NEWS
"Licht An" kontrolle
-
@vumer Ohne Gewähr: theoretisch müsste es funktionieren, wenn du die Glimmlampe parallel zur "Last" verdrahtest. Da sind wir aber eben beim löten. Das wiederum wollen hier einige nicht lesen
-
@da_woody sagte in "Licht An" kontrolle:
ja, bin manchmal ruppig,
Ja aber ohne Lösung. Zeichne mal einen Schaltplan mit Shelly und Kontrollschalter. Jetzt schalte die Shelly, warum auch immer, per WLAN
-
@homoran mMn: Einfach einen Meldekontakt zu haben, wo auch die Glimmlampe im Schalter weiterhin funktioniert und nicht den Shelly ausser Betrieb setzt
-
@jabba_the_hutt
heißt das seine Glimmlampe im korrekt verdrahteten Kontrollschalter leuchtet gar nicht und @vumer will diese über ioBroker anschalten, wenn das Licht an ist? -
@vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
Jetzt schalte die Shelly, warum auch immer, per WLAN
der_die shelly soll ja nur die Glimmlampe schalten, wenn ich es richtig verstanden habe
-
@homoran Lichtschalter mit Glimmlampe? und er sucht nen Meldekontakt dafür ... z.B. via Shelly
-
@jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
@homoran Lichtschalter mit Glimmlampe?
=Kontrollschalter
(Heizung Notschalter/WC Lichtschalter....)
-
-
@jabba_the_hutt ja, das wäre klar gewesen, dann kam noch
@vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
damit der Kontrollschalter funktioniert.
als ob dies nicht der Fall wäre...
und dann noch was von Wechselschaltung
-
@homoran Die Glimmlampe im Schalter ist das Problem für den Shelly. Der funktioniert dann nicht mehr. Somit musst du die Glimmlampe anders beschalten.
-
@jabba_the_hutt das habe ich schon verstanden, kann aber nicht das Problem sein, da Shelly erst zur Lösung des noch nicht geklärten Problems ins Spiel gebracht wurde
-
@homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
und dann noch was von Wechselschaltung
und wo habe ich was von einer Wechselschaltung geschrieben, und wenn wie der Typ hier aus meinem Link
https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1554-shelly-1-in-kontrollschaltung/
wo ist der Unterschied? -
@homoran wenn du ne Sternverkabelung und einen zentralen Schaltschrank hast .... dann geht das ganz einfach mit nem Meldekontakt. Relais rein und das zieht eben an, wenn Licht an.
Wenn Du jedoch eine alte Verkabelung hastt ... muss man Alternativen suchen. Shelly kam irgendwann da ins Spiel. Sowie bei Zigbee ist da diese Glimmlampe das Problem. Wenn Du die aber paralell zur Last schaltest, ändert sich für die Glimmlampe nichts, aber der Shelly funktioniert wie gewünscht als "dummer" Meldekontakt.
-
@vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
wo ist der Unterschied?
einfach weil das ein großer unterschied ist. nebenbei zeichne ich keine schaltpläne die es tonnenweise im netz gibt.
-
Vergessen wir alle mal die Wechselschaltung und konzentrieren uns nur auf die Glimmlampe und den Meldekontakt.
DAS ist hier gewünscht.
-
@jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
das zieht eben an, wenn Licht an.
wenn du einen
@vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
Im Einsatz habe ich HM
Schaltaktor nimmst siehst du es auch instantan.
-
-
-
@vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
@dos1973
Möchte einfach wissen wenn das Licht im Badezimmer an oder aus ist. Dafür brauche ich einen Sensor der mir die Info an ioB sofort sendet, oder einen Aktor dafür missbrauchen. Wichtig ist dass es in Echtzeit und mit dem Kontrollschalter funktioniert. -
@homoran Shelly1 und Shelly1L haben aber Probleme mit einer Glimmlampe im Schalter
Wir drehen uns gerade im Kreis