    • B
      brumark @stephan61 last edited by

      @stephan61
      Hallo Stephan, konntest du das Problem mit den fehlenden Batteriedaten lösen?
      Bei mir sieht es leider genau so aus wie bei dir: Alle Werte, ausser die der Batterien, werden werden korrekt angezeigt.
      Im Log auf Level Debug kann ich auch keinen Fehler finden.

      @ujok
      Mit dem Tool RSCPGui, welches auch via RSCP zugreift, kann ich die Batteriedaten problemlos auslesen. Es muss also mit der Art der Abfrage zusammenhängen oder der Version der Anlage.

      Wäre toll, wenn man diese Abfrage noch irgendwie hinbekommen würde. Ansonsten bin ich vom Adapter begeistert.

      Vielen Dank!
      Christoph

      git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • git-kick
        git-kick Developer @brumark last edited by

        @brumark said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

        Mit dem Tool RSCPGui, welches auch via RSCP zugreift, kann ich die Batteriedaten problemlos auslesen. Es muss also mit der Art der Abfrage zusammenhängen oder der Version der Anlage.

        Wäre toll, wenn man diese Abfrage noch irgendwie hinbekommen würde. Ansonsten bin ich vom Adapter begeistert.

        Der Hinweis auf RSCPGui hilft sehr, weil ich da im Code nachschauen kann, wie @rxhan es gelöst hat.
        Kannst du bitte unter https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues einen Bug Report anlegen (in DE oder EN, egal) und die gestellten Fragen beantworten, dann gehe ich das bei Gelegenheit an. Insbesondere ist eine genaue Beschreibung wichtig, was du installiert hast und was bei den Batteriedaten fehlt, außerdem ein debug-log.

        (Das Vorgehen "Bug Report" ist entscheidend für die Handhabbarkeit der Rückmeldungen; das Forum hier ist eigenlich ein Relikt aus der Beta-Test-Zeit, das jetzt nur noch für Diskussionen "drum herum" da ist.)

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          gyle last edited by

          frage zu DB

          ich hätte jetzt vermutet, dass ich hier die entsprechenden werte finde, die auch im e3dc-portal zu sehen sind...stattdessen sehe ich nur folgendes:
          d74cff30-9b5c-4e9c-a705-0385ff11784e-image.png

          könnt ihr mich aufklären?

          danke

          git-kick A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • git-kick
            git-kick Developer @gyle last edited by git-kick

            @gyle README
            e0f8e63a-ba76-486f-8f39-89514c55059f-grafik.png

            NB: der Adapter hat nicht den Anspruch, die Daten von der Schnittstelle aufzubereiten - sie werden im Regelfall 1:1 in den Objektbaum übernommen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @gyle last edited by ArnoD

              @gyle
              Warum willst du diese Werte wie im E3DC Portal anzeigen? Du hättest dann nur die Diagramme wie im Portal mit Werten, die alle 15 min. einen neuen Datenpunkt hätten.
              Im iobroker hast du mit der Kombination von Flot und History Adapter die Möglichkeit jede sek. einen Wert aufzuzeichnen und in einem Diagramm darzustellen.
              Damit können dann auch Fehler beim Laden oder entladen aufgezeichnet werden, was bei einer Abtastrate von 15 min. nicht möglich ist.

              Meiner Meinung nach bringen die DB Werte in diesem Adapter keinen Mehrwert, aber das kann man gerne hier zur Diskussion stellen und jeder kann das ja bereits jetzt für sich an oder abwählen.

              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                gyle @ArnoD last edited by

                @arnod ggf. verständnisproblem meinerseits...
                ich hatte gedacht, dass das S10 die daten bereits intern speichert und dann an das portal schickt...
                wenn die daten dort lägen, dann fände ich es eleganter diese aggregation nur auszulesen und im iobroker anzuzeigen.
                ansonsten ist die zb sekündliche aufzeichnung ja relativ "teuer" und erzeugt viel last auf meinem raspi...
                derzeit zeichne ich das auch per modus/history auf, aber ich dachte, ich könnte das damit umgehen...

                git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • git-kick
                  git-kick Developer @gyle last edited by

                  @gyle
                  Nach meinem Verständnis ist es genau so wie du annimmst: die 15-minütigen Datenpunkte/Aggregationen entstehen in der E3/DC und werden vom Portal abgezogen. Und genau das kannst du auch (ohne Portal und ohne eigene Zeitreihendatenbank) tun: stelle TIME_START, TIME_SPAN und TIME_INTERVAL ein und du wirst im Objektbaum die entsprechenden Datenpunkte sehen. Allerdings ist das Datenformat etwas "schräg" (nur relative Zeitachse), weshalb ich im Adapter einen errechneten Timestamp ergänze.

                  G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    gyle @git-kick last edited by

                    @ujok ok danke - ich wusste nicht dass ich das damit triggern muss.
                    habe es mir jetzt mal angesehen und stelle mir nochmal folg frage:

                    • wenn ich die Daten bspw. in einer Visualisierung anzeigen will - dann muss ich die Daten jedesmal neu triggern, oder?
                    • TIME_INTERVAL > 900 sek = 15 min. > weniger geht hier nicht, weil das S10 auch nur in diesem Intervall speichert, oder?
                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @gyle last edited by

                      @gyle
                      Wenn ich dir auch die Fragen beantworten darf:

                      1. Immer, wenn du aktuelle Daten haben willst, musst du neu triggern.
                      2. richtig < 900 sek. geht nicht.

                      ansonsten ist die zb sekündliche aufzeichnung ja relativ "teuer" und erzeugt viel last auf meinem raspi...
                      derzeit zeichne ich das auch per modus/history auf, aber ich dachte, ich könnte das damit umgehen...

                      Warum das teuer sein soll verstehe ich jetzt nicht ganz, aber mit der Last gebe ich dir recht.
                      Für mich ist aber genau die hohe Abtastrate wichtig (es reichen auch 4 sek.), da nur so Fehler zu erkennen sind.
                      Als Beispiel ist beim E3DC sporadisch immer Abends die Batterie für 5 bis10 sek. Ausgefallen, was ich nicht bemerkt hätte, nur mit den Aufzeichnungen im Portal.
                      Das wurde dann von E3DC mit einem Update behoben.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Matis @git-kick last edited by Matis

                        @ujok
                        „ I tried setting EP_RESERVE, but the S10 returned a weird container with a random index and value -1.
                        So I removed the setter code.“

                        Aus der Historie der Anlagen habe ich die Vermutung, dass EP_Reserve nicht eine Watthzahl ist sondern 0-50%.
                        Denn so war es am Anfang auch angezeigt und musste auch so eingegeben werden und wurde erst später als Wh angezeigt.
                        Ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Hintergrund weiter die % sind.

                        Also 0-50 % von Gesamtbatteriekapa.
                        Was hattest Du denn als Eingabewerte ausprobiert?

                        git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • git-kick
                          git-kick Developer @Matis last edited by

                          @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                          @ujok
                          „ I tried setting EP_RESERVE, but the S10 returned a weird container with a random index and value -1.
                          So I removed the setter code.“

                          Aus der Historie der Anlagen habe ich die Vermutung, dass EP_Reserve nicht eine Watthzahl ist sondern 0-50%.
                          Denn so war es am Anfang auch angezeigt und musste auch so eingegeben werden und wurde erst später als Wh angezeigt.
                          Ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Hintergrund weiter die % sind.

                          Also 0-50 % von Gesamtbatteriekapa.
                          Was hattest Du denn als Eingabewerte ausprobiert?

                          siehe Issue#89

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD last edited by

                            @ujok
                            Habe die Version 1.0.4 getestet und es werden wieder beide Batteriekreise angezeigt 👍 🙂

                            git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • git-kick
                              git-kick Developer @ArnoD last edited by

                              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                              @ujok
                              Habe die Version 1.0.4 getestet und es werden wieder beide Batteriekreise angezeigt 👍 🙂

                              siehe Issue#96

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD last edited by

                                Funktioniert bei euch die regelmäßige Abfrage von "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV" ?
                                Bei mir wird nur beim Start vom Adapter der Wert eine Zeit lang aktualisiert und dann aber nicht mehr.

                                Kann jetzt aber auch sein, dass bei mir was mit dem Testen der Version 1.0.4 durcheinander gekommen ist.

                                TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TbsJah
                                  TbsJah @ArnoD last edited by

                                  @arnod Das selbe bei mir auch
                                  Gilt für alle Power Einträge

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @TbsJah last edited by

                                    @tbsjah sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                    @arnod Das selbe bei mir auch
                                    Gilt für alle Power Einträge

                                    Das ist komisch, bei mir werden alle aktualisiert nur eben „e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV“ nur beim Start dreimal und dann nicht mehr.
                                    Du hast aber schon die Abfrageintervalle auf S eingestellt?

                                    18c0e237-84c1-4448-8812-119d83b4cb2d-grafik.png

                                    M TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Matis @ArnoD last edited by

                                      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE
                                      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
                                      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_LAST_SOC
                                      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_EMPTY
                                      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_FULL

                                      Wird bei mir auch nach dem update auf P10_2022_022 nicht abgeholt.

                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @Matis last edited by

                                        @matis
                                        Das muss ich bei mir später mal prüfen, ist mir jetzt nicht aufgefallen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @Matis last edited by

                                          @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                          e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE
                                          e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
                                          e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_LAST_SOC
                                          e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_EMPTY
                                          e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_FULL

                                          Wird bei mir auch nach dem update auf P10_2022_022 nicht abgeholt.

                                          Ok diese werden bei mir auch nicht aktualisiert. Kann jetzt aber nicht sicher sagen, ob das mit dem Update zusammenhängt.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Matis @ArnoD last edited by

                                            @arnod Und die wären eine echte Hilfe, wenn man nicht immer an's Gerät muß.
                                            Ich benutz das im Winter viel und wer weiß wie stabil unser Netz bleibt, da ist so ein bißchen Reserve immer gut.

                                            git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            477
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            66628
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo