  5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    905

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

(Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
74 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Damrak2022D Damrak2022

    @mickym okay, bei den anderen OID`S kommt das selbe raus:
    Bildschirmfoto 2022-06-06 um 07.36.19.png

    Schaue mir jetzt die Tabelle von Dir an

    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #36

    @damrak2022 Das sind aber schon die gleichen Werte, die Du genutzt hast.
    Probiers doch auch mal mit den OIDs die Du schon im SNMP Adapter eingetragen hattest

    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

    Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mickymM mickym

      @damrak2022 Na das schaut doch schon mal soweit gut aus, als das man immerhin sieht, dass die Infos abgerufen werden. Jetzt probiere mal Du ander OIDs, wo Du die Werte schon mal mit dem MIB Browser rausgebracht hast.

      Ich habe gerade mal die Canon Dokumentation aufgemacht.

      Nun wir brauchen ja entweder Füllstände oder Zahlen. In dem von Canon gelieferte Doku sollte es diese Teile sind, die uch auch schon im allgemeinen MIB Printer gefunden habe.

      e762dc9f-96dc-4dab-9f64-ae7264acb8d9-image.png

      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von
      #37

      @mickym Ich weiß nicht ob es wichtig ist - Mein Drucker ist ein Canon Maxify MB2750
      Sorry aber die Tabelle sagt mir garnichts. Anscheinen kapiere ich sie nicht

      Mit besten Grüßen
      Andy

      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Damrak2022D Damrak2022

        @mickym Ich weiß nicht ob es wichtig ist - Mein Drucker ist ein Canon Maxify MB2750
        Sorry aber die Tabelle sagt mir garnichts. Anscheinen kapiere ich sie nicht

        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von mickym
        #38

        @damrak2022 Wie gesagt - probiere es mal mit den OIDs mit den Du die werte schon über den SNMP Adapter ausgelesen hattest.

        In Deinen ursprünglichen Thread hat jemand diese OID gepostet:

        Schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
        Cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
        Magenta: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
        Yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          @damrak2022 Das sind aber schon die gleichen Werte, die Du genutzt hast.
          Probiers doch auch mal mit den OIDs die Du schon im SNMP Adapter eingetragen hattest

          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          schrieb am zuletzt editiert von
          #39

          @mickym Ich weiß nicht mehr sicher, welche OID`S ich ursprünglich im SNMPAdapter eingetragen habe, bin aber ziemlich sicher der Meinung das es die waren bei denen auch jeweils die Farben dabeistanden.

          Mit besten Grüßen
          Andy

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @damrak2022 Wie gesagt - probiere es mal mit den OIDs mit den Du die werte schon über den SNMP Adapter ausgelesen hattest.

            In Deinen ursprünglichen Thread hat jemand diese OID gepostet:

            Schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
            Cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
            Magenta: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
            Yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4

            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von
            #40

            @mickym ich probiere sie aus

            Mit besten Grüßen
            Andy

            Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Damrak2022D Damrak2022

              @mickym ich probiere sie aus

              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von
              #41

              @damrak2022 Die scheinen zu stimmen

              Bildschirmfoto 2022-06-06 um 07.44.36.png

              Allerdings stellt sich auch hier die Frage warum Objekt 2 den Wert "0" bringt, denn das dürfte "Magenta" sein und somit absolut voll

              Füllstände aus dem Drucker selbst:
              Bildschirmfoto 2022-06-06 um 07.47.16.png

              Mit besten Grüßen
              Andy

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Damrak2022D Damrak2022

                @damrak2022 Die scheinen zu stimmen

                Bildschirmfoto 2022-06-06 um 07.44.36.png

                Allerdings stellt sich auch hier die Frage warum Objekt 2 den Wert "0" bringt, denn das dürfte "Magenta" sein und somit absolut voll

                Füllstände aus dem Drucker selbst:
                Bildschirmfoto 2022-06-06 um 07.47.16.png

                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                #42

                @damrak2022 Na ja dann ist es halt so, dass es die Verbrauchswerte sind und die Füllstände dann 100% - Wert sind. Aber das hattest Du doch mit dem snmp Adapter auch schon bekommen?

                Dann wäre

                Schwarz: 100 -20 = 80% Füllung
                Cyan: 100-40 = 60% Füllung
                Magenta: 100-0% = 100% Füllung
                Yellow: 100-61= 39% Füllung

                das dürfte doch hinkommen.

                Es wird von 0 an durchgezählt:
                Schwarz ist Objekt 0
                Cyan ist Objekt 1
                Magenta ist Objekt 2
                Yellow ist Objekt 3

                Ist also Käse.

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @damrak2022 Na ja dann ist es halt so, dass es die Verbrauchswerte sind und die Füllstände dann 100% - Wert sind. Aber das hattest Du doch mit dem snmp Adapter auch schon bekommen?

                  Dann wäre

                  Schwarz: 100 -20 = 80% Füllung
                  Cyan: 100-40 = 60% Füllung
                  Magenta: 100-0% = 100% Füllung
                  Yellow: 100-61= 39% Füllung

                  das dürfte doch hinkommen.

                  Es wird von 0 an durchgezählt:
                  Schwarz ist Objekt 0
                  Cyan ist Objekt 1
                  Magenta ist Objekt 2
                  Yellow ist Objekt 3

                  Ist also Käse.

                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #43

                  @mickym Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber das kann doch nicht sein:
                  Objekt 0 (Black) zeigt mir einen Wert von 20 an.
                  Das würde bei Deiner Theorie heißen 20% sind verbraucht und 80% sind noch vorhanden.
                  Nur habe ich definitiv keine 80% Black mehr zur Verfügung

                  Mit besten Grüßen
                  Andy

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Damrak2022D Damrak2022

                    @mickym Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber das kann doch nicht sein:
                    Objekt 0 (Black) zeigt mir einen Wert von 20 an.
                    Das würde bei Deiner Theorie heißen 20% sind verbraucht und 80% sind noch vorhanden.
                    Nur habe ich definitiv keine 80% Black mehr zur Verfügung

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #44

                    @damrak2022 Ja stimmt Du hast Recht - das kann eigentlich nicht sein.

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @damrak2022 Ja stimmt Du hast Recht - das kann eigentlich nicht sein.

                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                      #45

                      @mickym Ich denke, das ich morgen früh mal Canon anrufe, die haben einen superfreundlichen Support, und mich danach wieder bei Dir melde.
                      Vielleicht kann der Support da etwas Licht ins Dunkel bringen bezüglich der Füllmenge und OID`S

                      Mit besten Grüßen
                      Andy

                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Damrak2022D Damrak2022

                        @mickym Ich denke, das ich morgen früh mal Canon anrufe, die haben einen superfreundlichen Support, und mich danach wieder bei Dir melde.
                        Vielleicht kann der Support da etwas Licht ins Dunkel bringen bezüglich der Füllmenge und OID`S

                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                        #46

                        @damrak2022 Ja Du kannst Dich auf der Webseite anmelden. Die rücken die Infos anscheinend so nicht raus - aber ich wollte mich da jetzt nicht registrieren.

                        https://developers.canon-europe.com/s/mib
                        https://developers.canon-europe.com/developers/s/article/how-to-get-access-mib

                        Du kannst Dich ja mal auf der Canon Seite registrieren, vielleicht bekommst Du dann ein MIB File zum Download um es über den MIB Browser durchzugehen.

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @damrak2022 Ja Du kannst Dich auf der Webseite anmelden. Die rücken die Infos anscheinend so nicht raus - aber ich wollte mich da jetzt nicht registrieren.

                          https://developers.canon-europe.com/s/mib
                          https://developers.canon-europe.com/developers/s/article/how-to-get-access-mib

                          Du kannst Dich ja mal auf der Canon Seite registrieren, vielleicht bekommst Du dann ein MIB File zum Download um es über den MIB Browser durchzugehen.

                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #47

                          @mickym Okay, ich probiere das aus und melde mich morgen bei Dir.
                          Und nochmal vielen Dank an Dich

                          Mit besten Grüßen
                          Andy

                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Damrak2022D Damrak2022

                            @mickym Okay, ich probiere das aus und melde mich morgen bei Dir.
                            Und nochmal vielen Dank an Dich

                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von mickym
                            #48

                            @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                            @mickym Okay, ich probiere das aus und melde mich morgen bei Dir.
                            Und nochmal vielen Dank an Dich

                            OK ansonsten probiere nochmal folgende OIDs

                            mit einer Table Node:

                            [
                               {
                                   "id": "f5f17cbcf58b202e",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "a442b54b44edc349",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                       {
                                           "p": "trigger",
                                           "v": "true",
                                           "vt": "bool"
                                       }
                                   ],
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 270,
                                   "y": 380,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "cfebaf66e031823c"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "835ebc3e445b8300",
                                   "type": "debug",
                                   "z": "a442b54b44edc349",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "targetType": "full",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 690,
                                   "y": 380,
                                   "wires": []
                               },
                               {
                                   "id": "cfebaf66e031823c",
                                   "type": "snmp table",
                                   "z": "a442b54b44edc349",
                                   "host": "192.168.178.35",
                                   "version": "1",
                                   "timeout": 5,
                                   "community": "public",
                                   "auth": "noAuthNoPriv",
                                   "authprot": "MD5",
                                   "privprot": "DES",
                                   "oids": "1.3.6.1.2.1.43.11.1",
                                   "name": "",
                                   "x": 500,
                                   "y": 380,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "835ebc3e445b8300"
                                       ]
                                   ]
                               }
                            ]
                            

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                              @mickym Okay, ich probiere das aus und melde mich morgen bei Dir.
                              Und nochmal vielen Dank an Dich

                              OK ansonsten probiere nochmal folgende OIDs

                              mit einer Table Node:

                              [
                                 {
                                     "id": "f5f17cbcf58b202e",
                                     "type": "inject",
                                     "z": "a442b54b44edc349",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                         {
                                             "p": "trigger",
                                             "v": "true",
                                             "vt": "bool"
                                         }
                                     ],
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 270,
                                     "y": 380,
                                     "wires": [
                                         [
                                             "cfebaf66e031823c"
                                         ]
                                     ]
                                 },
                                 {
                                     "id": "835ebc3e445b8300",
                                     "type": "debug",
                                     "z": "a442b54b44edc349",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "true",
                                     "targetType": "full",
                                     "statusVal": "",
                                     "statusType": "auto",
                                     "x": 690,
                                     "y": 380,
                                     "wires": []
                                 },
                                 {
                                     "id": "cfebaf66e031823c",
                                     "type": "snmp table",
                                     "z": "a442b54b44edc349",
                                     "host": "192.168.178.35",
                                     "version": "1",
                                     "timeout": 5,
                                     "community": "public",
                                     "auth": "noAuthNoPriv",
                                     "authprot": "MD5",
                                     "privprot": "DES",
                                     "oids": "1.3.6.1.2.1.43.11.1",
                                     "name": "",
                                     "x": 500,
                                     "y": 380,
                                     "wires": [
                                         [
                                             "835ebc3e445b8300"
                                         ]
                                     ]
                                 }
                              ]
                              

                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                              #49

                              @mickym Das sieht dann so aus:

                              Bildschirmfoto 2022-06-06 um 08.58.46.png

                              Ich habe das im neuen Flow 2 gemacht. Ich registriere mich mal bei Canon und dann schauen wir weiter. Wie lösche ich den Flow 2 wieder?

                              Mit besten Grüßen
                              Andy

                              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Damrak2022D Damrak2022

                                @mickym Das sieht dann so aus:

                                Bildschirmfoto 2022-06-06 um 08.58.46.png

                                Ich habe das im neuen Flow 2 gemacht. Ich registriere mich mal bei Canon und dann schauen wir weiter. Wie lösche ich den Flow 2 wieder?

                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                #50

                                @damrak2022 Nein nicht löschen - das schaut gut aus. Erkläre ich Dir gleich.

                                Klick mal auf den Buffer - das raw Feld und dann in String - da stehen dann die Namen. Wahrscheinlich kann mein Flow doch verwenden und nur der andere Teil hat nicht funktioniert:

                                c24f8b75-1070-4df3-889b-76514ae416eb-image.png

                                Das was unter Punkt 9 steht ist die aktuelle Füllmenge, was unter Punkt 8 steht ist die Kapazität der Patrone.

                                Dann ist der Füllstand Punkt9/Punkt 8 * 100.

                                Vielleich öffnest Du mal die Buffer um zu sehen, welche Tintenpatrone bei Dir was ist. Dann nehmen wir doch den Subflow - wir müssen nur überprüfen, welche Info nicht funktioniert hat. Wobei ich gerade sehe, dass bei Dir im 3. Objekt unter Punkt 9 weiterhin eine 0 steht. Vielleicht solltest Du die Patrone nochmal raus nehmen und neu einsetzen - oder Du hast keine Originalpatronen verwendet.

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM mickym

                                  @damrak2022 Nein nicht löschen - das schaut gut aus. Erkläre ich Dir gleich.

                                  Klick mal auf den Buffer - das raw Feld und dann in String - da stehen dann die Namen. Wahrscheinlich kann mein Flow doch verwenden und nur der andere Teil hat nicht funktioniert:

                                  c24f8b75-1070-4df3-889b-76514ae416eb-image.png

                                  Das was unter Punkt 9 steht ist die aktuelle Füllmenge, was unter Punkt 8 steht ist die Kapazität der Patrone.

                                  Dann ist der Füllstand Punkt9/Punkt 8 * 100.

                                  Vielleich öffnest Du mal die Buffer um zu sehen, welche Tintenpatrone bei Dir was ist. Dann nehmen wir doch den Subflow - wir müssen nur überprüfen, welche Info nicht funktioniert hat. Wobei ich gerade sehe, dass bei Dir im 3. Objekt unter Punkt 9 weiterhin eine 0 steht. Vielleicht solltest Du die Patrone nochmal raus nehmen und neu einsetzen - oder Du hast keine Originalpatronen verwendet.

                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #51

                                  @mickym Sorry, war gerade mit einer Anfrage an Canon beschäftigt.
                                  Wenn ich auf Buffer/raw klicke sieht es so aus:
                                  Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.36.10.png
                                  Wenn ich dann auf string klicke schließt sich das Feld wieder

                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy

                                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #52

                                    @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                                    Wie lösche ich den Flow 2 wieder?

                                    Wie gesagt erst mal nicht löschen. Grundsätzlich löschst Du in dem Du dem Flow durch einen Doppelklick auf den Flow öffnest und dann Löschen auswählst:

                                    Dort kannst Du ihn auch umbenennen:
                                    fdbee153-d255-4cac-8852-4f1c3015a7d2-image.png

                                    oder über das Menü

                                    7144af45-7d1a-4473-bfa2-8a0c5a16531e-image.png

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickymM mickym

                                      @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                                      Wie lösche ich den Flow 2 wieder?

                                      Wie gesagt erst mal nicht löschen. Grundsätzlich löschst Du in dem Du dem Flow durch einen Doppelklick auf den Flow öffnest und dann Löschen auswählst:

                                      Dort kannst Du ihn auch umbenennen:
                                      fdbee153-d255-4cac-8852-4f1c3015a7d2-image.png

                                      oder über das Menü

                                      7144af45-7d1a-4473-bfa2-8a0c5a16531e-image.png

                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #53

                                      @mickym Ah, okay

                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Damrak2022D Damrak2022

                                        @mickym Sorry, war gerade mit einer Anfrage an Canon beschäftigt.
                                        Wenn ich auf Buffer/raw klicke sieht es so aus:
                                        Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.36.10.png
                                        Wenn ich dann auf string klicke schließt sich das Feld wieder

                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                        #54

                                        @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                                        @mickym Sorry, war gerade mit einer Anfrage an Canon beschäftigt.
                                        Wenn ich auf Buffer/raw klicke sieht es so aus:
                                        Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.36.10.png
                                        Wenn ich dann auf string klicke schließt sich das Feld wieder

                                        Ja dann funktioniert das mit der Table - beim 3. Objekt ist wahrscheinlich magenta. Aber da steht eine 0 im 9. Punkt. Irgendwie scheint es mir nun kein Softwareproblem zu sein. Kannst Du mal die Patrone nochmal einsetzen und den Drucker mal ausschalten und ganz neu starten?

                                        Und poste nochmal die Reihenfolge - also

                                        schwarz Objekt 0.1
                                        cyan Objekt 0.2
                                        yellow 0.4

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:

                                          @mickym Sorry, war gerade mit einer Anfrage an Canon beschäftigt.
                                          Wenn ich auf Buffer/raw klicke sieht es so aus:
                                          Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.36.10.png
                                          Wenn ich dann auf string klicke schließt sich das Feld wieder

                                          Ja dann funktioniert das mit der Table - beim 3. Objekt ist wahrscheinlich magenta. Aber da steht eine 0 im 9. Punkt. Irgendwie scheint es mir nun kein Softwareproblem zu sein. Kannst Du mal die Patrone nochmal einsetzen und den Drucker mal ausschalten und ganz neu starten?

                                          Und poste nochmal die Reihenfolge - also

                                          schwarz Objekt 0.1
                                          cyan Objekt 0.2
                                          yellow 0.4

                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #55

                                          @mickym So ist das bei Objekt 1.2
                                          Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.40.56.png

                                          Bei Objekt 1.3 gibt es allerdings kein "raw" zum anklicken, sonern erst wieder bei Object 1.4
                                          Bildschirmfoto 2022-06-06 um 09.42.30.png

                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy

                                          Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          304

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe