      ich habe eine frage zur pumpensteuerung:
      meine "hauptpumpe" ist die in der Zisterne...
      sehe ich es richtig, dass die hauptpumpe immer ausgeschaltet ist, wenn gerade keine bewässerung läuft?
      Kann ich das auch verhindern? Hintergrund ist, dass ich auch Wassersteckdosen habe, auf denen immer druck anliegen soll (ohne ventile).
      Müsste ich dann einfach die Angabe der Pumpe weglassen, oder wir löst man das?

      Danke

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        SaschaS @Dirk Peter last edited by

        @dirk-peter Ich hab mit vielem gerechnet, aber das Bild ergibt in meinem Kopf am wenigsten Sinn. Sorry, dass ich da jetzt noch einmal nachfrage - ich will das unbedingt verstehen. Ich hoffe du kannst mir erneut helfen. Ich erkläre mich auch gerne bereit das anschließend Idiotensicher aufzuschreiben, dass wir das der Doku beifügen können.

        Was mich an deinem letzten Bild irritiert ist die Aussage, dass man bei den 13,6% man innerhalb von 60 Minuten (braune Linie von dir) wieder bei den 100% (≙ max. Bodenfeuchtigkeit = 8 mm) ist. Wäre ich jetzt anstatt bei 13,6% bei 40% (rote durchgezogene Linie), dann folgt doch nach der gleichen Logik wieder, dass ich nach 60 Minuten (rote gestrichelte Linie) bei 100% (≙ max. Bodenfeuchtigkeit = 8 mm) bin.
        Ich hätte erwartet, dass ich es aber doch von der runningTime einen Unterschied machen muss, ob ich bei 13,6% oder 40% (beides unterhalb des Schwellwertes von 50%) mit der Bewässerung beginne.

        Vielleicht hilft ein weiteres fiktives Beispiel:
        Bewässerungszeit in min: 40
        maximale Bewässerungsverlängerung in %: 300
        Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %: 60
        maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm): 8

        Diese Größen kann ich in das Diagramm noch einzeichnen
        43dedec6-c4bd-41f6-92bc-43d60348401d-image.png

        Aber ab dann verstehe ich die Zusammenhänge nicht nicht mehr.
        Nach deiner letzten Aussage, hatte ich jetzt verstanden, dass runningTime = 40 min (≙ max. Bodenfeuchtigkeit = 8 mm) und Einschaltpunkt = 60% maßgeblich für die Steigung sind.
        9baf8d98-80ea-461e-914f-fab1cdf92449-image.png

        Aus dem Bild würde ich dann schon einmal ablesen, dass der Bewässerungskreis niemals länger als 100 Minuten laufen muss um wieder auf 100% zu kommen?
        Bei einer Feuchtigkeit im Boden von 20 % zum Start der Bewässerung würde ich dann eine runningTime von 80 Minuten erwarten?
        3123769e-9630-409a-9539-2766ec4f7f11-image.png

        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @SaschaS last edited by

          @saschas Oh Sorry, da habe ich Mist erzählt!
          Berechnung der Rücklauf Gerade:

          /** @type {number} */   newThread.soilMoisture15s = 15 * (myConfig.config[res.sprinkleID].soilMoisture.maxIrrigation - myConfig.config[res.sprinkleID].soilMoisture.triggersIrrigation)
                                                                              / (60 * myConfig.config[res.sprinkleID].wateringTime);
          

          Bild3.jpg
          Da dies aber auf Dauer Quatsch ist und der Bewässerungskreis Täglich starten würde gibt es die Funktion Bodenfeuchtigkeit = 100% nach der Bewässerung, womit wir wieder bei 100% sind.
          So das sollte es jetzt gewesen sein,
          MfG Dirk Peter

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            SaschaS @Dirk Peter last edited by SaschaS

            @dirk-peter Sowohl das Bildchen als auch die Funktion Bodenfeuchtigkeit = 100% nach der Bewässerung machen Sinn. Damit kann ich/man was anfangen. Ich schreibe das die Tage mal auf 🙂

            Kannst du mir noch kurz beantworten, was in unserem Beispiel die Werte in der Formel wären:
            maxIrrigation = 8mm
            triggersIrrigation = 4mm
            wateringTime = 60min

            -> soilMoisture15s = 15 * (8mm-4mm) / (60 * 60min) = 15 * 4 / 3600 mm/s = 60 / 3600 mm/15s
            -> Alle 15 Sekunden steigt Bodenfeuchte um 0,016666667 mm.

            Das passt dann auch zu der Grafik: Anhand der Grafik (blaue Linie) errechne ich eine Steigung von (8-0) / 60* (120-0) = 8 / 7200 = 0,001111111 mm/s --> Also 0,016666667mm alle 15 Sekunden.

            Yeah! Es macht einfach Spaß, wenn die Zahlen und Formeln aufgehen. 🙂

            Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @SaschaS last edited by Dirk Peter

              @saschas
              1657033198365-5c9ceb5a-aec3-4038-a7af-e07fc0f216ce-image.png

              maxIrrigation = 8mm

              maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm)

              triggersIrrigation = 4mm

              Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventils in % x maxIrrigation [8mm * 50% = 4mm]

              wateringTime = 60min

              Bewässerungszeit in min

              MfG Dirk Peter

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                gyle last edited by gyle

                Hi,

                ich habe 3 Ventile - davon habe ich Nr. 1 & 3 per option "autoOn" deaktiviert.
                577012f4-ef16-4b59-9e88-6998f5f17399-image.png

                Dennoch startet die Bewässerung mit einem dieser Ventile (Bewässerung Garage:3.STATE).
                Wo liegt das problem?

                {
                  "_id": "system.adapter.sprinklecontrol.0",
                  "common": {
                    "name": "sprinklecontrol",
                    "version": "0.2.11",
                    "title": "Sprinkle Control",
                    "authors": [
                      "Dirk Peter <dirk.peter@freenet.de>"
                    ],
                    "keywords": [
                      "Sprinkle",
                      "Irrigation",
                      "Bewässerung",
                      "Steuerung",
                      "ioBroker"
                    ],
                    "docs": {
                      "en": "docs/en/sprinklecontrol.md",
                      "de": "docs/de/sprinklecontrol.md"
                    },
                    "license": "MIT",
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "main": "main.js",
                    "icon": "sprinklecontrol.png",
                    "enabled": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/master/admin/sprinklecontrol.png",
                    "readme": "https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "mode": "daemon",
                    "type": "garden",
                    "compact": true,
                    "materialize": true,
                    "messagebox": true,
                    "stopBeforeUpdate": true,
                    "connectionType": "local",
                    "dataSource": "assumption",
                    "dependencies": [
                      {
                        "js-controller": ">=2.0.0"
                      }
                    ],
                    "installedFrom": "iobroker.sprinklecontrol@0.2.11",
                    "installedVersion": "0.2.11",
                    "host": "iobroker"
                  },
                  "native": {
                    "triggerControlVoltage": "",
                    "maximumParallelValves": 1,
                    "switchingDistance": 500,
                    "triggerMainPump": "hm-rpc.1.SEQ0343973.4.STATE",
                    "triggerMainPumpPower": 750,
                    "cisternSettings": false,
                    "triggerCisternPump": "",
                    "triggerCisternPumpPower": 1800,
                    "actualValueLevel": "30",
                    "triggerMinCisternLevel": 25,
                    "wateringStartTime": "livingTime",
                    "timeShift": 0,
                    "weekLiving": "21:10",
                    "publicWeekend": true,
                    "weekEndLiving": "23:00",
                    "publicHolidays": true,
                    "publicHolInstance": "feiertage.0",
                    "latitude": "50.22116135719122",
                    "longitude": "8.683589310246877",
                    "notificationEnabled": false,
                    "sensorOutsideTemperature": "",
                    "sensorOutsideHumidity": "",
                    "sensorWindSpeed": "",
                    "sensorBrightness": "",
                    "sensorRainfall": "",
                    "weatherForecast": false,
                    "weatherForInstance": "",
                    "thresholdRain": 2,
                    "notificationsType": "Telegram",
                    "telegramInstance": "",
                    "telegramUser": null,
                    "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                    "telegramWaitToSend": 0,
                    "telegramSilentNotice": false,
                    "telegramOnlyError": false,
                    "whatsappInstance": "",
                    "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                    "whatsappWaitToSend": 0,
                    "whatsappOnlyError": false,
                    "pushoverInstance": "",
                    "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                    "pushoverWaitToSend": 0,
                    "pushoverDeviceID": "",
                    "pushoverSound": "",
                    "pushoverSilentNotice": false,
                    "pushoverOnlyError": false,
                    "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                    "emailSender": "xxx@xxx.com",
                    "emailInstance": "",
                    "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                    "emailWaitToSend": 0,
                    "emailOnlyError": false,
                    "events": [
                      {
                        "enabled": true,
                        "sprinkleName": "Bewässerung Garage:1.STATE",
                        "name": "hm-rpc.1.SEQ0343973.1.STATE",
                        "triggerID": "",
                        "wateringTime": "20",
                        "wateringAdd": "130",
                        "wateringInterval": "0",
                        "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                        "maxSoilMoistureRainPct": "120",
                        "triggersIrrigation": "50",
                        "pipeFlow": "1100",
                        "booster": false,
                        "endIrrigation": true,
                        "methodControlSM": "fixDay",
                        "inGreenhouse": false,
                        "triggerSM": "",
                        "analogZPct": "0",
                        "analogOHPct": "100",
                        "startDay": "fixDay",
                        "sun": true,
                        "mon": true,
                        "tue": true,
                        "wed": true,
                        "thur": true,
                        "fri": true,
                        "sat": true
                      },
                      {
                        "enabled": true,
                        "sprinkleName": "Rasen",
                        "name": "hm-rpc.1.SEQ0343973.2.STATE",
                        "triggerID": "",
                        "wateringTime": "50",
                        "wateringAdd": "130",
                        "wateringInterval": "0",
                        "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                        "maxSoilMoistureRainPct": "120",
                        "triggersIrrigation": "50",
                        "pipeFlow": "370",
                        "booster": false,
                        "endIrrigation": false,
                        "methodControlSM": "fixDay",
                        "inGreenhouse": false,
                        "triggerSM": "",
                        "analogZPct": "0",
                        "analogOHPct": "100",
                        "startDay": "fixDay",
                        "sun": true,
                        "mon": true,
                        "tue": true,
                        "wed": true,
                        "thur": true,
                        "fri": true,
                        "sat": true
                      },
                      {
                        "enabled": true,
                        "sprinkleName": "Bewässerung Garage:3.STATE",
                        "name": "hm-rpc.1.SEQ0343973.3.STATE",
                        "triggerID": "",
                        "wateringTime": "20",
                        "wateringAdd": "130",
                        "wateringInterval": "0",
                        "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                        "maxSoilMoistureRainPct": "120",
                        "triggersIrrigation": "50",
                        "pipeFlow": "700",
                        "booster": false,
                        "endIrrigation": true,
                        "methodControlSM": "fixDay",
                        "inGreenhouse": false,
                        "triggerSM": "",
                        "analogZPct": "0",
                        "analogOHPct": "100",
                        "startDay": "fixDay",
                        "sun": true,
                        "mon": true,
                        "tue": true,
                        "wed": true,
                        "thur": true,
                        "fri": true,
                        "sat": true
                      }
                    ]
                  }
                }
                
                Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dirk Peter
                  Dirk Peter @gyle last edited by

                  @gyle
                  Hallo, das ist ein Fehler im Adapter! Wenn man die Konfiguration speichert, so wird autoOn nicht neu ausgelesen. Am besten du deaktivierst die Bewässerungskreise direkt in der Konfiguration. Ich ändere es in der nächsten Version.
                  Danke für die Info, Dirk Peter

                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    gyle @Dirk Peter last edited by

                    @dirk-peter super danke dir!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      SaschaS last edited by

                      Hat man denn die Möglichkeit die einzelnen Sprinkler zu resetten?
                      Bin ja noch am Experimentieren. Wenn ich acutalSoilMoisture im Expertenmodus schreibe, dann wird bei der nächsten Berechnung wieder der alte Wert errechnet. Ich würde gerne gezielt den acutalSoilMoisture vorgeben können.

                      525a1b4e-6603-4a8f-ae81-0a468dd76c8d-image.png

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dirkhe Developer @SaschaS last edited by

                        @saschas adapter stoppen, wert ändern und wieder starten

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          Zeptran @Dirk Peter last edited by

                          @dirk-peter
                          Hallo,

                          ich habe das ganze entsprechend deiner Anleitung umgestellt.
                          Funktioniert soweit super bis auf ein kleines Problem.

                          Bei jedem Regen Tag wird der Tages Unterschied wieder überschrieben und laufen wieder parallel.

                          Hast du hierfür noch einen Tipp für mich, wie ich das manuelle Umstellen umgehen kann?

                          MfG
                          Paul

                          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            SaschaS @dirkhe last edited by SaschaS

                            @dirkhe dann war das wohl mein Fehler, dass ich den Adapter zuvor nicht gestoppt habe. Werde ich direkt mal probieren.

                            Edit: Funktioniert! Danke

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dirk Peter
                              Dirk Peter @Zeptran last edited by

                              @zeptran
                              Hallo,
                              lad dir mal die Version von GitHub zum Testen herunter. Hier ist ein Taster zum weiterschalten der Tage integriert und bei Regen sollten jetzt alle Kreise verschoben werden und nicht nur der aktive. Die Verschiebung der Kreise sollte also bestehen bleiben!
                              Screenshot 1.jpg
                              Das Laden von GitHub kann unter npm 6 bis zu 30 min dauern!
                              MfG Dirk Peter

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                gyle @Dirk Peter last edited by

                                @dirk-peter hast du schon eine Idee, wann du den fehler beheben willst?

                                Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dirk Peter
                                  Dirk Peter @gyle last edited by

                                  @gyle
                                  Auf GitHub ist er schon behoben. Ich veröffentliche die Adapter nach dem ich sie auf adapter-check.iobroker.in getestet habe. Dieser funktioniert aber momentan nicht. Eine issue habe ich schon eröffnet, aber keine Antwort bis jetzt erhalten.
                                  MfG Dirk Peter

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bimmi last edited by

                                    Ich habe eine Umfrage gestartet für eine Erweiterung dieses Adapters um eine automatische Düngereinspritzung.

                                    Falls Interesse besteht:

                                    https://forum.iobroker.net/topic/56717/sprinklecontrol-adapter-automatisches-düngen-umfrage

                                    Gruß Christoph

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      SaschaS last edited by

                                      @dirk-peter Kannst du mir/uns kurz schildern, wie sich die Werte aus dem Log zusammensetzen: 6.9 mm [ 0.08 (4.880000000000001) <= 4 ]

                                      6.9mm müsste der Wert der Wettervorhersage aus rainToday sein. Die restlichen sind mir unbekannt.

                                      Ich frage, da korrekterweise der Kreis "Rasen_Oben" ausgesetzt wurde, der nächste Kreis "Rasen_Küche" aber nicht.

                                      2022-09-03 03:00:00.064  - info: sprinklecontrol.0 (30064) Rasen_Oben: Start verschoben, da Regenvorhersage für Heute 6.9 mm [ 0.08 (4.880000000000001) <= 4 ]
                                      2022-09-03 03:00:00.158  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 27732
                                      2022-09-03 03:00:00.178  - info: javascript.0 (10340) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Küche
                                      2022-09-03 03:00:00.221  - info: sprinklecontrol.0 (30064) Set (calculation) ID: Rasen_Küche, value: true, duration: 59:24
                                      
                                      Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dirk Peter
                                        Dirk Peter @SaschaS last edited by

                                        @saschas sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

                                        Start verschoben, da Regenvorhersage für Heute 6.9 mm [ 0.08 (4.880000000000001) <= 4 ]
                                        Hallo, hier die Werte und ihre Bedeutung:

                                        • 6,9 mm
                                        • 0,08 => .actualSoilMoisture unter Objekte lag bei 1% (unterste Grenze) 8 x 1% = 0,08
                                        • 4.880000000000001 => 0,08 + 6,9 - Schwellwert für Regenvorhersage aus der Konfiguration, bei dir wahrscheinlich 2,1
                                        • 4 => In deiner Konfiguration steht wahrscheinlich unter maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung = 8 und der Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in % = 50%. Daraus resultiert der Einschaltpunkt 8 x 50% = 4

                                        MfG Dirk Peter

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by sigi234

                                          @dirk-peter

                                          Hallo,

                                          bekomme immer diesen Warn:

                                          sprinklecontrol.0
                                          2023-02-20 08:55:29.609	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_6 in Ventil_6 does not deliver correct values!
                                          
                                          sprinklecontrol.0
                                          2023-02-20 08:55:28.292	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_5 in Ventil_5 does not deliver correct values!
                                          
                                          sprinklecontrol.0
                                          2023-02-20 08:55:27.090	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_4 in Ventil_4 does not deliver correct values!
                                          
                                          sprinklecontrol.0
                                          2023-02-20 08:55:25.929	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_3 in Ventil_3 does not deliver correct values!
                                          
                                          sprinklecontrol.0
                                          2023-02-20 08:55:24.764	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_2 in Ventil_2 does not deliver correct values!
                                          
                                          sprinklecontrol.0
                                          2023-02-20 08:55:23.456	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_1 in Ventil_1 does not deliver correct values!
                                          
                                          {
                                            "common": {
                                              "name": "Feuchte_Sensor_1",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 0
                                            },
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.admin.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1654759418133,
                                            "_id": "0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_1",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            }
                                          }
                                          
                                          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dirk Peter
                                            Dirk Peter @sigi234 last edited by

                                            @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

                                            does not deliver correct values!

                                            Hallo Sigi,
                                            wie die Meldung sagt, wird ein Signal von einem bistabilen Sensor erwartet. Also true oder false!
                                            Dein Feuchtesensor liefert aber einen Wert vom Typ "type": "number"! Daher die Fehlermeldung.
                                            Screenshot 2023-02-20 115232.jpg
                                            Die Frage ist jetzt, was für einen Sensor verwendest du Bistabil (type "boolean", true/false) oder Analog (type "number", Wertebereich entsprechend der Bodenfeuchte).
                                            MfG Dirk Peter

                                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            749
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            34859
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo