[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
-
@bigchris den Check bzgl. der Aktivierung der einzelnen Ventile hielt ich bis heute morgen nicht so wichtig.
Heute morgen sollte eigentlich bewässert werden, da ich den Rasen gedüngt habe.
Ergebnis: FI ist rausgeflogen.
Baue den Check in der nächsten Version mit ein
-
Guten Abend Kuddel,
ich habe heute abend die Gartenbewässerung laufen gehabt. Soweit funktioniert die neue Version auch super. Nur leider bekomme ich es nicht hin das er mit die Daten über den Logparser ausgibt.
Kann es damit zu tun haben das bei mir die Datenpunkte unter javascript.0 laufen und der Name "Bewaesserung" ist? -
@idefix01 wo die DPs liegen ist egal.
Der Logparser arbeitet ja nur die Logeinträge auf.
Setze mal hinter das "Bewaesserung" in der Spalte "Whitelist UND" einen Doppelpunkt.
Dann sollte das gehen.
Ist wohl irgendwie ein Bug. Konnte das bei mit nachstellen. Nach dem eintragen des Doppelpunkts ging alles wieder.
-
Hallo und guten Abend
@Kuddel
Erstmal an dich herzlichen Dank für die ganze Arbeit in das Script und auch die VIS. Wirklich top und absolut mächtig das Ganze.Ich habe das Script in Version 4.0.2 und auch deine Seite der Bewässerung erstmal in meine VIS integriert.
Ebenso habe ich mich erstmal versucht durch die über 900 Beiträge hier zu lesen, in der Hoffnung jetzt nichts doppelt zu schreiben oder zu fragen:In der VIS sind mir in der VIEW "Bewässerung_Steuerung" zwei kleine Tippfehler aufgefallen.
Für die Objekt IDs "Bewässerung_aktiv" und "Bewässerung_Restlaufzeit" stimmen die zugehörigen DPs nicht -> anstatt laufzeit steht jeweils lautzeit.Des Weiteren habe ich ein kleines Problem mit der Automatik und der Nutzung der Wetterdaten. Den Adapter "dasWetter" habe ich in der aktuellen Version 3.0.9 installiert. In der VIS musst ich dazu die DPs anpassen, die scheinen für die Maximaltemperatur jetzt etwas anders zu heißen. Kein Drama, wollte ich nur erwähnen, falls noch nicht bekannt.
Jedoch scheint der Schwellwert für die Temperatur nicht so recht berücksichtigt zu werden, oder Verstehe ich diesen falsch? Erst >= Schwellwert wird bewässert, richtig?Jedoch bleibt alles grün, egal bei welchem Schwellwert...die erfassten Temperaturen liegen ja aber drunter. Der "Status heute" bleibt aber rot, also keine automatische Bewässerung.
Danke und Beste Grüße
-
@puppet1912 viele Dank für das Feedback.
Ich versuche mal alle Punkte kurz abzuarbeiten.
-
Fehlerhafte DPs in VIS Views:
Habe ich bei mir schon gefixt. Ich vermute die Version im Forum ist veraltet. Muss ich bei Gelegenehit mal aktualisieren -
Das Wetter DPs:
Ich habe den Adapter ebenfalls in der Version 3.0.9 laufen. Ich vemrute eher, dass du im Adapter nicht alles so wie ich konfiguriert hast
-
Schwellwerte-Check:
Bei mir funktioniert die Prüfung noch einwandfrei. Das hängt sicher mit den DPs aus dem Wetter-Adapter zusammen
-
-
Mahlzeit...
@kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
@puppet1912 viele Dank für das Feedback.
- Das Wetter DPs:
Ich habe den Adapter ebenfalls in der Version 3.0.9 laufen. Ich vemrute eher, dass du im Adapter nicht alles so wie ich konfiguriert hast
Du nutzt also die Pfade 1-3. Dann werde ich das gleich mal bei mir ändern. Habe ich vermutlich überlesen. Hatte bis eben nur Pfad 2 verwendet.
- Schwellwerte-Check:
Bei mir funktioniert die Prüfung noch einwandfrei. Das hängt sicher mit den DPs aus dem Wetter-Adapter zusammen
Daran muss es dann wohl liegen. Ich habe zwar die Pfade im ersten Bereich des Scripts entsprechend geändert, habe im Log aber einen Fehler der darauf hindeutet, dass eine Funktion noch nach den alten Pfaden sucht. Hast du das in einer Funktion irgendwie hart codiert?
Bei mir heißt der Pfad aktuell noch "NextDaysDetailed" und nicht wie von der Funktion gesucht "NextDays"
Ich werde es gleich mal "umbauen".
Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bzgl. der Intervallschaltung und die Einbindung in deine VIS.
Beste Grüße
- Das Wetter DPs:
-
@puppet1912 die Intervallschaltung selber sollte funktionieren.
Habe ich ewig nicht mehr gestetet, da ich keine Intervalschaltung bei mir verwende.
Daher ist eine Integration in die VIS aktuell auch nicht geplant.
-
@kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
@puppet1912 die Intervallschaltung selber sollte funktionieren.
Habe ich ewig nicht mehr gestetet, da ich keine Intervalschaltung bei mir verwende.
Daher ist eine Integration in die VIS aktuell auch nicht geplant.
Ah okay. Die DPs hatte ich gesehen, dachte nur da passt etwas vll noch nicht.
Ich werde allerdings aus der Funktionsweise nicht so ganz schlau. Verstehe ich das richtig:Wenn ich bspw den DP "intervall_anzahl" = 5 setze werden die eingestellten Ventile 5 mal nacheinander angefahren. Ich kann nicht sagen Ventil 1 vier mal und bspw. Ventil 5 sieben mal?
Welchen Browser nutzt du zur Visualisierung? Ich nutze Fully und bin soweit zufrieden. Allerdings öffnet mein FireHD dennoch immer die Tastatur, wenn ich die Uhrzeiten per Widget eintragen möchte. Ist dies normal?
Grüße
-
@puppet1912 die Intervallschaltung so gebaut, dass alle Ventile nacheinander für X-Mal aktiviert werden.
Also Browser verwende ich auf Tablet und Smartphone den Fully und am PC Firefox
-
@kuddel
Dann habe ich das also richtig verstanden. Werde es direkt mal mit bei mir integrieren, da ich eine Rasenneuanlage plane und die Funktion daher ganz sinnvoll ist.Nochmals danke für deine ganze Arbeit, wirklich ein tolles Projekt. Vorallem da die Ventile von Haus aus nacheinander geschalten werden, dass ist bei allen anderen Ansätzen leider nicht so der Fall.
Beste Grüße
-
@puppet1912 hab ein bisschen an meiner VIS gebastelt. Der Export kommt dann morgen im anderen Thread:
Ich glaube die Intervall-Funktion muss ich mir aber noch einmal anschauen.
Wenn ich sie aktiviere und eine Startzeit einstelle, wirft das Skript einen Fehler bzgl. des Cronjobs.
Werde ich Version 4.1.0 versuchen zu fixen.
-
@Kuddel
Vielleicht wäre auch eine kleine Readme Datei schön.
Bei der Automatik steige ich auch noch nicht gabz durch. Wozu die Ruhezeit ist z. B. und was in deinem Screenshot die +60 hinter der Morgenszeile macht. -
@bigchris ja guter Einwand.
Die Ruhezeit bezieht sich auf die Benachrichtigungen wie z.B. Alexa.
Die +60 Minuten bedeuten, dass die Bewässerung 60 Minuten vorm Sonnenaufgang beendet wird
-
@kuddel
Super, danke dir. Da bist du mit der VIS etwas schneller als ich. Bin heute noch nicht dazu gekommen.Bezüglich Fully muss ich aber nochmal nachfragen: Wird bei dir die Tastatur eingeblendet, wenn du in der Automatik die Uhrzeiten einstellst?
Ich habe dies in den Einstellungen zwar ausgeschalten, aber so recht funktioniert es nicht. Hast du einen Tipp?Beste Grüße
-
@puppet1912 habe den Export gerade hochgeladen bzgl. der Intervallschaltung.
https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
Das Problem mit dem Cron habe ich gefixt. Version 4.1.0 kommt gleich@BigChris der Check, ob die Aktoren korrekt aktiviert wurden, ist auch in Version 4.1.0 enthalten
-
@kuddel
Vielen Dank, du machst tolle Arbeit!
Testen kann ich das erst nach meinem Urlaub. Ich bin diese Woche noch unterwegs. -
@kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
@puppet1912 habe den Export gerade hochgeladen bzgl. der Intervallschaltung.
https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
Das Problem mit dem Cron habe ich gefixt. Version 4.1.0 kommt gleichSuper, herzlichen Dank. Das ging ja wirklich wahnsinnig fix.
Ich habe heute mal zum finalen Test, meine Schaltung verkabelt und die insgesamt 4 Shelly 1 Plus in Betrieb genommen. Es schaltet alles so wie es soll, lediglich im Log ist eine Warning vorhanden. Scheinbar wird der falsche Datentyp für "AutoTimerOff" übergeben. Anstatt boolean schickt das Script number. Denke nur ein Schönheitsfehler.
Ich muss nochmal zur Automatik fragen:
Bei mir waren alle Kreise der Checkwerte grün, jedoch sprang die Automatische Bewässerung nicht an bzw der Datenpunkt "Schwellwerte_ok" wechselte halte nicht auf true. Wird noch mehr geprüft, was ich nicht sehe?Die Zeiten für Morgens und Abends: Startet die Automatik diese nur wenn die Automatik über den Schwellwertcheck läuft, oder auch wenn dieser deaktiviert wird? Ich hatte diesen deaktiviert aber heute morgen fand keine Beregnung statt. Erst die Fixzeit startete wieder.
Danke und Beste Grüße
-
@puppet1912 der Fehler weist auf eine Variable, die nicht definiert ist.
Der Fehler ist in Zeile 1542 und verweist auf "AutoTimerOff"
Das Skript findet den DP "shelly.0.NAME-DEINES-AKTORS.Relay0.AutoTimerOff" nicht.
Der DP erwartet auf jeden Fall eine Zahl. Darüber wird die Einschaltdauer des Aktors gesteuert, damit der Aktor eigenständig ausschaltet, wenn der ioBroker mal abstürzt.
Sind die DP beim Shelly 1 Plus evtl. anders als beim Shelly 1 ?
Hast du den heutigen Wochentag (Mittwoch) aktiviert?
Wenn der nicht aktiviert ist, dann startet die Automatik auch nicht
-
@kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
@puppet1912 der Fehler weist auf eine Variable, die nicht definiert ist.
Der Fehler ist in Zeile 1542 und verweist auf "AutoTimerOff"
Das Skript findet den DP "shelly.0.NAME-DEINES-AKTORS.Relay0.AutoTimerOff" nicht.
Der DP erwartet auf jeden Fall eine Zahl. Darüber wird die Einschaltdauer des Aktors gesteuert, damit der Aktor eigenständig ausschaltet, wenn der ioBroker mal abstürzt.
Sind die DP beim Shelly 1 Plus evtl. anders als beim Shelly 1 ?
Die Datenpunkte scheinen tatsächlich anders zu sein. Habe eben mal bei einem Shelly 1 geschaut, welchen ich noch verbaut habe. So schauts jetzt beim Shelly 1 Plus aus:
Habe es eben nochmal genauer angeschaut. Die DPs werden tatsächlich nicht vom Script befüllt, auch nicht der OffDelay.
Hast du den heutigen Wochentag (Mittwoch) aktiviert?
Wenn der nicht aktiviert ist, dann startet die Automatik auch nicht
Ja, bei mir sind alle Wochentage aktiviert, ebenso sind die Haken für Morgens und Abends gesetztSo sind meine Einstellungen, aber weder heute Morgen um 05:54 Uhr noch heute Abend um 20:07 Uhr erfolgte eine Aktivierung.
Ich werde jetzt erstmal dein aktuelles Script und VIS einspielen.
Beste Grüße
-
Bzgl des Shelly klingt das wieder nach Arbeit.
Dann muss ich wohl in der nächsten Version eine Prüfung auf Shelly 1 Plus einbauen, damit die OnTime korrekt gesetzt wird.
Wie ist die genau Bezeichnung vom Shelly 1 Plus im DP unter shelly.0 ?
Deine VIS bzgl. der Automatik sieht gut aus. Ich finde da auf die Schnellen keinen Fehler