Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. KNX Adapter überholt

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

KNX Adapter überholt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 395.0k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    my-knx-shop
    schrieb am zuletzt editiert von
    #242

    Gehe auf der Adapterseite ganz rechts neben Admin auf das Symbol. Dort dann auf Verwahrorte. Dort soltle dann folgendes drin stehen:

    latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json

    Wenn nicht bitte hinzufügen.

    Dann in den Reiter Haupteinstellung.

    Dort unter Verwahrort: latest auswählen.

    Jetzt speichern.

    Ab jetzt solltest du immer die letzte Version installieren können.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #243

      Nochmals für alle!

      Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung

      • Repository stable, alles stabil und getestet,

      • Repository latest, noxh nicht komplett getestet.

      • Github, Entwicklerversionen, Installation über das Octocat Symbol.

      Diese Stufen können alle die gleiche Version haben, wenn nicht viel verändert wird, es kann aber auch größere Sprünge in den verschiedenen Repositories bzw. Github geben.

      Gruß

      Rainer

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • chefkoch009C Offline
        chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #244

        Danke an Rainer und my-knx-shop….ihr wart schneller mit der Antwort.

        Danke

        VG

        chefkoch009

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          my-knx-shop
          schrieb am zuletzt editiert von
          #245

          Soweit so gut … aber was ist nun das was wir installieren sollten ?

          Welcher Link ist denn für welches gedacht ? Bzw. ist vielleicht mein Link für den KNX Adapter der falsche um die aktuelle Version zu haben die auch funktioniert und ich scheitere ggf. daran ?

          Was kannst du empfehlen welchen wir standard massig einstellen sollten ?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            my-knx-shop
            schrieb am zuletzt editiert von
            #246

            Ich habe nun etliche Versuche gemacht um mit KNX zu kommunizieren.

            Aber ich bekomme einfach keine Verbindung.

            Alle 4 Gateways mit Ihren IP Adressen ausprobiert. Port immer 3671 und Phys. Adresse wohl die die in der ETS angezieitg wird als auch entsprechend freie ausprobiert.

            Ich verzweifel total… ich habe sogar schon den Raspberry getauscht und auch noch mal komplett neu den Raspberry aufgesetzt und iobroker installiert. Alles komplett frisch und dennoch keine Kommunikation.

            Chefkoch009 .. hast du ggf. doch noch einen Tip für mich oder kannst es Dir mal anschauen ?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              fuchs1978
              schrieb am zuletzt editiert von
              #247

              Wir denn die Lampe vor dem Adapter grün? Hast du mal mit Wireshark geschaut ob etwas Richtung IP Schnittstelle gesendet wird? Konntest du Adressen anlegen/importieren? Kannst du die Schnittstelle vom Raspberry pingen?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                my-knx-shop
                schrieb am zuletzt editiert von
                #248

                Danke für die Tips.

                Also: grün wird die LED garnicht.

                Ping vom Raspberry zum Gateway geht wunderbar

                Adressen konnte ich bisher keine importieren

                Whireshark ist neu für mich und da hänge ich mit dem Umgang noch ein wenig. ( Wie sollte ich den Filter einsetzen damit ich die Kommunikation zwischen dem raspberry und der Schnittstelle beobachte ) Müsste dann auch eine Kommunikation zwischen PI und KNX Gateway zu sehen sein wenn ich einfach nur vom PI den Ping mache an das Gateway ? Eingentlich schon oder …

                Ich habe aktuell als Filter nur ip.addr == 192.168.178.217

                Da wird mir dann aber auch die Kommunikation zwischen meinen Lapttop und dem PI angezeigt. Vielleicht kannst du da noch mal sagen wie ich den Filter nutzen sollte.

                Danke Dir vielmals vorab

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • chefkoch009C Offline
                  chefkoch009C Offline
                  chefkoch009
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #249

                  Hallo my-knx-shop,

                  Vielen Dank für deine Geduld und Ausdauer. Irgendetwas essentielle scheint bei deiner Installation schief gelaufen zu sein. Ich biete dir morgen Abend Hilfe per TV an. Alles weitere per pn. Schreib mich an.

                  VG

                  chefkoch009

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #250

                    Hallo zusammen, nach langer Zeit läuft der KNX Adapter auf meinem Pi, jetzt hatte ich endlich mal Zeit mich damit auseinander zu setzten. Mir stellt sich aber die Frage wofür DPT13 steht kann mich da mal jemand aufklären? Ich habe momentan meine Beleuchtung leider kein Dimmaktor und meine Jalousienen über den Broker laufen inkl. Position anfahren es funktioniert wunderbar. Ein Riesen Lob an Chefkoch ich bin von deiner Arbeit unglaublich begeistert.

                    Nun widme ich mich momentan etwas meiner Visu zu ich wollte mir den Status der Jalousienen anzeigen lassen, nun habe ich mit der ETS Datentyp 5.001 erstellt als Zustand ich hoffe das ist der richtige Typ, nur bekommen ich leider auf den Pi darüber keine Rückmeldung. Mache ich den Fehler oder läuft das im Adapter noch Nicht?

                    @my-knx-shop, viel Glück dir deine Ausdauer ist echt bemerkenswert

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • chefkoch009C Offline
                      chefkoch009C Offline
                      chefkoch009
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #251

                      Hallo cvidal,

                      der DPT13 ist ein signed value im Bereich -2147483648…2147483647.

                      Nun zum Thema Rückmeldung: Das Verfahren zum Erzeugen der Rückmeldeobjekte innerhalb des knx Adapters ist relativ komplex. Das liegt zum einen daran, wie die Gerätehersteller diese Erzeugen (und in manchen Fällen eben auch nicht erzeugen). Der Idealfall ist der das das Gerät ein Schalt- UND ein Statusobjekt zur Verfügung stellen. Manchmal wird die Rückmeldung auch über das Schaltobjekt realisiert. Andere (meist sehr alte Geräte) liefern gar keine Rückmeldung. Weiterhin muss die Rückmeldung im Parameterdialog des Gerätes in der ETS als aktives Rückmeldeobjekt deklariert und mit einer Gruppenadresse verknüpft sein. Nun kommt der Programmier ins Spiel. Bevor man ein Projekt anlegt, sollte man sich gründlich Gedanken machen, wie die Adressstruktur aussehen soll und wie die namenskonvention ist. Als Beispiel sei hier das Schalten einer Lampe angeführt. Dann würde die GA Z.B lauten: EG-Küche-Licht-Decke-schalten lauten und die dazu korrespondierende Status-GA: EG-KÜCHE-LICHT-DECKE-SCHALTEN-status.

                      Natürlich ist der menschliche Geist (in der Regel) frei und es führen viele Wege zum Ziel. Um möglichst viele Fälle abbilden zu können schaue ich mir viele Projekte an, um die Erkennung kontinuierlich zu verbessern.

                      Ich hoffe deine Fragen damit beantwortet zu haben. Solltest du nicht weiterkommen, würde ich mir dein Projekt gern Mal anschauen.

                      VG

                      chefkoch009

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        smartie
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #252

                        @my-knx-shop: Wechen IP-Adapter verwendest du denn?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          my-knx-shop
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #253

                          Ich habe da verschiedene zur Auswahl. gira IP Router - X1 von Gira, Weinzierl, Wiregate usw. Alle schon probiert.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            smartie
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #254

                            OK,

                            also ich habe den KNX-Router von Enertex - und der funktionierte auf Anhieb und problemlos (nachdem ich den richtigen Port gefunden hatte - das steht in der Doku nirgends wirklich deutlich drin).

                            Ein GOTCHA hatte ich allerdings doch: Bist du sicher das die KNX Busaddresse stimmt? Mein Router z.B. hat mehrere:

                            Einmal eine in der Hauptlinie - mit dieser ist er selber ansprechbar,

                            Zum Senden von Daten verwendet er allerdings Adressen des Raumes 15.15.x - und DIESE muss im Adapter angegeben werden.

                            Nur so als Idee.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              my-knx-shop
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #255

                              Es liegt scheinbar am Projekt. Es sind auch scheinbar Datenbanken dabei die zu groß sind. Auf einem Testsystem das mehr Speicher als der Raspberry hat, soll es klappen. Na mal sehen wie es weiter geht.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                smartie
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #256

                                Von wieviel GA's reden wir denn bei "zu groß" ?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  my-knx-shop
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #257

                                  So viele sind es garnicht. Etwas über 2000

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    smartie
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #258

                                    OK, bei mir sind es nur ca. 900.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Stupidman
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #259

                                      Nabend zusammen !

                                      Ich bekomme keine Verbindung zur knx Schnittstelle. Der Adapter bleibt rot.

                                      Hat jemand zufällig eine abb IP Schnittstelle UND es läuft ?!

                                      Alternativ ist noch der Siemens IP Control Center als Schnittstelle vorhanden.

                                      Beide tun's nicht 😞

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        my-knx-shop
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #260

                                        Das liegt aktuell an der Version. Da fehlen meines Wissens ein paar Daten … ich glaube da müssen wir uns ein wenig gedulden bis die wieder online ist und vollständig geladen wird.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Bluefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #261

                                          @Stupidman:

                                          Nabend zusammen !

                                          Ich bekomme keine Verbindung zur knx Schnittstelle. Der Adapter bleibt rot.

                                          Hat jemand zufällig eine abb IP Schnittstelle UND es läuft ?!

                                          Alternativ ist noch der Siemens IP Control Center als Schnittstelle vorhanden.

                                          Beide tun's nicht 😞 `
                                          Rot heißt, dass der Adapter läuft gar nicht.

                                          Da soll Log dafür sein. Und wenn nicht, dann bitte:

                                          cd /opt/iobroker

                                          node node_modules/iobroker.knx/knx.js –force --logs

                                          und die Outputs hier posten.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          768

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe