Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. go-e Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

go-e Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 363.7k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @nik82 sagte in Go e-charger:

    Aber das minimum ist natürlich 6A, ich will ja das er überhaupt nicht lädt wenn kein Überschuss da ist.

    dann stell ALW auf 0

    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #446

    @homoran
    Hi, jo das ist klar, aber das interne PV-Script vom Adapter (siehe oben Bild) macht das nicht automatisch, das interne Script schaltet nur die Ampere Leistung. Deswegen brauche ich hier noch ein Blockly für die ALW Schaltung.

    Wie macht ihr das momentan? :-)

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • nik82N nik82

      @homoran
      Hi, jo das ist klar, aber das interne PV-Script vom Adapter (siehe oben Bild) macht das nicht automatisch, das interne Script schaltet nur die Ampere Leistung. Deswegen brauche ich hier noch ein Blockly für die ALW Schaltung.

      Wie macht ihr das momentan? :-)

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #447

      @nik82 sagte in Go e-charger:

      das interne PV-Script vom Adapter

      so was habe ich in meiner Version gar nicht.
      Zumindest nicht dass ich wüsste
      Habe alles selbst zusammengeklickt

      Autoladen_20220307.png
      der Einbruch gegen 11:15 war der E-Herd

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @nik82 sagte in Go e-charger:

        das interne PV-Script vom Adapter

        so was habe ich in meiner Version gar nicht.
        Zumindest nicht dass ich wüsste
        Habe alles selbst zusammengeklickt

        Autoladen_20220307.png
        der Einbruch gegen 11:15 war der E-Herd

        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #448

        @homoran
        Also ich habe die Version 1.0.18 drauf und dort ist das direkt in den Adaptereinstellungen drin:

        29410333-a79e-4d3a-a4ff-9ca8b63c6cd4-image.png

        HomoranH docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • nik82N nik82

          @homoran
          Also ich habe die Version 1.0.18 drauf und dort ist das direkt in den Adaptereinstellungen drin:

          29410333-a79e-4d3a-a4ff-9ca8b63c6cd4-image.png

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #449

          @nik82 sagte in Go e-charger:

          und dort ist das direkt in den Adaptereinstellungen

          was?
          die Fremden Objekte?

          Die nutze ich nicht, da ich keinen fremden Adapter für Solarertrag habe.
          In meinem Blockly habe ich auch noch ein paar Gimmicks wie "Wolkencounter" drin, der dafür sorgt, dass bei schnell wechselndem Ertrag halbwegs geglättet geladen werden kann, ohne alle 6 Sekunden zu regeln

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #450

            @homoran
            Ah ok, hab dein Script in einem anderen Threat schon gefunden.
            Na gut, da muss ich mich mal spielen und testen wenn die Anlage aufgebaut ist ;-)

            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nik82N nik82

              @homoran
              Ah ok, hab dein Script in einem anderen Threat schon gefunden.
              Na gut, da muss ich mich mal spielen und testen wenn die Anlage aufgebaut ist ;-)

              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von
              #451

              @nik82 ich habe diese Funktion vom Adapter auch noch nie getestet (kam erst später diese Funktion).
              Ich habe seit Anfang an ein Blockly laufen. Läuft echt gut im März bei der Sonne. Ich habe den Verbrennern gegenüber ein etwas schlechtes Gewissen :innocent: (600 km gefahren und 4 € aus dem Netz gezogen, Rest Sonnenenergie :sun_with_face:)

              15d2d7ef-2b17-40c9-9031-ec92686845e3-image.png

              Host: NUC8i3 mit Proxmox:

              • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
              • Slave: Pi4
              1 Antwort Letzte Antwort
              2
              • HomoranH Homoran

                @nik82 sagte in Go e-charger:

                und dort ist das direkt in den Adaptereinstellungen

                was?
                die Fremden Objekte?

                Die nutze ich nicht, da ich keinen fremden Adapter für Solarertrag habe.
                In meinem Blockly habe ich auch noch ein paar Gimmicks wie "Wolkencounter" drin, der dafür sorgt, dass bei schnell wechselndem Ertrag halbwegs geglättet geladen werden kann, ohne alle 6 Sekunden zu regeln

                T Offline
                T Offline
                Tschaeens
                schrieb am zuletzt editiert von
                #452

                @homoran
                Könntest du mir dein Script zur Verfügung stellen?

                Liebe Grüße

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Tschaeens

                  @homoran
                  Könntest du mir dein Script zur Verfügung stellen?

                  Liebe Grüße

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #453

                  @tschaeens sagte in Go e-charger:

                  @homoran
                  Könntest du mir dein Script zur Verfügung stellen?

                  Liebe Grüße

                  Sieh mal da:
                  https://forum.iobroker.net/topic/30676/e-auto-mit-pv-überschuss-laden/9?_=1647434479171

                  wenn's nicht reicht melde dich nochmal.
                  Das war ein stabiler Zustand

                  Bin gerade dabei am Wolkencounter und Estimate zu schrauben.
                  Das läuft noch nicht ganz rund

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @tschaeens sagte in Go e-charger:

                    @homoran
                    Könntest du mir dein Script zur Verfügung stellen?

                    Liebe Grüße

                    Sieh mal da:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30676/e-auto-mit-pv-überschuss-laden/9?_=1647434479171

                    wenn's nicht reicht melde dich nochmal.
                    Das war ein stabiler Zustand

                    Bin gerade dabei am Wolkencounter und Estimate zu schrauben.
                    Das läuft noch nicht ganz rund

                    T Offline
                    T Offline
                    Tschaeens
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #454

                    @homoran
                    super vielen Dank. Schau ich mir am Wochenende direkt mal an!

                    Lieben Gruß

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • nik82N nik82

                      @homoran
                      Also ich habe die Version 1.0.18 drauf und dort ist das direkt in den Adaptereinstellungen drin:

                      29410333-a79e-4d3a-a4ff-9ca8b63c6cd4-image.png

                      docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #455

                      @nik82 Danke für den Tipp, die Einstellungen kannte ich noch nicht. Nutzt du es?

                      Ich habe den bYDHVS-Adapter, weil Fronius mir seit einiger Zeit für die Batterie fehlerhafte Daten liefert. In dem Adapter finde ich aber nur den Füllstand (SoC), den müsste ich also bei "Objekt-ID für aktuellen Ladezustand der Heimbatterie in Wattstunden [Wh]" immer erst in WattStunden umwandeln, oder?

                      Und bei "ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung in Watt [W]" den wie auch immer ermittelten und gemittelten Überschuss. Bei meinem Fronius wird die Ladung in den Akku bzw. in das Netz negativ ausgegeben und Netzbezug positiv. Müsste ich hier auch erst eine Vorzeichenumkehr zwischen schieben? Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Wechselrichteradaptern gehandhabt wird.

                      Den konkreten Verbrauch des Hauses kenne ich nicht. Zumindest habe ich keinen Weg gefunden, das zu ermitteln. Aber ich kenne den konkreten Überschuss der letzten 5 Minuten. da ist ja jede Wolke und jeder Herdverbrauch usw. drin. Das sollte doch reichen, wenn ich bei "ObjektID für den aktuellen Stromverbrauch zu Hause in Watt [W]" praktisch 0W eingebe. Oder habe ich da einen Denkfehler?

                      Welcher Datenpunkt entsprich eigentlich adjustAmpLevelInWatts

                      Aber wenn das funktioniert, würde das mein zZ noch nicht wirklich gut funktionierendes Bastel-Blockly ersetzen.

                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • docadamsD docadams

                        @nik82 Danke für den Tipp, die Einstellungen kannte ich noch nicht. Nutzt du es?

                        Ich habe den bYDHVS-Adapter, weil Fronius mir seit einiger Zeit für die Batterie fehlerhafte Daten liefert. In dem Adapter finde ich aber nur den Füllstand (SoC), den müsste ich also bei "Objekt-ID für aktuellen Ladezustand der Heimbatterie in Wattstunden [Wh]" immer erst in WattStunden umwandeln, oder?

                        Und bei "ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung in Watt [W]" den wie auch immer ermittelten und gemittelten Überschuss. Bei meinem Fronius wird die Ladung in den Akku bzw. in das Netz negativ ausgegeben und Netzbezug positiv. Müsste ich hier auch erst eine Vorzeichenumkehr zwischen schieben? Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Wechselrichteradaptern gehandhabt wird.

                        Den konkreten Verbrauch des Hauses kenne ich nicht. Zumindest habe ich keinen Weg gefunden, das zu ermitteln. Aber ich kenne den konkreten Überschuss der letzten 5 Minuten. da ist ja jede Wolke und jeder Herdverbrauch usw. drin. Das sollte doch reichen, wenn ich bei "ObjektID für den aktuellen Stromverbrauch zu Hause in Watt [W]" praktisch 0W eingebe. Oder habe ich da einen Denkfehler?

                        Welcher Datenpunkt entsprich eigentlich adjustAmpLevelInWatts

                        Aber wenn das funktioniert, würde das mein zZ noch nicht wirklich gut funktionierendes Bastel-Blockly ersetzen.

                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #456

                        @docadams
                        Dazu kann ich dir leider noch nichts sagen, weil meine PV erst noch kommt. Aber ich habe das einfach mal mit Test-Objekten gemacht und da hat das Script vom Go-E Adapter sehr gut funktioniert...

                        docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • nik82N nik82

                          @docadams
                          Dazu kann ich dir leider noch nichts sagen, weil meine PV erst noch kommt. Aber ich habe das einfach mal mit Test-Objekten gemacht und da hat das Script vom Go-E Adapter sehr gut funktioniert...

                          docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #457

                          @nik82 Das ist interessant.
                          Er rechnet also immer selbst wenn kein Auto angesteckt ist. Gut zum Testen, aber belastet das nicht unnötig den ioBroker? Die allerwenigste Zeit steckt das Auto an der Wallbox und wird geladen...

                          An welchem Datenpunkt siehst du das Ergebnis? Ampere for PWM (amp)?
                          Und hast du eine Vorzeichenumkehr beim Überschuss gemacht? Bei meinem Fronius ist ja Netzeinspeisung negativ und Netzbezug positiv. Ähnlich beim Akku: Akku laden ist negativ, Akkuentnahme positiv.

                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • docadamsD docadams

                            @nik82 Das ist interessant.
                            Er rechnet also immer selbst wenn kein Auto angesteckt ist. Gut zum Testen, aber belastet das nicht unnötig den ioBroker? Die allerwenigste Zeit steckt das Auto an der Wallbox und wird geladen...

                            An welchem Datenpunkt siehst du das Ergebnis? Ampere for PWM (amp)?
                            Und hast du eine Vorzeichenumkehr beim Überschuss gemacht? Bei meinem Fronius ist ja Netzeinspeisung negativ und Netzbezug positiv. Ähnlich beim Akku: Akku laden ist negativ, Akkuentnahme positiv.

                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #458

                            @docadams
                            Echt, der rechnet auch wenn kein Auto angesteckt ist?
                            Sehen tust du das nur am Ampere Wert, also amp bzw. amx.

                            Meine Tests habe ich auch mit negativen Werten gemacht, aber wie ich das letztendlich mache weiß ich noch nicht. Wie gesagt PV kommt erst in ein paar Wochen und ich weiß noch nicht was der Fronius Adapter dann für Werte auswirft, ob ich direkte Werte nehmen kann oder ob ich mit Blockly noch bischen was bearbeiten muss.
                            In zwei Monaten kann ich dir hoffentlich mehr sagen :-)

                            docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • nik82N nik82

                              @docadams
                              Echt, der rechnet auch wenn kein Auto angesteckt ist?
                              Sehen tust du das nur am Ampere Wert, also amp bzw. amx.

                              Meine Tests habe ich auch mit negativen Werten gemacht, aber wie ich das letztendlich mache weiß ich noch nicht. Wie gesagt PV kommt erst in ein paar Wochen und ich weiß noch nicht was der Fronius Adapter dann für Werte auswirft, ob ich direkte Werte nehmen kann oder ob ich mit Blockly noch bischen was bearbeiten muss.
                              In zwei Monaten kann ich dir hoffentlich mehr sagen :-)

                              docadamsD Offline
                              docadamsD Offline
                              docadams
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #459

                              @nik82
                              Naja, hattest du das ohne PV aber mit angestecktem Auto getestet? Dann hatte ich dich falsch verstanden. Sorry.
                              Am Wochenende wage ich mich mal ran. Sonne soll ja schön scheinen.

                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • docadamsD docadams

                                @nik82
                                Naja, hattest du das ohne PV aber mit angestecktem Auto getestet? Dann hatte ich dich falsch verstanden. Sorry.
                                Am Wochenende wage ich mich mal ran. Sonne soll ja schön scheinen.

                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #460

                                @docadams
                                Ja ich hab das schon mit angesteckten Auto getestet, aber gut ist ja eigentlich egal, der kann ja ruhig regeln auch wenn das Auto nicht angesteckt ist :-)
                                Schreibt ja nicht ins amp (wegen Eprom) sondern in die amx Variable...

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • nik82N nik82

                                  @docadams
                                  Ja ich hab das schon mit angesteckten Auto getestet, aber gut ist ja eigentlich egal, der kann ja ruhig regeln auch wenn das Auto nicht angesteckt ist :-)
                                  Schreibt ja nicht ins amp (wegen Eprom) sondern in die amx Variable...

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  StefanH 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #461

                                  @nik82
                                  Moin zusammen, wenn ich mir die aktuellen Daten meines Fronius-Adapters anschaue, muss ich leider feststellen, dass dieser für einige Objekte keine korrekten Werte liefert.

                                  z.B. für die Konten:

                                  fronius.0.powerflow.E_Year
                                  

                                  oder

                                  fronius.0.powerflow.E_Total
                                  

                                  Die Daten spiegeln zum einen nicht die korrekten Wert und stimmen auch in keinster Weise mit den in der Fronius Solar.Web-App ausgewiesenen Werte überein. Die in der App ausgewiesenen Werte scheinen mir realisitisch zu sein.

                                  Könnte ihr das bei Euch auch bestätigen, oder stehe ich hier alleine mit diesem Problem.

                                  LG. Stefan

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S StefanH 0

                                    @nik82
                                    Moin zusammen, wenn ich mir die aktuellen Daten meines Fronius-Adapters anschaue, muss ich leider feststellen, dass dieser für einige Objekte keine korrekten Werte liefert.

                                    z.B. für die Konten:

                                    fronius.0.powerflow.E_Year
                                    

                                    oder

                                    fronius.0.powerflow.E_Total
                                    

                                    Die Daten spiegeln zum einen nicht die korrekten Wert und stimmen auch in keinster Weise mit den in der Fronius Solar.Web-App ausgewiesenen Werte überein. Die in der App ausgewiesenen Werte scheinen mir realisitisch zu sein.

                                    Könnte ihr das bei Euch auch bestätigen, oder stehe ich hier alleine mit diesem Problem.

                                    LG. Stefan

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #462

                                    @stefanh-0 was hat das mit dem go-e charger zu tun?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @stefanh-0 was hat das mit dem go-e charger zu tun?

                                      HumidorH Online
                                      HumidorH Online
                                      Humidor
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #463

                                      hat von euch schon jemand über Blockly die Phasenumschaltung geschafft?
                                      können tuts die V3, aber der DP fehlt noch ....

                                      BG

                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HumidorH Humidor

                                        hat von euch schon jemand über Blockly die Phasenumschaltung geschafft?
                                        können tuts die V3, aber der DP fehlt noch ....

                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #464

                                        @humidor
                                        Jo, machst im Blockly einen Request und fügst das hinzu:

                                        Auf 1 Phase:
                                        http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
                                        Auf 3 Phasen:
                                        http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2

                                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • nik82N nik82

                                          @humidor
                                          Jo, machst im Blockly einen Request und fügst das hinzu:

                                          Auf 1 Phase:
                                          http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
                                          Auf 3 Phasen:
                                          http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2

                                          HumidorH Online
                                          HumidorH Online
                                          Humidor
                                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                          #465

                                          @nik82 super, aber leider kein Tau was du meinst, kannst mir das step by step erklären bitte

                                          sehe gerade, dass psm im Baum vom Mqtt drin ist, warum also nicht auch im Adapter?
                                          wenn ich den Wert von 1 auf 2 oder umgekehrt änder, macht er automatisch das ganze Prozedere (abschalten, Pause, umschalten, einschalten) durch, oder muss ich den Ablauf vorgeben, auf 0 setzen, abwarten dass die Ladung beendet ist, Warten, umschalten...

                                          BG

                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          793

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe