block>
                                                                        </statement>
                                                                      </block>
                                                                    </next>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                

                                Anmerkung 2022-07-12 211030.jpg

                                EDIT: der Fehler den ich im unteren Beitrag noch hatte ist nun behoben.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @michael-schmitt sagte: und wie stell ich das an ?

                                  Mit 40 s Verzögerung für die Freigabe. Voraussetzung für die Sperre "manuell ein" ist allerdings, dass das Licht manuell eingeschaltet wurde, was offenbar nicht erfolgte.

                                  EDIT: Es wird wohl noch eine Variable manuell_aus benötigt?

                                  Bild_2022-07-11_142039651.png

                                  Michael SchmittM Online
                                  Michael SchmittM Online
                                  Michael Schmitt
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #64

                                  @paul53 scheint doch noch ein Problem zu geben.

                                  Wenn ich ins Bad gehe geht das Licht per BWM an. Wenn ich nun aus dem Bad gehe und nicht sofort das Licht ausschalte und "BWM_Bad_1:false" und "BWM_Bad_2:false" sind vor dem ausschalten per Taster/Schalter auf false dann kommt trotzdem das dimmen auf 30%.

                                  2022-07-14 03:44:27.157 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:true
                                  2022-07-14 03:44:27.158 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                  2022-07-14 03:44:27.917 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:true
                                  2022-07-14 03:44:27.919 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                  2022-07-14 03:44:57.231 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                                  2022-07-14 03:44:57.811 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                                  2022-07-14 03:44:59.551 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: deconz.0.Sensors.43.buttonpressed:2002
                                  2022-07-14 03:44:59.551 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Licht aus
                                  2022-07-14 03:45:00.350 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: deconz.0.Sensors.43.buttonpressed:0
                                  2022-07-14 03:47:04.146 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                                  2022-07-14 03:47:47.813 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Level 30%
                                  2022-07-14 03:48:18.814 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                                  
                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Michael SchmittM Michael Schmitt

                                    @paul53 scheint doch noch ein Problem zu geben.

                                    Wenn ich ins Bad gehe geht das Licht per BWM an. Wenn ich nun aus dem Bad gehe und nicht sofort das Licht ausschalte und "BWM_Bad_1:false" und "BWM_Bad_2:false" sind vor dem ausschalten per Taster/Schalter auf false dann kommt trotzdem das dimmen auf 30%.

                                    2022-07-14 03:44:27.157 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:true
                                    2022-07-14 03:44:27.158 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                    2022-07-14 03:44:27.917 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:true
                                    2022-07-14 03:44:27.919 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
                                    2022-07-14 03:44:57.231 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1:false
                                    2022-07-14 03:44:57.811 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2:false
                                    2022-07-14 03:44:59.551 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: deconz.0.Sensors.43.buttonpressed:2002
                                    2022-07-14 03:44:59.551 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Licht aus
                                    2022-07-14 03:45:00.350 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: deconz.0.Sensors.43.buttonpressed:0
                                    2022-07-14 03:47:04.146 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
                                    2022-07-14 03:47:47.813 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Level 30%
                                    2022-07-14 03:48:18.814 - info: javascript.0 (24042) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
                                    
                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #65

                                    @michael-schmitt sagte: kommt trotzdem das dimmen auf 30%.

                                    Stoppe timeout bei jeder Tastenbetätigung.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    Michael SchmittM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • paul53P paul53

                                      @michael-schmitt sagte: kommt trotzdem das dimmen auf 30%.

                                      Stoppe timeout bei jeder Tastenbetätigung.

                                      Michael SchmittM Online
                                      Michael SchmittM Online
                                      Michael Schmitt
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #66

                                      @paul53 danke funktioniert :+1:

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @michael-schmitt sagte: kommt trotzdem das dimmen auf 30%.

                                        Stoppe timeout bei jeder Tastenbetätigung.

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        lustig29
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #67

                                        @paul53

                                        Ich reihe mich mal mit meiner Frage hier ein...

                                        Da nicht immer dran gedacht wird, die Tür nach dem Verlassen nochmal kurz zu öffnen/schliessen, würde ich gerne einen Block einfügen, dass die Musik bei keiner Bewegung nach 5 Minuten stoppt. Oder hat jemand eine andere Idee für das stoppen der Musik? Wäre für jeden Ratschlag dankbar.

                                        Bad_Musik_hinten.png

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L lustig29

                                          @paul53

                                          Ich reihe mich mal mit meiner Frage hier ein...

                                          Da nicht immer dran gedacht wird, die Tür nach dem Verlassen nochmal kurz zu öffnen/schliessen, würde ich gerne einen Block einfügen, dass die Musik bei keiner Bewegung nach 5 Minuten stoppt. Oder hat jemand eine andere Idee für das stoppen der Musik? Wäre für jeden Ratschlag dankbar.

                                          Bad_Musik_hinten.png

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #68

                                          @lustig29 sagte: Da nicht immer dran gedacht wird, die Tür nach dem Verlassen nochmal kurz zu öffnen/schliessen

                                          Wird die Tür nicht beim Verlassen geöffnet?

                                          @lustig29 sagte in Bewegungsmelder script:

                                          die Musik bei keiner Bewegung nach 5 Minuten stoppt.

                                          Bild_2022-07-18_204346087.png

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          827

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe