 @glasfaser Ich kann mir bei besten willen nicht vorstellen, wie ich das versehentlich bzw. unbewusst umgestellt haben soll. Aber egal, wie ändere ich dies wieder? Einfach bei 1 den Haken setzen?  
- 
					
					
					
					
 @homoran sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl: @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl: anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen? wie kommen die dahin? 
 wie @Glasfaser beteits schrieb, gehören da keine hin.@maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl: die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse? wo und wie lässt du einen Wert eingeben?? In dieser Struktur wird (bei sauberer Arbeitsweise) nichts automatisch angelegt! Also ich glaube ich brauche es wohl kaum zu erwähnen, aber ich bin ja ganz offensichtlich absoluter Laie... Bei den Objekten exisistiert für jedes angelegte Skript ein Datenpunkt. Mit "Wert eingeben lassen" meine ich die Änderung über Skripte... Aber es exsistieren eben auch Datenpunkte (also das Skript als Objekt) ohne dass ich diese jemals mit einem Skript beschrieben bzw. deren Werte geändert hätte... Also doch automatisch angelegt?! Sorry, ich check es nicht... 
- 
					
					
					
					
 @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl: Aber es exsistieren eben auch Datenpunkte (also das Skript als Objekt) ohne dass ich diese jemals mit einem Skript beschrieben das ist ja auch richtig. Aber Datenpunkte, die Werte enthalten kommen da nicht "bon selber" hin Oder hab ich da was falsch verstanden? 
- 
					
					
					
					
 @maeuseking sagte: Also doch automatisch angelegt?! Nur die Datenpunkte zum Skript aktivieren werden automatisch erzeugt:  Alle anderen Datenpunkte wurden manuell oder per Skript erstellt. 
- 
					
					
					
					
 @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl: Also doch automatisch angelegt?! Wenn du ein Script erstellst , wird ein Datenpunkt in scriptEnabled erstellt ,mehr nicht hier erklärt https://forum.iobroker.net/topic/22277/javascript-0-scriptenabled-common-logik/2 
- 
					
					
					
					
 @paul53 @Glasfaser @Homoran 
 Ja, okay. Und diesen Datenpunkt habe ich dann halt einfach genutzt. Werde ich bei Zeiten ändern.Nochmals danke und einen schönen Abend 
- 
					
					
					
					
 @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl: Und diesen Datenpunkt habe ich dann halt einfach genutzt welchen? den script enabled passend zu deinem Script? @glasfaser sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl: Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten ) wozu willst du den schalten? 
 Javascript arbeitet triggerbasiert. Da wird nichts abgeschaltet
- 
					
					
					
					
 @homoran sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl: welchen? 
 den script enabled passend zu deinem Script?Ja, genau. Aber nun habe ich es verstanden... 
- 
					
					
					
					
 Noch ein Vorschlag ohne Script lege eine weitere gleiche Registerafrage an modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung_Skript und dann bei Formel x = (x>10000) ? 0:xBeispiel :  
- 
					
					
					
					
 @glasfaser sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl: x = (x>10000) ? 0:x Das ist ja richtig cool! Habe ich gleich ersetzt, nicht zusätzlich angelegt. DANKE! 
 
		
	 
		
	 
			
			 
			
		