NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
50 Beiträge 13 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon

    @homoran
    Ja, 54€ Pro Aktor ist nicht so ganz was ich im Kopf hatte :D

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

    Ja, 54€ Pro Aktor ist nicht so ganz was ich im Kopf hatte

    wo kaufst du denn?

    Listenpreis beim Hersteller
    https://de.elv.com/homematic-ip-schalt-mess-steckdose-hmip-psm-fuer-smart-home-hausautomation-140666?fs=3623004504

    Abgesehen davon willst/brauchst du Parameter, die die Geiz-ist-geil Systeme wohl aus diesem Grund nicht bieten

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon

      Hallo Zusammen, eigentlich habe ich die selbe Frage und ein ähnliches Setup (bislang nur HomeMatic im Einsatz) wie in diesem Beitrag, wollte das alte Posting aber nicht einfach hoch schieben, da ich davor gewarnt wurde...

      Grundsätzlich hört sich der Gosund SP111 recht gut an, aber im letzten Beitrag wurde gesagt, der wäre sehr ungenau, was die Stromberechnung angeht. Jetzt ist der Beitrag ein paar Tage alt und ich wollte mal Fragen, ob es günstige Alternativen gibt.

      Meine Prio wäre folgende:

      • ioBroker Anbindung (klar ;) ) am besten "nativ" also ohne cloud
      • Verbrauch Messen
      • Günstig
      • klein

      Der Verbrauch muss nicht auf das Watt genau gemessen werden, er darf recht ungenau bleiben, mir geht es in erster Linie darum, eine Betriebserkennung zu bauen (Waschmaschine ist fertig Meldung).
      Wenn die Antwort also ist, dass ich ruhig den Gosund SP111 kaufen soll, dann ist es ok. Sollte es aber eine ähnliche preiswerte Alternative geben, die genauere Werte beim Messen ermittelt, dann würde ich mich über Infos zu den Steckern freuen.

      Danke

      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

      mir geht es in erster Linie darum, eine Betriebserkennung zu bauen (Waschmaschine ist fertig Meldung).

      Dann ist hier wahrscheinlich eine esp basiertes Gerätschaft mit esphome die erste Wahl, damit kannst du das alles neumodisch direkt on-edge machen. Hier (:point_right: https://github.com/Gio-dot/Washing-Machine-Sonoff-Pow-R2-Esphome) hat jemand ein yaml gebastelt (für einen sonoff pow r2) mit dem gleich noch die verschiedene Phasen des Waschvorgangs erkannt werden können:point_down:

      21ed88c2-3a6c-41ed-880f-f0a2226a4fb3-image.png

      Sollte es aber eine ähnliche preiswerte Alternative geben, die genauere Werte beim Messen ermittelt, dann würde ich mich über Infos zu den Steckern freuen.

      Der sonoff pow r2 mit seinem CSE7766 ziemlich genau und jedem Gerät mit HLW8012 (wie z.B. der SP111) deutlich überlegen. Allerdings handelt es sich bei dem pow r2 nicht um eine Steckdose :electric_plug:

      287c535e-1bf2-4129-abee-23072dbd4ed1-image.png

      „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad

        @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

        mir geht es in erster Linie darum, eine Betriebserkennung zu bauen (Waschmaschine ist fertig Meldung).

        Dann ist hier wahrscheinlich eine esp basiertes Gerätschaft mit esphome die erste Wahl, damit kannst du das alles neumodisch direkt on-edge machen. Hier (:point_right: https://github.com/Gio-dot/Washing-Machine-Sonoff-Pow-R2-Esphome) hat jemand ein yaml gebastelt (für einen sonoff pow r2) mit dem gleich noch die verschiedene Phasen des Waschvorgangs erkannt werden können:point_down:

        21ed88c2-3a6c-41ed-880f-f0a2226a4fb3-image.png

        Sollte es aber eine ähnliche preiswerte Alternative geben, die genauere Werte beim Messen ermittelt, dann würde ich mich über Infos zu den Steckern freuen.

        Der sonoff pow r2 mit seinem CSE7766 ziemlich genau und jedem Gerät mit HLW8012 (wie z.B. der SP111) deutlich überlegen. Allerdings handelt es sich bei dem pow r2 nicht um eine Steckdose :electric_plug:

        287c535e-1bf2-4129-abee-23072dbd4ed1-image.png

        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @opensourcenomad

        Kann ich bestätigen. Ich hab für Waschmaschinen und Trockner auch POW R2 im Einsatz, läuft seit ca. 2 Jahren ohne Probleme. Allerdings bin ich als Hausbesitzer da etwas freier in meinen Entscheidungen. Für den Geschirrspüler habe ich eine smarte Unterputzdose im Einsatz, läuft mit Tasmota und auch schon lange sehr zuverlässig. Hersteller weiß ich nicht, steht keiner drauf. Aber das wäre ja auch noch 'ne Möglichkeit für @Hot-Air-Balloon , wenn er elektrisch bewandert ist.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad

          @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

          Grundsätzlich hört sich der Gosund SP111 recht gut an

          Wenn du mal nicht brennbares Plastik bei der Arbeit zusehen willst bestimmt :laughing:

          e2272a6b-4ac4-4ebd-88a7-4219c67c5377-image.png

          Das dieses Teil nicht der Hit ist steht ja auchim letzten post deines verlinkten Beitrags :bulb:

          Ich hatte letztes hier mal ein paar links von "vorbefreiten" (bereits esphome oder tasmota installiert) Steckdosen gepostet, eventuell ist da noch was aktuell von :point_right: https://forum.iobroker.net/topic/38239/günstige-und-einfache-steckdose/114

          Aber grundsätzlich betreibe ich meine ganzen Grau-Importe grundsätzlich nur mit ordentlicher "stiller Reserve", sprich ein 2000W "rated" Steckdöslein würde ich nie für einen 2000W (oder nur 1500W) Verbraucher hernehmen. Kennst du denn die Spitzenlast von deiner Waschmaschine zufällig?

          Hot-Air-BalloonH Offline
          Hot-Air-BalloonH Offline
          Hot-Air-Balloon
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

          @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

          Grundsätzlich hört sich der Gosund SP111 recht gut an

          Wenn du mal nicht brennbares Plastik bei der Arbeit zusehen willst bestimmt :laughing:

          e2272a6b-4ac4-4ebd-88a7-4219c67c5377-image.png

          Ai ai ai, dass ist ja nicht schön, allerdings würde ich die Dinger nur einmal einstecken und dann nicht mehr anfassen. Wenn ich das richtig verstanden habe liegt das Hauptproblem an den Schrauben, die ja bei mir dann weniger mechanisch beansprucht werden.

          Das dieses Teil nicht der Hit ist steht ja auchim letzten post deines verlinkten Beitrags :bulb:

          Ich hatte letztes hier mal ein paar links von "vorbefreiten" (bereits esphome oder tasmota installiert) Steckdosen gepostet, eventuell ist da noch was aktuell von :point_right: https://forum.iobroker.net/topic/38239/günstige-und-einfache-steckdose/114

          Aber grundsätzlich betreibe ich meine ganzen Grau-Importe grundsätzlich nur mit ordentlicher "stiller Reserve", sprich ein 2000W "rated" Steckdöslein würde ich nie für einen 2000W (oder nur 1500W) Verbraucher hernehmen. Kennst du denn die Spitzenlast von deiner Waschmaschine zufällig?

          Danke ich schau mir die Liste mal an. Die Waschmaschine zieht 2200w und der Trockner (würde 2 Adapter holen) 2600w laut typenschild, also ne ordentlich Menge.

          @homoran said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

          @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

          Ja, 54€ Pro Aktor ist nicht so ganz was ich im Kopf hatte

          wo kaufst du denn?

          Listenpreis beim Hersteller
          https://de.elv.com/homematic-ip-schalt-mess-steckdose-hmip-psm-fuer-smart-home-hausautomation-140666?fs=3623004504

          Abgesehen davon willst/brauchst du Parameter, die die Geiz-ist-geil Systeme wohl aus diesem Grund nicht bieten

          Ups, ja Zahlendreher 45€, aber noch immer Recht viel für eine simple Email wenn der Waschgang/die Trocknung zu Ende ist.
          Zumal die originalen doch recht dick sind und ich meine ich bekomme keine 2 Nebeneinander in eine Doppelsteckdose? Aber kann mich hier auch irren.

          @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

          @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

          mir geht es in erster Linie darum, eine Betriebserkennung zu bauen (Waschmaschine ist fertig Meldung).

          Dann ist hier wahrscheinlich eine esp basiertes Gerätschaft mit esphome die erste Wahl, damit kannst du das alles neumodisch direkt on-edge machen. Hier (:point_right: https://github.com/Gio-dot/Washing-Machine-Sonoff-Pow-R2-Esphome) hat jemand ein yaml gebastelt (für einen sonoff pow r2) mit dem gleich noch die verschiedene Phasen des Waschvorgangs erkannt werden können:point_down:

          so wie ich das sehe ist der nicht mehr verfügbar ? Auch wäre ein einfacher Zwischenstecker am elegantesten. Den Kaltgerätestecker der Waschmaschine wollte ich nicht abschneiden und auch nicht mir was basteln, dass ich den pow r2 dazwischen setzen kann.

          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            Von der Sp111 (und identische Modelle anderer Hersteller) würde ich auch abraten.
            Mir ist auch eine am Trockner geschmolzen, obwohl die max Leistung der Steckdose nicht erreicht war....

            Hatte dann auch über Homatic(IP) nachgedacht. Hab mich dann aber wegen dem dutycycle gegen entschieden.
            Für eine zuverlässige Erkennung (ggf mit Kostenberechnung) braucht man ja schon sehr regelmäßige Werte.

            Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
            (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

            Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

            Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon

              @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

              @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

              Grundsätzlich hört sich der Gosund SP111 recht gut an

              Wenn du mal nicht brennbares Plastik bei der Arbeit zusehen willst bestimmt :laughing:

              e2272a6b-4ac4-4ebd-88a7-4219c67c5377-image.png

              Ai ai ai, dass ist ja nicht schön, allerdings würde ich die Dinger nur einmal einstecken und dann nicht mehr anfassen. Wenn ich das richtig verstanden habe liegt das Hauptproblem an den Schrauben, die ja bei mir dann weniger mechanisch beansprucht werden.

              Das dieses Teil nicht der Hit ist steht ja auchim letzten post deines verlinkten Beitrags :bulb:

              Ich hatte letztes hier mal ein paar links von "vorbefreiten" (bereits esphome oder tasmota installiert) Steckdosen gepostet, eventuell ist da noch was aktuell von :point_right: https://forum.iobroker.net/topic/38239/günstige-und-einfache-steckdose/114

              Aber grundsätzlich betreibe ich meine ganzen Grau-Importe grundsätzlich nur mit ordentlicher "stiller Reserve", sprich ein 2000W "rated" Steckdöslein würde ich nie für einen 2000W (oder nur 1500W) Verbraucher hernehmen. Kennst du denn die Spitzenlast von deiner Waschmaschine zufällig?

              Danke ich schau mir die Liste mal an. Die Waschmaschine zieht 2200w und der Trockner (würde 2 Adapter holen) 2600w laut typenschild, also ne ordentlich Menge.

              @homoran said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

              @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

              Ja, 54€ Pro Aktor ist nicht so ganz was ich im Kopf hatte

              wo kaufst du denn?

              Listenpreis beim Hersteller
              https://de.elv.com/homematic-ip-schalt-mess-steckdose-hmip-psm-fuer-smart-home-hausautomation-140666?fs=3623004504

              Abgesehen davon willst/brauchst du Parameter, die die Geiz-ist-geil Systeme wohl aus diesem Grund nicht bieten

              Ups, ja Zahlendreher 45€, aber noch immer Recht viel für eine simple Email wenn der Waschgang/die Trocknung zu Ende ist.
              Zumal die originalen doch recht dick sind und ich meine ich bekomme keine 2 Nebeneinander in eine Doppelsteckdose? Aber kann mich hier auch irren.

              @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

              @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

              mir geht es in erster Linie darum, eine Betriebserkennung zu bauen (Waschmaschine ist fertig Meldung).

              Dann ist hier wahrscheinlich eine esp basiertes Gerätschaft mit esphome die erste Wahl, damit kannst du das alles neumodisch direkt on-edge machen. Hier (:point_right: https://github.com/Gio-dot/Washing-Machine-Sonoff-Pow-R2-Esphome) hat jemand ein yaml gebastelt (für einen sonoff pow r2) mit dem gleich noch die verschiedene Phasen des Waschvorgangs erkannt werden können:point_down:

              so wie ich das sehe ist der nicht mehr verfügbar ? Auch wäre ein einfacher Zwischenstecker am elegantesten. Den Kaltgerätestecker der Waschmaschine wollte ich nicht abschneiden und auch nicht mir was basteln, dass ich den pow r2 dazwischen setzen kann.

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

              auch nicht mir was basteln

              dann beschwere dich nicht über den Preis von HM

              Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                auch nicht mir was basteln

                dann beschwere dich nicht über den Preis von HM

                Hot-Air-BalloonH Offline
                Hot-Air-BalloonH Offline
                Hot-Air-Balloon
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @ralla66 said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                auch nicht mir was basteln

                dann beschwere dich nicht über den Preis von HM

                Ich habe mich nicht beschwert, ich finde lediglich das 45 € für Emailversand zu teuer sind.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • David G.D David G.

                  Von der Sp111 (und identische Modelle anderer Hersteller) würde ich auch abraten.
                  Mir ist auch eine am Trockner geschmolzen, obwohl die max Leistung der Steckdose nicht erreicht war....

                  Hatte dann auch über Homatic(IP) nachgedacht. Hab mich dann aber wegen dem dutycycle gegen entschieden.
                  Für eine zuverlässige Erkennung (ggf mit Kostenberechnung) braucht man ja schon sehr regelmäßige Werte.

                  Hot-Air-BalloonH Offline
                  Hot-Air-BalloonH Offline
                  Hot-Air-Balloon
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @david-g said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                  Von der Sp111 (und identische Modelle anderer Hersteller) würde ich auch abraten.
                  Mir ist auch eine am Trockner geschmolzen, obwohl die max Leistung der Steckdose nicht erreicht war....

                  Hmm ok, scheint wohl dann recht wenig alternativen zu geben.

                  Hatte dann auch über Homatic(IP) nachgedacht. Hab mich dann aber wegen dem dutycycle gegen entschieden.
                  Für eine zuverlässige Erkennung (ggf mit Kostenberechnung) braucht man ja schon sehr regelmäßige Werte.

                  Das hatte ich auch gedacht (duty) was machst du aktuell ?

                  OpenSourceNomadO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon

                    @david-g said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                    Von der Sp111 (und identische Modelle anderer Hersteller) würde ich auch abraten.
                    Mir ist auch eine am Trockner geschmolzen, obwohl die max Leistung der Steckdose nicht erreicht war....

                    Hmm ok, scheint wohl dann recht wenig alternativen zu geben.

                    Hatte dann auch über Homatic(IP) nachgedacht. Hab mich dann aber wegen dem dutycycle gegen entschieden.
                    Für eine zuverlässige Erkennung (ggf mit Kostenberechnung) braucht man ja schon sehr regelmäßige Werte.

                    Das hatte ich auch gedacht (duty) was machst du aktuell ?

                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                    Wenn ich das richtig verstanden habe liegt das Hauptproblem an den Schrauben, die ja bei mir dann weniger mechanisch beansprucht werden.

                    Ja und nein. Wenn auf den Teilen 3650W oder der gleich steht kann das einfach eher schon mal nicht der Wahrheit entsprechen aufgrund der Braugröße des Relais (es ist ein kleines die typischerweise bei maximal 2000W aufhören soweit mir bekannt). "Lustigerweise" gab es die (von außen baugleichen Geräte) ja auch mit einem 2300W rating, wobei ich diese auch nie damit belasten würde (außer vielleicht im Labor zu Testzwecken unter Beobachtung)

                    8acee95b-a827-4bc9-8a28-37ce2e813089-image.png

                    Hmm ok, scheint wohl dann recht wenig alternativen zu geben.

                    Meinen Link wo ich letztens ein paar (vorbefreite) Steckdosen gepostet habe die gegen Entgelt zu erwerben sind hast du gesehen? Waren auch ein oder zwei deutsche Zwischenhändler (24 Monate Gewehrleitstung dabei), alle hatten soweit ich mich erinnere 16A rated und waren keine in so (zu unwirklich kleinen) Gehäuse wie die SP111, aber kennen/besitzen tue ich keines der verlinkten Geräte!

                    @david-g said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                    Hatte dann auch über Homatic(IP) nachgedacht. Hab mich dann aber wegen dem dutycycle gegen entschieden.
                    Für eine zuverlässige Erkennung (ggf mit Kostenberechnung) braucht man ja schon sehr regelmäßige Werte.

                    Letzteres ist übrigens ein Trugschluss. Was man braucht ist lediglich die Möglichkeit das Teil komplett zu besitzen ("right to own"), und das schließt neben Hardware eben auch die Software ein :warning: Auf ESP Gerätschaften kann man mit Leichtigkeit auch alles lokal (genaustens!) errechnen und wahrscheinlich auch direkt auch eine E-Mail absetzen wenn das gewünscht ist (hat mich bis dato noch nie interessiert, aber es gibt z.B. bei esphome auch eine custom component für telegram).

                    „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                    Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad

                      @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                      Wenn ich das richtig verstanden habe liegt das Hauptproblem an den Schrauben, die ja bei mir dann weniger mechanisch beansprucht werden.

                      Ja und nein. Wenn auf den Teilen 3650W oder der gleich steht kann das einfach eher schon mal nicht der Wahrheit entsprechen aufgrund der Braugröße des Relais (es ist ein kleines die typischerweise bei maximal 2000W aufhören soweit mir bekannt). "Lustigerweise" gab es die (von außen baugleichen Geräte) ja auch mit einem 2300W rating, wobei ich diese auch nie damit belasten würde (außer vielleicht im Labor zu Testzwecken unter Beobachtung)

                      8acee95b-a827-4bc9-8a28-37ce2e813089-image.png

                      Hmm ok, scheint wohl dann recht wenig alternativen zu geben.

                      Meinen Link wo ich letztens ein paar (vorbefreite) Steckdosen gepostet habe die gegen Entgelt zu erwerben sind hast du gesehen? Waren auch ein oder zwei deutsche Zwischenhändler (24 Monate Gewehrleitstung dabei), alle hatten soweit ich mich erinnere 16A rated und waren keine in so (zu unwirklich kleinen) Gehäuse wie die SP111, aber kennen/besitzen tue ich keines der verlinkten Geräte!

                      @david-g said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                      Hatte dann auch über Homatic(IP) nachgedacht. Hab mich dann aber wegen dem dutycycle gegen entschieden.
                      Für eine zuverlässige Erkennung (ggf mit Kostenberechnung) braucht man ja schon sehr regelmäßige Werte.

                      Letzteres ist übrigens ein Trugschluss. Was man braucht ist lediglich die Möglichkeit das Teil komplett zu besitzen ("right to own"), und das schließt neben Hardware eben auch die Software ein :warning: Auf ESP Gerätschaften kann man mit Leichtigkeit auch alles lokal (genaustens!) errechnen und wahrscheinlich auch direkt auch eine E-Mail absetzen wenn das gewünscht ist (hat mich bis dato noch nie interessiert, aber es gibt z.B. bei esphome auch eine custom component für telegram).

                      Hot-Air-BalloonH Offline
                      Hot-Air-BalloonH Offline
                      Hot-Air-Balloon
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                      Meinen Link wo ich letztens ein paar (vorbefreite) Steckdosen gepostet habe die gegen Entgelt zu erwerben sind hast du gesehen? Waren auch ein oder zwei deutsche Zwischenhändler (24 Monate Gewehrleitstung dabei), alle hatten soweit ich mich erinnere 16A rated und waren keine in so (zu unwirklich kleinen) Gehäuse wie die SP111, aber kennen/besitzen tue ich keines der verlinkten Geräte!

                      Ja hatte ich gesehen und Danke noch mal dafür, nur frage ich mich, ab welcher Größe man "save" davon ausgehen kann, dass es hier keine Probleme mit Hitze und Schmelzen gibt ? So viel größer sind einige der adapter bei z.b. Reichelt auch nicht.

                      Und wenn ich mir denn "Gosund SP1 16A 3680W " anschaue, weiß ich auch nicht ob das Teil wirklich 3600W Dauerlast "hält"

                      arteckA OpenSourceNomadO W BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon

                        @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                        Meinen Link wo ich letztens ein paar (vorbefreite) Steckdosen gepostet habe die gegen Entgelt zu erwerben sind hast du gesehen? Waren auch ein oder zwei deutsche Zwischenhändler (24 Monate Gewehrleitstung dabei), alle hatten soweit ich mich erinnere 16A rated und waren keine in so (zu unwirklich kleinen) Gehäuse wie die SP111, aber kennen/besitzen tue ich keines der verlinkten Geräte!

                        Ja hatte ich gesehen und Danke noch mal dafür, nur frage ich mich, ab welcher Größe man "save" davon ausgehen kann, dass es hier keine Probleme mit Hitze und Schmelzen gibt ? So viel größer sind einige der adapter bei z.b. Reichelt auch nicht.

                        Und wenn ich mir denn "Gosund SP1 16A 3680W " anschaue, weiß ich auch nicht ob das Teil wirklich 3600W Dauerlast "hält"

                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von arteck
                        #18

                        @hot-air-balloon ich habe die von tp-link hs110 seid 5 Jahren im einsatz.. keine probleme

                        ist aber nicht klein

                        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                        Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon

                          @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                          Meinen Link wo ich letztens ein paar (vorbefreite) Steckdosen gepostet habe die gegen Entgelt zu erwerben sind hast du gesehen? Waren auch ein oder zwei deutsche Zwischenhändler (24 Monate Gewehrleitstung dabei), alle hatten soweit ich mich erinnere 16A rated und waren keine in so (zu unwirklich kleinen) Gehäuse wie die SP111, aber kennen/besitzen tue ich keines der verlinkten Geräte!

                          Ja hatte ich gesehen und Danke noch mal dafür, nur frage ich mich, ab welcher Größe man "save" davon ausgehen kann, dass es hier keine Probleme mit Hitze und Schmelzen gibt ? So viel größer sind einige der adapter bei z.b. Reichelt auch nicht.

                          Und wenn ich mir denn "Gosund SP1 16A 3680W " anschaue, weiß ich auch nicht ob das Teil wirklich 3600W Dauerlast "hält"

                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                          #19

                          @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                          dass es hier keine Probleme mit Hitze und Schmelzen gibt ?

                          Also das Problem mit dem Plastik was direkt an den Pins weg schmilzt ist der (dämlichen) Mechanik der SP111 zu verdanken wie du ja bereits gelesen hast. Das ganze Konstrukt ist so wahrscheinlich hauptsächlich aus Platzmangel entstanden.

                          Und wenn ich mir denn "Gosund SP1 16A 3680W " anschaue

                          erzeugt dieser schon mal keinerlei (mechanische) Last auf dem PCB bzw. AC Verbindung wie man hier gut sehen kann :point_down:

                          2fbe3e47-baf4-421c-9551-f01a7f6d4421-image.png

                          weiß ich auch nicht ob das Teil wirklich 3600W Dauerlast "hält"

                          Also ich gehe immer auf Nummer Sicher und versuche die Teile mit ordentlicher "stiller Reserve" zu betreiben, sprich im besten Fall nicht mehr als 50% der "beworbenen" Leistung.

                          @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                          Die Waschmaschine zieht 2200w und der Trockner (würde 2 Adapter holen) 2600w laut typenschild

                          Du könntest ja mal "vorsichtig" starten und das Teil an der Waschmaschine testen (erste "Fahrt" am besten unter Aufsicht), was auf diesen Teilen auch problemlos integriert werden kann (da man diese auch tatsächlich besitzen kann :muscle:) ist eine Abschaltautomatik bei "zu hoher" Last, sprich an der WaMa die nicht mehr als 2,2kW ziehen sollte könnste du die Dose programmieren bei 2,5kW Last den Verbraucher abzuzwicken (und dich wahlweise auch gleich noch zu informieren).

                          „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon

                            @david-g said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                            Von der Sp111 (und identische Modelle anderer Hersteller) würde ich auch abraten.
                            Mir ist auch eine am Trockner geschmolzen, obwohl die max Leistung der Steckdose nicht erreicht war....

                            Hmm ok, scheint wohl dann recht wenig alternativen zu geben.

                            Hatte dann auch über Homatic(IP) nachgedacht. Hab mich dann aber wegen dem dutycycle gegen entschieden.
                            Für eine zuverlässige Erkennung (ggf mit Kostenberechnung) braucht man ja schon sehr regelmäßige Werte.

                            Das hatte ich auch gedacht (duty) was machst du aktuell ?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                            Das hatte ich auch gedacht (duty) was machst du aktuell ?

                            ich finde das mit dem Duty cycle bei den Szrommessdosen gar nicht so wild.

                            Habe deshalb bei meinen 10 (jetzt 14) anfangs absichtlich alles sehr oft aktualisieren lassen. Das ist bis heute noch so, weil der DC immer noch im Rahmen ist.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                              Das hatte ich auch gedacht (duty) was machst du aktuell ?

                              ich finde das mit dem Duty cycle bei den Szrommessdosen gar nicht so wild.

                              Habe deshalb bei meinen 10 (jetzt 14) anfangs absichtlich alles sehr oft aktualisieren lassen. Das ist bis heute noch so, weil der DC immer noch im Rahmen ist.

                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @homoran das hängt bei mir vom Typ ab was ich brauche und wann.. wenn die WaMa fertig ist dann muss ich es nicht innerhalb von 10 sek wissen.. wozu auch.. da kann ruhig alle 5 min der Wert kommen..
                              Trockner genaus so..

                              zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                              HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon

                                @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                                Meinen Link wo ich letztens ein paar (vorbefreite) Steckdosen gepostet habe die gegen Entgelt zu erwerben sind hast du gesehen? Waren auch ein oder zwei deutsche Zwischenhändler (24 Monate Gewehrleitstung dabei), alle hatten soweit ich mich erinnere 16A rated und waren keine in so (zu unwirklich kleinen) Gehäuse wie die SP111, aber kennen/besitzen tue ich keines der verlinkten Geräte!

                                Ja hatte ich gesehen und Danke noch mal dafür, nur frage ich mich, ab welcher Größe man "save" davon ausgehen kann, dass es hier keine Probleme mit Hitze und Schmelzen gibt ? So viel größer sind einige der adapter bei z.b. Reichelt auch nicht.

                                Und wenn ich mir denn "Gosund SP1 16A 3680W " anschaue, weiß ich auch nicht ob das Teil wirklich 3600W Dauerlast "hält"

                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                #22

                                @hot-air-balloon Das normale Steckdosensystem, was man so in Hausverteilungen hat, ist auch nirgendwo für 3,6kW „Dauerlast“ ausgelegt. Da wird es Dir früher oder später jede Steckdose, Stecker oder gar Leitung durch Hitze zerstören. Die 16A sind für kurzzeitige Lasten gedacht, die Dauerleistung ist weit geringer. Dafür ist die Hausverkabelung nicht ausgelegt, man geht hier mittels sog. Gleichzeitigkeitsfaktor davon aus, dass sich die Lasten im Haus verteilen. Aber eine Waschmaschine, Trocker usw. ziehen ja auch nicht andauernd ihren vollen Strom, sondern nur in Heizphasen. Das können die meisten Zwischenstecker (von üblichen Ausnahmen abgesehen) auch ab.
                                Wer für längere Zeit volle 16A braucht, der sollte auf jeden Fall eine eigene Leitung mit geeignetem Durchmesser verlegen (lassen), die dann auch in einer Steckdose mündet, die das verkraftet, im allgmeinen die roten 16A- oder die blauen „Camping-Steckdosen“. Die sind dafür ausgelegt.

                                Gruss, Jürgen

                                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                2
                                • arteckA arteck

                                  @homoran das hängt bei mir vom Typ ab was ich brauche und wann.. wenn die WaMa fertig ist dann muss ich es nicht innerhalb von 10 sek wissen.. wozu auch.. da kann ruhig alle 5 min der Wert kommen..
                                  Trockner genaus so..

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @arteck die Frage ist nicht die Zeit bis zur Nachricht , sondern die Intervalle zu erwischen um die Entscheidung treffen zu können, ob gerade mal der Motor steht, oder die Maschine wirklich fertig ist.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • arteckA arteck

                                    @homoran das hängt bei mir vom Typ ab was ich brauche und wann.. wenn die WaMa fertig ist dann muss ich es nicht innerhalb von 10 sek wissen.. wozu auch.. da kann ruhig alle 5 min der Wert kommen..
                                    Trockner genaus so..

                                    OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                    #24

                                    @arteck said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                                    das hängt bei mir vom Typ ab was ich brauche und wann.. wenn die WaMa fertig ist dann muss ich es nicht innerhalb von 10 sek wissen.. wozu auch.. da kann ruhig alle 5 min der Wert kommen..
                                    Trockner genaus so..

                                    Naja, also (auch wenn es bei der WaMa natürlich nicht nötig ist) habe ich bei mir den Anspruch "sofort" informiert zu werden. :bulb:

                                    Technisch bedeutet das bei mir innerhalb von einer Sekunde Bescheid zu wissen was läuft (oder nicht mehr läuft). Dafür reicht es ein Messintervall von 0,5 Sekunden auf der Steckdose (muss natürlich nicht so oft an die Zentrale geschickt werden!) zu haben, wenn dann die "Fertig Erkennung" anspringt sollte es theoretisch weniger als 32ms (in der praxis deutlich schneller, ein "loop" hat 16ms) dauern das mein esphome Gerät mittels native api den "Fertig Status" an die Zentrale schickt. In der Praxis funktioniert das ganze auch ohne Probleme und ich kann vor der Wama stehen und den "klick" (öffnen der Türverriegelung) abwarten und bekomme dann auch gleich Nachricht :raised_hands:

                                    Diese Option steht allerdings natürlich nur Mensch zur Verfügung welcher Vollzugriff auf sein Gerät besitzt, was die Mehrzahl wahrscheinlich nicht hat. Wahrscheinlich muss man heute schon froh sein wenn eine gekaufte Hardware ohne permanent Verbindung zum Hersteller überhaupt arbeitet :face_palm:

                                    „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomad
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @homoran said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                                      sondern die Intervalle zu erwischen um die Entscheidung treffen zu können, ob gerade mal der Motor steht, oder die Maschine wirklich fertig ist.

                                      Dann ist es fast schon Pflicht das ganze "on edge", also direkt am Verbraucher (ergo auf der schlauen Steckdose), zu machen :thinking_face:

                                      Bei mir erkenne ich direkt auf der Steckdose ob die Waschmaschine gerade läuft, so wie gerade noch vor 15 Minuten :point_down:

                                      de9704fe-c9a3-4a72-8c48-ecf2797ce03b-image.png

                                      Dazu habe ich (warum auch immer, wahrscheinlich von irgendwo kopiert) den wahrscheinlich komplexesten Weg in esphome gewählt, mittels λ :grimacing: :point_down:

                                        - platform: template
                                          name: "Washing Machine Running"
                                          lambda: |-
                                            if (isnan(id(power).state)) {
                                              return {};
                                            } else if (id(power).state > 2) {
                                              // Running
                                              return true;
                                            } else {
                                              // Not running
                                              return false;
                                            }
                                      

                                      Das ganze kann mit Sicherheit auch (leichter) direkt mittels yaml syntax gemacht werden, bei mir läuft das aber schon sang-und-klanglos seit Jahren und genügt meinen Ansprüchen zu 100%.

                                      „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad

                                        @homoran said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                                        sondern die Intervalle zu erwischen um die Entscheidung treffen zu können, ob gerade mal der Motor steht, oder die Maschine wirklich fertig ist.

                                        Dann ist es fast schon Pflicht das ganze "on edge", also direkt am Verbraucher (ergo auf der schlauen Steckdose), zu machen :thinking_face:

                                        Bei mir erkenne ich direkt auf der Steckdose ob die Waschmaschine gerade läuft, so wie gerade noch vor 15 Minuten :point_down:

                                        de9704fe-c9a3-4a72-8c48-ecf2797ce03b-image.png

                                        Dazu habe ich (warum auch immer, wahrscheinlich von irgendwo kopiert) den wahrscheinlich komplexesten Weg in esphome gewählt, mittels λ :grimacing: :point_down:

                                          - platform: template
                                            name: "Washing Machine Running"
                                            lambda: |-
                                              if (isnan(id(power).state)) {
                                                return {};
                                              } else if (id(power).state > 2) {
                                                // Running
                                                return true;
                                              } else {
                                                // Not running
                                                return false;
                                              }
                                        

                                        Das ganze kann mit Sicherheit auch (leichter) direkt mittels yaml syntax gemacht werden, bei mir läuft das aber schon sang-und-klanglos seit Jahren und genügt meinen Ansprüchen zu 100%.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @opensourcenomad sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                                        Dann ist es fast schon Pflicht das ganze "on edge", also direkt am Verbraucher (ergo auf der schlauen Steckdose), zu machen

                                        in gewissen Grenzen kann das Homematic auch, und nennt das Entscheidungswert. Dann muss nur noch dieser gesendet werden.
                                        Bei den mordernen Verbrauchen, die immer mehr auf EnergieSparen getrimmt werden gibt es aber immer mehr Momente die dieser Logik vorgaukeln jetzt sei die Maschine fertig. Paar Sekunden später beginnt dann der nächste Waschgang.

                                        Da ist man natürlich mit variabel anpassbaren, richtig intelligenten Systemen möglicherweise etwas flexibler.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Wildbill

                                          @hot-air-balloon Das normale Steckdosensystem, was man so in Hausverteilungen hat, ist auch nirgendwo für 3,6kW „Dauerlast“ ausgelegt. Da wird es Dir früher oder später jede Steckdose, Stecker oder gar Leitung durch Hitze zerstören. Die 16A sind für kurzzeitige Lasten gedacht, die Dauerleistung ist weit geringer. Dafür ist die Hausverkabelung nicht ausgelegt, man geht hier mittels sog. Gleichzeitigkeitsfaktor davon aus, dass sich die Lasten im Haus verteilen. Aber eine Waschmaschine, Trocker usw. ziehen ja auch nicht andauernd ihren vollen Strom, sondern nur in Heizphasen. Das können die meisten Zwischenstecker (von üblichen Ausnahmen abgesehen) auch ab.
                                          Wer für längere Zeit volle 16A braucht, der sollte auf jeden Fall eine eigene Leitung mit geeignetem Durchmesser verlegen (lassen), die dann auch in einer Steckdose mündet, die das verkraftet, im allgmeinen die roten 16A- oder die blauen „Camping-Steckdosen“. Die sind dafür ausgelegt.

                                          Gruss, Jürgen

                                          OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                          #27

                                          @wildbill said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:

                                          Die 16A sind für kurzzeitige Lasten gedacht, die Dauerleistung ist weit geringer.

                                          Kurzzeitig (16A) sollte in diesem Fall wahrscheinlich eine Stunde lang bedeuten.

                                          die Dauerleistung ist weit geringer.

                                          Die Dauerlast (12A) sollten nach Norm 24 Stunden lang "geliefert" werden können, so zumindest die Produktnormen VDE0620 und IEC60884 für Schukosteckdosen. :electric_plug:

                                          In der Praxis wird der ein oder andere (z.B. E-Vehikel Besitzer) wahrscheinlich auch ganz "frech" mit Ladegeräten welche mehr als 12A fordern deutlich über einer Stunde an (s)einer Schukosteckdose laden. Diese Leute begeben sich damit natürlich auf neues Terrain weil die verbauten Steckdosen (zumindest nach Norm) nicht dafür getestet wurden. :bulb:

                                          Dafür ist die Hausverkabelung nicht ausgelegt

                                          Eine Hausverkabelung ist nicht für 16A ausgelegt:question: :thinking_face:

                                          Vielleicht wenn du 1,5mm (dazu noch "zu lange") zur Dose legst, aber ein geschulter Elektriker wird das mit Sicherheit nicht machen! Genau so wenig wird jemand vom Fach auch nicht beliebig viele Steckdosen an 2,5mm anlegen sondern (dank DIN 18015) sicher stellen das die Hausverkabelung für Steckdosen deutlich mehr als nur 16A aushält :warning:

                                          VDE 0298-4 gibt übrigens eine Hilfe bezüglich "Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen", selbstverständlich sollte nur geschultes Personal die Berchnungen und Installationsarbeiten durchführen! :zap:

                                          „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          964

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe