NEWS
Günstige und einfache Steckdose
-
@haselchen said in Günstige und einfache Steckdose:
Mein Logging ist auf 10sek eingestellt.
Soll ich das verstehen das die Dose jede 10 Sekunden den (jetzt aktuellen Wert) an die Zentrale reportiert? Diese nimmt dann einfach an das genau dieser Verbrauch für 10 Sekunden lang gleich war bis der neue kommt und bildet dann so die Gesamtsumme? So was könnte nur für ohmsche Lasten funktionieren
Bessere Werte gibt es wenn du direkt auf dem esp den Verbrauch kumulierst, am besten mit einem extrem niedrigen (internen) Intervall, z.B. 0,1 Sekunden oder niedriger.
Habe alle meine Gosund SP1 kalibriert und dachte
Alle deine Gosunds haben wahrscheinlich das Schätzeisen HLW8012 verbaut, habe mich zu dieser "Power Meter" Hardware ja schon öfters hier im Forum ausgelassen (z.B. im Januar, im März oder im April)
Vereinfacht gesagt: Die Teile können nicht mal æchte Energie messen sondern nur abwechselnd() die Spannung und die Stromstärke.
Das Kalibirierenb habe ich mit einer Strommesssteckdose gemacht.
Extra für sowas hergestellt.Selber hergestellt? Respekt. Die größte Genauigkeit bei mir im Hause sind übrigens die pzem004tv3, mir ist generell kein Produkt bekannt was eine der Art hohe Genauigkeit für so eine kleine Anzahl von Euronen bereitstellt.
@amg_666 said in Günstige und einfache Steckdose:
Natürlich sind die Teile ungenau
Diese (~10€) Teile sind der Art genau das man nicht einmal feststellen kann welches Gerät genauer arbeitet wenn man es gegen ein 2000€ Fluke Power Meter antreten lässt
-
Natürlich habe ich die Messdose nicht selber hergestellt.
Ich wollte damit aussagen, dass die Dose extra vom Hersteller dafür gebaut wurde (platt gesagt).Spielt mein Intervall dabei eine Rolle?
Ich meine , dass Tasmota nicht unter 10sek gestellt werden kann. -
@haselchen said in Günstige und einfache Steckdose:
Ich meine , dass Tasmota nicht unter 10sek gestellt werden kann.
Nicht im Menü, du musst einen (geheimen) Befehl in die Konsole dafür hacken
Wenn du aber größtmögliche Genauigkeit mit diesen Schätzeisen und nicht gleichzeitig dein Netzwerk fluten willst, hilft es (nachdem du es mit genauer Messhardware auf die zu einsetzten Last kalibriert hast) direkt auf dem esp zu kumulieren
-
So , dass ist jetzt eine Lampe, die 100Watt verbraucht.
In der Strommessdose , wie hier in der Gosund.
Ihr seid die Experten.
Woran liegt es, dass ich nach ein paar Sekunden schon bei 0.027 kWh bin?
Andere Tasmotaversion probieren?
Passen denn Scheinleistung , Blindleistung und Leistungsfaktor ? -
@haselchen said in Günstige und einfache Steckdose:
So , dass ist jetzt eine Lampe, die 100Watt verbraucht.
Das sieht nach einer guten alten Glühlampe aus mit einem Leistungsfaktor von 1 ("ohmscher Verbraucher")
Passen denn Scheinleistung , Blindleistung und Leistungsfaktor ?
Das sieht sogar sehr vernünftig aus für diese Last.
Woran liegt es, dass ich nach ein paar Sekunden schon bei 0.027 kWh bin?
Ich weiß nicht wie Tasmota das genau umsetzt, wahrscheinlich mittels riemann sum. Eventuell ist das hier der kleinste "Schritt". Interessanter wird sein nach welche Zeit der wieder hoch zählt und um wie viel genau?
-
Das ist eine medizinische Rotlichtlampe.
Der Energiezähler geht quasi jede Sekunde um 0.001 kWh hoch.
Und da ja nach deinen Aussagen die Werte okay sind, dann stimmt doch da was in der Sofware nicht oder wo kann ich ansetzen? -
@haselchen said in Günstige und einfache Steckdose:
Der Energiezähler geht quasi jede Sekunde um 0.001 kWh hoch.
Welcher Energiezähler? Der von den Stadtwerken? Sprich in 1000 Sekunden (~16,7 Minuten) schon 1kWh? Das sind aber noch ein paar mehr Verbraucher als nur die 100W Lampe
Und da ja nach deinen Aussagen die Werte okay sind, dann stimmt doch da was in der Sofware nicht oder wo kann ich ansetzen?
@opensourcenomad said in Günstige und einfache Steckdose:
Interessanter wird sein nach welche Zeit der wieder hoch zählt und um wie viel genau?
-
@haselchen sagte in Günstige und einfache Steckdose:
Woran liegt es, dass ich nach ein paar Sekunden schon bei 0.027 kWh bin?
ist die Einheit wirklich kWh oder nur Wh?
Eine 100W Last produziert in einer Sekunde 0.027 Wh.
-
Ich kann nur das posten , was mir die GUI anzeigt.
Das sind die Werte, die die Gosund beim Anschalten der Rotlichtlampe anzeigt.
Normal sind 100Watt gleich 0,1 kWh in 1 Stunde und das zeigt mir die GUI nach 2min:Der Zähler (Energie heute) saust hoch wie nix gutes.
Aus dieser Zahl berechne ich den Stromverbrauch der einzelnen Geräte.
Ist natürlich Mist, wenn da gar nix stimmt. -
@haselchen said in Günstige und einfache Steckdose:
Ist natürlich Mist, wenn da gar nix stimmt.
Wie von @klassisch schon vermutet sieht es tatsächlich so aus als ob "nur" die Einheit nicht stimmt
-
@haselchen Warte mal genau 10min und wenn Du großzügig bist 60 min. Dann sieht man den Kalibrierfaktor - zumindest für ohmsche Lasten.
-
Danke erstmal für eure Zeit.
Ich werde das wie ihr mir geraten habt, beobachten.
Was ich vorher machen werde ist, die Gosund Dose zurücksetzen, neu flashen und neu kalibireren.
Ich habe noch ca. 12 andere Dosen und die, denke ich, laufen von den Werten her, normal.
Ich hoffe diese hier, ist einfach nur ein Ausreisser. -
@haselchen sagte in Günstige und einfache Steckdose:
Ich meine , dass Tasmota nicht unter 10sek gestellt werden kann.
das ist richtig:
TelePeriod See current value and force publish STATE and SENSOR message
0 = disable telemetry messages
1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300) -
@amg_666 said in Günstige und einfache Steckdose:
@haselchen sagte in Günstige und einfache Steckdose:
Ich meine , dass Tasmota nicht unter 10sek gestellt werden kann.
das ist richtig
aber es gibt (oder gab?) doch mal einen anderen Befehl um bei Änderung der Energie diesen sofort an die Zentrale zu schicken?
-
@opensourcenomad ja du kannst mit "PowerDelta"auch die prozentuale Abweichung angeben wann er was senden soll oder auch die absolute Wattzahl. Aber wenn du PowerDelta sehr gering wählst dann wird der permanent senden. Ich würds nicht machen weil die Werte eh nicht sooo genau sind und du "müllst" dir dein System mit zienmlich viel Funktraffic voll, das macht schon Sinn, dass Tele_Period max. 10 Sekunden zulässt.
-
@amg_666 said in Günstige und einfache Steckdose:
du kannst mit "PowerDelta"
Genau das war das
du "müllst" dir dein System mit zienmlich viel Funktraffic voll, das macht schon Sinn, dass Tele_Period max. 10 Sekunden zulässt.
Das glaube ich übrigens nicht. Bei mir ist zwar kein mqtt am werkeln sondern die (etwas) effizientere native api von esphome und ich reportiere teilweise sogar im Halbsekunden Takt an die Zentrale. Allerdings kann ich bei esphome auch trivial ein hohes internes update Interval (je nach Sensor bis runter auf 16ms) wählen und mit einem beliebigen anderem (höheren) Interval an die Zentrale reportieren.
Wenn man sich auf 10 Sekunden "einbremst" bzw. limitiert kann man teilweise ja nur schlecht (verspätet) reagieren, z.B. um ein Maximum des eigens produzierten Stroms auch selber zu verwenden und nicht den Stadtwerken zu schenken
-
@opensourcenomad sagte in Günstige und einfache Steckdose:
Wenn man sich auf 10 Sekunden "einbremst" bzw. limitiert kann man teilweise ja nur schlecht (verspätet) reagieren
Das wird jetzt etwas "off topic" aber gib mir mal einen Anwendungsfall wo das relevant ist?
Ich hab Solaranlage auf dem Dach inkl Batterie. Wenn ich hier optimieren möchte würden mir spontan Verbraucher wie Waschmaschine, Geschirrspüler und Co einfallen. Und wenn ich meine Waschmaschine starte weil a) grade ordentlich Strom produziert wird und ich b) entweder aus der Vorhersage weiss dass das die nächsten Stunden so bleibt oder ich genug in der Batterie habe, dann ist es doch ziemlich egal ob die Waschmaschine jetzt oder 20 Sekunden später startet -
@amg_666 said in Günstige und einfache Steckdose:
gib mir mal einen Anwendungsfall wo das relevant ist?
Ich hab Solaranlage auf dem Dach inkl Batterie.Ich glaube ein simpler Anwendungsfall ist eine Solaranlage ohne Batterie
würden mir spontan Verbraucher wie Waschmaschine, Geschirrspüler und Co einfallen.
Diese Verbraucher sind leider denkbar ungeeignet um den eigen generierten Strom möglichst komplett selber zu verbrauchen. Was gebraucht wird sind Verbraucher die schnell ein- und ausgeschalten werden können und im besten Fall noch einen sehr hohen Wirkungsgrad aufweisen. Ein simpler Heizstab (oder gleich einen ganz dicken mit mehreren Phasen wie @goerdy gestern hier beschrieben hat) verwandelt überschüssige elektrische energie in thermische
Man kann das ganze mit einem AC Dimmer noch auf eine weitere Stufe heben um den Heizstab immer fein granuliert auf genau das Überschuss Delta zu trimmen, für maximal möglichen Eigenkonsum.
-
So, die "Energie heute" Daten stimmen einfach nicht.
Ist das nen Rechenproblem von Tasmota , sprich Sofwarebug?
Muss ich eventuell am Ende des Tages irgendwas umrechnen, z.B. Wert geteilt durch 1000?Muss doch möglich sein, dass ich den Kilowattverbrauch pro Tag bekomme.
-
@haselchen said in Günstige und einfache Steckdose:
So, die "Energie heute" Daten
War das ein ohmscher "Verbraucher" (sprich einen Powerfaktor von 1)?
stimmen einfach nicht.
Wie genau stimmen sie nicht?
z.B. Wert geteilt durch 1000?
Faktor 1000? Sprich Tasmota spuckt eigentlich
Wh
aus zeigt aber fälschlicherweise die EinheitkWh
an?Muss doch möglich sein, dass ich den Kilowattverbrauch pro Tag bekomme.
Sollte möglich sein, mit der trivialste Anwendungsfall überhaupt.