    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #451

    Im github und NPM liegt die 3.0.0 zum Testen bereit.
    siehe auch github
    Es gibt folgende Änderungen:

    • Achtung Der Adapter ist nun ein Standard-Adapter und kein scheduled. Das hat den Vorteil, dass Kommandos direkt ausgeführt werden und nicht erst beim nächsten Start
    • "bent" wurde durch "axios" ersetzt

    Feedback ist wie immer willkommen...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Offline
      C Offline
      Cino
      schrieb am zuletzt editiert von
      #452

      Wie werden die Daten dann gepolled? Also im welchen Abstand?

      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus

      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        Cino
        schrieb am zuletzt editiert von
        #453

        Mal eine andere Frage zum Thema in den Bus schreiben.

        "700":{
        "z1ActualRoomTempDesired": {
        "name": "z1ActualRoomTempDesired",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 1648891204,
        "zz": 21,
        "fields": {
        "tempv": {"value": 24}
        }

        Ich würde gerne den Wert beschreiben.

        c51d7b92-8a91-4eba-adba-61c471a24829-image.png

        Wie müsste der Befehl aussehen?

        write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26

        wäre mein Ansatz.

        IOB@RPI4
        Shelly, Zigbee, ebus

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Cino

          Wie werden die Daten dann gepolled? Also im welchen Abstand?

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #454

          @cino sagte in Adapter: ebus:

          Wie werden die Daten dann gepolled? Also im welchen Abstand?

          aktuell alle 5 Minuten. Ich lege den Wert noch in's admin...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ? Offline
            ? Offline
            Ein ehemaliger Benutzer
            schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
            #455

            Und wie stellt man den um, ohne den alten 2.x Adapter zu löschen ?
            Den Scedule im Expertenmodus löschen geht nicht.
            (geht schon, gibt aber Fehlermeldung im Log)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MassiveAttackM Online
              MassiveAttackM Online
              MassiveAttack
              schrieb am zuletzt editiert von
              #456

              bekomme alle 5 min eine warning

              host.RaspberryPi
              	2022-04-04 09:30:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22099
              
              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MassiveAttackM MassiveAttack

                bekomme alle 5 min eine warning

                host.RaspberryPi
                	2022-04-04 09:30:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22099
                
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #457

                @massiveattack

                Hast du die

                3.0.2 (2022-04-02)
                
                    (René) message for installation added
                

                Dort kommt auch ein Hinweis dazu , was zu machen ist !

                .....
                Instanz-Einstellungen sichern , Adapter deinstallieren , neue Version ..... dann die Einstellungen wieder importieren .

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @massiveattack

                  Hast du die

                  3.0.2 (2022-04-02)
                  
                      (René) message for installation added
                  

                  Dort kommt auch ein Hinweis dazu , was zu machen ist !

                  .....
                  Instanz-Einstellungen sichern , Adapter deinstallieren , neue Version ..... dann die Einstellungen wieder importieren .

                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #458

                  @glasfaser

                  danke, hat funktioniert.
                  ich muss gestehen, ich habe nach diesem hinweis jetzt gesucht, und nicht gefunden.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Cino

                    Mal eine andere Frage zum Thema in den Bus schreiben.

                    "700":{
                    "z1ActualRoomTempDesired": {
                    "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1648891204,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                    "tempv": {"value": 24}
                    }

                    Ich würde gerne den Wert beschreiben.

                    c51d7b92-8a91-4eba-adba-61c471a24829-image.png

                    Wie müsste der Befehl aussehen?

                    write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26

                    wäre mein Ansatz.

                    R Offline
                    R Offline
                    Ralf78
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #459

                    @cino said in Adapter: ebus:

                    Ich würde gerne den Wert beschreiben.

                    c51d7b92-8a91-4eba-adba-61c471a24829-image.png

                    Wie müsste der Befehl aussehen?

                    write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26

                    wäre mein Ansatz.

                    mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.
                    Ich bin auch gerade an Sollwerten/ Heizkurven dran.
                    Hat jemand einen Tipp für mich wie ihr so ein Eingabefeld für Sollwerte in der vis realisiert?
                    Man müsste ja aus einem Datenpunkt eine Variable setzen z.b.Sollwert Raumtemp. und dann mittels send-button den befehl abschicken.Das ganze mittels script. Das wäre so mein ansatz. Gibts das auch einfacher?

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Ralf78

                      @cino said in Adapter: ebus:

                      Ich würde gerne den Wert beschreiben.

                      c51d7b92-8a91-4eba-adba-61c471a24829-image.png

                      Wie müsste der Befehl aussehen?

                      write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26

                      wäre mein Ansatz.

                      mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.
                      Ich bin auch gerade an Sollwerten/ Heizkurven dran.
                      Hat jemand einen Tipp für mich wie ihr so ein Eingabefeld für Sollwerte in der vis realisiert?
                      Man müsste ja aus einem Datenpunkt eine Variable setzen z.b.Sollwert Raumtemp. und dann mittels send-button den befehl abschicken.Das ganze mittels script. Das wäre so mein ansatz. Gibts das auch einfacher?

                      C Offline
                      C Offline
                      Cino
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #460

                      @ralf78 said in Adapter: ebus:

                      mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.

                      ERR: command not found

                      ,

                      IOB@RPI4
                      Shelly, Zigbee, ebus

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Cino

                        @ralf78 said in Adapter: ebus:

                        mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.

                        ERR: command not found

                        ,

                        R Offline
                        R Offline
                        Ralf78
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #461

                        @cino was isn das für ein Gerät die 700er?

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Ralf78

                          @cino was isn das für ein Gerät die 700er?

                          C Offline
                          C Offline
                          Cino
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #462

                          @ralf78 VRC700 Vaillant Raumregler

                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Cino

                            @ralf78 VRC700 Vaillant Raumregler

                            R Offline
                            R Offline
                            Ralf78
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #463

                            @cino funktioniert denn Hc1HeatCurve mit dem o.g. Befehl? das sollte ja wenigstens funzen.
                            In der config --accesslevel=* gesetzt?

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Ralf78

                              @cino funktioniert denn Hc1HeatCurve mit dem o.g. Befehl? das sollte ja wenigstens funzen.
                              In der config --accesslevel=* gesetzt?

                              C Offline
                              C Offline
                              Cino
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #464

                              @ralf78 ja der ist gesetzt. Was mich wundert ist das ein command not found kommt. Element not found würde ich ja noch verstehen. Ich verstehe das so, das der write befehl als Kommando nicht gefunden wird.

                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Offline
                                C Offline
                                Cino
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #465

                                ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt. Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.

                                IOB@RPI4
                                Shelly, Zigbee, ebus

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Cino

                                  ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt. Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Ralf78
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #466

                                  @cino said in Adapter: ebus:

                                  ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt.

                                  in der console? wäre mir neu das das ohne ebusctl geht.

                                  @cino said in Adapter: ebus:

                                  Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.

                                  das würde ich an deiner stelle mal schick lassen. das hat einen Grund, das der sollwert überschrieben wird.
                                  Warum nicht z1DayTemp ? ist das nicht der Raumtemp. sollwert ?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Offline
                                    C Offline
                                    Cino
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #467

                                    Ich teste noch. Ich habe das nur im Hinterkopf das der Regler seine Solltemperatur selbstständig in Intervallen überschreibt.

                                    Der Ebus Adapter hat einen DP wo man die Befehle reinschreiben kann. Da wird nichts mit der Konsole gemacht.

                                    IOB@RPI4
                                    Shelly, Zigbee, ebus

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Dirk99D Offline
                                      Dirk99D Offline
                                      Dirk99
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #468

                                      Hallo Zusammen,

                                      ich bin gerade dabei eine Vaillant Heizung mit einem Eresa Adapter an den Ebus zu bekommen. Am Ebus ist kein weiteres Gerät angeschaltet? Ich bekomme einfach keine vernünftige Daten übermittelt. Ist es eventuell nur möglich, wenn ein Abgesetztes Steuergerät installiert ist? Schnüffelt der ebusd nur an Meldungen zwischen Heizung und Steuergerät oder spuckt die Heizung zyklisch die vorhandenen Daten von der Heizung auf den Bus?

                                      Vielen Dank im Voraus

                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Dirk99D Dirk99

                                        Hallo Zusammen,

                                        ich bin gerade dabei eine Vaillant Heizung mit einem Eresa Adapter an den Ebus zu bekommen. Am Ebus ist kein weiteres Gerät angeschaltet? Ich bekomme einfach keine vernünftige Daten übermittelt. Ist es eventuell nur möglich, wenn ein Abgesetztes Steuergerät installiert ist? Schnüffelt der ebusd nur an Meldungen zwischen Heizung und Steuergerät oder spuckt die Heizung zyklisch die vorhandenen Daten von der Heizung auf den Bus?

                                        Vielen Dank im Voraus

                                        ? Offline
                                        ? Offline
                                        Ein ehemaliger Benutzer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                                        #469

                                        @dirk-howold
                                        Wie alt ist dein Heizung ? Ich habe, wie schon geschrieben, 2 Jahre gebraucht um heruszufinden das in der Heizung der falsche Regler verbaut war.
                                        Ist ColoMatic oder so, soll aber Multimatic 700/x sein.

                                        Wie ebusd funktioniert kann ich nicht sagen. Vermute aber das der einmal "gelesene" Datenpunkte immer wieder einliesst.
                                        Wo der das Speichert, keine Ahnung. ich habe haufenweise leere Datenpunkte die der an den Iobroker ebus adapter schickt.
                                        Diese habe ich beim Probieren einmal eingelesen und bekomme die nun immer wieder.
                                        Ein Löschen im ioBroker Adapter bringt leider auch nichts.
                                        Ein neues Aufsetzen des RP3 mit ebusd kommt nicht in Frage. Bin ja froh da das überhaupt irgendwie funktioniert.

                                        Viel Lesen, Viel Probieren und viel Geduld.

                                        Dirk99D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                          @dirk-howold
                                          Wie alt ist dein Heizung ? Ich habe, wie schon geschrieben, 2 Jahre gebraucht um heruszufinden das in der Heizung der falsche Regler verbaut war.
                                          Ist ColoMatic oder so, soll aber Multimatic 700/x sein.

                                          Wie ebusd funktioniert kann ich nicht sagen. Vermute aber das der einmal "gelesene" Datenpunkte immer wieder einliesst.
                                          Wo der das Speichert, keine Ahnung. ich habe haufenweise leere Datenpunkte die der an den Iobroker ebus adapter schickt.
                                          Diese habe ich beim Probieren einmal eingelesen und bekomme die nun immer wieder.
                                          Ein Löschen im ioBroker Adapter bringt leider auch nichts.
                                          Ein neues Aufsetzen des RP3 mit ebusd kommt nicht in Frage. Bin ja froh da das überhaupt irgendwie funktioniert.

                                          Viel Lesen, Viel Probieren und viel Geduld.

                                          Dirk99D Offline
                                          Dirk99D Offline
                                          Dirk99
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #470

                                          @dreistein Hallo Dreistein, die Heizung ist seit 2 Wochen verbaut. Ich bekomme beim Start vom ebusd halt immer auch Fehlermeldungen. Es werden Datenpunkte eingelesen wie Hersteller. Software, Hardware etc. aber nicht ein Temperatur Wert oder Statuswert der Heizung. Wie schon geschrieben an der Heizung am ebuds hängt nur das eresa Interface.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          752

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe