NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
multimaticsensovaillanvr900vr920
930 Beiträge 92 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 87 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S stevie77

    @tombox Hi. Du hast schon seit drei Wochen Zugang zu meiner Heizung. Du hattest mir per PN deine Mail-Adresse gegeben und ich hatte zurückgeschrieben, dass ich dir einen Account bzw. Benutzer eingerichtet hatte. Scheinbar hast du dann keine Nachricht von Vaillant bekommen um dich anzumelden? Dein Benutzername ist "tombox". Vermutlich musst du die sensoApp installieren und dann schreib mir mal, was für Daten du brauchst um dich anzumelden. Vermutlich meinen Heizungsanlagennamen?

    T Offline
    T Offline
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    #371

    @stevie77 Ok kannst du mir nochmal per mail schreiben und nochmal einladen ich schaue dann nochmal bzw ein screenshot was ich klicken muss

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S stevie77

      @tombox Hi. Du hast schon seit drei Wochen Zugang zu meiner Heizung. Du hattest mir per PN deine Mail-Adresse gegeben und ich hatte zurückgeschrieben, dass ich dir einen Account bzw. Benutzer eingerichtet hatte. Scheinbar hast du dann keine Nachricht von Vaillant bekommen um dich anzumelden? Dein Benutzername ist "tombox". Vermutlich musst du die sensoApp installieren und dann schreib mir mal, was für Daten du brauchst um dich anzumelden. Vermutlich meinen Heizungsanlagennamen?

      T Offline
      T Offline
      tombox
      schrieb am zuletzt editiert von
      #372

      @stevie77 Ich habe in Beitrag #1 eine Anleitung hinzugefügt wie man die Temperaturen ändert

      J S 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • T tombox

        @stevie77 Ich habe in Beitrag #1 eine Anleitung hinzugefügt wie man die Temperaturen ändert

        J Offline
        J Offline
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von
        #373

        @tombox Also bei mir geht es auch ohne Umschalten auf Manuell, besser gesagt ging das Umschalten bei mir zumindest mit dem Object-Inhalt "MANUELL" nicht, die Temperatur liess sich aber auch so verändern...

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J JoergH

          @tombox Also bei mir geht es auch ohne Umschalten auf Manuell, besser gesagt ging das Umschalten bei mir zumindest mit dem Object-Inhalt "MANUELL" nicht, die Temperatur liess sich aber auch so verändern...

          T Offline
          T Offline
          tombox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #374

          @joergh Der state heißt auch MANUAL sorry

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tombox

            @joergh Der state heißt auch MANUAL sorry

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von
            #375

            @tombox Ah, danke. Kein Ding!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tombox

              @stevie77 Ich habe in Beitrag #1 eine Anleitung hinzugefügt wie man die Temperaturen ändert

              S Offline
              S Offline
              stevie77
              schrieb am zuletzt editiert von stevie77
              #376

              @tombox Das war jetzt sehr hilfreich, verbunden mit dem (privat per Mail ausgetauschten) Hinweis, dass man die Beta-Version 0.0.16 nehmen muss (zumindest, wenn man mit dem neueren sensoComfort unterwegs ist). Damit habe ich dann auch die Steuerungs-Objekte gesehen. Und das funktioniert nun auch bei mir tatsächlich für Warmwasser und Heizung (hier zuerst aus dem Pufferspeicher, später ist dann auch die Wärmepumpe noch angesprungen). Nach setzen des Werts im Objekt wird es fast sofort in der sensoApp aktualisiert und auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
              Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... :-)

              M H 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S stevie77

                @tombox Das war jetzt sehr hilfreich, verbunden mit dem (privat per Mail ausgetauschten) Hinweis, dass man die Beta-Version 0.0.16 nehmen muss (zumindest, wenn man mit dem neueren sensoComfort unterwegs ist). Damit habe ich dann auch die Steuerungs-Objekte gesehen. Und das funktioniert nun auch bei mir tatsächlich für Warmwasser und Heizung (hier zuerst aus dem Pufferspeicher, später ist dann auch die Wärmepumpe noch angesprungen). Nach setzen des Werts im Objekt wird es fast sofort in der sensoApp aktualisiert und auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
                Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... :-)

                M Offline
                M Offline
                mwolle
                schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                #377

                @stevie77 ich habe gestern eine Vaillant  eco TEC plus, VC 206/5-5 mit dem VR921 Gateway verbunden. Danach mit der multiMatic App eingerichtet. Nun wollte ich einige Werte protokollieren, aber es gibt im Standard nur Vorlauf, Warmwasser, Wasserdruck und Außentemperatur als Wert. Ich finde keine Leistung und Rücklauftemperatur...gibt die Therme nur so wenig Daten preis? Im Objektbaum gibt es noch reichlich "parameters", aber die sind alle (null).

                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M mwolle

                  @stevie77 ich habe gestern eine Vaillant  eco TEC plus, VC 206/5-5 mit dem VR921 Gateway verbunden. Danach mit der multiMatic App eingerichtet. Nun wollte ich einige Werte protokollieren, aber es gibt im Standard nur Vorlauf, Warmwasser, Wasserdruck und Außentemperatur als Wert. Ich finde keine Leistung und Rücklauftemperatur...gibt die Therme nur so wenig Daten preis? Im Objektbaum gibt es noch reichlich "parameters", aber die sind alle (null).

                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #378

                  @mwolle

                  Mit dem Adapter kannst du leider nicht mehr auslesen, außer deine genannten Werte. Für mehr Werte musst du über die ebus Schnittstelle auslesen, dazu brauchst du aber einen Adapter, der an der Therme hängt.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MassiveAttackM MassiveAttack

                    @mwolle

                    Mit dem Adapter kannst du leider nicht mehr auslesen, außer deine genannten Werte. Für mehr Werte musst du über die ebus Schnittstelle auslesen, dazu brauchst du aber einen Adapter, der an der Therme hängt.

                    M Offline
                    M Offline
                    mwolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #379

                    @massiveattack ui das ist ja nicht viel...da liefern andere Hersteller mehr...wenigstens die Leistung wäre ja noch sehr hilfreich gewesen. D.h. mit dem ebus Koppler von Esera könnte ich mehr auslesen? Ich habe den schon bei einer älteren Weishaupttherme ausprobiert...fand ich aber auch anstrengend bzgl. der Konfiguration...und all zu viele Daten gab es auch nicht.

                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M mwolle

                      @massiveattack ui das ist ja nicht viel...da liefern andere Hersteller mehr...wenigstens die Leistung wäre ja noch sehr hilfreich gewesen. D.h. mit dem ebus Koppler von Esera könnte ich mehr auslesen? Ich habe den schon bei einer älteren Weishaupttherme ausprobiert...fand ich aber auch anstrengend bzgl. der Konfiguration...und all zu viele Daten gab es auch nicht.

                      MassiveAttackM Online
                      MassiveAttackM Online
                      MassiveAttack
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #380

                      @mwolle

                      das lag vermutlich am Adapter, und an den verfügbaren csv's, die die verschlüsselten Messages decodieren.

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MassiveAttackM MassiveAttack

                        @mwolle

                        das lag vermutlich am Adapter, und an den verfügbaren csv's, die die verschlüsselten Messages decodieren.

                        M Offline
                        M Offline
                        mwolle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #381

                        @massiveattack ja das stimmt, für die Weishaupt gab es nur eine Art Prototypen zum Auslesen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bringt die VR921 zur Protokollierung nicht soviel. Da ist eher der Ebuskoppler besser (und für Vaillant besser dokumentiert).

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          schubi82
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #382

                          Nabend! Versuche gerade Werte für die Lüftung zu setzen, er sagt mir aber immer, der Wert wäre nicht gültig:

                          
                          vaillant.0
                          2022-08-07 18:09:49.564	error	Failed to set: vaillant.0.21183300202529220938023099N5.systemcontrol.ventilation01.fan.configuration.operation_mode to: DAY
                          
                          vaillant.0
                          2022-08-07 18:09:49.563	error	{"errorCode":"INVALID_PARAMS"}
                          
                          vaillant.0
                          2022-08-07 18:09:49.563	error	https://smart.vaillant.com/mobile/api/v4/facilities/21183300202529220938023099N5/systemcontrol/v1/ventilation/Control_SYS_MultiMatic/fan/configuration/operation_mode
                          

                          Wenn sich der Wert jedoch aktualisiert, dann steht genau der Parameter drin. Was mache ich falsch?

                          Grüße

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • MassiveAttackM MassiveAttack

                            @drurob
                            sieht dann in etwa so aus

                            heatpump.png

                            S Offline
                            S Offline
                            scrbx
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #383

                            @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:

                            @drurob
                            sieht dann in etwa so aus

                            heatpump.png

                            Hallo @MassiveAttack !
                            Kannst du vielleicht dein Grafana Dashboard teilen in Form eines json Files? Das würde mich sehr, sehr freuen.

                            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S scrbx

                              @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:

                              @drurob
                              sieht dann in etwa so aus

                              heatpump.png

                              Hallo @MassiveAttack !
                              Kannst du vielleicht dein Grafana Dashboard teilen in Form eines json Files? Das würde mich sehr, sehr freuen.

                              MassiveAttackM Online
                              MassiveAttackM Online
                              MassiveAttack
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #384

                              @scrbx HEATPUMP-1661332841757.json
                              bitteschön :)

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • MassiveAttackM MassiveAttack

                                @scrbx HEATPUMP-1661332841757.json
                                bitteschön :)

                                S Offline
                                S Offline
                                scrbx
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #385

                                @massiveattack super, danke, ich hab allerdings keinen ebus Adapter.
                                Mal sehen welche der Daten ich über den Vaillant Adapter bekomme. Wenn ich was brauchbares habe, teile ich die Infos auch gerne. Oder hat schonmal jemand ein Dashboard auf Grundlage der Vaillant Adapter Werte gebaut?

                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S scrbx

                                  @massiveattack super, danke, ich hab allerdings keinen ebus Adapter.
                                  Mal sehen welche der Daten ich über den Vaillant Adapter bekomme. Wenn ich was brauchbares habe, teile ich die Infos auch gerne. Oder hat schonmal jemand ein Dashboard auf Grundlage der Vaillant Adapter Werte gebaut?

                                  MassiveAttackM Online
                                  MassiveAttackM Online
                                  MassiveAttack
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #386

                                  @scrbx
                                  ich glaube bis auf die Rücklauf temp solltest du damit alle Werte abfragen können. Die Arbeitszahlen sind berechnet (mit Grafana), und nicht ausgelesen

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    hsjan
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #387

                                    Hallo zusammen,
                                    habe eine WP VWL 105/5 mit einer sensoComfort 720 und einer SensoNEW VR 921.
                                    Habe im iobroker den Adapter v0.0.16 installiert.
                                    b8e6600b-0feb-412f-95ad-620a81886f06-image.png
                                    kann sich aber nicht wirklich verbinden.
                                    Hat jemand einen TIP für mich.

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H hsjan

                                      Hallo zusammen,
                                      habe eine WP VWL 105/5 mit einer sensoComfort 720 und einer SensoNEW VR 921.
                                      Habe im iobroker den Adapter v0.0.16 installiert.
                                      b8e6600b-0feb-412f-95ad-620a81886f06-image.png
                                      kann sich aber nicht wirklich verbinden.
                                      Hat jemand einen TIP für mich.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tombox
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #388

                                      @hsjan Funktioniert die multimatic app für dich? was sagt der log?

                                      H 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack

                                        @scrbx
                                        ich glaube bis auf die Rücklauf temp solltest du damit alle Werte abfragen können. Die Arbeitszahlen sind berechnet (mit Grafana), und nicht ausgelesen

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        scrbx
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #389

                                        @massiveattack okay, ich habe jetzt auch gesehen, dass die Werte aus dem Vaillant Adapter teilweise auch mit "...ebus..." geloggt werden. Die Kurve bekomme ich soweit hin, allerdings finde ich keine passenden Einträge für z.B. "source_wp_strom_tag" Hast du da noch einen Tipp für mich?

                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tombox

                                          @hsjan Funktioniert die multimatic app für dich? was sagt der log?

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          hsjan
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #390

                                          @tombox ich habe eine sensoComfort ich kann nicht beides Registrieren.

                                          59400961-4236-402a-bf36-be495dc954f4-image.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          737

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe