  4. Node-Red
  5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    901

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

(Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
74 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @damrak2022 Wie gesagt - probiere es mal mit den OIDs mit den Du die werte schon über den SNMP Adapter ausgelesen hattest.

    In Deinen ursprünglichen Thread hat jemand diese OID gepostet:

    Schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
    Cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
    Magenta: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
    Yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4

    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von
    #40

    @mickym ich probiere sie aus

    Mit besten Grüßen
    Andy

    Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Damrak2022D Damrak2022

      @mickym ich probiere sie aus

      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von
      #41

      @damrak2022 Die scheinen zu stimmen

      Bildschirmfoto 2022-06-06 um 07.44.36.png

      Allerdings stellt sich auch hier die Frage warum Objekt 2 den Wert "0" bringt, denn das dürfte "Magenta" sein und somit absolut voll

      Füllstände aus dem Drucker selbst:
      Bildschirmfoto 2022-06-06 um 07.47.16.png

      Mit besten Grüßen
      Andy

      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Damrak2022D Damrak2022

        @damrak2022 Die scheinen zu stimmen

        Bildschirmfoto 2022-06-06 um 07.44.36.png

        Allerdings stellt sich auch hier die Frage warum Objekt 2 den Wert "0" bringt, denn das dürfte "Magenta" sein und somit absolut voll

        Füllstände aus dem Drucker selbst:
        Bildschirmfoto 2022-06-06 um 07.47.16.png

        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von mickym
        #42

        @damrak2022 Na ja dann ist es halt so, dass es die Verbrauchswerte sind und die Füllstände dann 100% - Wert sind. Aber das hattest Du doch mit dem snmp Adapter auch schon bekommen?

        Dann wäre

        Schwarz: 100 -20 = 80% Füllung
        Cyan: 100-40 = 60% Füllung
        Magenta: 100-0% = 100% Füllung
        Yellow: 100-61= 39% Füllung

        das dürfte doch hinkommen.

        Es wird von 0 an durchgezählt:
        Schwarz ist Objekt 0
        Cyan ist Objekt 1
        Magenta ist Objekt 2
        Yellow ist Objekt 3

        Ist also Käse.

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          @damrak2022 Na ja dann ist es halt so, dass es die Verbrauchswerte sind und die Füllstände dann 100% - Wert sind. Aber das hattest Du doch mit dem snmp Adapter auch schon bekommen?

          Dann wäre

          Schwarz: 100 -20 = 80% Füllung
          Cyan: 100-40 = 60% Füllung
          Magenta: 100-0% = 100% Füllung
          Yellow: 100-61= 39% Füllung

          das dürfte doch hinkommen.

          Es wird von 0 an durchgezählt:
          Schwarz ist Objekt 0
          Cyan ist Objekt 1
          Magenta ist Objekt 2
          Yellow ist Objekt 3

          Ist also Käse.

          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          schrieb am zuletzt editiert von
          #43

          @mickym Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber das kann doch nicht sein:
          Objekt 0 (Black) zeigt mir einen Wert von 20 an.
          Das würde bei Deiner Theorie heißen 20% sind verbraucht und 80% sind noch vorhanden.
          Nur habe ich definitiv keine 80% Black mehr zur Verfügung

          Mit besten Grüßen
          Andy

          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Damrak2022D Damrak2022

            @mickym Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber das kann doch nicht sein:
            Objekt 0 (Black) zeigt mir einen Wert von 20 an.
            Das würde bei Deiner Theorie heißen 20% sind verbraucht und 80% sind noch vorhanden.
            Nur habe ich definitiv keine 80% Black mehr zur Verfügung

            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #44

            @damrak2022 Ja stimmt Du hast Recht - das kann eigentlich nicht sein.

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM mickym

              @damrak2022 Ja stimmt Du hast Recht - das kann eigentlich nicht sein.

              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              #45

              @mickym Ich denke, das ich morgen früh mal Canon anrufe, die haben einen superfreundlichen Support, und mich danach wieder bei Dir melde.
              Vielleicht kann der Support da etwas Licht ins Dunkel bringen bezüglich der Füllmenge und OID`S

              Mit besten Grüßen
              Andy

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Damrak2022D Damrak2022

                @mickym Ich denke, das ich morgen früh mal Canon anrufe, die haben einen superfreundlichen Support, und mich danach wieder bei Dir melde.
                Vielleicht kann der Support da etwas Licht ins Dunkel bringen bezüglich der Füllmenge und OID`S

                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                #46

                @damrak2022 Ja Du kannst Dich auf der Webseite anmelden. Die rücken die Infos anscheinend so nicht raus - aber ich wollte mich da jetzt nicht registrieren.

                https://developers.canon-europe.com/s/mib
                https://developers.canon-europe.com/developers/s/article/how-to-get-access-mib

                Du kannst Dich ja mal auf der Canon Seite registrieren, vielleicht bekommst Du dann ein MIB File zum Download um es über den MIB Browser durchzugehen.

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @damrak2022 Ja Du kannst Dich auf der Webseite anmelden. Die rücken die Infos anscheinend so nicht raus - aber ich wollte mich da jetzt nicht registrieren.

                  https://developers.canon-europe.com/s/mib
                  https://developers.canon-europe.com/developers/s/article/how-to-get-access-mib

                  Du kannst Dich ja mal auf der Canon Seite registrieren, vielleicht bekommst Du dann ein MIB File zum Download um es über den MIB Browser durchzugehen.

                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #47

                  @mickym Okay, ich probiere das aus und melde mich morgen bei Dir.
                  Und nochmal vielen Dank an Dich

                  Mit besten Grüßen
                  Andy

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Damrak2022D Damrak2022

                    @mickym Okay, ich probiere das aus und melde mich morgen bei Dir.
                    Und nochmal vielen Dank an Dich

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                    #48

                    @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                    @mickym Okay, ich probiere das aus und melde mich morgen bei Dir.
                    Und nochmal vielen Dank an Dich

                    OK ansonsten probiere nochmal folgende OIDs

                    mit einer Table Node:

                    [
                       {
                           "id": "f5f17cbcf58b202e",
                           "type": "inject",
                           "z": "a442b54b44edc349",
                           "name": "",
                           "props": [
                               {
                                   "p": "trigger",
                                   "v": "true",
                                   "vt": "bool"
                               }
                           ],
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 270,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                               [
                                   "cfebaf66e031823c"
                               ]
                           ]
                       },
                       {
                           "id": "835ebc3e445b8300",
                           "type": "debug",
                           "z": "a442b54b44edc349",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "targetType": "full",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 690,
                           "y": 380,
                           "wires": []
                       },
                       {
                           "id": "cfebaf66e031823c",
                           "type": "snmp table",
                           "z": "a442b54b44edc349",
                           "host": "192.168.178.35",
                           "version": "1",
                           "timeout": 5,
                           "community": "public",
                           "auth": "noAuthNoPriv",
                           "authprot": "MD5",
                           "privprot": "DES",
                           "oids": "1.3.6.1.2.1.43.11.1",
                           "name": "",
                           "x": 500,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                               [
                                   "835ebc3e445b8300"
                               ]
                           ]
                       }
                    ]
                    

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                      @mickym Okay, ich probiere das aus und melde mich morgen bei Dir.
                      Und nochmal vielen Dank an Dich

                      OK ansonsten probiere nochmal folgende OIDs

                      mit einer Table Node:

                      [
                         {
                             "id": "f5f17cbcf58b202e",
                             "type": "inject",
                             "z": "a442b54b44edc349",
                             "name": "",
                             "props": [
                                 {
                                     "p": "trigger",
                                     "v": "true",
                                     "vt": "bool"
                                 }
                             ],
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 270,
                             "y": 380,
                             "wires": [
                                 [
                                     "cfebaf66e031823c"
                                 ]
                             ]
                         },
                         {
                             "id": "835ebc3e445b8300",
                             "type": "debug",
                             "z": "a442b54b44edc349",
                             "name": "",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "targetType": "full",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 690,
                             "y": 380,
                             "wires": []
                         },
                         {
                             "id": "cfebaf66e031823c",
                             "type": "snmp table",
                             "z": "a442b54b44edc349",
                             "host": "192.168.178.35",
                             "version": "1",
                             "timeout": 5,
                             "community": "public",
                             "auth": "noAuthNoPriv",
                             "authprot": "MD5",
                             "privprot": "DES",
                             "oids": "1.3.6.1.2.1.43.11.1",
                             "name": "",
                             "x": 500,
                             "y": 380,
                             "wires": [
                                 [
                                     "835ebc3e445b8300"
                                 ]
                             ]
                         }
                      ]
                      

                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                      #49

                      @mickym Das sieht dann so aus:

                      Bildschirmfoto 2022-06-06 um 08.58.46.png

                      Ich habe das im neuen Flow 2 gemacht. Ich registriere mich mal bei Canon und dann schauen wir weiter. Wie lösche ich den Flow 2 wieder?

                      Mit besten Grüßen
                      Andy

                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Damrak2022D Damrak2022

                        @mickym Das sieht dann so aus:

                        Bildschirmfoto 2022-06-06 um 08.58.46.png

                        Ich habe das im neuen Flow 2 gemacht. Ich registriere mich mal bei Canon und dann schauen wir weiter. Wie lösche ich den Flow 2 wieder?

                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                        #50

                        @damrak2022 Nein nicht löschen - das schaut gut aus. Erkläre ich Dir gleich.

                        Klick mal auf den Buffer - das raw Feld und dann in String - da stehen dann die Namen. Wahrscheinlich kann mein Flow doch verwenden und nur der andere Teil hat nicht funktioniert:

                        c24f8b75-1070-4df3-889b-76514ae416eb-image.png

                        Das was unter Punkt 9 steht ist die aktuelle Füllmenge, was unter Punkt 8 steht ist die Kapazität der Patrone.

                        Dann ist der Füllstand Punkt9/Punkt 8 * 100.

                        Vielleich öffnest Du mal die Buffer um zu sehen, welche Tintenpatrone bei Dir was ist. Dann nehmen wir doch den Subflow - wir müssen nur überprüfen, welche Info nicht funktioniert hat. Wobei ich gerade sehe, dass bei Dir im 3. Objekt unter Punkt 9 weiterhin eine 0 steht. Vielleicht solltest Du die Patrone nochmal raus nehmen und neu einsetzen - oder Du hast keine Originalpatronen verwendet.

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @damrak2022 Nein nicht löschen - das schaut gut aus. Erkläre ich Dir gleich.

                          Klick mal auf den Buffer - das raw Feld und dann in String - da stehen dann die Namen. Wahrscheinlich kann mein Flow doch verwenden und nur der andere Teil hat nicht funktioniert:

                          c24f8b75-1070-4df3-889b-76514ae416eb-image.png

                          Das was unter Punkt 9 steht ist die aktuelle Füllmenge, was unter Punkt 8 steht ist die Kapazität der Patrone.

                          Dann ist der Füllstand Punkt9/Punkt 8 * 100.

                          Vielleich öffnest Du mal die Buffer um zu sehen, welche Tintenpatrone bei Dir was ist. Dann nehmen wir doch den Subflow - wir müssen nur überprüfen, welche Info nicht funktioniert hat. Wobei ich gerade sehe, dass bei Dir im 3. Objekt unter Punkt 9 weiterhin eine 0 steht. Vielleicht solltest Du die Patrone nochmal raus nehmen und neu einsetzen - oder Du hast keine Originalpatronen verwendet.

                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #51

                          @mickym Sorry, war gerade mit einer Anfrage an Canon beschäftigt.
                          Wenn ich auf Buffer/raw klicke sieht es so aus:
                          Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.36.10.png
                          Wenn ich dann auf string klicke schließt sich das Feld wieder

                          Mit besten Grüßen
                          Andy

                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #52

                            @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                            Wie lösche ich den Flow 2 wieder?

                            Wie gesagt erst mal nicht löschen. Grundsätzlich löschst Du in dem Du dem Flow durch einen Doppelklick auf den Flow öffnest und dann Löschen auswählst:

                            Dort kannst Du ihn auch umbenennen:
                            fdbee153-d255-4cac-8852-4f1c3015a7d2-image.png

                            oder über das Menü

                            7144af45-7d1a-4473-bfa2-8a0c5a16531e-image.png

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                              Wie lösche ich den Flow 2 wieder?

                              Wie gesagt erst mal nicht löschen. Grundsätzlich löschst Du in dem Du dem Flow durch einen Doppelklick auf den Flow öffnest und dann Löschen auswählst:

                              Dort kannst Du ihn auch umbenennen:
                              fdbee153-d255-4cac-8852-4f1c3015a7d2-image.png

                              oder über das Menü

                              7144af45-7d1a-4473-bfa2-8a0c5a16531e-image.png

                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #53

                              @mickym Ah, okay

                              Mit besten Grüßen
                              Andy

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Damrak2022D Damrak2022

                                @mickym Sorry, war gerade mit einer Anfrage an Canon beschäftigt.
                                Wenn ich auf Buffer/raw klicke sieht es so aus:
                                Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.36.10.png
                                Wenn ich dann auf string klicke schließt sich das Feld wieder

                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                #54

                                @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                                @mickym Sorry, war gerade mit einer Anfrage an Canon beschäftigt.
                                Wenn ich auf Buffer/raw klicke sieht es so aus:
                                Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.36.10.png
                                Wenn ich dann auf string klicke schließt sich das Feld wieder

                                Ja dann funktioniert das mit der Table - beim 3. Objekt ist wahrscheinlich magenta. Aber da steht eine 0 im 9. Punkt. Irgendwie scheint es mir nun kein Softwareproblem zu sein. Kannst Du mal die Patrone nochmal einsetzen und den Drucker mal ausschalten und ganz neu starten?

                                Und poste nochmal die Reihenfolge - also

                                schwarz Objekt 0.1
                                cyan Objekt 0.2
                                yellow 0.4

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM mickym

                                  @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                                  @mickym Sorry, war gerade mit einer Anfrage an Canon beschäftigt.
                                  Wenn ich auf Buffer/raw klicke sieht es so aus:
                                  Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.36.10.png
                                  Wenn ich dann auf string klicke schließt sich das Feld wieder

                                  Ja dann funktioniert das mit der Table - beim 3. Objekt ist wahrscheinlich magenta. Aber da steht eine 0 im 9. Punkt. Irgendwie scheint es mir nun kein Softwareproblem zu sein. Kannst Du mal die Patrone nochmal einsetzen und den Drucker mal ausschalten und ganz neu starten?

                                  Und poste nochmal die Reihenfolge - also

                                  schwarz Objekt 0.1
                                  cyan Objekt 0.2
                                  yellow 0.4

                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #55

                                  @mickym So ist das bei Objekt 1.2
                                  Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.40.56.png

                                  Bei Objekt 1.3 gibt es allerdings kein "raw" zum anklicken, sonern erst wieder bei Object 1.4
                                  Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.42.30.png

                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy

                                  Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Damrak2022D Damrak2022

                                    @mickym So ist das bei Objekt 1.2
                                    Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.40.56.png

                                    Bei Objekt 1.3 gibt es allerdings kein "raw" zum anklicken, sonern erst wieder bei Object 1.4
                                    Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.42.30.png

                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                    #56

                                    @damrak2022 Du meinst die Magenta Patrone ?

                                    Das kann einen Moment dauern, denn da keine Patrone leer ist, fährt der Schlitten nicht an die Stelle um eine Patrone auszutauschen. Muss erst mal schauen wie ich das manuell hinbekomme

                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy

                                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Damrak2022D Damrak2022

                                      @damrak2022 Du meinst die Magenta Patrone ?

                                      Das kann einen Moment dauern, denn da keine Patrone leer ist, fährt der Schlitten nicht an die Stelle um eine Patrone auszutauschen. Muss erst mal schauen wie ich das manuell hinbekomme

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #57

                                      @damrak2022 Ja die hat einen Knacks und scheint irgendwie nicht richtig auslesbar sein, wenn der Name nicht erscheint.

                                      Wenn die Reihenfolge stimmt:

                                      schwarz Objekt 0.1
                                      cyan Objekt 0.2
                                      yellow 0.4

                                      Dann müsste die magenta Patrone ja Objekt 0.3 sein.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Damrak2022D Damrak2022

                                        @damrak2022 Du meinst die Magenta Patrone ?

                                        Das kann einen Moment dauern, denn da keine Patrone leer ist, fährt der Schlitten nicht an die Stelle um eine Patrone auszutauschen. Muss erst mal schauen wie ich das manuell hinbekomme

                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                        #58

                                        @damrak2022 Wenn ich bei mir den Drucker öffne, dann fahren die Patronen automatisch in Wartungsposition. Ansonsten schalte den Drucker halt mal aus und ein. Vielleicht hilft das ja auch schon was. Ist das eigentlich eine Originalpatrone oder ein Refill. Bei einem Refill kann es schon auch passieren, dass die Daten nicht richtig ausgelesen werden von der Patrone.

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @damrak2022 Wenn ich bei mir den Drucker öffne, dann fahren die Patronen automatisch in Wartungsposition. Ansonsten schalte den Drucker halt mal aus und ein. Vielleicht hilft das ja auch schon was. Ist das eigentlich eine Originalpatrone oder ein Refill. Bei einem Refill kann es schon auch passieren, dass die Daten nicht richtig ausgelesen werden von der Patrone.

                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #59

                                          @mickym Das geht bei mir so:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=r6u1ZRqdoVg

                                          Nein, ich nutze nur Original

                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy

                                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          531

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe